Ответить
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    13 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 10 декабря 2021 23:57
    7eleven:

    СЕЗОН 2018/2019
    за декабрь с 29.11 по 30.12 ушло 333 квтч (10,7/сутки) ср. Т. −1.6°C
    за январь с 30.12 по 30.01 ушло 430 квтч (13,9/сутки) −5.5°C
    за февраль с 26.01 по 25.02 ушло 300 квтч (10/сутки) −0.8°C
    за март с 25.02 по 25.03 сожрано 189 квтч за 28суток. (6,75/сутки) +4.83°C
    за апрель с 26.03 по 22.04 ушло 105 квтч за 28 суток (3,76/сутки) +7.7°C

    Всего с 29 ноября потреблено 1293 квтч (9квтч/сутки)

    СЕЗОН 2019/2020

    Сезон начался с сентября, но помесячные показания есть только с января.
    за январь 2020 ушло 217 квтч. средняя температура +1.04°C
    за февраль 2020 - 152 квтч средняя температура +1,7°C.
    за март 2020 - 119 квтч, средняя температура +3,7°C
    за апрель 2020 - 54 квтч, средняя температура месяца +6.1°C
    общее показание счетчика на 31.04.2020 - 2478 квтч (старт был 29.11.2018)

    за год кондеем потреблено 1185 квтч, включая потребление в режиме охлаждения летом.

    СЕЗОН 2020/2021

    29.11.2020 прошло ровно два года с момента запуска теплового насоса.
    За все время потреблено 2845 кВтч (включая режим охлаждения летом)

    Декабрь 2020 - 289 кВтч, средняя температура месяца -1.2°C
    Январь 2021 -- 315 кВтч, средняя температура месяца -4.1°C
    Февраль 2021 -- 310 кВтч, средняя температура месяца -6.8°C
    Март 2021 — 255 квтч, средняя температура месяца +0.6°C
    Апрель 2021 — 163квтч средняя температура месяца +6.1°C
    Май 2021 — 38 квтч

    29.11.2021 прошло ровно три года с момента запуска. Это был самый продолжительный и холодный сезон в отопительный период и самый жаркий летом из всех наблюдаемых, что конечно, сказалось на объеме потреблённой энергии.

    Общие показания счётчика на 30.11.2021 — 4674 квтч

    Потребление за год составило 1829 квтч, включая режим охлаждения летом.

    описание объекта

    ща набегут ЫкспЕрДы и скажут что Вы Антон "фсё врёти", и начнут считать потребление в чайниках и лампочках.... да еще и дом пассивным окажется ....

  • philistine Junior Member
    офлайн
    philistine Junior Member

    63

    11 лет на сайте
    пользователь #729631

    Профиль
    Написать сообщение

    63
    # 11 декабря 2021 11:48 Редактировалось philistine, 1 раз.

    del

  • Jufo Senior Member
    офлайн
    Jufo Senior Member

    3263

    16 лет на сайте
    пользователь #100105

    Профиль
    Написать сообщение

    3263
    # 11 декабря 2021 14:45

    ...Дом площадью 120 квадратных метров Лена спроектировала сама....
    ...на участке установлено любопытное оборудование — воздушный тепловой насос. Суть системы — преобразование тепловой энергии окружающей среды (в данном случае воздуха) в энергию для отопления....
    ....Хитрое оборудование обошлось семье в $18 000 по курсу.....
    ....Говорят, нет мощностей на подстанции, а потому до сих пор мы числимся стройплощадкой и платим по самым высоким тарифам (24 копейки за 1 кВт, тогда как для жилья — 8 копеек), — делится Руслан. — Если раньше было еще терпимо, то к зиме ситуация достигла критической отметки. Тратим на отопление уже 520 рублей в месяц, а холода только начались....
    ...Дом получился очень теплый. Мы на днях приглашали специалистов с тепловизором — результат порадовал. Немного отрегулировали окна, в остальном — все отлично.

    https://realt.onliner.by/2021/12/10/uexali-iz-stolicy-v-derevnyu
    520:0,24=2166,66квтч. В месяц. :-?
    Эксперты, ваш выход! :znaika:

    С дураками не спорю
  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    25799

    18 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    25799
    # 11 декабря 2021 14:53
    affinogen:

    ща набегут ЫкспЕрДы и скажут что Вы Антон "фсё врёти", и начнут считать потребление в чайниках и лампочках.... да еще и дом пассивным окажется ....

    да там и не дом. Так, минидом.

    Это гостевой дом, сделан по каркасной технологии (стена 250мм, крыша 300мм), площадью 30м2 по полу +две спальни на "полуторном" этаже по 8м2. Потолок от 3 до 4 метров.

    Так что...

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 11 декабря 2021 16:57
    Jufo:

    https://realt.onliner.by/2021/12/10/uexali-iz-stolicy-v-derevnyu
    520:0,24=2166,66квтч. В месяц.
    Эксперты, ваш выход!

    7eleven расскажет подробности работы Купера 16 квт при обогреве 120м2.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 11 декабря 2021 18:37
    mr.oddball:

    Jufo:

    https://realt.onliner.by/2021/12/10/uexali-iz-stolicy-v-derevnyu
    520:0,24=2166,66квтч. В месяц.
    Эксперты, ваш выход!

    7eleven расскажет подробности работы Купера 16 квт при обогреве 120м2.

    Я не знаю куперов 16 кВт за 18000$. Это что-то очень премиальное, видимо.

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4553

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4553
    # 11 декабря 2021 19:11

    Владелец этого дома был в этом топике и жаловался на свой 16mirm. Все могут при желании спросить об его истории.

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 11 декабря 2021 19:41
    yaroslawm:

    Владелец этого дома был в этом топике и жаловался на свой 16mirm. Все могут при желании спросить об его истории.

    Это про этот случай?

    Hiromant:

    7eleven:

    Hiromant, опишите свой опыт эксплуатации, пожалуйста.

    котел я начал эксплуатировать в августе прошлого года. Эксплуатация заключается в том, что выставлено на 20 градусов и всё, горячая вода пока не используется...
    Дом 120м2

    на 07.08.2020г. - показания эл. счетчика 5 800
    на 07.05.2021г. - показание эл. счетчика 16 500

    В связи с тем что, в поселке имеются проблемы с перепадами напряжения, насос уходит в ошибку и не работает, т.е. отключается... в связи с чем, он мог не работать в неделю по 3 дня, пока я его физически не перезапущу....

    Зимой температура была установлена на минимум..., т.е. на 18 градусов...

    итого имеем:
    10 месяцев эксплуатации
    израсходовано 10 700 кВт электричества
    т.е. в месяц чуть белее 1000кВт, это без учета горячей воды и без учета постоянного проживания там...

    Не бьётся арифметика с 2166 квтч/месяц. И с 18000$ сильно расходятся показания.

    ГВС не мог в два раза увеличить расход.

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд

    Навскидку, конечно, неприлично большой расход, в любом случае. Для анализа необходимо ставить счётчик тепловой энергии, чтобы понять проблема в повышенных теплопотерях или в оборудовании.

  • yaroslawm Senior Member
    офлайн
    yaroslawm Senior Member

    4553

    16 лет на сайте
    пользователь #108786

    Профиль
    Написать сообщение

    4553
    # 11 декабря 2021 19:52
    7eleven:

    Это про этот случай?

    Да, он самый. Правда там тн криво работал из-за кривого ктп. Вроде как стабилизатор решил проблему в этой части.
    С учётом стоимости 18к за тн из статьи можно допустить, что и 520 рублей не совсем за месяц отопления.

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 11 декабря 2021 20:03
    7eleven:

    чтобы понять проблема в повышенных теплопотерях или в оборудовании.

    На ФХ чувак недоумевал почему кондей не держит дельту больше 17 градусов в доме 80м2. Винил кондей, вызывал техников, дозаправлял и т.д.
    Выяснилось, что теплопотери его дома составляют порядка 200 Вт на градус дельты. Хотя, по его словам, дом неплохо утеплен. Иными словами, при -20 снаружи и +20 внутри ему нужно 8 кВт тепловой мощности, а кондей честно выдавал свои максимально возможные 3400 Вт

    В данном случае, могу подозревать, что кирпич — не самый лучший материал для наружных стен, но, опять-таки, для корректных выводов необходимы инструментальные измерения.

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1883

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1883
    # 11 декабря 2021 20:56
    7eleven:

    кирпич — не самый лучший материал для наружных стен

    какой кирпич, какой толщины стена и как сложен. Но да, теплопотери дома - это для многих владельцев большой черный ящик. сколько раз меня "убивали" вопросом: ну у меня дом 120 квадратов, сколько надо для отопления.

    нужно больше солнца
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    13 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 12 декабря 2021 03:33
    7eleven:

    7eleven:

    чтобы понять проблема в повышенных теплопотерях или в оборудовании.

    На ФХ чувак недоумевал почему кондей не держит дельту больше 17 градусов в доме 80м2. Винил кондей, вызывал техников, дозаправлял и т.д.
    Выяснилось, что теплопотери его дома составляют порядка 200 Вт на градус дельты. Хотя, по его словам, дом неплохо утеплен. Иными словами, при -20 снаружи и +20 внутри ему нужно 8 кВт тепловой мощности, а кондей честно выдавал свои максимально возможные 3400 Вт

    В данном случае, могу подозревать, что кирпич — не самый лучший материал для наружных стен, но, опять-таки, для корректных выводов необходимы инструментальные измерения.

    классика, многие сначала делают а затем думают что зачем и почему.

    про "дом хорошо утеплен" вообще отдельная история особенно в РБ и РФ где это обычно обозначает 5см ППС или минваты не самой подходящей плотности на стене, для сравнения могу привести пример утепления многоквартирного дома в котором сейчас живу с семьёй - "мокрый фасад" 20см толщиной при этом регион теплее чем Беларусь. вот и думайте

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 12 декабря 2021 10:28 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.

    Прицепились к дому. Хозяин вроде бы писал о прошедшем месяце. Какая была средняя температура и средняя дельта?
    А не начать ли с дельты теплового насоса? На фото из дома видны радиаторы. Как этот насос работает на +55 и выше?

    Не умеешь петь - не пей!
  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 12 декабря 2021 12:12

    а зачем ему работать на 55? низкотемпературное отопление- не слышал ? У меня радиаторы то же на фото под окнами висят- только их использование оказалось абсолютно лишним.Хватает полов а в них как известно даже 35 мало кто гонит

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    801

    13 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    801
    # 12 декабря 2021 13:18

    truten5, в том то и дело что система отопления должна быть низкотемпературной со старта а не сделана по принципу "как у всех".

  • Jufo Senior Member
    офлайн
    Jufo Senior Member

    3263

    16 лет на сайте
    пользователь #100105

    Профиль
    Написать сообщение

    3263
    # 12 декабря 2021 14:27 Редактировалось Jufo, 1 раз.
    mr.oddball:

    Прицепились к дому. Хозяин вроде бы писал о прошедшем месяце. Какая была средняя температура и средняя дельта?
    А не начать ли с дельты теплового насоса? На фото из дома видны радиаторы. Как этот насос работает на +55 и выше?

    Месяц вполне теплый был, выше нормы.

    По всему остальному неплохо бы если б хозяин отписался. А то какое-то сплошное разорение.

    С дураками не спорю
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 12 декабря 2021 14:42
    truten5:

    а зачем ему работать на 55? низкотемпературное отопление- не слышал ? У меня радиаторы то же на фото под окнами висят- только их использование оказалось абсолютно лишним.Хватает полов а в них как известно даже 35 мало кто гонит

    А разве там есть теплые полы? В спальне на фото вижу два радиатора. На полах ламинат или паркет, вроде бы как не лучший вариант для ТП.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Andrew-1978 Senior Member
    офлайн
    Andrew-1978 Senior Member

    25799

    18 лет на сайте
    пользователь #50772

    Профиль
    Написать сообщение

    25799
    # 12 декабря 2021 16:29
    7eleven:

    Я не знаю куперов 16 кВт за 18000$. Это что-то очень премиальное, видимо.

    откуда цифра в 18.000 взялась?

    система отопления и водоснабжения — $18 000.

    - тут все, и краны, и трубы, и радики...

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 12 декабря 2021 19:44
    Andrew-1978:

    откуда цифра в 18.000 взялась?

    Добавлено спустя 1 минута 29 секунд

    На стене гидробокс не похож на куперовский. Похож на обычный электрокотелок.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 12 декабря 2021 20:19

    Обратил внимание на ноу-хау) хозяина этого ТН: "Летом насос работает наоборот, охлаждая дом за счет выброса тепла из помещения в воздух снаружи". Или это я что-то упустил?

    Не умеешь петь - не пей!