opelvector:если взять и почти выключить вентилятор в уличном блоке,
а с чего ты взял что его выключают? речь идет о понижении в ночное время- понижении- а не выключении. на 5-10может 30 процентов но не о "почти выключить в -15"
opelvector:если взять и почти выключить вентилятор в уличном блоке,
а с чего ты взял что его выключают? речь идет о понижении в ночное время- понижении- а не выключении. на 5-10может 30 процентов но не о "почти выключить в -15"
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
truten5:opelvector:если взять и почти выключить вентилятор в уличном блоке,
а с чего ты взял что его выключают? речь идет о понижении в ночное время- понижении- а не выключении. на 5-10может 30 процентов но не о "почти выключить в -15"
ну понизь скорость вентилятора на 30%
что в доме получишь?
при том 30% при +10 совсем не те 30% при -10
сделал ты на улице тише, что в доме то получил?
[censored by mp_onliner]
opelvector:ну понизь скорость вентилятора на 30%
что в доме получишь?
даже если я его просто на ночь выключу- к утру я получу минус 1.5 градуса от выставленной дневной. от минус 30 % ночного я точно не пострадаю
опять же- инженеры наверное не глупее тебя- явно есть температурный порог ниже которого ночное понижение мощности просто не работает.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
выключать уличный вентилятор, чтоб включались ТЭНы?
допускаю, но сомневаюсь, что кто-то эту опцию захочет себе
truten5:opelvector:ну понизь скорость вентилятора на 30%
что в доме получишь?даже если я его просто на ночь выключу- к утру я получу минус 1.5 градуса от выставленной дневной. от минус 30 % ночного я точно не пострадаю
а не проще ли во внутреннем блоке понизить градус?
для чего уличный глушить?
чтоб потом днем на всю греть и квт наматывать?
opelvector:выключать уличный вентилятор, чтоб включались ТЭНы?
у меня нет тэнов. ни в воздух вода ни в кондиционере
opelvector:выключать уличный вентилятор,
опять выключать вентилятор? что у тебя сегодня с головой? выключу- это значит выключу вообще нафиг тн на ночь- а у тебя все на вентиляторе перемкуло сегодня )))
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
truten5:опять выключать вентилятор? что у тебя сегодня с головой? выключу- это значит выключу вообще нафиг тн на ночь- а у тебя все на вентиляторе перемкуло сегодня )))
ну сбросил ты 30% скорости вентилятора
упала мощность всего Тна
в мороз она упадет вообще непредсказуемо
зачем уличный трогать, если можно на внутреннем уменьшить температуру
зачем лечить зубы через жопу?
для чего ??
ну выключь тогда вообще - нафиг он будет работать считай в холостую, в разморозки уходить и прочее
это вас перемкнуло, когда вы начали считать шум уличного блока
все началось с соседа
начали придумывать как его вентилятор заглушить
додумались обороты снизить
а то, что мощность упадет - всем похер?
opelvector:зачем уличный трогать, если можно на внутреннем уменьшить температуру
Ну вообще то ночной режим и служит для того чтобы поддерживать нужную температуру но с меньшим шумом. Условно если в обычном режиме твой кондиционер работает 20 минут каждый час то в ночном он будет работать к примеру 30 минут-просто работать он будет тише но держать ту же выставленную температуру. Про мороз я тебе выше написал- инженеры не дураки и должен быть порог ниже которого ночной режим просто не будет работать.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
truten5:Ну вообще то ночной режим и служит для того чтобы поддерживать нужную температуру но с меньшим шумом
в доме
truten5:Про мороз я тебе выше написал- инженеры не дураки и должен быть порог ниже которого ночной режим просто не будет работать.
ты видел как блок обмерзает?
бывает -10 и он чистый
а бывает -5 и он в снегу
ибо влажность
зачем ночной режим на улице?
у меня есть установки, где можно включать и скорости как хош и совсем выключать
но если запустить кондей без вентилятора - он быстро уйдет в аут
принудительно убавить обороты вентилятора = примерно как засрать соты радиатора мусором
opelvector:зачем ночной режим на улице?
например для того чтоб не возникало конфликтов с соседями- ночью фоновый уличный шум меньше и работа наружника может доставить дискомфорт .
тебе два человека показали что этот режим есть. даже объяснили где и как он включается- а ты все упираешься.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
truten5:opelvector:зачем ночной режим на улице?
например для того чтоб не возникало конфликтов с соседями- ночью фоновый уличный шум меньше и работа наружника может доставить дискомфорт .
жалобы как раз не ночью
шум за окнами не слышен, а вот около дома, на участке - да
ночной режим на внутреннем блоке как раз для тех, кто в доме спит
а чтоб не шумело - или экран ставят или блок уносят куда-нить
газ соседу протяните - шума не будет, все на много проще
opelvector:affinogen:просветитель ты наш
на здоровье
а еще есть такое понятие как температура кипения у фреона
при +20 фреон кипит хорошо
а вот при -20 уже не совсем ок
из разряда смотрю в книгу вижу.... как обычно
r410a
Физические свойства Править
Свойство Значение[1][2]
Температура кипения (To) -51,5 °C
https://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
affinogen:opelvector:affinogen:просветитель ты наш
на здоровье
а еще есть такое понятие как температура кипения у фреона
при +20 фреон кипит хорошо
а вот при -20 уже не совсем окиз разряда смотрю в книгу вижу.... как обычно
r410a
Физические свойства Править
Свойство Значение[1][2]
Температура кипения (To) -51,5 °C
https://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A
ты сам то понял, че сказал?
угадай почему СОР у ТН падает при минусах?
truten5:opelvector:зачем уличный трогать, если можно на внутреннем уменьшить температуру
Ну вообще то ночной режим и служит для того чтобы поддерживать нужную температуру но с меньшим шумом. Условно если в обычном режиме твой кондиционер работает 20 минут каждый час то в ночном он будет работать к примеру 30 минут-просто работать он будет тише но держать ту же выставленную температуру. Про мороз я тебе выше написал- инженеры не дураки и должен быть порог ниже которого ночной режим просто не будет работать.
похоже опель умнее инженеров то он лучше знает хоть и мануалы видел только обложку издалеке
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4987 |
10 лет на сайте Город:
|
Что-то не понял последнюю перепалку. Разве нормальные инверторные ТН /с частотными преобразователями, а не вывернул туда и обратно/ при снижении потребности тепла в доме не снижают автоматически производительность путем уменьшения скорости компрессора и вентилятора? Или тут речь о тех инверторных на бумаге, который либо молотит, либо молчит?
Конечно же понятно, что у нормальных инверторных есть нижняя граница медленной работы, после которой начинается старт/стоп.
opelvector:affinogen:opelvector:угадай почему
зачем гадать, почитай научную литературу там все разж0вано
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
48791 |
16 лет на сайте Город:
|
mr.oddball:Что-то не понял последнюю перепалку. Разве нормальные инверторные ТН /с частотными преобразователями, а не вывернул туда и обратно/ при снижении потребности тепла в доме не снижают автоматически производительность путем уменьшения скорости компрессора и вентилятора? Или тут речь о тех инверторных на бумаге, у которых либо молотит, либо молчит?
Конечно же понятно, что у нормальных инверторных есть нижняя граница медленной работы, после которой начинается старт/стоп.
я про это и говорю
на внутреннем установку сделал, а дальше автоматика сама обороты уличного подбирает
а они понижают обороты вентилятора уличного, а дальше уже инженеры что-то задумали
affinogen:opelvector:affinogen:opelvector:угадай почему
зачем гадать, почитай научную литературу там все разж0вано
вот ты видимо не читал
Добавлено спустя 1 минута 45 секундaffinogen:truten5:opelvector:зачем уличный трогать, если можно на внутреннем уменьшить температуру
Ну вообще то ночной режим и служит для того чтобы поддерживать нужную температуру но с меньшим шумом. Условно если в обычном режиме твой кондиционер работает 20 минут каждый час то в ночном он будет работать к примеру 30 минут-просто работать он будет тише но держать ту же выставленную температуру. Про мороз я тебе выше написал- инженеры не дураки и должен быть порог ниже которого ночной режим просто не будет работать.
похоже опель умнее инженеров то он лучше знает хоть и мануалы видел только обложку издалеке
опель его переразобрал и все опции прогнал и в хвост и гриву
а ты вот не совсем понимаешь что такое конденсация и кипение фреона и как это связано
еще почитай что такое компрессор и про его давление
opelvector:СОР у ТН падает при минусах?
opelvector, не из-за того, что фреон кипит при -50°, а от того, что дельта давления растет )) в -20С дельта между 2 ТО уже 30БАР для Воздушного ТН.
affinogen и Антон поправит )
Помимо ночного, есть еще и режим сон, в нем допускается плавное понижение темп на 3°С и возврат к заданной °С к концу режима.
При определенных условиях возможно оптимальней чем "ночной" режим. Надо смотреть каков запас до точки бивалентности.
mr.oddball:Разве нормальные инверторные......путем уменьшения скорости компрессора и вентилятора?
mr.oddball, Меняется режим работы. В ночном режиме стартует не с макс оборотов, как это делает "неограниченный" инвертор.
Т.е более сглаженные пики работы компрессора-вентилятора, с небольшим снижением COP.
Естественно, это работает когда есть еще запас ТНа.
То, что Опель писал про снижение темп на внутреннем, это практически и есть режим сна. Но это не ночной.
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4987 |
10 лет на сайте Город:
|
AMDima:mr.oddball, Меняется режим работы. В ночном режиме стартует не с макс оборотов, как это делает "неограниченный" инвертор.
Т.е более сглаженные пики работы компрессора-вентилятора, с небольшим снижением COP.
Естественно, это работает когда есть еще запас ТНа.
Понял, спасибо!
Ну что, опель все еще кривляется Осталось, чтобы он еще Антона обозвал неучем и на этом ветку можно закрывать
потом расскажи что будет, если ты на морозе уличный вентилятор почти выключишь
а с чего ты взял, что включая данный режим на пульте, я почти выключаю уличный вентилятор? Но ты же не понимаешь прочитанного. Давай еще раз от дайкина
Outdoor unit silent operation: "silent" button on the remote control lowers the operation sound of the outdoor unit by 3dBA to ensure a quiet environment for the neighbourhood.
я уже для тебя выделил цель данной опции. Хотя это сразу было видно на первой картинке от affinogen про его систему.
опель его переразобрал и все опции прогнал и в хвост и гриву
теперь эта балайка пылится в чулане который месяц
opelvector, http://www.allchemi.com/rus/refregerants/appendix17.html
все дело в снижении плотности пара при -20 по отношению к +20 в разы , и есть еще такое понятие удельная теплота парообразования как и объемная производительность компрессора дальше разжёвывать? или сам поймешь что к чему ?
ох как прав был Энштейн когда говорил: население планеты растет а суммарный уровень iq остаётся прежним