Meliborn:
у вас оттайки бывают? можете крупным планом график энергопотребления во время оттайки скинуть?
Meliborn:
у вас оттайки бывают? можете крупным планом график энергопотребления во время оттайки скинуть?
truten5:Meliborn:насос нужно было вытащить из скважины.
скважина в доме?
кессон под домом, заход через пол есть
Meliborn:кессон под домом, заход через пол есть
А что за дом то? это из серии "на курьих ножках"? Мне просто всегда было интересно- чем люди руководствуются делая скважину в доме? начиная от гемора при обслуживании ( засри пол хаты доставая насос) и заканчивая невозможностью ремонтных работ случись что со скважиной. Экономия 10-30 метров трубы и копки траншеи, я не могу придумать логического оправдания такому варианту....
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
19506 |
12 лет на сайте Город:
|
Pavel.Nikolaevich.:Какие такие ремонтные работы невозможны в доме ?
Скважина не всегда вечная- промывка-прокачка- рвет фильтра. иногда ремонтные работы требую доступ крупногабаритной техники начиная от мощных компрессоров заканчивая буровой. Случись что- скважина под домом= бурение новой.
truten5:Meliborn:кессон под домом, заход через пол есть
А что за дом то? это из серии "на курьих ножках"? Мне просто всегда было интересно- чем люди руководствуются делая скважину в доме? начиная от гемора при обслуживании ( засри пол хаты доставая насос) и заканчивая невозможностью ремонтных работ случись что со скважиной. Экономия 10-30 метров трубы и копки траншеи, я не могу придумать логического оправдания такому варианту....
Отвечал уже миллион раз. Не было места на участке. Ничего там не засирается, вход сразу возле двери.
А насчет курьих ножек...А вы предлагаете заливать фундамент когда перепады на участке по пол метра?
leokha:Meliborn:у вас оттайки бывают? можете крупным планом график энергопотребления во время оттайки скинуть?
каждый час примерно, постараюсь споймать, но я вроде раньше выкладывал.
Meliborn:А вы предлагаете заливать фундамент когда перепады на участке по пол метра
Meliborn, В зоне застройки всего 0,5м?? Или 0,5м на 1 метр длинны?
Pavel.Nikolaevich., гиф давай.
truten5:чем люди руководствуются делая скважину в доме?
truten5, отсутствие прогнозируемого налога на воду.
truten5:ТН работает не выключаясь. Видимо очень большая инертность здания
truten5, проигнорили меня. Я предлагал не опускать на ночь, а в теплое время дня подымать чуть больше.. Это один из вариантов как можно экономить с возд.ТН в теплоемком доме.
AMDima:Я предлагал не опускать на ночь, а в теплое время дня подымать чуть больше
Посчитаем? )
Сколько у нас в среднем разница дневных и ночных температур зимой?
Andry_S:Посчитаем? )
Сколько у нас в среднем разница дневных и ночных температур зимой?
Andry_S, конечно посчитайте, найдете что-то для себя новое.
Но, мои слова (что писал выше) верны для теплоемкого дома при работе Тн на воду.
В возд-возд немного иначе, там скорость роста Т°вн чуть больше портит картинку.
Сейчас дельта день-ночь не большая, но морозной зимой не раз у себя 7-14°C видел.
В межсезонье, при около нулевых, с дельтой 2-3С будет по эффективности ТН видно
AMDima:Я предлагал не опускать на ночь, а в теплое время дня подымать чуть больше.
так ведь это по сути то же самое что было-тот же режим день-ночь . днем 23 ночью 22 ))) и вроде как вырисовывается реальная картинка что более экономично постоянно ровная температура.
Какой рекомендуемый гистерезис ? Как правильно установить датчик температуры? ИМХО 0,5-1 градус это не гистерезис. Это рядом с погрешностью датчика.
DIMEX:Какой рекомендуемый гистерезис ? Как правильно установить датчик температуры? ИМХО 0,5-1 градус это не гистерезис.
все настройки в термостате-установка 1.5 метра от пола в стороне от окна и чтоб не перекрывала дверью- гистериз в настройках так же есть- куда больше градуса? лично для меня 22 холодно-23 комфорт а 24 жарко - и все в пределах градуса
truten5:вроде как вырисовывается реальная картинка что более экономично постоянно ровная температура.
100%
у ТН при работе под высокой нагрузкой эффективность снижается,
экономичнее держать в области низких нагрузок, на примере моего ТНа:
2/0,38 = 5,26
7,03/1,75 = 4,02
9,5/3,8 = 2,5
AMDima:морозной зимой не раз у себя 7-14°C видел
В ясную погоду - легко и 14. Только сколько у нас за зиму таких дней...
truten5:по спальне как раз все просто- на контуре ТП спальни стоит термоголовка- она душит только этот контур по заданной температуре обратки. по этому держать отдельную температуру в спальне не составляет труда.
Добавлено спустя 10 минут 17 секундAndry_S:А лучше засеките: отключите ТН и узнайте время остывания на градуса 2-4, чем больше тем точнее
могу сегодня вырубить его на всю ночь- утром посмотреть что получится
это ловля блох, хотите реальной экономии не мешайте технике работать. настройте оптимальную температуру для вас и не зажимайте проток. меньше ведитесь на форумных математЕГoff
Andry_S, данные свои выкладывал, модель, валовый расход за год / помесячно.
Andry_S:Люди поднимают вопросы, находят ответы
хотите меньше задавать вопросов, почитайте литературу по хладотехнике, и мануалы на заточенные под работу на тепло модельки , там достаточно информативно все расписано.
http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,0/func ... fo/id,758/ для начала
Andry_S:affinogen:6й отопительный сезон на тепловом насосе с полноценным воздушным отоплением
Наличие в гараже Феррари не делает его владельца ....
поясню для читающих данную ветку в таком же режиме как вы. свою ВСО сам проектировал и реализовывал собственноручно. сможете похвастаться хотя бы этим мусьЁ эксперт?
affinogen:это ловля блох, хотите реальной экономии не мешайте технике работать
Поставить кондиционер и развести каналы по дому - ну да, не каждый сам сможет. Но ничего нестандартного или сложносчитаемого в этом нет, все типовое. Ну да, это тоже работа. Вы молодец. Тока чутка нос перезадрали
У меня есть перекликающийся по тематике проект, посчитанный и реализованный собственноручно, с ним живу и радуюсь. Тоже ничего сверхсложного, но хотя бы оригинальная идея. Пару форумчан приходили посмотреть. Хотите еще меряться пипи проектами?
Andry_S, не собираюсь с вами мерятся пипитунами тут.
Andry_S:Подняли вопрос о тупизне?
affinogen:это ловля блох, хотите реальной экономии не мешайте технике работать
Вот конкретный пример тупого ответа.
кому как, если вы не можете понять простейших азов работы ХМ , это я про температуры кипения/конденсации и необходимую ∆t на теплообменнике =5° и ее зависимость от протока.
инженеры это все учли и составили оптимальный алгоритм работы, как и уход в дефрост при достижении определенных параметров наружным блоком.
Andry_S:Подняли вопрос о тупизне?
Поставить кондиционер и развести каналы по дому - ну да, не каждый сам сможет. Но ничего нестандартного или сложносчитаемого в этом нет, все типовое.
у Димы распросите, он как раз проходит сейчас тот мой путь 7милетней давности
а так да ничего сложного, нужно только учесть все нужные ньюансы, и литературы хватает в открытом доступе
Andry_S:У меня есть перекликающийся по тематике проект, посчитанный и реализованный собственноручно, с ним живу и радуюсь. Тоже ничего сверхсложного, но хотя бы оригинальная идея. Пару форумчан приходили посмотреть
А что за он?
affinogen:кому как, если вы не можете понять простейших азов работы ХМ , это я про температуры кипения/конденсации и необходимую ∆t на теплообменнике =5° и ее зависимость от протока.
инженеры это все учли и составили оптимальный алгоритм работы, как и уход в дефрост при достижении определенных параметров наружным блоком.
Прекращайте этот наивный треп о понимании работы ТН, якобы доступное только вам, ну и еще одному "олимпиаднику". И чем дальше, тем сильнее видно ваше весьма своеобразное понимание.
К чему конкретно эти ваши заявки по дельту 5? Это ваше огульное значение для всего и всегда?
-Петька, приборы!
-300!