    # 20 ноября 2019 17:53
    AMDima:

    По евровенту у MHI:
    -20C - 2.5\ -7C - 2.9\ +2C - 4.3\ +7С - 5,6\ +12С - 5,8.
    SCOP (х.з для какого региона) - 4,37.

    Ну да, куда там MHI до С&Н. :)

    А SCOP по умолчанию, как правило, указывается для Страсбурга.

    А, касаемо рассматриваемых китайцев, надо отдать им должное, что в минуса тепла они дают очень даже не мало. Но с энергоэффективностью, особенно в плюс, там неочень.

    Есть таблички и для 12 и для 18:

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 20 ноября 2019 18:08
    AMDima:

    Если получиться, со временем совмещу график реальный расход с расчетным.. Но, для этого надо время

    А я вроде разжился двумя теплосчетчиками- в субботу поставлю один в контур ГВС, второй в контур отопления- тогда уже и посчитать можно- количество электроэнергии на количество тепла

  • Alexer5 Neophyte Poster
    офлайн
    Alexer5 Neophyte Poster

    25

    14 лет на сайте
    пользователь #174132

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 20 ноября 2019 18:11
    AMDima:

    Если получиться, со временем совмещу график реальный расход с расчетным.. Но, для этого надо время

    Вот цифры от реальных пользователей очень интересны.
    Сам нахожусь перед выбором ТНов воздух-воздух и давно мониторю различные тематические форумы в поисках реальных данных. И очень благодарен людям, которые делятся данной информацией. Будет очень интересно изучить и Ваш опыт.

  • Meliborn Senior Member
    офлайн
    Meliborn Senior Member

    3216

    15 лет на сайте
    пользователь #145501

    Профиль
    Написать сообщение

    3216
    # 20 ноября 2019 18:14

    Короче как я понял это из-за I Feel такой режим работы, т.к. промежутки между запусками ровно по 10 мин (как и опрос пульта). Даже не смотря на то что дальше его положил. Нужно будет вырубить нафиг.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 20 ноября 2019 21:16

    Alexer5, Это право производителей..
    Как и с потреблением, указали что-то из максимального пикового COP, а не средний для данной темп.
    Мы то не знаем их методику измерений.

    А Евросертификата на эти модельки не нашел ) наверное не с проста.

    Гляньте доки C&H, порадуетесь их достижениям.. ;)

    это камень в чей-то огород? :D

    Короче как я понял это из-за I Feel такой режим работы, т.к. промежутки между запусками ровно по 10 мин (как и опрос пульта). Даже не смотря на то что дальше его положил. Нужно будет вырубить нафиг.

    а кто-то писал про центры разработок оправдывая такой график, а оказывает все просто :znaika:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 20 ноября 2019 22:18
    truten5:

    AMDima:

    Если получиться, со временем совмещу график реальный расход с расчетным.. Но, для этого надо время

    А я вроде разжился двумя теплосчетчиками- в субботу поставлю один в контур ГВС, второй в контур отопления- тогда уже и посчитать можно- количество электроэнергии на количество тепла

    Какой ДУ у этих счетчиков?

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 20 ноября 2019 22:43 Редактировалось truten5, 1 раз.
    DIMEX:

    Какой ДУ у этих счетчиков?

    расходомеры в корпусах на 3/4- как раз

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 20 ноября 2019 23:42
    truten5:

    DIMEX:

    Какой ДУ у этих счетчиков?

    расходомеры в корпусах на 3/4- как раз

    3/4 маловато. Но если вам счетчики не дорого или бесплатно вышли - то это интересный вариант.

  • truten5 Senior Member
    офлайн
    truten5 Senior Member

    1829

    17 лет на сайте
    пользователь #80227

    Профиль
    Написать сообщение

    1829
    # 21 ноября 2019 06:46
    DIMEX:

    3/4 маловато. Но если вам счетчики не дорого или бесплатно вышли - то это интересный вариант.

    не совсем в теме- почему 3/4 мало если выходы с блока на отопление и ГВС 3/4 и обвязка 25ПП сделана.
    По стоимости - естественно не за ту цену что по ссылке а ровно в 5 раз дешевле ))). Абсолютно новые в упаковке но почти с вышедшим сроком поверки( год в остатке)

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 21 ноября 2019 07:15
    truten5:

    DIMEX:

    3/4 маловато. Но если вам счетчики не дорого или бесплатно вышли - то это интересный вариант.

    не совсем в теме- почему 3/4 мало если выходы с блока на отопление и ГВС 3/4 и обвязка 25ПП сделана.
    По стоимости - естественно не за ту цену что по ссылке а ровно в 5 раз дешевле ))). Абсолютно новые в упаковке но почти с вышедшим сроком поверки( год в остатке)

    Я просто на себя примерял мысленно ваши датчики. У меня 1 дюйм просто. Напишите о результате.

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4298

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4298
    # 21 ноября 2019 09:42 Редактировалось AMDima, 1 раз.
    truten5:

    поставлю один в контур ГВС, второй в контур отопления-

    truten5, поставьте 1 после ПТО и все. Или интересен процент ГВС?

    это камень в чей-то огород? :D

    wilson, камень не камень. Но, графики у некоторых производителей просто загляденье ))

    А, касаемо рассматриваемых китайцев, надо отдать им должное, что в минуса тепла они дают очень даже не мало. Но с энергоэффективностью, особенно в плюс, там неочень.
    Есть таблички и для 12 и для 18

    Alexer5, Согласен.
    На удивление они молодцы и это подтверждают пользователи на фх.
    Зимой конечно EVI решает, без вариантов, но как и ожидалось слегка меньше COP в межсезонье.
    В общем будем ждать когда у них появятся средства получить евровент. Ибо по Финскому тесту есть вопросы..

    Добавлено спустя 2 минуты

    Кто-то же дал им табличку энергоэффективности :-?
    По Евровенту у меня с ней практический сходится..

    Добавлено спустя 60 секунд

    7eleven, в 9 и 12 разные компрессора? в супримах 9 уже Дайкин не проскакивает, только Гри?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10833

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10833
    # 21 ноября 2019 10:14 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    truten5:

    А я вроде разжился двумя теплосчетчиками- в субботу поставлю один в контур ГВС, второй в контур отопления- тогда уже и посчитать можно- количество электроэнергии на количество тепла

    Это будет наверное первый источник реальных данных, очень ценная информация и, думаю, благодарных вам будет много.
    Какие-то средства мониторинга имеются или только ручной сьем? Очень интересен сьем динамики за сезон, посуточно или чаще, с фиксацией времени. Желаю вам много энергии, не забросить это дело.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 21 ноября 2019 11:46
    Meliborn:

    Короче как я понял это из-за I Feel такой режим работы

    не стоит благодарить...

    Meliborn:

    промежутки между запусками ровно по 10 мин (как и опрос пульта). Даже не смотря на то что дальше его положил. Нужно будет вырубить нафиг.

    зачем покупать умное устройство чтобы потом не пользоваться функциями?! может сначала разобраться в чем проблема: слишком маленькое помещение, неверное положение направляющих воздушного потока, либо пульт положить в "правильное" место

    касаемо рассматриваемых китайцев, надо отдать им должное, что в минуса тепла они дают очень даже не мало

    да, жарит хорошо, и и за небольшие деньги :super:

    Alexer5:

    Вот цифры от реальных пользователей очень интересны.
    Сам нахожусь перед выбором ТНов воздух-воздух и давно мониторю различные тематические форумы в поисках реальных данных. И очень благодарен людям, которые делятся данной информацией.

    цифры с графиками у финнов можно посмотреть, там все хорошо видно, но нужно еще субьективные ощущения пользователей... типа как работает пульт, как работает wi-fi управление, как программируется... шумность, кол-во поломоки т.п.
    например у меня есть нарекания к настройкам температуры, ставишь 25 чтобы получить 23 градуса :-?

  • Alexer5 Neophyte Poster
    офлайн
    Alexer5 Neophyte Poster

    25

    14 лет на сайте
    пользователь #174132

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 21 ноября 2019 11:49
    AMDima:

    Alexer5, Согласен.
    На удивление они молодцы и это подтверждают пользователи на фх.
    Зимой конечно EVI решает, без вариантов, но как и ожидалось слегка меньше COP в межсезонье.
    В общем будем ждать когда у них появятся средства получить евровент. Ибо по Финскому тесту есть вопросы..
    Добавлено спустя 2 минуты
    Кто-то же дал им табличку энергоэффективности
    По Евровенту у меня с ней практический сходится..

    Вот и мне очень итересно, как можно получить такую табличку без реальных тестов? Ведь класс энергоэффективности просто так себе не поставишь в официальных документах. А если эти тесты были, и были такими успешными, то производитель сам бы летел поскорее выложить их в общий доступ. :-?

    AMDima:

    7eleven, в 9 и 12 разные компрессора? в супримах 9 уже Дайкин не проскакивает, только Гри?

    Пока Антон "отдыхает", выскажу предположение, что если смотреть на их весогабаритные характеристики, 9 - это программно придушенная 12ка. Хотя, 0.5кг - это может и разница между компрессорами...

    И да, вес внутренних и внешних блоков внушает оптимизм в ожидании прекрасных результатов - видно, что "железа" там хватает. Проблемы с софтом? Или evi при плюсе физически не энергоэффективен? :-?

    Добавлено спустя 15 минут 52 секунды

    leokha:

    цифры с графиками у финнов можно посмотреть, там все хорошо видно, но нужно еще субьективные ощущения пользователей...

    По поводу заводских цифр и финских графиков у меня и возник вопрос, который я и задал на 511ой странице. Может Вы имеете какую то информацию по этому поводу?
    p.s. сам присматриваюсь к данной линейке моделей.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 21 ноября 2019 12:42 Редактировалось leokha, 1 раз.
    Alexer5:

    По поводу заводских цифр и финских графиков у меня и возник вопрос, который я и задал на 511ой странице. Может Вы имеете какую то информацию по этому поводу?

    вы же сами выше корп из пдф-ки скинули, там все данные производителя
    есть потребляемая мощность, есть выдаваемая мощность (сколько дает тепла),

    что ещё нужно?
    финны пошли другим путем, тест длится 50 часов, от +15 до -30, и обратно
    данные естественно отличаются
    вот мои любимые экземпляры
    Gree GWH09YD - S6DBA2A
    Mitsubishi MSZ-LN25VGW + MUZ-LN25VGHZ

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1886

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1886
    # 21 ноября 2019 13:04
    leokha:

    вот мои любимые экземпляры
    Gree GWH09YD - S6DBA2A
    Mitsubishi MSZ-LN25VGW + MUZ-LN25VGHZ

    Ааааа... прошу пояснить словами графики. жутко интересно совсем не понимаю их язык

    нужно больше солнца
  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 21 ноября 2019 13:26

    ecoenergy, translate.google.com + Ctrl-C, Ctrl-V ваш КО ;)

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    1886

    11 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    1886
    # 21 ноября 2019 13:46
    leokha:

    ecoenergy, translate.google.com + Ctrl-C, Ctrl-V ваш КО ;)

    обычно хрень получается.

    Добавлено спустя 29 секунд

    особенно в технической сфере

    нужно больше солнца
  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4298

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4298
    # 21 ноября 2019 13:59
    Alexer5:

    Может Вы имеете какую то информацию по этому поводу?

    Alexer5, я похоже нашел в чем прикол.. Чуть позже пересчитаю отпишусь..

    Добавлено спустя 7 минут 20 секунд

    и меня смущает, что у них он мог работать с потреблением 250W, это не стыкуется с моей теорией и измерениями пользователей :lol:

  • Alexer5 Neophyte Poster
    офлайн
    Alexer5 Neophyte Poster

    25

    14 лет на сайте
    пользователь #174132

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 21 ноября 2019 14:30

    leokha, вот из за графиков и возник вопрос:

    Alexer5:

    На финских графиках СОР при плюс 6 составляет 3.6 ( и даже в пике не достает до 4), а в ттх производитель указывает оптимистичные 4.7. Вроде и условия благоприятные для выдачи хорошего показателя, судя по графику мощности.