    Смягчение климата в Беларуси, а также тренд на снижение стоимости электроэнергии позволяет задуматься над использованием тепловых насосов класса воздух-вода и воздух-воздух в качестве основной системы отопления.

    Данный тип ТН использует в качестве низкопотенциального источника тепла наружный воздух. Охлаждая на 1-3 градуса огромный объем наружного воздуха, полученная тепловая энергия передается в отапливаемое помещение.
    За счет этого, количество полученного тепла превышает затраченную электроэнергию в несколько раз, т.к. электроэнергия используется лишь для "перекачки" тепла в дом, отсюда и название -- тепловой насос.

    В этом посте будет собраться FAQ по тепловым насосам, у которых источником низкопотенциального тепла является воздух.
    Можно выделить два типа таких устройств:
    1. ТН воздух-воздух, где тепло передается воздуху в помещении.
    2. ТН воздух-вода, где тепло передается жидкому теплоносителю, позволяющие организовать не только систему отопления, но и систему горячего водоснабжения.

    FAQ:
    1. В: Когда окупится ТН по сравнению с газовым отоплением?
    О: При условии подключения тарифа на электроотопление (3,3 коп/квтч), тепловой насос является наиболее выгодным источником генерации тепловой энергии, даже по сравнению с льготными тарифами на газ. Это наиболее экономичный на сегодняшний день источник тепла.

    2. В: ТН воздух-воздух это же обычный кондиционер?!
    О: Не совсем. Есть некоторые особенности

    3. Есть распространенное мнение, что воздушный ТН эффективен только в теплом климате.
    О: Это распространенное заблуждение. Ряд исследований показал, что наибольший экономический эффект от использования ВТН достигается именно в холодных климатических условиях. Ссылка

    4. Некоторые (не очень умные) люди утверждают, что тепловой насос имеет короткий срок службы.
    О: Срок службы теплового насоса при своевременном обслуживании, как правило, превышает срок службы других отопительных устройств. По разным оценкам, ожидаемый срок службы современного оборудования составляет 20-30 лет. Ссылка

    Пример расчета стоимости отопления и ГВС на газу, электричестве и ТН воздух-вода (пост регулярно актуализируется)

    Рассуждения о стоимости установки и эксплуатации различных систем отопления от vulturs

    Преимущества воздушного ТН (ВТН) перед ТН с грунтовым теплообменником (ГТН):
    1. Простота и скорость монтажа.
    2. Отсутствие капитальных вложений в грунтовый теплообменник.
    3. Эффективный подогрев воды летом.

    Особенности:
    Главный недостаток ТН с воздушным источником: при понижении наружной температуры падает производительность системы, а требуемая мощность для обогрева дома, напротив, растет. Для компенсации применяется дополнительный источник тепла. Большинство моделей ТН воздух-вода оборудовано встроенными ТЭНами. Также компенсировать мощность можно дополнительным источником тепла (ТТК, камин с водяной рубашкой и т.п.)
    Важно правильно подобрать оборудование под помещение, т.к. при недостаточной мощности теплового насоса, ТЭНы будут включаться слишком рано. Рекомендуется "переразмерять" мощность ТН (делать запас мощности), для того, чтобы сократить время на прямое электроотопление в морозные дни.
    Благо, таких дней бывает немного см. Справочник средних температур по г.Минску

    Экономика и статистика ВТН vs ГТН

    Результаты тестирования некоторых моделей ТН воздух-воздух на фреоне R32 в Финляндии

    Форумчанин opelvector рассказывает на видео о своем опыте эксплуатации тепловых насосов

    Пользователь timgod делится эксплуатационными затратами на отопление дома ТН возду-воздух от Cooper&Hunter

    Статистика за отопительный период от 7eleven

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 22 апреля 2019 10:45 Редактировалось affinogen, 1 раз.
    kitnamore:

    affinogen,
    я сужу по твоим нерелеазиуемым бредням о том, что можно взять два пву по 1.3к, сихнохронизировать их автоматом и они охладят легко 200 метров квадратных. :D
    Зачем тогда кондишки делают на комнату 600-700 кубов? делали бы 100. :D

    У кита перегруз процика и оперативка ща заискрит :trollface:
    Я ведь писал что при выборе оборудования одного проиводителя все конектится на один пульт. Там даже кнопка штатная присутствует

    Для управления пву. Цена за 250ку
    Кит жги исчо :trollface:

    Добавлено спустя 17 секунд

    +1 гДж

    Добавлено спустя 19 минут 21 секунда

    Прикольно что из всего списка оборудования кит в качесве охладителя/нагревателя увидел 2 пву. От это Ыксперд с большой буквы :D

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    18859

    14 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    18859
    # 22 апреля 2019 11:44 Редактировалось wilson, 1 раз.

    wilson,
    почему же? Когда ПВУ показывало на улице +35 летом, тогда в авторежиме кондишка фигачила на макс оборотах.

    ПВУ ведь и летом может работать с рекуперацией, только на охлаждение. Если с улице и тянет 35, а внутри 22, то в дом 35 не пойдет. у даже если и будет кондишка на максимуме работать, но это ведь только днем. Да и в такую погоду на озере надо быть, а не дома сидеть :)

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    7eleven:

    Интересно, сколько гДж тепловой энергии можно будет снять с кита, если он узнает, что марка, фанатом которой он является, тоже производится на заводе Купера? :rotate:

    и панасонику клепают, и еще кому-то, а сами у гри все заказывают на его технологиях и заводах. Какой хитрый этот купер, мрям многоходовка грандиозная :super:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • 7eleven Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    7eleven Senior Member Автор темы

    2599

    6 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль
    Написать сообщение

    2599
    # 22 апреля 2019 12:58 Редактировалось 7eleven, 3 раз(а).

    Ну что, на улице фактически лето, и можно подводить итоги отопительного сезона.

    за декабрь с 29.11 по 30.12 ушло 333 квтч (10,7/сутки)
    за январь с 30.12 по 30.01 ушло 430 квтч (13,9/сутки)
    за февраль с 26.01 по 25.02 ушло 300 квтч (10/сутки)
    за март с 25.02 по 25.03 сожрано 189 квтч за 28суток. (6,75/сутки)
    за апрель с 26.03 по 22.04 ушло 105 квтч за 28 суток (3,76/сутки)

    Всего с 29 ноября потреблено 1293 квтч (9квтч/сутки)

    Таким образом, можно предложить, что за отопительный сезон будет уходить порядка 1600 квтч.

    Это гостевой дом, сделан по каркасной технологии (стена 250мм, крыша 300мм), площадью 30м2 по полу +две спальни на "полуторном" этаже по 8м2. Потолок от 3 до 4 метров. Отапливаемый объем 115м3. Тепловой насос воздух-воздух Cooper&Hunter CH-S12FTXHV-B. Температура внутри +22.

    фото домика (два белых колпака над центральным окном -- вентустановка с рекуператором):

    Распределение температуры от пола до потолка в зимний период (тепловизор):

    Основной дом уже фактически готов под отделку, надеюсь в следующем отопительном сезоне буду уже давать статистику по ТН воздух-вода.

    Добавлено спустя 8 минут 24 секунды

    wilson:

    и панасонику клепают, и еще кому-то, а сами у гри все заказывают на его технологиях и заводах. Какой хитрый этот купер, мрям многоходовка грандиозная

    В этом году запускают ещё один модельный ряд на собственном заводе. Итого, уже две модели.

    Основной модельный ряд заказывается на гри. Купер один из крупнейших ОЕМ-партнеров гри.
    Но не гри единым — есть линейки оборудования итальянской сборки. Для рынка США какие-то модели заказываются на Мидее. Скоро посещу американский офис, расскажу про особенности их рынка.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2244

    15 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2244
    # 22 апреля 2019 13:53
    7eleven:

    Это гостевой дом, сделан по каркасной технологии (стена 250мм, крыша 300мм), площадью 30м2 по полу +две спальни на "полуторном" этаже по 8м2. Потолок от 3 до 4 метров. Отапливаемый объем 115м3. Тепловой насос возду-воздух Cooper&Hunter CH-S12FTXHV-B. Температура внутри +22.

    информации уже больше :super: (без сарказма), осталось посмотреть конструкцию домика, послушать шум компрессора при максимальной производительности, т.е., хотя бы на мобильник видео сделать, типа идешь к дому, что-то болтаешь, слышен звук шагов и шум компрессора..

    7eleven:

    Подробнее дом покажу, когда на онлайнере выйдет про него статья.

    ну и нужно заранее морально готовиться к комментам диванных аналитиков ;)

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    18859

    14 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    18859
    # 22 апреля 2019 14:45

    В этом году запускают ещё один модельный ряд на собственном заводе.

    т.е. сборка своя, а технологии остаются от гри? ;) Но по сути для потребителя пох - потебителю главное гарантия и сервис, а чьи технологии пофиг. Молодцы купер :super:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    24971

    17 лет на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    24971
    # 22 апреля 2019 18:27

    affinogen,
    Да, штатная кнопка сразу дает + 3000 кубрв холодного воздуха.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды

    wilson,
    Это понятно, что будет. Она и есть и это было для меня неприятным сюрпризом. Благо халявная вода все спасла. Речь про то, что мои 700 кубов никак не охлаждают дом, это при воде +10-14 градусов. Просто не нагревают. Охлаждаю кондишками и мф стекла никак не помогли. Зря выброшенные деньги.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд

    wilson,
    Только вот в китае и во всем мире не знают купера. А знают на украине и в хтой ветке у нас.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 22 апреля 2019 18:43
    kitnamore:

    affinogen,
    Да, штатная кнопка сразу дает + 3000 кубрв холодного воздуха.

    Штатная кнопка управляет пву

    affinogen:

    wilson, пву работает на замещение воздуха. Канальник по принципу рециркуляции. При тандеме канальник + пву обычно считают от 2,3 до 4х кратной рециркуляции + от 10 до 20% подмес свежего воздуха из пву. При этом не забываем посчитать теплоприток/теплопотери .

    Кит все разжевано осталось обработать, пошевелите мисье там процик в своей голове, авось справится с задачкой

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд

    kitnamore:

    Она и есть и это было для меня неприятным сюрпризом. Благо халявная вода все спасла. Речь про то, что мои 700 кубов никак не охлаждают дом, это при воде +10-14 градусов. Просто не нагревают. Охлаждаю кондишками и мф стекла никак не помогли. Зря выброшенные деньги.

    Находка для манагеров по продажам :trollface:

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    24971

    17 лет на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    24971
    # 23 апреля 2019 10:59

    affinogen,
    штатная кнопка, управляющая пву сразу даст + 3000 кубов холода. Верно теперь или есть замечаения?

    Так ты способен ответить хоть на один вопрос? Зачем кондишки идут 600-700 кубов на комнату, если достаточно 30-100? :D

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    18859

    14 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    18859
    # 23 апреля 2019 14:18

    Есть разные помещения - как правил но указали считать надо по хорошему. Есть разные стороны света, есть разные размеры окон, опять таки наличие вентиляции и тепловыделяющего оборудования в помещении... плюс условия работы, например, охладить с 28 до 22 или держать 22 - совсем разные параметры для работы.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 23 апреля 2019 17:18
    wilson:

    Есть разные помещения - как правил но указали считать надо по хорошему. Есть разные стороны света, есть разные размеры окон, опять таки наличие вентиляции и тепловыделяющего оборудования в помещении... плюс условия работы, например, охладить с 28 до 22 или держать 22 - совсем разные параметры для работы.

    Правильно подмечено. kitnamore, достаточно информативно или стоит подробнне разжевать? Типа есть пуль с датчиком температуры и с помощью его управляяют и кондеем и пву, он поддтягивает параметы с датчиков во внутреннем блоке и датчиков в пву, так же может быть задействован датчик СО2 и датчик влажнсти (если пву с увлажнителем) . Там есть еще недельный таймер который включает выключает и кондей и пву. Можно выбрать из множества сценариев работы, 9 страниц в инструции про это

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    24971

    17 лет на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    24971
    # 25 апреля 2019 09:58 Редактировалось kitnamore, 1 раз.

    wilson,
    безусловно, но ни для каких условий нет кондишек с 30-100 кубами. От слова совсем.
    И вот мой личный опыт - есть 700 кубов, есть выход воды в 10-14 градусов в охладитель, итог - ненагрев летом это макс, что получается. До помещений долетает 450 кубов.

    Добавлено спустя 40 секунд

    affinogen,
    нет никакой разницы в каком месте стоит кондей. На помещение в горячую пятидневку все равно нужно 600-700 кубов в час.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 25 апреля 2019 10:13

    kitnamore, странно что у меня 990 кубов в час справляется на 90м2 и в горячую и в холодную пятидневку, . Не думали (попробовать думать никогда не поздно :trollface:) что подбор нужно начинать с расчёта теплопритока/теплопотерь :D

    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды

    kitnamore:

    И вот мой личный опыт - есть 700 кубов, есть выход воды в 10-14 градусов в охладитель

    Самое время вспомнить про понятие температурный напор

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    24971

    17 лет на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    24971
    # 26 апреля 2019 10:41

    affinogen,
    у тебя и слух особенный - ты не слышишь работы воздушки. И 990 кубов - это ноу-хау - или в купер, предлагай тему. в +35 охлаждать 90 метров 990 кубами. :D Хотя твоя фантазия все еще далека от рекордной - на 150 метров 150квт отопления электричестом в месяц от одного героя тут. :D

    Добавлено спустя 1 минута 13 секунд

    affinogen:

    Самое время вспомнить про понятие температурный напор

    вспоминай, хотя вряд ли поможет.
    Охладитель пусть выдает 5квт (7квт на нагрев). И этого мало почему-то для 200 метров. Впрочем мало и по мнению совершенно всех производителей кондишек, даже убожества вроде купера.

    Добавлено спустя 42 секунды

    affinogen:

    Не думали (попробовать думать никогда не поздно ) что подбор нужно начинать с расчёта теплопритока/теплопотерь

    думаю, в отличие от тнщиков лжецов, потому на охлаждение только кондишки. :D Не купер и не хантер, и не гри.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 26 апреля 2019 11:56 Редактировалось affinogen, 2 раз(а).
    kitnamore:

    affinogen,
    у тебя и слух особенный - ты не слышишь работы воздушки. И 990 кубов - это ноу-хау

    Climaver black с шумопоглащающим покрытием. По цене = +/- ваших воздуховодов

    kitnamore:

    вспоминай, хотя вряд ли поможет.
    Охладитель пусть выдает 5квт (7квт на нагрев). И этого мало почему-то для 200 метров. Впрочем мало и по мнению совершенно всех производителей кондишек, даже убожества вроде купера.
    .

    Трудно вспомнить то чего никогда не знал :trollface:
    Ваш охладитель проищводитель называет нагревателем ;) с минимальной подачей 60'с и тогда он может дать 7квт с температурным напором 45'с а тут уже насчитал 5 квт по холоду на глаз :trollface:
    Кстати как нагреватель справляется с конденсатом без дренажного поддона
    Кит жги исчо.

  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 26 апреля 2019 16:45

    kitnamore, расскажите нам как 5квт по холоду замеряли в вашей недозоналке? Народным методом "палецвверх"? :trollface:

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    39148

    12 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    39148
    # 26 апреля 2019 23:20 Редактировалось opelvector, 1 раз.

    я седня свой начал разбирать
    буду ГВС снимать. бо лишнее (китайцы бонусом прислали)
    на ТТК 200л приспособлю, бо 300л мне выше головы и без этого

    мож перетяну в гараж чемодан, буду там эксперименты ставить (в котельной мало места)

    начало положено

    газа до сих пор нет и не известно када будет :D

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    24971

    17 лет на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    24971
    # 28 апреля 2019 20:14 Редактировалось kitnamore, 6 раз(а).
    affinogen:

    Climaver black с шумопоглащающим покрытием. По цене = +/- ваших воздуховодов

    я понимаю, что каждый тнщик ясновидец, но я не оглашал тут цену своих воздуховодов. Я и сам не помню их стоимость. Оцинковца, утепленная с большего прошивной 100мм 80ой плотности ватой. Шума от таких воздуховодов нет, его нет и у самой решетки, потому как скорости рассчитаны нормально + нет шумоглушителя, т.к. он просто не нужен был - на выходе установки 250мм круглая.
    Все по проекту, которого у тебя нет и не будет - одни фантазии - как надо сделать и как ты не сделаешь, т.к. воздушка твоя тебя устраивает полностью.
    Cпециально открыл какой-то файл (не окончательный, но стоимость воздуховодов не изменялась) - 72 метра квадратных оцинковки 1мм вроде - 1333 евро на август 2015 (310 на 110 и 210 на 110). Комплект всех расходников на весь монтаж ПВУ, воздуховодов, увлажнителя и прочего - 650 евро (это всякие фланцы, уплотнители и прочая лабудень вроде подвесов для воздуховодов, саморезов и т.д., которой ушло немеряно.
    По итогу, если память не изменяет - я отдал за все около 12,1к евро. Из них:
    Монтажные работы и пусконаладка системы 2 995
    Монтаж оборудования 364
    Монтаж воздуховодов 1 539
    Монтаж решеток 110
    Пусконаладка системы 982

    Возились они много, очень много и в очень стесненных условиях, т.к. высота чердака, где прокладывались коммуникации была от силы полметра (т.е. они там ползали) и за свой счет докупали контроллер regin и кучу еще всего по увлажнителю. Так, что по итогу им монтаж моей системы в минус даже чутка вышел. Работало на монтаже 3 человека где-то неделю. Бывало 4.
    А, вспомнил, почему из сметы 12,6к евро осталось 12,1 - установку купили в Москве дешевле ощутимо, чем она в смете первой была от минского представительства amalva. Гарантия была минская.

    В остальном ты не смог ответить ни на один вопрос, т.е. ты безынтересен по сути топика.

    Добавлено спустя 1 минута 35 секунд

    affinogen:

    Кстати как нагреватель справляется с конденсатом без дренажного поддона

    Если бы ты знал, что такое утепление... Тогда бы и понял, что конденсата нет и не может быть в этом случае. Но откуда тебе знать? Ты же теоретик-лжец.

    И уж совсем, чтобы добить тебя... у меня 315ая модель:
    Вот на нагрев данные:
    Температура воздуха в/из, °C 10/22
    Хладоноситель Вода 60/40
    Производительность, кВт 6,5
    Перепад давления воздуха, Па 58
    Гидравлический перепад давления, кПа 17,9
    Поток подаваемого воздуха, м³/ч 1600

    Вот на охлаждение:
    Температура воздуха в/из, °C 26/18
    Хладоноситель Вода Вода 7/12
    Производительность, кВт 5,2
    Перепад давления воздуха, Па 90
    Гидравлический перепад давления, кПа 13,4
    Поток подаваемого воздуха, м³/ч 1600

    Сколько будет производительность при подачи не +7, а 10-14 я не знаю, но явно не сильно меньше 5,2. :D И заметь, 1600 кубов он так охлаждает, а у меня 700.
    Подсказка - 700 более чем в два раза меньше 1600, при которых он выдает вышеозвученное.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • PolNomer1 Junior Member
    офлайн
    PolNomer1 Junior Member

    36

    более полугода на сайте
    пользователь #2725161

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 28 апреля 2019 20:58

    Поставил себе на даче тепловой насос воздух-воздух. Крутая штука. Жду когда квоты на электричество введут

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    18859

    14 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    18859
    # 28 апреля 2019 21:20
    PolNomer1:

    Поставил себе на даче тепловой насос воздух-воздух. Крутая штука. Жду когда квоты на электричество введут

    Вот это вы дали :D А что за квоты? :conf:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • affinogen Senior Member
    офлайн
    affinogen Senior Member

    536

    9 лет на сайте
    пользователь #290929

    Профиль
    Написать сообщение

    536
    # 28 апреля 2019 23:55 Редактировалось affinogen, 2 раз(а).
    kitnamore:

    affinogen:

    Climaver black с шумопоглащающим покрытием. По цене = +/- ваших воздуховодов

    я понимаю, что каждый тнщик ясновидец, но я не оглашал тут цену своих воздуховодов. Я и сам не помню их стоимость. Оцинковца, утепленная с большего прошивной 100мм 80ой плотности ватой. Шума от таких воздуховодов нет, его нет и у самой решетки, потому как скорости рассчитаны нормально + нет шумоглушителя, т.к. он просто не нужен был - на выходе установки 250мм круглая.
    Все по проекту, которого у тебя нет и не будет - одни фантазии - как надо сделать и как ты не сделаешь, т.к. воздушка твоя тебя устраивает полностью.
    Cпециально открыл какой-то файл (не окончательный, но стоимость воздуховодов не изменялась) - 72 метра квадратных оцинковки 1мм вроде - 1333 евро на август 2015 (310 на 110 и 210 на 110). Комплект всех расходников на весь монтаж ПВУ, воздуховодов, увлажнителя и прочего - 650 евро (это всякие фланцы, уплотнители и прочая лабудень вроде подвесов для воздуховодов, саморезов и т.д., которой ушло немеряно.
    По итогу, если память не изменяет - я отдал за все около 12,1к евро. Из них:
    Монтажные работы и пусконаладка системы 2 995
    Монтаж оборудования 364
    Монтаж воздуховодов 1 539
    Монтаж решеток 110
    Пусконаладка системы 982

    Возились они много, очень много и в очень стесненных условиях, т.к. высота чердака, где прокладывались коммуникации была от силы полметра (т.е. они там ползали) и за свой счет докупали контроллер regin и кучу еще всего по увлажнителю. Так, что по итогу им монтаж моей системы в минус даже чутка вышел. Работало на монтаже 3 человека где-то неделю. Бывало 4.
    А, вспомнил, почему из сметы 12,6к евро осталось 12,1 - установку купили в Москве дешевле ощутимо, чем она в смете первой была от минского представительства amalva. Гарантия была минская.

    В остальном ты не смог ответить ни на один вопрос, т.е. ты безынтересен по сути топика.

    Добавлено спустя 1 минута 35 секунд

    affinogen:

    Кстати как нагреватель справляется с конденсатом без дренажного поддона

    Если бы ты знал, что такое утепление... Тогда бы и понял, что конденсата нет и не может быть в этом случае. Но откуда тебе знать? Ты же теоретик-лжец.

    И уж совсем, чтобы добить тебя... у меня 315ая модель:
    Вот на нагрев данные:
    Температура воздуха в/из, °C 10/22
    Хладоноситель Вода 60/40
    Производительность, кВт 6,5
    Перепад давления воздуха, Па 58
    Гидравлический перепад давления, кПа 17,9
    Поток подаваемого воздуха, м³/ч 1600

    Вот на охлаждение:
    Температура воздуха в/из, °C 26/18
    Хладоноситель Вода Вода 7/12
    Производительность, кВт 5,2
    Перепад давления воздуха, Па 90
    Гидравлический перепад давления, кПа 13,4
    Поток подаваемого воздуха, м³/ч 1600

    Сколько будет производительность при подачи не +7, а 10-14 я не знаю, но явно не сильно меньше 5,2. :D И заметь, 1600 кубов он так охлаждает, а у меня 700.
    Подсказка - 700 более чем в два раза меньше 1600, при которых он выдает вышеозвученное.

    Ахаха кит жги исчо
    Этим постом вы расписались в своей безграмотности очередной раз, куда ни глянь тут свидетельство оного начиная с непонимая простых истин аля "точка росы" заканчивая непониманием зависимости снимаемой с ТО мощности от протока. Вам бы физику хотя бы школьный курс освоить как нибудь на досуге :trollface: хотя не думаю что это вам по силам. Подсказка: чтоб снимать с теплообменника с протоком 700 м3 такую же мощность как и с протоком 1600м3 нужно пропорционально увеличить температурный напор тобишь в более чем 2 раза. А вы и проток имеете реальный не 1600 и не 700 даже а в районе 450 так и температура подачи не 7'с а 14. В итоге от заявленных вами 5квт по холоду хорошо если будет целых 2 :trollface: я думаю что там в реальности получится около 1 при подаче 14'С и возможно ближе к 1,5 с подачей 10'С :D
    Про цену воздуховодов мои мне обошлись 700$ с монтажом который сделал сам. 25м2

    Ваша оцинковка - 27,5 € за 1м2
    Мой климавер блэк 28$ м2 с учётом курсовой разницы еще и дешевле вышло оцинковки :trollface: кит выдай что нибудь еще. Добей меня окончательно :D