amalex:omni69:
Я себе такое делал, но только стяжку клал на экструдированный пенополистирол (50мм, 20мм мало), стяжку армировал. Стяжка стен не касается - "плавающая".
Стяжка толщиной 35-40 мм. Меньше нельзя - пойдут трещины.
Стяжка под паркет должна высыхать месяца 3. Ну никак не меньше, лучше дольше. В противном случае из-зи влажности уже паркет станет дыбом.
Сколько ж вы самонивелира туда вылили?Я ничего не армировал, плавающую не делал, залил 7 мешков самонивелира (210 кг). Площадь 4.5 кв. метра.
Причём сначало залил 3 мешка. Но понял что мало - он потрескался. Наверх залил ещё 4. Вот уже 3 дня прошло как всё сделал. Сегодня утром походил - вроде нигде ничего не потрескалось.
Проблема в том, что собираемся ложить пробку, а наверх ставить тумбу под аквариум (200 литров) с одной стороны, и стол с другой. Вот тогда точно всё потрескается - ИМХО.
Может что нить посоветуете?
Стяжка у вас все таки плавающая т.к. лежит поверх пенопласта.
Заливается обязательно за 1 раз, чтобы был монолит. Минимальная толщина 35 мм. В моем случае в стяжке обогрев. Лоджия должна отапливается. Теплоизоляция сохраняет тепло, но не создает его. Если его нет, можно рискнуть не армировать. Цемент набирает прочность на 75% через 28 дней.
Советую все переделать заново пока не положили пробку т.к. очень много нарушений технологии. Вероятнось проблем близка к 100%. По деньгам это не много: ЭПП 50мм ~ 80тыс, ЦПС ~11 мешков - 80тыс, сетка армировочная ~30тыс.
Требования к стяжкам можно прочитать в СНиПе.