Предлагаю в этой ветке задавать интересующие вопросы по отоплению, водопроводу, канализации и получать ответы от квалифицированных сантехников!!!
Предлагаю в этой ветке задавать интересующие вопросы по отоплению, водопроводу, канализации и получать ответы от квалифицированных сантехников!!!
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
1519 |
12 лет на сайте Город:
|
При запуске отопления в квартире батареи горячие только в верху На входе прямая труба горячая обратка чуть теплая.
Квартира 2-шка 2013г. трубы полипропилен в полу. Батареи итальянские.
Может поможете советом . как лечить.?
Спасибо.
natashaliss:При запуске отопления в квартире батареи горячие только в верху На входе прямая труба горячая обратка чуть теплая.
Квартира 2-шка 2013г. трубы полипропилен в полу. Батареи итальянские.
Может поможете советом . как лечить.?
Спасибо.
natashaliss:При запуске отопления в квартире батареи горячие только в верху На входе прямая труба горячая обратка чуть теплая.
Квартира 2-шка 2013г. трубы полипропилен в полу. Батареи итальянские.
Может поможете советом . как лечить.?
Спасибо.
Здравствуйте! Извините что не сразу ответил, был в разъездах! Первым делом, надо проверить, открыт ли кран на подачу и обратку на самом радиаторе. Затем спустить воздух с радиаторов!!! В верхней части радиаторов должны быть развоздушники, так называемые "кран Маевского"!!! Как только сойдет воздух и пойдет вода, значит все!!! Если это не помогло, пишите, будем разбираться!!!☺
Дд. Вопрос к знатокам. Меняю ьалконную группу окно-дверь. Хочу чуть расширить проемом. Буду резать 5 см часть стены где проходит батарея,которая в стене. Кто скажет,как глубоко залегает труба отопления? Дом панельный. Труба в стене.
apolon15, ну и задачку Вы себе задали!!! Тема довольно серьезная и щепетильная! Каких либо стандартов при помещении стального "змеевика" в панельную стену в то время никто не придерживался. Точнее на бумаге они были, но фактически труба может оказаться смещённой на десятки сантиметров в любую сторону и быть утоплена как очень глубоко, так и выходить на поверхность стены (иногда её даже видно невооружённым глазом). Так - что на Ваш вопрос: "где труба может быть", я думаю, ответить практически невозможно, даже ЖЭС!!! Кстати эта тема поднималась на Столичном телевидение ссылка вам в помощь: http://www.ctv.by/новости/кому-придется-платить-за-последствия-от ... -отопления
Добрый день.Отзовитесь у кого центральное отопление с однотрубной п-образной разводкой и биметаллическими батареями отопления?
интересует коллектор полипропиленовый с кранами,может кто-нибудь знает где взять ?
офлайн
mastersven
Junior Member
|
|
81 |
14 лет на сайте Город:
|
ka-12.by:интересует коллектор полипропиленовый с кранами,может кто-нибудь знает где взять ?
Полипропиленовый - не уверен, но подобное китайское... под брендом Salus продаёт Евротерм. Полимерные, с запоркой, есть и с регулировкой.
самые низкие цены в минске на канализационные кольца,если кому интересно посмотрите
офлайн
VVValentin
Neophyte Poster
|
|
28 |
11 лет на сайте Город:
|
Добрый день! Подскажите пожта! Дача, баня. Устроил пол с водяным контуром. Прогнал систему насосом. Воздушки нет. Насос APS. Электрический нагреватель подогревает антифриз, но циркуляции нет. Заломов нет точно. Клапана открыты, чистые. Может быть проблема в нлвом насосе или его мощности? Два контура. Последовательность проверил. Верхние два подаяа, два нижних обратка. Насос направлен в сторону котла
офлайн
master_sven
Senior Member
|
|
1543 |
5 лет на сайте Город:
|
Вероятный (но не факт) диагноз:
1. Возможно уложены слишком длинные контура ТП . С учетом того, что вязкость гликоля выше, чем у чистой воды, не стоит закладывать контура длиннее 80 м.
2. Возможно не корректно работают расходомеры. Попробуйте вообще выкрутить их, заглушить отверстия и запустить систему без расходомеров. Попробуйте то же проделать и с запорными вентилями на коллекторе обратки.