Dio:
UncleMoysha:
Ещё многие вызывают специалистов для оценки состояния плиты и выдачи документа о разрешении эксплуатации, а там очередь очень большая.
По словам тех, кто у нас проверял, это могут сделать только те, у кого плите от 5 до 10 лет. Если старше 10 лет, то разрешения не получить в принципе.
что-то они напутали... Если в паспорте указан срок службы 10 лет, то только по окончании его заказывается платная диагностика, если все ок - продлевают на 4 года, потом можно еще две диагностики заказывать, допуск на 3 года после каждой, но в сумме срок эксплуатации не должен превышать 20 лет.
11.11. по истечении срока службы газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования, обратиться в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения работ по замене либо проведения комплекса работ по определению его технического состояния, по результатам которого выдается заключение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации газоиспользующего оборудования по установленной исполнителем форме.
В заключении указываются остаточный ресурс и срок, на который продлевается эксплуатация газоиспользующего оборудования (в том числе до первого его ремонта в случае прекращения на дату выдачи заключения выпуска изготовителем запасных
частей к установленному газоиспользующему оборудованию).
В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования сведений о сроке службы газоиспользующего оборудования такое оборудование по истечении 20 лет его эксплуатации подлежит замене или проводится
комплекс работ по определению его технического состояния;
Про сроки продления после диагностики - информация от проверяющего пару лет назад, когда ходили с плановым ТО по дому, я спросила про свою варочную Вирпул газ на стекле, он сказал найти паспорт и после 10 лет или самой звонить или держать под рукой на случай очередного планового ТО, чтобы диагностику сделали.
Но - производство РБ или сертификат ТС должен быть у модели плиты.