    Есть еще один вопрос. Отапливаемая площадь 42м.кв. 3 отопительные батареи. Заданная температура СО 55 град. Согласно параметрам настройки котел набирает темпераруру 60град , а во время выбега вентилятора (т.е. за 10сек. ) цифра на экране котла падает до 48град (перепад 12 град.). Вижу проблему в том, что котел набирает заданную температуру за 15 сек.,т.е. очень быстро, а через 3 мин. цикл такого быстрого нагрева и охлаждения повторяется... Проверил на открытие все вентили и редукторы на батареях, фильтр "грязевик"... Котел в таком режиме работает с момента запуска в эксплуатацию. Предполагаю заниженный диам. труб СО по проекту. Как оптимизировать работу котла не прибегая к замене труб/ батарей?

  • ropblHbl4 Member
    офлайн
    ropblHbl4 Member

    471

    17 лет на сайте
    пользователь #77815

    Профиль
    Написать сообщение

    471
    # 21 декабря 2017 15:10 Редактировалось ropblHbl4, 1 раз.

    maakkss, Увеличить скорость насоса котла (если меняется) ;
    Поставить комнатный терморегулятор.

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 22 декабря 2017 10:40 Редактировалось Atroks, 2 раз(а).
    maakkss:

    Есть еще один вопрос. Отапливаемая площадь 42м.кв. 3 отопительные батареи. Заданная температура СО 55 град. Согласно параметрам настройки котел набирает темпераруру 60град , а во время выбега вентилятора (т.е. за 10сек. ) цифра на экране котла падает до 48град (перепад 12 град.). Вижу проблему в том, что котел набирает заданную температуру за 15 сек.,т.е. очень быстро, а через 3 мин. цикл такого быстрого нагрева и охлаждения повторяется... Проверил на открытие все вентили и редукторы на батареях, фильтр "грязевик"... Котел в таком режиме работает с момента запуска в эксплуатацию. Предполагаю заниженный диам. труб СО по проекту. Как оптимизировать работу котла не прибегая к замене труб/ батарей?

    ropblHbl4:

    maakkss, Увеличить скорость насоса котла (если меняется) ;
    Поставить комнатный терморегулятор.

    Имею аналогичную проблему. Судя по описанию квартиры мы можем быть из одного района или даже дома. Наилучших результатов добился, когда установил термостат, полностью вырезал все регуляторы (балансирные клапана) в шкафчике под котлом, а в зале снял батарейный терморегулятов (белая головка который), открыв кран под ним на N.
    Теперь при Т подачи 80С и мощьности котла на 30%, времени выбега между циклами 7мин. (все устанавливал через сервисное меню) получаем 3-4 мин работы котла, (Т подымается с 50 до 83), и 7 мин режим циркуляции (Т быстро падает с 83 до 62 и далее медленно до 50).
    Претензия к диаметру труб и протоку тоже есть, так как перепад температуры 83-62=21С всеравно очень большой.

    Скорость насоса у меня сразу стояла на 3.

  • ropblHbl4 Member
    офлайн
    ropblHbl4 Member

    471

    17 лет на сайте
    пользователь #77815

    Профиль
    Написать сообщение

    471
    # 22 декабря 2017 12:01 Редактировалось ropblHbl4, 2 раз(а).
    Atroks:

    Теперь при Т подачи 80С и мощьности котла на 30%, времени выбега между циклами 7мин. (все устанавливал через сервисное меню) получаем 3-4 мин работы котла, (Т подымается с 50 до 83), и 7 мин режим циркуляции (Т быстро падает с 83 до 62 и далее медленно до 50).
    Претензия к диаметру труб и протоку тоже есть, так как перепад температуры 83-62=21С всеравно очень большой.

    Эти вопросы можно снять рассчитав теплопотери вашего дома и расчетом необходимого по теплопотерям расхода теплоносителя, и соответственно, диаметра магистралей для этого расхода. Рекомендую бесплатный софт от Валтек - или обратитесь к спецам.

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 22 декабря 2017 12:55 Редактировалось Atroks, 1 раз.
    ropblHbl4:

    Эти вопросы можно снять рассчитав теплопотери вашего дома и расчетом необходимого по теплопотерям расхода теплоносителя, и соответственно, диаметра магистралей для этого расхода. Рекомендую бесплатный софт от Валтек - или обратитесь к спецам.

    Неактуально. Теплопотери дома на уровне 2-3 кВт, минимальная мощность котла 7,2 кВт. Проектировщики считают по теплопотерям, и образно говоря, их хватит и трубочек изпод капельницы для передачи 2-3кВт. А вот соотнести с минимальной мощностью котла у них мозга не хватает, вот и выходит, что котел потом цыркает по 15 сек, грубо говоря нагревая только по 1 литру воды за цикл.
    Тоесть да! За 15 сек он нагревает 1 (один!) литр воды из 20 в системе именно из-за низкого протока. И 3 минуты крутить его по системе. Тупо потому-что по проекту достаточно оборачивать 100л в час, а то что котел не может стабильно работать на таком обороте в книжке по теплорасчету не написано. Это кстати проблема и 90% коментаторов.

  • ropblHbl4 Member
    офлайн
    ropblHbl4 Member

    471

    17 лет на сайте
    пользователь #77815

    Профиль
    Написать сообщение

    471
    # 22 декабря 2017 13:04 Редактировалось ropblHbl4, 2 раз(а).

    Atroks теплопотери рассчитываются на температуру самой холодной пятидневки. Под них и подбирается теплогенератор с максимальной мощностью не ниже этих теплопотерь. С газовыми котлами в этом плане сложно - минималка высокая. А для межсезонья выход в вашей ситуации (из простых) - только термостат, но вы и сами все это уже применяете.

    И, кстати, пробовали снизить температуру подачи?

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 22 декабря 2017 14:36
    ropblHbl4:

    И, кстати, пробовали снизить температуру подачи?

    Уменьшится время работы горелки. Конкретно так не пробовал, но котел быстро достигает 70-75 градусов, и чем дальше, тем медленнее идет нагрев. Из чего логично предположить, что если снизить температуру подачи, то он просто раньше отключится, нагрев меньшее количество воды. Как уже писал выше, мощность котла у меня вручную ограничена 30%.

    ropblHbl4:

    теплопотери рассчитываются на температуру самой холодной пятидневки

    Так написано в книжке, я понимаю.
    Но исходя из расчетов по перепаду температур в СО и минимальной мощности котла у меня вышел расход воды 151л/ч. Так как на расход воды мы уже повлиять не можем, все открыто и включено на максимум, то предположим что при максимальном теплопотреблении (как прописано в книжке) котел должен отдать своих 24кВт в воду с расходом 151л/ч. При этом перепад температур в СО составит 136 градусов =))))
    Но в книжке не прописана проверка от обратного, поэтому "и так сойдет"

  • maakkss Neophyte Poster
    офлайн
    maakkss Neophyte Poster

    25

    11 лет на сайте
    пользователь #609547

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 27 декабря 2017 17:40 Редактировалось maakkss, 3 раз(а).

    Atroks, спасибо что поделились рассуждениями. Скорее всего буду действовать по Вашему сценарию. В прошлом отопительном сезоне так же пришел к выводу, что нужно уменьшить мощность котла до минимума(30%) + установил 3-ю скорость на насосе (изначально была 2-ая, хотя у соседа в типовой квартире стояла изначально 3-я). Еще можно поднять давление в СО до верхней допустимой границы (не более 2 бар

  • жлобяра Member
    офлайн
    жлобяра Member

    329

    12 лет на сайте
    пользователь #556996

    Профиль
    Написать сообщение

    329
    # 30 декабря 2017 21:16
    ropblHbl4:

    Atroks теплопотери рассчитываются на температуру самой холодной пятидневки. Под них и подбирается теплогенератор с максимальной мощностью не ниже этих теплопотерь. С газовыми котлами в этом плане сложно - минималка высокая. А для межсезонья выход в вашей ситуации (из простых) - только термостат, но вы и сами все это уже применяете.

    И, кстати, пробовали снизить температуру подачи?

    теплопотери? = достаточно применять древний советский параметр 1квт на 10 квадратных метров т е на квартиру в 42 квадрата с лихвой хватит 4.2 квт в данном случае установлен котел мощностью в 6 раз больше чем нужно.... возможно поможет замена батарей на чугунные (имеют большой внутренний обьем в 2.5-3 раза больший чем у стальных и неограниченный срок службы) т. е теоретически обьем системы удвоится и время работы котла уменьшится в 2 раза....

  • Valerikas Neophyte Poster
    офлайн
    Valerikas Neophyte Poster

    15

    8 лет на сайте
    пользователь #1788834

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 2 января 2018 23:24

    Котел бош 6000. Недавно подключили котел было все ок. Пропала горячая вода, на экране ошибок нет, что делать подскажите пожалуйса

  • СТС-Комплект Member
    офлайн
    СТС-Комплект Member

    223

    6 лет на сайте
    пользователь #2261832

    Профиль
    Написать сообщение

    223
    # 3 января 2018 13:23
    Valerikas:

    Котел бош 6000. Недавно подключили котел было все ок. Пропала горячая вода, на экране ошибок нет, что делать подскажите пожалуйса

    Звонить сервисанту

  • yuryk82 Neophyte Poster
    офлайн
    yuryk82 Neophyte Poster

    4

    11 лет на сайте
    пользователь #708218

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 9 января 2018 16:39

    Может кто использовал функцию "задержка нагрева для приготовления горячей воды (режим нагрева от солнечного коллектора)" 2.bF? У меня на выходе горячей воды котла установлен электрический бойлер, так хотел исключить включения нагрева котлом, когда кратковременно пользуешься горячей водой (5-10 с.), но эта функция не помогла. Ставил задержку 15 с.
    И еще хотел спросить про выбор скорости насоса, можно ли использовать первую, объем системы около 40 литров, и суммарная мощность стальных радиаторов около 8 кВт, котел 24 кВт, макс мощность стоит 160, минимальная 30, материал труб металлоплат.

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 10 января 2018 08:28
    yuryk82:

    И еще хотел спросить про выбор скорости насоса, можно ли использовать первую, объем системы около 40 литров, и суммарная мощность стальных радиаторов около 8 кВт, котел 24 кВт, макс мощность стоит 160, минимальная 30, материал труб металлоплат.

    Надо исходить из пропускной способности системы, л/ч. Судя по общению с сервисниками, нормальный перепад температуры между подачей и обраткой 10-15 С. Если у вас существенно меньше, то есть смысл уменьшить скорость, хотя судя по этой ветке многим (и мне тоже) даже 3-й мало.

  • yuryk82 Neophyte Poster
    офлайн
    yuryk82 Neophyte Poster

    4

    11 лет на сайте
    пользователь #708218

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 11 января 2018 09:19
    Atroks:

    yuryk82:

    И еще хотел спросить про выбор скорости насоса, можно ли использовать первую, объем системы около 40 литров, и суммарная мощность стальных радиаторов около 8 кВт, котел 24 кВт, макс мощность стоит 160, минимальная 30, материал труб металлоплат.

    Надо исходить из пропускной способности системы, л/ч. Судя по общению с сервисниками, нормальный перепад температуры между подачей и обраткой 10-15 С. Если у вас существенно меньше, то есть смысл уменьшить скорость, хотя судя по этой ветке многим (и мне тоже) даже 3-й мало.

    Вчера проверил. Температура нагрева выставлена 60. Котел греет до 65 и когда выключается температура на экране падает до 53, то есть разница и есть 12 градусов. мерял термопарой на выходе и входе из котла, получается такая-же разница. То есть все ок (по скорости насоса)?

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 12 января 2018 08:22
    yuryk82:

    Atroks:

    yuryk82:

    И еще хотел спросить про выбор скорости насоса, можно ли использовать первую, объем системы около 40 литров, и суммарная мощность стальных радиаторов около 8 кВт, котел 24 кВт, макс мощность стоит 160, минимальная 30, материал труб металлоплат.

    Надо исходить из пропускной способности системы, л/ч. Судя по общению с сервисниками, нормальный перепад температуры между подачей и обраткой 10-15 С. Если у вас существенно меньше, то есть смысл уменьшить скорость, хотя судя по этой ветке многим (и мне тоже) даже 3-й мало.

    Вчера проверил. Температура нагрева выставлена 60. Котел греет до 65 и когда выключается температура на экране падает до 53, то есть разница и есть 12 градусов. мерял термопарой на выходе и входе из котла, получается такая-же разница. То есть все ок (по скорости насоса)?

    Да, все нормально. Скорость лучше не трогать.

  • yuryk82 Neophyte Poster
    офлайн
    yuryk82 Neophyte Poster

    4

    11 лет на сайте
    пользователь #708218

    Профиль
    Написать сообщение

    4
    # 12 января 2018 09:37
    Atroks:

    yuryk82:

    Atroks:

    yuryk82:

    И еще хотел спросить про выбор скорости насоса, можно ли использовать первую, объем системы около 40 литров, и суммарная мощность стальных радиаторов около 8 кВт, котел 24 кВт, макс мощность стоит 160, минимальная 30, материал труб металлоплат.

    Надо исходить из пропускной способности системы, л/ч. Судя по общению с сервисниками, нормальный перепад температуры между подачей и обраткой 10-15 С. Если у вас существенно меньше, то есть смысл уменьшить скорость, хотя судя по этой ветке многим (и мне тоже) даже 3-й мало.

    Вчера проверил. Температура нагрева выставлена 60. Котел греет до 65 и когда выключается температура на экране падает до 53, то есть разница и есть 12 градусов. мерял термопарой на выходе и входе из котла, получается такая-же разница. То есть все ок (по скорости насоса)?

    Да, все нормально. Скорость лучше не трогать.

    Большое спасибо за ответы. По поводу функции "задержка нагрева для приготовления горячей воды (режим нагрева от солнечного коллектора)" 2.bF вроде разобрался, в инструкции есть запись о том, что если котел видит низкую температуру воды ГВС, то этот параметр не учитывается

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    339

    18 лет на сайте
    пользователь #59043

    Профиль

    339
    # 21 января 2018 01:16

    Доброго всем.
    Стоит котел gaz 6000, по мощности не помню.
    Вопросов два:
    1. Посоветуйте беспроводной термостат в квартиру 65м.кв к котлу.
    2. Нужен ли фильтр перед котлом? Местоположение: Прилуки, Минский район

    Спасибо

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 23 января 2018 08:18
    EGaTROP:

    Доброго всем.
    Стоит котел gaz 6000, по мощности не помню.
    Вопросов два:
    1. Посоветуйте беспроводной термостат в квартиру 65м.кв к котлу.
    2. Нужен ли фильтр перед котлом? Местоположение: Прилуки, Минский район

    Спасибо

    1. Я например использую Salus 091FLRF, за пол года вопросов к нему не возникло.
    2. Если вы имеете ввиду горячее водоснабжение, то я решил обойтись выставлением в настройках котла температуры горячей воды в 42С. По идее при такой температуре образование накипи минимально.

  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    339

    18 лет на сайте
    пользователь #59043

    Профиль

    339
    # 24 января 2018 11:09 Редактировалось Неизвестный кот, 4 раз(а).
    Atroks:

    1. Я например использую Salus 091FLRF, за пол года вопросов к нему не возникло.

    Где рекомендуется ставить такой терморегулятор?

    Atroks:

    2. Если вы имеете ввиду горячее водоснабжение, то я решил обойтись выставлением в настройках котла температуры горячей воды в 42С. По идее при такой температуре образование накипи минимально.По идее при такой температуре образование накипи минимально.

    Я имею ввиду в целом качество воды, которая в системе отопления и которая подогревается котлом. Не сильно ли она может повлиять на срок эксплуатации котла?

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 24 января 2018 16:28
    EGaTROP:

    Где рекомендуется ставить такой терморегулятор?

    Там где вы хотите поддерживать заданную температуру ) у меня стоит примерно по средине зала.

    EGaTROP:

    Я имею ввиду в целом качество воды, которая в системе отопления и которая подогревается котлом.

    На ту, которая в СО врядли повлияет, вы ее заливаете 1 раз и надолго. Хотя я вообще в будущем планирую залить туда добавку для чистки. Фильтр я бы точно не советовал, так как я с того же района, выше можете прочитать что и без фильтра очень высокое сопротивление системы, фильтр это все усугубит.