    # 22 ноября 2017 06:43

    Насколько я знаю все зависит от терморегулятора. Мой к примеру да, на 1 градус ниже котел включился, но есть в нем фукция на 3 градуса ниже, но только на 6 часов)

  • бензин Senior Member
    офлайн
    бензин Senior Member

    502

    16 лет на сайте
    пользователь #117593

    Профиль
    Написать сообщение

    502
    # 22 ноября 2017 10:01

    ну это понятно что котел включится, если темп понизилась ниже заявленной, а потом что? Темп поднялась на этот градус, и котел выключился?

  • Atroks Member
    офлайн
    Atroks Member

    396

    12 лет на сайте
    пользователь #500853

    Профиль
    Написать сообщение

    396
    # 22 ноября 2017 15:30
    бензин:

    расскажите вот что: я выставил на терморегуляторе температуру 19 С. Это значит, что котел по достижении данной температуры выключится, и снова включится когда она упадет на 1 градус? Потом включится и снова выключится через 1 градус? Не слишком ли часто он будет делать такты? Это не вредно для него? Почему нельзя установить два параметра на регуляторе-первый верхний предел и второй нижний? Ведь это бы здорово упрощало работу котла? (Не важно какой регулятор)

    Все нормально. Так он у вас будет включатся раз в час к примеру, а без него каждые 5-10 минут. И перепад 1 градус это много. У меня на 0,5 включается 3-4 раза в сутки.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд

    бензин:

    ну это понятно что котел включится, если темп понизилась ниже заявленной, а потом что? Темп поднялась на этот градус, и котел выключился?

    В настройках термостата есть такая функция "гистерезис". Гдето она регулируемая, гдето жетско задана. Она показывает на сколько может отлючатся температура от заданной для срабатывания вкл/выкл.

    В вашем случае гистерезис скорее всего 0,5 С, тоесть вкл при 18,5, выкл при 19,5.

    Добавлено спустя 1 минута 15 секунд

    И да, перепад температуры даже на 1 градус уже хорошо заметен по ощущениям. 3 градуса это уже край от "жарко" до "дубак" )))

  • бензин Senior Member
    офлайн
    бензин Senior Member

    502

    16 лет на сайте
    пользователь #117593

    Профиль
    Написать сообщение

    502
    # 23 ноября 2017 14:58

    ну если так то ок спасибо, помогли. Просто я откатываю алгоритмы работы котла перед зимой. Но на даче. Т.е. он там работает без меня, я могу только иногда подъезжать, для наблюдения. Поэтому хочу иметь побольше информации, как делать правильно. Какую температуру посоветуете в данном случае выставлять в качестве дежурной?

  • wood_man Senior Member
    офлайн
    wood_man Senior Member

    19218

    11 лет на сайте
    пользователь #741320

    Профиль
    Написать сообщение

    19218
    # 23 ноября 2017 18:16

    бензин, +12

  • user_71881740 Member
    офлайн
    user_71881740 Member

    299

    13 лет на сайте
    пользователь #287453

    Профиль
    Написать сообщение

    299
    # 24 ноября 2017 21:06 Редактировалось user_71881740, 1 раз.

    А для теплого пола без радиаторов, какую лучше температуру ставить в контуре?

  • бензин Senior Member
    офлайн
    бензин Senior Member

    502

    16 лет на сайте
    пользователь #117593

    Профиль
    Написать сообщение

    502
    # 27 ноября 2017 17:54
    wood_man:

    бензин, +12

    ок понял, можете обосновать почему именно такая нужна?

  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1723

    17 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1723
    # 28 ноября 2017 16:07
    user_71881740:

    А для теплого пола без радиаторов, какую лучше температуру ставить в контуре?

    Температуру такую ставить, которая приятна Вам, а по показателям это около 30 гр.

  • user_71881740 Member
    офлайн
    user_71881740 Member

    299

    13 лет на сайте
    пользователь #287453

    Профиль
    Написать сообщение

    299
    # 28 ноября 2017 18:35
    bandito1:

    user_71881740:

    А для теплого пола без радиаторов, какую лучше температуру ставить в контуре?

    Температуру такую ставить, которая приятна Вам, а по показателям это около 30 гр.

    Котел бош температура от 40 градусов в контуре

  • ropblHbl4 Member
    офлайн
    ropblHbl4 Member

    471

    17 лет на сайте
    пользователь #77815

    Профиль
    Написать сообщение

    471
    # 28 ноября 2017 20:48 Редактировалось ropblHbl4, 1 раз.
    user_71881740:

    bandito1:

    user_71881740:

    А для теплого пола без радиаторов, какую лучше температуру ставить в контуре?

    Температуру такую ставить, которая приятна Вам, а по показателям это около 30 гр.

    Котел бош температура от 40 градусов в контуре

    Вот здесь, например, можно подобрать температуру подачи в коллектор теплого пола (обычно 40-45 градусов, обратка холоднее на 5-10 градусов ) для понимания теплосъема и температуры поверхности пола (рекомендуется не более 28 градусов по санитарным нормам, или для обеспечения безопасности стяжки и покрытия пола). Расход получившийся подстраивается расходомерами на петлях коллектора и режимами насоса. Вообще, в первую очередь, надо считать теплопотери дома, а затем настраивать режим работы вашей системы. Добавлю что нормальный режим традиционных настенных котлов (неконденсационных) - 60+ градусов. Если ниже - неоптимально и напряжно для котла.

  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3257

    16 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3257
    # 29 ноября 2017 13:15 Редактировалось gan77, 1 раз.
    бензин:

    я выставил на терморегуляторе температуру 19 С.

    Он так и будет работать, on-off/.
    Все терморегуляторы, не связанные с логикой котла, работают по принципу выдернул-включил вилку питания.

    Добавлено спустя 13 минут 51 секунда

    жлобяра:

    Гарантия ?

    Да, но потом после "слесарей" приехал главный инженер обслуживающей конторы, пока идут споры.

  • Prichepka Neophyte Poster
    офлайн
    Prichepka Neophyte Poster

    10

    9 лет на сайте
    пользователь #1545254

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 30 ноября 2017 08:44 Редактировалось Prichepka, 1 раз.

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нормальна ли ситуация с котлом gaz6000w.
    Стоит температура подогрева воды 40, начинаешь, например, мыть посуду включаешь напор по-больше пока теплая пойдет, потом чтоб воду зря не сливать напор по-меньше и моешь спокойно. Когда напор уменьшается котел гонит температуру дальше вверх, 45, 50, 60... Напрягает такая ситуация, туда-сюда постоянно кран крутить холодная-горячая. Да и душ принять получается только контрастный... :( Полезно, конечно, но не всегда добровольно.

  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 1 декабря 2017 20:21

    Котел не может сделать пламя ниже минимального (задается спецом при пуско-наладке), поэтому ГВС перегревает выше заданных 40. Какой проток воды через лейку душа в л/мин? Вообще-то, у 6000-го заявлена очень низкая минимальная мощность по сравнению с котлами других производителей. Но сервисант во избежание аварий ЕА немного завышает минималку выше нормы. На 18 кВт не доставляет проблем, а на 24 кВт минималка становится 9-10 кВт(((

  • жлобяра Member
    офлайн
    жлобяра Member

    329

    12 лет на сайте
    пользователь #556996

    Профиль
    Написать сообщение

    329
    # 5 декабря 2017 16:17
    Prichepka:

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нормальна ли ситуация с котлом gaz6000w.
    Стоит температура подогрева воды 40, начинаешь, например, мыть посуду включаешь напор по-больше пока теплая пойдет, потом чтоб воду зря не сливать напор по-меньше и моешь спокойно. Когда напор уменьшается котел гонит температуру дальше вверх, 45, 50, 60... Напрягает такая ситуация, туда-сюда постоянно кран крутить холодная-горячая. Да и душ принять получается только контрастный... :( Полезно, конечно, но не всегда добровольно.

    ставьте после котла электробойлер он сгладит все колебания

  • prad2002 Member
    офлайн
    prad2002 Member

    249

    18 лет на сайте
    пользователь #61211

    Профиль
    Написать сообщение

    249
    # 7 декабря 2017 17:51

    т.е. из ответов я понял, что это нормально? или все-таки какие-то настройки нужно поменять?
    Сервисники должны были приехать еще месяц назад, но что-то они не торопятся, говорят ждите мы вам позвоним (

  • Miketret Senior Member
    офлайн
    Miketret Senior Member

    1470

    16 лет на сайте
    пользователь #97626

    Профиль
    Написать сообщение

    1470
    # 8 декабря 2017 09:50

    Может кто-то устанавливал китайские термостаты с opentherm? Поделитесь опытом и ссылочкой где можно купить?

  • tush.alex Junior Member
    офлайн
    tush.alex Junior Member

    79

    13 лет на сайте
    пользователь #319003

    Профиль
    Написать сообщение

    79
    # 8 декабря 2017 14:25

    В течении суток падает давление в системе с 1,5 до 0. Утечек ни где нет. В чем может быть причина?
    И кран подпитки очень тяжело открывается, страшно что сломается.

  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 8 декабря 2017 17:51

    Вода может уходить в расширбак. Нужно смотреть какое давление воздуха в нем.

  • maakkss Neophyte Poster
    офлайн
    maakkss Neophyte Poster

    25

    11 лет на сайте
    пользователь #609547

    Профиль
    Написать сообщение

    25
    # 16 декабря 2017 12:24 Редактировалось maakkss, 2 раз(а).
    Prichepka:

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нормальна ли ситуация с котлом gaz6000w.
    Стоит температура подогрева воды 40, начинаешь, например, мыть посуду включаешь напор по-больше пока теплая пойдет, потом чтоб воду зря не сливать напор по-меньше и моешь спокойно. Когда напор уменьшается котел гонит температуру дальше вверх, 45, 50, 60... Напрягает такая ситуация, туда-сюда постоянно кран крутить холодная-горячая. Да и душ принять получается только контрастный... :( Полезно, конечно, но не всегда добровольно.

    Мне чуть-чуть помогло, когда я изменил параметр 2.1b (вместо 160% установил 100%). Но, в целом, проблема остается не решенной...Возможно кто-нибудь понимает и сможет более детально объяснить назначение этого параметра?

  • СТС-Комплект Member
    офлайн
    СТС-Комплект Member

    223

    6 лет на сайте
    пользователь #2261832

    Профиль
    Написать сообщение

    223
    # 19 декабря 2017 12:29
    maakkss:

    Prichepka:

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, нормальна ли ситуация с котлом gaz6000w.
    Стоит температура подогрева воды 40, начинаешь, например, мыть посуду включаешь напор по-больше пока теплая пойдет, потом чтоб воду зря не сливать напор по-меньше и моешь спокойно. Когда напор уменьшается котел гонит температуру дальше вверх, 45, 50, 60... Напрягает такая ситуация, туда-сюда постоянно кран крутить холодная-горячая. Да и душ принять получается только контрастный... :( Полезно, конечно, но не всегда добровольно.

    Мне чуть-чуть помогло, когда я изменил параметр 2.1b (вместо 160% установил 100%). Но, в целом, проблема остается не решенной...Возможно кто-нибудь понимает и сможет более детально объяснить назначение этого параметра?

    Господа, владельцы двухконтурных котлов. Вы должны понимать, что режим подогрева горячей воды - это по сути проточный водонагреватель. Вот здесь и проявляюся "исключительные" качества двухконтурных котлов. Перед покупкой надо смотреть мощность котла на нагрев и количество подогреваемой воды в минуту. Купили подешевле - пользуйтесь.