    # 25 октября 2016 13:19

    мне настройщик (гарантийщик при запуске) поставил 1

    спросил почему не 2 , как положено по паспорту-сообщил что так стабильные на низком давлении и низкой мощности.

    Добавлено спустя 24 секунды

    мне настройщик (гарантийщик при запуске) поставил 1

    спросил почему не 2 , как положено по паспорту-сообщил что так стабильные на низком давлении и низкой мощности.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 25 октября 2016 17:08

    ну на то он и мастер. Ему на месте виднее. И он гарантию на котел осуществляет, а не форум онлайнера.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 25 октября 2016 17:45

    может подскажите какие настройки изменить чтобы котел в режиме модуляции на минимальной
    мощности наберал заданную температуру
    теплоносителя (плюс 5 градусов от
    установленной и отключался ) видимо в системе большие теплопотери и котел не может на маленькой мощности набрать последние 5 градусов.. может изменить (в сторону повышения ) минимальную мощность.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 25 октября 2016 19:04

    лучше с этой проблемой, если для вас это действительно проблема, к своему сервисанту. Если он выставил такие настройки, то он исходил из того что видел: площади дома, емкости СО и настраивал котел. Он в ответе за работоспособность и корректную работу вашего котла, а не я. Так что вам лучше, как пользователю, пользоваться котлом и не входить в инженерное меню. Если же вас как пользователя, что то, коренным образом не устраивает, то вызывайте его и "пытайте с пристрастием"...)))

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Bravisssimo Member
    офлайн
    Bravisssimo Member

    145

    12 лет на сайте
    пользователь #518890

    Профиль
    Написать сообщение

    145
    # 25 октября 2016 20:44

    Добрый вечер.Сегодня выскочила ошибка -помогла перезагрузка .Куда копать кто подскажет?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 25 октября 2016 21:00 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.

    По этой ошибке копайте на форуме в этой ветке. Я уже об этом писал...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 25 октября 2016 22:05
    teplosilaby:

    лучше с этой проблемой, если для вас это действительно проблема, к своему сервисанту. Если он выставил такие настройки, то он исходил из того что видел: площади дома, емкости СО и настраивал котел. Он в ответе за работоспособность и корректную работу вашего котла, а не я. Так что вам лучше, как пользователю, пользоваться котлом и не входить в инженерное меню. Если же вас как пользователя, что то, коренным образом не устраивает, то вызывайте его и "пытайте с пристрастием"...)))

    сервис -мен не может знать свех теплопатерь дома... вот я и интересуюсь

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 25 октября 2016 22:16 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.

    но он знает котел и как его настраивать, исходя из параметров площади дома и емкости системы. Это его работа. И он несет ответственность за работу котла. Если вас что то в работе котла не устраивает - вызывайте мастера. И с ним вместе решайте то что вас беспокоит. Но не надо самому заниматься настройкой котла.А то бывает, по котлу и меню видно, что чьи "очумелые ручки" были приложены к котлу и его настройкам.. но клиент при этом делает круглые глаза и пытается обвинить во всех своих бедах "плохой котел и безграмотного мастера". Я вообще не понимаю, что вас не устраивает в работе вашего котла??? Хотите чтоб работал как Альфа-Калор у соседа???

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 26 октября 2016 06:31

    разговаривал с сервис - меном он сказал что котел должен выключится (набрать температуру) выше на 5 градусов, той что установлена на экране котла. но котел на смодулированном (маленьком) пламе не может набрать последние 5 градусов,так и работает пока не получит команду от термостата.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 26 октября 2016 23:01 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.

    Как все странно... ту что установлена, он набирает, потом уже выше не может. Вообще то, если стоит комнатный термостат, котел должен работать под его управлением. На котле рекомендуется выставлять температуру 70 гр.. А мощность котла устанавливать на 80%. Это будет самый корректный и экономичный режим работы котла с терморегулятором. Но если ваш мастер что то делает под другому, значит ему по месту в реале виднее.
    Вот интересно, какой термостат стоит? Обычный on/off или фирменный с протоколом OpenTherm?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 26 октября 2016 23:39

    он-оф... да забыл сказать что котел встал а старую систему (вместо- твердотопливного) и емкость системы литров 200 . может настройка минимальной мощности ( 2.3d ) нужно поднять выше 30%...

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 27 октября 2016 18:33

    А сколько у вас стоит максимальная мощность? параметр 2.1...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 27 октября 2016 18:55

    141... по давлению газа на форсунках =22.8 киловат

    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды

    могу ,если надо сказать точные параметры по газу. (в гарантийщик написаны верхние и нижние)

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 27 октября 2016 20:34

    а котел российского разлива?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 27 октября 2016 23:34

    да. куплен в июне 2016.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 28 октября 2016 19:16

    поставьте на 160 параметр 2.1, а температуру на котле на СО на 70. И посмотрите как будет работать. Та температура что у вас стоит не корректна для работы с терморегулятором. Мало...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 28 октября 2016 20:25

    стоит 141 и температура 70

    и 70 от наберет хорошо . а вот 75 и отключится неможет

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 28 октября 2016 20:31

    совсем не отключается? работает в пределе 70-75 круглые сутки?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • santexnika-666 Member
    офлайн
    santexnika-666 Member

    184

    12 лет на сайте
    пользователь #526343

    Профиль
    Написать сообщение

    184
    # 28 октября 2016 22:29 Редактировалось santexnika-666, 1 раз.

    нет он не может набрать 75,а набирает только то что выставиш на нам. . буди то 55-69-65-70 все равно он не может накинуть еще 5 для выключения

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 29 октября 2016 09:26 Редактировалось teplosilaby, 1 раз.

    ну попробуйте поднять планку мин. мощности, чтоб модулировал не на самый минимум. Хотя мы такого никогда еще не делали. Обычно доходит до установленной температуры довольно быстро, потом модулирует на минимум и на мин. мощности выводит темп. в СО на +5 гр. и отключается...