    # 10 декабря 2019 07:27
    teplosilaby:

    Зачем же котел, вентилятор могут поменять.. Про замену бытовых приборов прописано в Законе о защите прав потребителей. Там есть условия при наступлении которых вы имеете права требовать замены или возврата денег.

    Так к кому обращатся к продавцу или СЦ для возврата денег.

  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 10 декабря 2019 09:11 Редактировалось Gorodtepla, 1 раз.
    mr.bulbash:

    Был сегодня мастер из СЦ проблему не решил, снимал вентилятор подовал на него питание, в холостую он нормально работает без каких либо шумов. Потом разбирал дымоход, колено что от котла идет. Согласился что котел не должен так работать, но в чем причина не нашел. Могу ли я требовать замены котла на новый, если они причину не могут найти? Котел покупал летом, запустили неделю назад.

    mr.bulbash:

    Так к кому обращатся к продавцу или СЦ для возврата денег.

    К продавцу. Если его уже нет, то к в представительство.

    Сервисный инженер свои замечания где-то написал?

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • mr.bulbash Member
    офлайн
    mr.bulbash Member

    174

    9 лет на сайте
    пользователь #1507013

    Профиль
    Написать сообщение

    174
    # 10 декабря 2019 10:06
    Gorodtepla:

    mr.bulbash:

    Был сегодня мастер из СЦ проблему не решил, снимал вентилятор подовал на него питание, в холостую он нормально работает без каких либо шумов. Потом разбирал дымоход, колено что от котла идет. Согласился что котел не должен так работать, но в чем причина не нашел. Могу ли я требовать замены котла на новый, если они причину не могут найти? Котел покупал летом, запустили неделю назад.

    mr.bulbash:

    Так к кому обращатся к продавцу или СЦ для возврата денег.

    К продавцу. Если его уже нет, то к в представительство.

    Сервисный инженер свои замечания где-то написал?

    Нет, сервисный инженер не написал замечания, сейчас звонил им обещали продолжить поиски проблемы.Думаю если не устранят, напишу им претензию.

    Добавлено спустя 1 час 53 минуты 13 секунд

    Все решилось, смазали подшипник в вентиляторе, завывание пропало.

  • apprion Member
    офлайн
    apprion Member

    146

    11 лет на сайте
    пользователь #791457

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 19 декабря 2019 21:42 Редактировалось apprion, 4 раз(а).

    Добрый день, у товарища бош 6000 35квт, одноконтурный. только месяц назад запустил газовое отопление. Установлена температура на дисплее на котле 40, котел включается на 5 минут, температура достигает 45 и котел отключается на 3 мин. Потом снова включается на 5мин и так повторяется по кругу с этими интервалами. От котла запитаны теплые полы и радиаторы, радиаторы сильно притушены. Отапливается 230кв.м., 3 этажа дома по 75 м.кв.(Цоколь-только теплые полы, 1этаж-теплые полы +радиаторы, 2этаж-радиаторы) Парни, подскажите,
    1. какие оптимальные настройки нужно установить в котле, чтобы было экономнее по газу.
    2. нужно ли установить комнатный термостат и если да, то какой предпочтительней

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 20 декабря 2019 06:51
    apprion:

    Добрый день, у меня бош 6000 35квт, одноконтурный. только месяц назад запустил газовое отопление. Установлена температура на дисплее на котле 40, котел включается на 5 минут, температура достигает 45 и котел отключается на 3 мин. Потом снова включается на 5мин и так повторяется по кругу с этими интервалами. От котла запитаны теплые полы и радиаторы, радиаторы сильно притушены. Отапливаем 230кв.м., 3 этажа дома по 75 м.кв.(Цоколь-только теплые полы, 1этаж-теплые полы +радиаторы, 2этаж-радиаторы) Парни, подскажите,
    1. какие оптимальные настройки нужно установить в котле, чтобы было экономнее по газу.
    2. нужно ли установить комнатный термостат и если да, то какой предпочтительней

    Ответ на ваш первый вопрос - в вашем втором вопросе. Какой установить, тут уж вам нужно определится - беспроводной или проводной, нужен удаленный доступ через инет или не нужен, программируемый или непрограммируемый. Когда будут ответы на эти вопросы, тогда можно что то советовать.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 20 декабря 2019 09:53
    mr.bulbash:

    се решилось, смазали подшипник в вентиляторе, завывание пропало.

    Сервисник смазал? Разбирал или попшикал?
    Мой тоже подвывать начал

    А что это вы тут делаете... А?...
  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 20 декабря 2019 10:05 Редактировалось Gorodtepla, 2 раз(а).
    apprion:

    Добрый день, у меня бош 6000 35квт, одноконтурный. только месяц назад запустил газовое отопление. Установлена температура на дисплее на котле 40, котел включается на 5 минут, температура достигает 45 и котел отключается на 3 мин. Потом снова включается на 5мин и так повторяется по кругу с этими интервалами. От котла запитаны теплые полы и радиаторы, радиаторы сильно притушены. Отапливаем 230кв.м., 3 этажа дома по 75 м.кв.(Цоколь-только теплые полы, 1этаж-теплые полы +радиаторы, 2этаж-радиаторы) Парни, подскажите,
    1. какие оптимальные настройки нужно установить в котле, чтобы было экономнее по газу.
    2. нужно ли установить комнатный термостат и если да, то какой предпочтительней

    Если система сделана правильно, то на каждом радиаторе, как минимум, должны стоять радиаторные краны которыми уже можно регулировать. Но думаю, что у вас проблема как раз в системе (это про вкл/выкл на 3мин). И первая проблема в сильно мощном котле. Думается котел продал "грамотный специалист" и систему вам сделали "грамотные сантехники" бесплатно либо даже сами.
    Первый пункт экономии - это сама конструкция дома, его низкие теплопотери. Вторая - правильно подобранный котел и система отопления в целом. Третья - правильный монтаж. Все остальное: настройки котла (это делают при пуске), датчики и термостаты - это тонкие настройки системы под ваши жизненные потребности.

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • mr.bulbash Member
    офлайн
    mr.bulbash Member

    174

    9 лет на сайте
    пользователь #1507013

    Профиль
    Написать сообщение

    174
    # 22 декабря 2019 13:30
    pioner1313:

    mr.bulbash:

    се решилось, смазали подшипник в вентиляторе, завывание пропало.

    Сервисник смазал? Разбирал или попшикал?
    Мой тоже подвывать начал

    Снимал вентилятор, просто попшикал.
    Сказал на старых котлах можно даже не снимая вентилятора со шприца растворителем 646 покапать на подшипник. Будет как новый.

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд

    apprion:

    Добрый день, у меня бош 6000 35квт, одноконтурный. только месяц назад запустил газовое отопление. Установлена температура на дисплее на котле 40, котел включается на 5 минут, температура достигает 45 и котел отключается на 3 мин. Потом снова включается на 5мин и так повторяется по кругу с этими интервалами. От котла запитаны теплые полы и радиаторы, радиаторы сильно притушены. Отапливаем 230кв.м., 3 этажа дома по 75 м.кв.(Цоколь-только теплые полы, 1этаж-теплые полы +радиаторы, 2этаж-радиаторы) Парни, подскажите,
    1. какие оптимальные настройки нужно установить в котле, чтобы было экономнее по газу.
    2. нужно ли установить комнатный термостат и если да, то какой предпочтительней

    В меня тоже так работает- это нормально. Там в настройках выставляете интервал выключения котла от 1 мин до 10. А так лучше термостат поставить комнатный.

  • Dmitryj Member
    офлайн
    Dmitryj Member

    460

    13 лет на сайте
    пользователь #398948

    Профиль
    Написать сообщение

    460
    # 6 января 2020 23:27 Редактировалось Dmitryj, 1 раз.

    Доброго вечера ! Имеется двухконтурный котел bosh gaz 6000-24kw. Подскажите пожалуйста считается ли нормой падение давления в системе отопления на 0.2 АТМ за 3 недели? Систему проверял на герметичность опрессовщиком, целостность обеспечена. На холодную во время опрессовки давление ни на грамм не упало

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 7 января 2020 12:52
    Dmitryj:

    Доброго вечера ! Имеется двухконтурный котел bosh gaz 6000-24kw. Подскажите пожалуйста считается ли нормой падение давления в системе отопления на 0.2 АТМ за 3 недели? Систему проверял на герметичность опрессовщиком, целостность обеспечена. На холодную во время опрессовки давление ни на грамм не упало

    В идеале давление не должно падать, а только колебаться в определенных пределах: при нагреве расти, при работе в режиме ожидания (при выключенной горелке) падать..

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 8 января 2020 09:12
    Dmitryj:

    Систему проверял на герметичность опрессовщиком, целостность обеспечена. На холодную во время опрессовки давление ни на грамм не упало

    Значит на горячую где-то расширяется и через микротрещину уходит давление . А значит система не герметична.

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • Dmitryj Member
    офлайн
    Dmitryj Member

    460

    13 лет на сайте
    пользователь #398948

    Профиль
    Написать сообщение

    460
    # 9 января 2020 22:02 Редактировалось Dmitryj, 1 раз.

    Так я же на холодную давление больше создавал чем при расширении на горячей. Сразу бы утечка была видна.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 10 января 2020 08:40
    Dmitryj:

    Так я же на холодную давление больше создавал чем при расширении на горячей. Сразу бы утечка была видна.

    Если давление постоянно падает, то значит есть утечка. На холодную давление не упало за какой период? Тоже за за 2-3 недели? На горячую при расширении материалов где то вода находит выход и учитывая что система нагретая, то она испаряется. Найти эту точку сложно. При нагретой системе.. Нужно еще понять, где происходит падение - в котле или в системе отопления. Лучше все это делать после отопительного сезона.. Так как падение не критично. А сейчас отключать котел, создавать давление и наблюдать месяц на холодную врят ли получится.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 10 января 2020 09:27
    teplosilaby:

    Нужно еще понять, где происходит падение - в котле или в системе отопления. Лучше все это делать после отопительного сезона.. Так как падение не критично. А сейчас отключать котел, создавать давление и наблюдать месяц на холодную врят ли получится.

    Совершенно верное решение.

    Оборудование и комплектация котельных. Проекты на отопление, водоснабжение, газоснабжение. Работы
  • Dmitryj Member
    офлайн
    Dmitryj Member

    460

    13 лет на сайте
    пользователь #398948

    Профиль
    Написать сообщение

    460
    # 10 января 2020 14:13

    Понял. Спасибо!

  • i_g_o Senior Member
    офлайн
    i_g_o Senior Member

    558

    13 лет на сайте
    пользователь #287258

    Профиль
    Написать сообщение

    558
    # 11 марта 2020 23:12

    У меня котёл Бош 6000. Эксплуатация первый сезон . Температура отопления выставлена на минимум (при такой зиме) на 40 гр. Котёл может работать стабильно несколько недель, пока не выключить отопление. После этого буквально за несколько часов давление в системе падает на ноль, котёл не запускается, необходимо подпитывать. Как это объяснить? Куда оно девается? И ещё, какой гений инженерной мысли так неудобно расположил кран подкачки?

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    14 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 12 марта 2020 09:29

    i_g_o, проверить расширительный бачок.

    Отопление/водоподготовка
  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1723

    17 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1723
    # 2 мая 2020 18:04

    Котлу 3 года, все в принципе работало исправно. Пару раз в первый год был в трубке конденсат - котел в ошибке, пока не уберешь влагу. Вот недавно было очередное ТО и после него (совпадение ли) начались проблемы с расширительным бачком. После отключения котла, к вечеру, давление на 0. Позвонил им и мастера ответили, что это норма для этих котлов и замена на оригинал 100$, либо купить на рынке за 30 руб и поменять за 50 - что за бред? Что он мог с бачком сделать?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 3 мая 2020 11:58
    bandito1:

    Котлу 3 года, все в принципе работало исправно. Пару раз в первый год был в трубке конденсат - котел в ошибке, пока не уберешь влагу. Вот недавно было очередное ТО и после него (совпадение ли) начались проблемы с расширительным бачком. После отключения котла, к вечеру, давление на 0. Позвонил им и мастера ответили, что это норма для этих котлов и замена на оригинал 100$, либо купить на рынке за 30 руб и поменять за 50 - что за бред? Что он мог с бачком сделать?

    нужно перепроверить, возможно золотник в расш. баке пропускает. Но высока вероятность что и проблема в самом баке. Сервисант тут не причем. Гвоздем не пробивал ваш бак.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Gorodtepla Member
    офлайн
    Gorodtepla Member

    215

    4 года на сайте
    пользователь #2767121

    Профиль
    Написать сообщение

    215
    # 4 мая 2020 08:45
    bandito1:

    Что он мог с бачком сделать?

    Он мог открутить бак и проверить. Ну и не совсем хорошо его установить. Если бы это произошло раньше/позже ТО то вероятней такой исход

    teplosilaby:

    возможно золотник в расш. баке пропускает. Но высока вероятность что и проблема в самом баке. Сервисант тут не причем.