    # 27 января 2020 23:21
    violet55:

    Подскажите есть технические условия на присоединение к электрической сети, написано, что разрешенная мощность 6.5, но хотим электрический котел, какой алгоритм и куда писать чтобы разрешенную мощность сделали больше?

    Обратиться в Одно окно РЭС

    Добавлено спустя 9 минут 6 секунд

    2943251:

    Добрый день. Квартира блокированном доме.50 кв. м. В РЭС сказали предварительно на отопление выделят 4 кВт на 1 фазу. Хватит ли на эл.котёл на отопление? Разводка водяных чугунных батарей есть, только врезать в систему котел.

    4 квт маловато. Тем более что чугунные радиаторы, большой объем воды. Теоретически может хватить, но есть много НО. Все нужно считать, тепло потери дома и тд. 4 кВт только для отопления? У меня дом почти 120 кв в доме 16° в среднем при такой погоде 2.5-2.7 кВт в час.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 27 января 2020 23:52
    Dimas_art:

    Тем более что чугунные радиаторы, большой объем воды

    Какая разница, сколько воды и какие радиаторы, ели речь о доме круглогодичного проживания? Да, много воды дольше греется, но и остывать она дольше будет :znaika:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 07:21
    Крошка Енот:

    Dimas_art:

    Тем более что чугунные радиаторы, большой объем воды

    Какая разница, сколько воды и какие радиаторы, ели речь о доме круглогодичного проживания? Да, много воды дольше греется, но и остывать она дольше будет :znaika:

    Тут дело в том что ограниченная мощность котла и как он себя поведёт. Опять же какие тепло потери дома. Все расчёты исходят из этого.

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1543

    5 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1543
    # 28 января 2020 08:38
    2943251:

    Добрый день. Квартира блокированном доме.50 кв. м. В РЭС сказали предварительно на отопление выделят 4 кВт на 1 фазу. Хватит ли на эл.котёл на отопление? Разводка водяных чугунных батарей есть, только врезать в систему котел.

    Если в доме трехфазный ввод и выделяют из расчёта 4 КВт/фазу, то 12 КВт Вам хватит за глаза. Если же ввод однофазный, то следует: либо а) заказать профессиональный расчет теплопотерь объекта; либо б) уточнить (если такая возможность существует), сколько объект потреблял тепла от предыдущего источника.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 28 января 2020 10:12

    Никто не выделяет по фазно... брать с каждой фазы конечно можно, но это уже нарушение

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • 2943251 Neophyte Poster
    офлайн
    2943251 Neophyte Poster

    7

    4 года на сайте
    пользователь #2943251

    Профиль
    Написать сообщение

    7
    # 28 января 2020 10:31
    wilson:

    Никто не выделяет по фазно... брать с каждой фазы конечно можно, но это уже нарушение

    Ввод однофазный воздушный есть. Думал подключить отдельный трехфазный подземный чисто на отопление.

  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 10:59
    2943251:

    wilson:

    Никто не выделяет по фазно... брать с каждой фазы конечно можно, но это уже нарушение

    Ввод однофазный воздушный есть. Думал подключить отдельный трехфазный подземный чисто на отопление.

    Есть ли смысл подключения трех фазного ввода если вам дают всего 6 кВт? Если я не ошибаюсь то котлы от 8 кВт трех фазные, до 8 однофазные. На трех фазный ввод вам нужно покупать трех фазный котел, а мощность котла превышает допустимые значения, следовательно вам просто не разрешат ставить более мощный котёл. Хотя я этого не понимаю. Как по мне котел пусть хоть 20 кВт, все равно ведь стоит ограничитель мощности. Я столкнулся с этой ситуацией. Купил бойлер чуть большей мощности чем планировал по ту. В итоге ходил менять ту. Хорошо что у меня линия позволяет, а-то не знаю что из этого вышло бы. Я так и не смог никого убедить в том что какая разница что у меня оборудование на 1 кВт больше тянет. Если даже пиковая мощность и привысит допустимые значения то ограничитель сделает свое дело. Ан нет. Нужно чтоб ту и оборудование соответствовали. Узнайте все подробнее про свою ситуацию. Если дадут три фазы 6 кВт. Это все равно всего 6 кВт на все фазы. Фазы не делятся. Вам этого н кто не даст сделать. Но главный вопрос выбор соответствующего котла. Не забывайте ещё и про водонагрев.

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд

    Поправочка 4 кВт. Что то меня переклинило на 6 кВт))))

  • 2943251 Neophyte Poster
    офлайн
    2943251 Neophyte Poster

    7

    4 года на сайте
    пользователь #2943251

    Профиль
    Написать сообщение

    7
    # 28 января 2020 14:27

    Спасибо. Буду выяснять.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 28 января 2020 14:29
    Dimas_art:

    Если я не ошибаюсь то котлы от 8 кВт трех фазные

    Есть и на 4,8 кВт

    Dimas_art:

    Тут дело в том что ограниченная мощность котла и как он себя поведёт. Опять же какие тепло потери дома. Все расчёты исходят из этого.

    Всё тепло что выработает котёл, уйдёт наружу и без разницы тут какие радиаторы, от радиаторов зависит только скорость теплообмена

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15848

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15848
    # 28 января 2020 14:56
    Dimas_art:

    все равно ведь стоит ограничитель мощности.

    Где? У одного человека из этой темы? И то не факт, что настроен, используется.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 28 января 2020 15:15

    Кстати, по поводу ограничителя мощности... Выясните как он работает, а то за этой фразой может скрываться два алгоритма работы как минимум
    1) при превышении мощности, отрубает после себя линию нахер (включается потом автоматически или в ручную, это уже частности)
    2) ограничивает потребляемую мощность до заданного максимального предела (принцип стабилизатора тока, то есть понижает напряжение)

    Энергетики устанавливают оборудование явно по первому варианту

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Gard1k Member
    офлайн
    Gard1k Member

    145

    12 лет на сайте
    пользователь #424403

    Профиль
    Написать сообщение

    145
    # 28 января 2020 15:24
    Dimas_art:

    Если дадут три фазы 6 кВт. Это все равно всего 6 кВт на все фазы. Фазы не делятся. Вам этого н кто не даст сделать.

    А мне в одном окне энергосбыта как раз наоборот сказали!
    У меня трехфазный ввод в дом, дали 10 кВт. Я еще спецом уточнил у них.

  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 15:49
    yury_by:

    Dimas_art:

    все равно ведь стоит ограничитель мощности.

    Где? У одного человека из этой темы? И то не факт, что настроен, используется.

    У всех кто заказывает тех условия.))) Уж поверьте мне я ооочень пытался отказаться от ограничителя. У меня дом запитан уже 10 лет. И как бы я не упирался, что бы не придумывал мне пришлось переделывать дом плюс отдельный ввод на отопление. Закажите тех условия и узнаете.

  • 2943251 Neophyte Poster
    офлайн
    2943251 Neophyte Poster

    7

    4 года на сайте
    пользователь #2943251

    Профиль
    Написать сообщение

    7
    # 28 января 2020 15:56

    В РЭСе упорно отправляют писать заявление в сельсовет. Минский р-н. А тут все пишут про одно окно энергетиков...?

  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 15:58
    Крошка Енот:

    Кстати, по поводу ограничителя мощности... Выясните как он работает, а то за этой фразой может скрываться два алгоритма работы как минимум
    1) при превышении мощности, отрубает после себя линию нахер (включается потом автоматически или в ручную, это уже частности)
    2) ограничивает потребляемую мощность до заданного максимального предела (принцип стабилизатора тока, то есть понижает напряжение)

    Энергетики устанавливают оборудование явно по первому варианту

    Работает он по первому принципу. При привышении отубает все.)) в моем варианте ограничитель это блок как отнополюсный автомат который ставиться в связке с водным автоматом, подключается к счётчику. Счётчик даёт сигнал и ограничитель отключается и тянет за собой водной автомат. Все это дело настраивается в энергосбыте на основании ТУ. Я сам его устанавливал. Интересно вот только насколько эта система чётко работает. Я проверить не могу. У меня нет такого потребителя что бы взять больше чем надо.

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15848

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15848
    # 28 января 2020 16:02
    Dimas_art:

    Закажите тех условия и узнаете.

    На "отопление + свет" или просто "свет"?
    Если второе, то прямо сейчас на завершающем этапе. Уже все включили, но еще не опломбировали. Счетчик самый простой.
    У JTGraf тоже без ограничителя, подключал в середине прошлого года.
    Некие хотелки на местах, не более.

    Крошка Енот:

    1) при превышении мощности, отрубает после себя линию нахер (включается потом автоматически или в ручную, это уже частности)

    Я представляю, насколько выполнено все через одно место в такого рода устройствах. Не удивлюсь, если внутри китайское механическое реле из низшего ценового диапазона. Забавно было бы глянуть, как оно щелкает при индуктивной нагрузке :trollface:

    Добавлено спустя 1 минута 50 секунд

    Dimas_art:

    ограничитель это блок как отнополюсный автомат который ставиться в связке с водным автоматом, подключается к счётчику.

    То есть расцепитель. Куда лучше. Только такое мало у кого встретишь. У единиц :)

    Добавлено спустя 48 секунд

    У меня радиомодем до сих пор не используется, а вы о расцепителях. Не удивлюсь, если установят, но не настроят.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 16:06
    Gard1k:

    Dimas_art:

    Если дадут три фазы 6 кВт. Это все равно всего 6 кВт на все фазы. Фазы не делятся. Вам этого н кто не даст сделать.

    А мне в одном окне энергосбыта как раз наоборот сказали!
    У меня трехфазный ввод в дом, дали 10 кВт. Я еще спецом уточнил у них.

    Что именно вы уточнили? Вам дали трехфазный ввод 10 кВт. Если это для питания дома вы раскидываете освещение, розетки и что там вам ещё нужно по фазам, но в общем щете вам дали всего 10 кВт а не 30 (по 10 на каждую фазу). Если вы подключает котёл то фазы не раскидываете а подключает на трех полюсной автомат а с него на трехфазный котёл. Могут быть вариации. Если в тех условиях написано 10 кВт это значит 10 кВт. У меня товарищ таким же вопросом задавался и очень долго меня пытался убидить в своей правоте и до сих пор вводит смуту в обществе. Такое актуально было в те времена когда не ставили ограничитель. Бери сколько хочешь никто этого не увидеть. Сейчас такое не прокатывает. Уточните ещё раз.

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд

    yury_by:

    Dimas_art:

    Закажите тех условия и узнаете.

    На "отопление + свет" или просто "свет"?
    Если второе, то прямо сейчас на завершающем этапе. Уже все включили, но еще не опломбировали. Счетчик самый простой.
    .

    Значит вам повезло или у вас есть какие то нюансы. Например дом давно введён в эксплуатацию и просто делаете модернизацию или ещё что.

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд

    yury_by:

    Dimas_art:

    Я представляю, насколько выполнено все через одно место в такого рода устройствах. Не удивлюсь, если внутри китайское механическое реле из низшего ценового диапазона. Забавно было бы глянуть, как оно щелкает при индуктивной нагрузке :trollface:

    Вот здесь не спорю. Сам не удевлюсь если оно все через одно место работать будет. И в качестве сомневаюсь.

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды

    yury_by:

    Dimas_art:

    У меня радиомодем до сих пор не используется, а вы о расцепителях. Не удивлюсь, если установят, но не настроят.

    А радио модем сейчас не обязательная примочка и его просто не подключают. Я принципиально брал счётчики без модема.

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд

    yury_by:

    Dimas_art:

    Закажите тех условия и узнаете.

    На "отопление + свет" или просто "свет"?
    Если второе, то прямо сейчас на завершающем этапе. Уже все включили, но еще не опломбировали. Счетчик самый простой.
    У JTGraf тоже без ограничителя, подключал в середине прошлого года.
    Некие хотелки на местах, не более.
    .

    Раскажите подробнее о том как вы подключились по простому варианту. Если есть лозейка многим людям это поможет избежать проблем в будущем. Сейчас многие подключаются и не знают что и как делать. И ищут на форуме советов.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 28 января 2020 16:19
    yury_by:

    У меня радиомодем до сих пор не используется, а вы о расцепителях. Не удивлюсь, если установят, но не настроят.

    Модем точно радио? Может всё же по питающей линии? Но это частности, а суть такова, что для работы с ним нужно уже оборудование РЭСа, а вот ограничители мощности ставятся исключительно за счёт заказчика

    Gard1k:

    У меня трехфазный ввод в дом, дали 10 кВт. Я еще спецом уточнил у них.

    мне как технарю, больше интересно, какая характеристика вводного автомата и что они напрограммируют в счётчике по поводу ограничения мощности

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Dimas_art Member
    офлайн
    Dimas_art Member

    137

    13 лет на сайте
    пользователь #371945

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 28 января 2020 16:20

    Как то я неправильно все отредактировал (((. Прошу прощение за криворукость)))

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 28 января 2020 16:20
    Dimas_art:

    При привышении отубает все.)) в моем варианте ограничитель это блок как отнополюсный автомат который ставиться в связке с водным автоматом, подключается к счётчику. Счётчик даёт сигнал и ограничитель отключается и тянет за собой водной автомат.

    Ограничитель установлен на второй счётчик, который для отопления, или у Вас один счётчик на всё?