Аркадий1964:доска (какая пока не знаю)
Раз не знаете, значит хорошую дорогую не планируете. С дешевой на пол я бы не советовал связываться, даже учитывая невысокую нагрузку в спальне.
Теплый пол для хорошей доски не помеха, главное не забыть на стяжку положить пароизоляцию (в простейшем случае полиэтилен от 100мкм). Это наоборот, доска помеха теплому полу: слабая теплоотдача из-за низкой теплопроводности. Теплоотдачу можно увеличить повышением температуры теплоносителя, но тогда придется делать раздельные контуры с повышенной и низкой температурой теплоносителя для помещений с доской и плиткой = удорожание системы.
Если доска принципиально - я бы делал ТП и под ней, а недостаток теплоотдачи добирать небольшим конвектором, и то, после запуска и оценки недостаточности.
Доску/инженерную доску можно клеить прямо на стяжку, в этом случае пароизоляция исключается, нужно очень качественно высушить стяжку - пару месяцев со включенным ТП на повышенной температуре. Смысл в уменьшении толщины пирога для лучшей теплоотдачи.
МП42, master_sven,
Аркадий1964 же внятно написал пирог, 100% стяжку ему еще предстоит укладывать, к чему ваши советы костылей с утеплителем поверх и сухим ТП, если все можно сделать полноценно?