• Kotemedia MemberАвтор темы
    офлайн
    Kotemedia Member Автор темы

    166

    9 лет на сайте
    пользователь #1243630

    Профиль
    Написать сообщение

    166
    # 10 марта 2015 19:04 Редактировалось Kotemedia, 3 раз(а).

    дел

  • gor.teplo.voda Neophyte Poster
    офлайн
    gor.teplo.voda Neophyte Poster

    3

    9 лет на сайте
    пользователь #1616242

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 7 апреля 2015 17:42

    Проверьте пункт подпитки, возможно плохо держит кран, а так же все спускные клапана давления (возможно когда был автоматический сброс давления, под него попала стружка с воды или инородная дрянь с труб) ну и расширительный бак

    gor.teplo.voda
  • ultratehnik Neophyte Poster
    офлайн
    ultratehnik Neophyte Poster

    27

    9 лет на сайте
    пользователь #1615964

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 7 апреля 2015 18:39

    В первую очередь необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке!

  • gor.teplo.voda Neophyte Poster
    офлайн
    gor.teplo.voda Neophyte Poster

    3

    9 лет на сайте
    пользователь #1616242

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 7 апреля 2015 20:03

    сказано же было - падает давление, значит и в баке оно упало

    gor.teplo.voda
  • ultratehnik Neophyte Poster
    офлайн
    ultratehnik Neophyte Poster

    27

    9 лет на сайте
    пользователь #1615964

    Профиль
    Написать сообщение

    27
    # 8 апреля 2015 17:18

    В первую очередь! Необходимо проверить давление воздуха в баке!!! Для этого нужен автомобильный манометр! Это самый первый и самый дешевый метод исключения падения давления без видимых утечек теплоносителя.

  • gor.teplo.voda Neophyte Poster
    офлайн
    gor.teplo.voda Neophyte Poster

    3

    9 лет на сайте
    пользователь #1616242

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 8 апреля 2015 18:59

    ......

    gor.teplo.voda