6PEJHEB, я и сам любитель, но с некоторым личным опытом. Как-то писал, что уже забыл, когда включал ТЭН у своей приточки TLP-160. Вентилятор только в теплую погоду, когда слабая естественная тяга.
Конечно, если воздуховоды не теплоизолировать (предпочитаю самоклеящийся K-Flex из пористой резины), то зимой на них будет конденсат и возможные проблемы с потолком.
А если на выходе использовать обычную решетку, направляющую морозный воздух вниз по стене, то проблемы будут у стены. Сам по неопытности сморозил
Свежий воздух в затылок не очень приятно.
Заложил поролоном выходы в стороны и к стене, сейчас струя воздуха распространяется метра на 2,5-3, чуть ли не до противоположной стены. Потом уже прочитал, что нужно использовать диффузор, рассеивающий холодный уличный воздух под потолком в теплом комнатном, что исключает образование холодного сквозняка.
Век живи - век учись, желательно на чужом положительном опыте, а не на своих ошибках.
Потом придумал принудительную "вентиляцию" погреба, убирающую лишнюю влагу от картошки 