Ответить
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2067

    15 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2067
    # 26 сентября 2022 13:11 Редактировалось Varin, 1 раз.

    кондишен и пву можно никак не синхронизировать. Лучше ПВУ управлять от датчика СО2
    По поводу встраиваемых - они все шумные, частично можно убрать шум навесив внутри шкаф, обклееный внутри чем экологичным, не формальдегидной ватой.
    И фильтры часто мало служат, в идеале коробка снаружи на приток с карманными фильтрами, чем тонкий автомобильный фильтр.
    А у этого экземпляра фильтр работает на вход и выход, да еще требует определенной толщины стены.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 26 сентября 2022 13:42

    96_JkO, по вашей ссылке не рекуператор, а проветриватель типа Паветрик (made in Ukraine) такое себе решение. Комфорта и тишины не ждите. А синхронизация с отоплением и кондиционерами - это уже то чем занимается умный дом - просто мало кто об этом знает. Сделать можно - но не любой кондиционер подойдет.

    In Gold we Trust
  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    18267

    11 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    18267
    # 26 сентября 2022 14:02
    6PEJHEB:

    96_JkO, по вашей ссылке не рекуператор, а проветриватель типа Паветрик (made in Ukraine) такое себе решение. Комфорта и тишины не ждите. А синхронизация с отоплением и кондиционерами - это уже то чем занимается умный дом - просто мало кто об этом знает. Сделать можно - но не любой кондиционер подойдет.

    по какому из параметров он не является рекуператором?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 26 сентября 2022 14:06

    96_JkO, Является он им только по маркетинговому буклету :D
    Рекуперация работает и имеет смысл только в приточно-вытяжных системах. А попеременное гоняние воздуха через отверстие в стене в условно герметичной квартире - к комфорту, улучшению качества жизни и вентиляции в целом имеет опосредованное отношение.

    П.С. Вы же отдаете себе отчет, что в реверсивном режиме, этот проветриватель опрокинет вам вентканалы в СУ и кухне, и будет с крыши через них сосать холодный воздух, и если кухня это нежилое помещение, то в ванной (стоя под душем) можно получить заряд бодрости и энергии на весь день.

    In Gold we Trust
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2067

    15 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2067
    # 26 сентября 2022 14:14

    кстати да, про опрокидывание вытяжки я не подумал.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 26 сентября 2022 14:18

    Varin, ну про это в рекламке вам не напишут :trollface:

    In Gold we Trust
  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    18267

    11 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    18267
    # 26 сентября 2022 15:12
    6PEJHEB:

    96_JkO, Является он им только по маркетинговому буклету :D
    Рекуперация работает и имеет смысл только в приточно-вытяжных системах. А попеременное гоняние воздуха через отверстие в стене в условно герметичной квартире - к комфорту, улучшению качества жизни и вентиляции в целом имеет опосредованное отношение.

    П.С. Вы же отдаете себе отчет, что в реверсивном режиме, этот проветриватель опрокинет вам вентканалы в СУ и кухне, и будет с крыши через них сосать холодный воздух, и если кухня это нежилое помещение, то в ванной (стоя под душем) можно получить заряд бодрости и энергии на весь день.

    даже если их размещать парами и синхронизировать?

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2067

    15 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2067
    # 26 сентября 2022 16:02

    прикольная мысль. Может тогда повесить рекуператор митсубиши лоссней? Маленький который

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 26 сентября 2022 18:22

    96_JkO, стоимость пары паветриков на 1 помещение 1200 долларов
    Стоимость приточно-вытяжной установки с рекуператором - 600 баксов.
    Т.е. полноценная установка стоит как 1 паветрик.
    И что мы тут обсуждаем ?

    In Gold we Trust
  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    805

    11 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    805
    # 26 сентября 2022 20:31
    96_JkO:

    по какому из параметров он не является рекуператором?

    как думаете, сколько кубов воздуха на один градус может нагреть кусок железа, весом один килограмм охладившись на один градус ?

  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    18267

    11 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    18267
    # 27 сентября 2022 09:09 Редактировалось 96_JkO, 1 раз.
    6PEJHEB:

    96_JkO, стоимость пары паветриков на 1 помещение 1200 долларов
    Стоимость приточно-вытяжной установки с рекуператором - 600 баксов.
    Т.е. полноценная установка стоит как 1 паветрик.
    И что мы тут обсуждаем ?

    полноценная это какая? Дайте пример

    Добавлено спустя
    dmat:

    96_JkO:

    по какому из параметров он не является рекуператором?

    как думаете, сколько кубов воздуха на один градус может нагреть кусок железа, весом один килограмм охладившись на один градус ?

    ну зависит от влажности и площади соприкосновения воздуха с железом. Цифры не знаю

    Добавлено спустя

    Вы мне что хотите сказать, рекуперации не бывает?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 27 сентября 2022 10:15

    96_JkO, да хотя-бы такая - https://310.by/pritochno-vytyagnaya-ustanovka-vents-vue-100-p-mini.html
    В любом случае на 250м3 есть установки до 1000 баксов, а на квартиру до 100м2 е будет за глаза :znaika:

    In Gold we Trust
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2067

    15 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2067
    # 27 сентября 2022 11:18

    6PEJHEB, интересно, а сколько служат бумажные рекуператоры, 10 лет? У нас можно купить их отдельно?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 27 сентября 2022 11:23

    Varin, Ну вы в курсе, что алюминиевый рекуператор считается типа прошлым веком, и большинство производителей в бытовых установках стоимостью 5К евро ставят энтальпийные рекуператоры из полимерной мембраны на целлюлозной основе. Это не бумага.
    Служит он долго, при условии обслуживания фильтров, у производителя можно купить новый, можно купить на Али аналог и подогнать под свои параметры.

    In Gold we Trust
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2067

    15 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2067
    # 27 сентября 2022 17:03 Редактировалось Varin, 1 раз.

    полез на сайт holtop, а там пишут что теплообменник из polystyrene. Ну нафиг эту китайскую псевдоцеллюлозу, я думал там полиуретановая мембрана будет.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    805

    11 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    805
    # 28 сентября 2022 09:36
    96_JkO:

    Вы мне что хотите сказать, рекуперации не бывает?

    Я хотел намекнуть что она может оказаться пренебрежительно малой

  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    18267

    11 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    18267
    # 28 сентября 2022 12:21
    dmat:

    96_JkO:

    Вы мне что хотите сказать, рекуперации не бывает?

    Я хотел намекнуть что она может оказаться пренебрежительно малой

    а что тогда замеряют, когда показывают КПД 70-90%?

  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    805

    11 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    805
    # 28 сентября 2022 12:54

    96_JkO, все что угодно. Цифра без указания методики не говорит абсолютно ни о чем.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14974

    15 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14974
    # 28 сентября 2022 13:19

    96_JkO, ну что замеряют, на сколько воздух нагреется от этой керамической вставки в первые 10 секунд цикла. А цикл 10 минут :trollface:

    In Gold we Trust
  • 96_JkO Senior Member
    офлайн
    96_JkO Senior Member

    18267

    11 лет на сайте
    пользователь #520084

    Профиль
    Написать сообщение

    18267
    # 28 сентября 2022 14:18 Редактировалось 96_JkO, 1 раз.
    6PEJHEB:

    96_JkO, ну что замеряют, на сколько воздух нагреется от этой керамической вставки в первые 10 секунд цикла. А цикл 10 минут :trollface:

    ок. тип, конструкция, материал рекуператора играет или во всех них все так же печально?

    Добавлено спустя

    если я правильно посчитал, для обогрева (охлаждения) 480 куб в час внешнего воздуха в среднем за год постоянно нужно тратить 3,5 квт*ч энергии, это порядка 200$ каждый месяц. рекуператор, если бы он работал, помог сэкономить значительно