    Подскажите, кто может рассчитать турбодефлектор для 9-ти квартир на 30-ти метровую шахту?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15718

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15718
    # 26 июля 2022 23:34

    Alexander_318i, да все проектировщики сейчас, когда в гарантийном доме жалуются на отсутствие тяги лепят на вентшахту Турбодефлектор - и всего делов. Ничего никто там не считает.

    In Gold we Trust
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2700

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2700
    # 27 июля 2022 09:30

    а разве турбодефлектор повышает тягу?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Alexander_318i Member
    офлайн
    Alexander_318i Member

    146

    13 лет на сайте
    пользователь #326087

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 27 июля 2022 10:52 Редактировалось Alexander_318i, 3 раз(а).
    6PEJHEB:

    Alexander_318i, да все проектировщики сейчас, когда в гарантийном доме жалуются на отсутствие тяги лепят на вентшахту Турбодефлектор - и всего делов. Ничего никто там не считает.

    Вопрос тут в чем, шахты две с аналогичными характеристиками, объем удаляемого воздуха рассчитывается на помещение в целом. Это на 9 квартир площадью 51 кв.м с высотой потолков 2.6м и с учетом трехкратного воздухообмена в час 3580 м3/час, но проблема только с одним вентканалом. Логично этот объем разделить на 2, то-есть рассчитать 1790 м3/ч чтобы дефлектор вытягивал только половину удаляемого воздуха из одного вентканала или необходимо оборудовать дефлекторами два вентканала из расчета 3580 м3/час?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 29 июля 2022 10:19
    6PEJHEB:

    Alexander_318i, да все проектировщики сейчас, когда в гарантийном доме жалуются на отсутствие тяги лепят на вентшахту Турбодефлектор - и всего делов. Ничего никто там не считает.

    Как ни считай, а получишь дырку от бублика, когда на улице температура такая же, как и в доме. А бывает на улице и больше чем в доме. Стандартная проблема ЕВ.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    И ветер для работы турбодефлектора штука себе на уме. Он есть когда не нужен )))

  • Alexander_318i Member
    офлайн
    Alexander_318i Member

    146

    13 лет на сайте
    пользователь #326087

    Профиль
    Написать сообщение

    146
    # 29 июля 2022 23:08 Редактировалось Alexander_318i, 1 раз.
    Andry_S:

    6PEJHEB:

    Alexander_318i, да все проектировщики сейчас, когда в гарантийном доме жалуются на отсутствие тяги лепят на вентшахту Турбодефлектор - и всего делов. Ничего никто там не считает.

    Как ни считай, а получишь дырку от бублика, когда на улице температура такая же, как и в доме. А бывает на улице и больше чем в доме. Стандартная проблема ЕВ.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    И ветер для работы турбодефлектора штука себе на уме. Он есть когда не нужен )))

    В-общем, взвесив все за и против остановился на приточном клапане типа Norvind Pro или Vakio KIV Pro, в последнем вместо пластиковой трубы в комплекте идет гибкая термоизоляционная труба и опыта его установки не нашел, поэтому 90% будет установлен Norvind.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 30 июля 2022 10:28

    Приточный клапан всяко лучше вечного шаманства с окном.

  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    853

    12 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    853
    # 1 августа 2022 17:29

    Приточный клапан во все хуже - стоит денег, портит стену и промерзает так что не заткнешь

  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2691

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2691
    # 8 сентября 2022 16:25 Редактировалось UncleMoysha, 2 раз(а).

    Квартира на 5-м этаже пятиэтажного дома, технического этажа нет. У кухни есть своя лоджия. Газовая плита. Стены кирпичные, толщина около 40 см. Возникло желание сделать выброс воздуха от вытяжки через стену прямо на улицу. Можно ли так делать с точки зрения законодательства? Какие у такого решения минусы? Как это можно грамотно организовать?

    Стрелкой указана лоджия на кухне.

    Спасибо!

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 8 сентября 2022 17:18 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    UncleMoysha:

    Можно ли так делать с точки зрения законодательства?

    С точки зрения законодательства это переустройство инженерной системы дома - вентиляции = перепланировка. Исполком одно окно и там по большому кругу с проектом и т.д., но вероятнее всего завернут на взлете.
    Вам оно надо? Просто потому что чуть дальше венткороб вести от вытяжки? )

  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    853

    12 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    853
    # 8 сентября 2022 17:22
    UncleMoysha:

    Возникло желание сделать выброс воздуха от вытяжки через стену прямо на улицу.

    Отверстие будет заливать, промерзать и задувать. Его изготовление будет стоить дороже 2,5м венткороба до вентшахты.

  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2691

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2691
    # 8 сентября 2022 17:32

    Andry_S, dmat, газовая плита в квартире, и последний этаж. Боюсь, что первая проверка при подключении плиты скажет, что недостаток тяги или перекрыт вентканал вытяжкой. Поэтому и думаю. Спасибо за ответы.

    Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд

    В моей пятиэтажной панельной брежневке 1966 года постройки у каждой квартиры есть два индивидуальных вентканала. Этот дом кирпичный и намного новее. В кирпичных домах 80-х годов, тоже выкладывали индивидуальные вентканалы или устанавливали железобетонные блоки с каналами спутниками, как в сообщении KRAKENMEM?
    Дело в том, что изначально этот дом проектировали и строили на 10 этажей, потом на каком то этапе поняли, что очень близко находятся грунтовые воды, испугались за надёжность фундамента и остановили строительство на пяти этажах. Если были спроектированы индивидуальные вентканалы, то, судя по всему, должны остаться лишние, куда и можно вывести короб вытяжки безболезненно для существующего вентканала кухни. Выйти на крышу для исследования пока не получилось, из-за отсутствия ключа.

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 8 сентября 2022 18:06

    UncleMoysha, если это внезапно прерванный 10-этажник, то индивидуальные каналы почти невозможны, к 10-му этажу они бы занимали слишком много места.
    Более точно можно определить в квартире по форме и размеру занимаемой вентшахтой площади.

  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2691

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2691
    # 8 сентября 2022 18:38

    Andry_S, да, совершенно верно - внезапно прерванный. Там даже есть мусоропровод в пятиэтажном доме и должен был быть лифт.

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • господь Senior Member
    офлайн
    господь Senior Member

    1657

    2 года на сайте
    пользователь #3386968

    Профиль
    Написать сообщение

    1657
    # 8 сентября 2022 19:07

    что так тяги нет, что так. это проблема последних этажей

  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    853

    12 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    853
    # 8 сентября 2022 19:33 Редактировалось dmat, 1 раз.
    UncleMoysha:

    Выйти на крышу для исследования пока не получилось, из-за отсутствия ключа.

    В начале 2000 таскал домовые сети, никогда не останавливало =) Попробуйте начать с вполне конструктивного - с обращения в ЖЭС.

  • oksana_l Member
    офлайн
    oksana_l Member

    156

    13 лет на сайте
    пользователь #288185

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 14 сентября 2022 11:59

    Добрый день.
    Примерно год назад возникла проблема с вентиляцией в туалете - стал появляться запах еды от соседей, плохо уходит влага. Приложила лист к вентиляционному отверстию - не держится, но легкое шевеление есть. Раньше тяга была хорошая, лист затягивало. Вентшахта общая для ванны и туалета. Кухня находится в другой стороне квартиры и у нее своя вентшахта.
    Инженер из ТС предположил, что строители неправильно вентиляционный короб в моей квартире. Сняли плитку, проделали дырку - венткороб установлен правильно. Попытались засунуть что-то вроде проволоки - на соединении моего вентканала с общедомовым упирается в какое-то препятствие.
    Сегодня замерили тягу в ванной и туалете, вышло 25,5-27. Замерщик сказал, что норма от 25. При этом его термометр намерил температуру воздуха на улице 18 градусов. Реально было 10-11. Теперь инженер отказывается решать проблему с засором в вентшахте, тк по их замерам вентиляция в моей квартире соответствует норме.

    Может кто-то знает как влияет температура воздуха на улице на расчеты тяги? У меня большие сомнения, что замеры и расчеты проведены правильно. И где можно посмотреть нормативы по тяге воздуха в вентканале и условия, которые должны соблюдаться при измерениях?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 14 сентября 2022 12:15
    oksana_l:

    Попытались засунуть что-то вроде проволоки - на соединении моего вентканала с общедомовым упирается в какое-то препятствие.

    Ваш индивидуальный канал сначала сворачивает в смежную позицию и только потом вливается в общий канал, все это на расстоянии почти в 2 этажа. Какую такую проволочку и куда пытались просунуть - :-?

    Чем больше разница температур улица/помещение, тем сильнее тяга.
    При проверке тяги окно в квартире открывали?
    Инженер ТС для начала пусть проведет обследование общего вентканала.

  • oksana_l Member
    офлайн
    oksana_l Member

    156

    13 лет на сайте
    пользователь #288185

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 14 сентября 2022 12:23

    У нас каркасный дом по индивидуальному проекту. Так что индивидуальный канал сворачивает и вливается в общий на уровне перекрытия с верхним этажем или немного выше.
    Окно открывали. Инженер провел обследование общего вентканала методом "бросания гири". Эта гиря во что-то упиралась и это что-то упало вниз. Теперь утверждает, что общий вентканал чистый.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 14 сентября 2022 12:38
    oksana_l:

    У нас каркасный дом по индивидуальному проекту. Так что индивидуальный канал сворачивает и вливается в общий на уровне перекрытия с верхним этажем или немного выше.

    Индивидуальность дома не означает индивидуальности принципа устройства вентиляции. Большинство каркасников в Минске (РБ) оборудованы типовыми заводскими бетонными вентшахтами. Иногда бывают вариации на тему кладки вентшахты из кирпича.
    Сколько этажей дом? Год постройки? Ваш этаж?
    Сделайте фото вентшахты вид из квартиры, вид вверх со вспышкой или лучше освещением фонариком, по возможности на максимальном фокусном (зуме). Будем гадать дальше.