    # 1 октября 2018 10:57

    Привет, ребята.
    Делаем ремонт в квартиире (вернее объединяем две по вертикали, на первом и втором этажах) и хотим сделать нормальную вентиляцию, в идеале приточно-вытяжную. И тут есть несколько сложностей, которые налагают требования к вентиляции:
    1) балкона нет, но на первом этаже квартиры хитро устроен пол - там не плита или стяжка, а деревянный по лагам и под ним - около полутора метровое пространство над грунтом. В теории, можно там поставить ПВУ, но непонятно как оттуда развести каналы по квартире и есть серьезные опасения по поводу шума, даже если и ставить где-то по-дальше от жилых комнат в прихожей.
    2) центральное нерегулируемое отопление - то есть вроде бы и можно без рекуперации, достаточно обычной ПВУ, но
    3) 3кВт мощности на квартииру - дом старый, к нему идет маломощная проводка и особо нечем греть холодный воздух, будет еще куча всяких остальных бытовых приборов. Не можем просто всю мощность одной квартиры отдать на ПВУ.
    4) 90кв метров ветрилиируемой площади.
    В начале рассматривал EcoLuxe: рекуперация, можно вешать на улицу, мембрана возвращает влажность. Но тут на форуме, в этой же теме, весьма категорически высказывались, что с этими аппаратами не нужно связываться, поскольку ерунда полнейшая. Смотрел systemair, но не нашел моделей с внешней установкой, опасения насчет установки под полом уже высказал, не знаю стоит ли оно того. Смотрел VENTMACHINE, но особо не нашел про них отзывов - все советуют systemair или salda.

    Подскажите/посоветуйте, пожалуйста, как поступить. И от чего отталкиваться.
    Спасибо!

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 1 октября 2018 12:06

    В Вашем случае расположить ПВУ в подполье было бы, наверное, лучшим решением.
    При этом:
    - надо организовать туда вход (возможно, даже с улицы) для монтажа и последующего обслуживания;
    - шумоизолировать саму установку;
    - теплоизолировать все воздуховоды в подполье.
    Разводку воздуховодов я бы по максимуму выполнял тоже в подполье.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10826

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10826
    # 1 октября 2018 16:58
    mr.oddball:

    Однако, современные буржуйки очень хороши. Тепловое излучение ощущаешь в трех метрах от стекла.

    Так от костра тоже жар идет будь здоров, заслуги буржуйки в этом никакой. Основная фича - красота )
    КПД буржуйки с прямой трубой в небо стремится к мизеру, потому и советую коаксиальную рубашку чтобы хоть чутка повысить эффективность обогрева. Иначе дров не напасешься.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 1 октября 2018 17:34

    Andry_S, ответил в каминах, чтобы не оффтопить.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Air_2151370 Senior Member
    офлайн
    Air_2151370 Senior Member

    976

    7 лет на сайте
    пользователь #2151370

    Профиль
    Написать сообщение

    976
    # 1 октября 2018 21:14 Редактировалось Air_2151370, 2 раз(а).
    Slava23:

    можно завести воздуховод сразу в вентканал, и внутри канала поднять его вверх.

    Зачем? Потери на трение для вытяжки уменьшим, согласен. А ВЕ похерим.

    Slava23:

    Воздуховод занимает не все сечение вентканала, поэтому естественная вытяжка работать будет (если раньше работала), но, естественно, похуже.

    Существенно хуже, зависимость потерь давления от сечения квадратична.

    Slava23:

    сечение вентканала позволит

    Оно не позволит. Обычно по расчету делают минимум.

    1843443:

    можно ли эту решетку перевернуть, чтобы круглое отверстие было снизу или это принципиально и тогда будет задувать обратно?

    Имхо, без разницы. Чтобы не задувало обратно на решетке должен стоять обратный клапан.
    PS вообще же, грамотные люди не рекомендуют вытяжки всовывать в штатные вентканалы, дабы не создавать проблемы соседям
    Add
    Уточнение. Рекомендация касается многоэтажек (там где спутники).

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 1 октября 2018 22:31
    Air_2151370:

    Зачем? Потери на трение для вытяжки уменьшим, согласен. А ВЕ похерим.

    Чтобы вытяжка не работала на рециркуляцию.

    Air_2151370:

    Оно не позволит. Обычно по расчету делают минимум.

    Это утверждение на чем основано, на диванно-кабинетных предположениях? Хватает домов с широкими вентканалами.
    Помню, на Дзержинского в вентканал вошли чуть подоваленные 2 трубы (д100 и д125).
    А на 4м этаже 25-тиэтажки на проспекте какой-то газеты ВЕ работала так, что воздух с громким свистом засасывался через не очень хорошие, видать, закрытые окна. Там и 10-20% вентканала хватило бы для нормального воздухообмена.

    А, вообще, если критикуешь, то предложи свое решение. Только с конкретным описанием реализации. А я покритикую.

    Air_2151370:

    Имхо, без разницы. Чтобы не задувало обратно на решетке должен стоять обратный клапан.
    PS вообще же, грамотные люди не рекомендуют вытяжки всовывать в штатные вентканалы, дабы не создавать проблемы соседям

    А то надавать "мудрых", общих, с трудом выполнимых советов, не утруждая себя деталями - это вся суть гастролеров, скачущих по веткам.

    Вот хотелось бы увидеть ссылочку на решетку с обратным клапаном. Особенно такую, в которую можно дуть снизу.

  • Yeke Neophyte Poster
    офлайн
    Yeke Neophyte Poster

    28

    11 лет на сайте
    пользователь #730346

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 2 октября 2018 10:54
    prizzrak:

    Привет, ребята.
    Делаем ремонт в квартиире (вернее объединяем две по вертикали, на первом и втором этажах) и хотим сделать нормальную вентиляцию, в идеале приточно-вытяжную. И тут есть несколько сложностей, которые налагают требования к вентиляции:
    1) балкона нет, но на первом этаже квартиры хитро устроен пол - там не плита или стяжка, а деревянный по лагам и под ним - около полутора метровое пространство над грунтом. В теории, можно там поставить ПВУ, но непонятно как оттуда развести каналы по квартире и есть серьезные опасения по поводу шума, даже если и ставить где-то по-дальше от жилых комнат в прихожей.
    2) центральное нерегулируемое отопление - то есть вроде бы и можно без рекуперации, достаточно обычной ПВУ, но
    3) 3кВт мощности на квартииру - дом старый, к нему идет маломощная проводка и особо нечем греть холодный воздух, будет еще куча всяких остальных бытовых приборов. Не можем просто всю мощность одной квартиры отдать на ПВУ.
    4) 90кв метров ветрилиируемой площади.
    В начале рассматривал EcoLuxe: рекуперация, можно вешать на улицу, мембрана возвращает влажность. Но тут на форуме, в этой же теме, весьма категорически высказывались, что с этими аппаратами не нужно связываться, поскольку ерунда полнейшая. Смотрел systemair, но не нашел моделей с внешней установкой, опасения насчет установки под полом уже высказал, не знаю стоит ли оно того. Смотрел VENTMACHINE, но особо не нашел про них отзывов - все советуют systemair или salda.

    Подскажите/посоветуйте, пожалуйста, как поступить. И от чего отталкиваться.
    Спасибо!

    Добрый день! Раз уж делаете ремонт, то не мешало бы заменить электропроводку. Если у Вас тех. подполье по всей площади нижней квартиры, то подачу приточного воздуха на нижний этаж можно предусмотреть из пола (возможно даже под радиаторами отопления). Транзит воздуховодов на 2-й этаж произвести через коридор или кладовку (если имеется), оттуда же произвести подключение вытяжных решеток 1-го этажа. Но вообще, лучше посмотреть планировку, для более детальных решений. По поводу того, что эл. мощности не хватает, то здесь рекуперация очень даже актуальна. На счет наружного исполнения установки, нужно определить, какая температура в вашем техподполье в зимний период. В любом случае, все, что в техподполье теплоизолируете.

  • Air_2151370 Senior Member
    офлайн
    Air_2151370 Senior Member

    976

    7 лет на сайте
    пользователь #2151370

    Профиль
    Написать сообщение

    976
    # 2 октября 2018 13:17
    Slava23:

    Хватает домов с широкими вентканалами.

    Проектант в здравом уме не закладывает сечение, превышающее необходимый минимум расхода (25+25+90кубов).

    Slava23:

    на 4м этаже 25-тиэтажки

    25 этажей!!! С первого "тяга" будет еще сильнее. А как с 25?))) А вот в 5-этажке и с первого ничего свистеть не будет, не говоря уже про пятый.

    Slava23:

    предложи свое решение. Только с конкретным описанием реализации

    У вопрошавшего уже есть решение: вытяжка + ве в параллель. Единственно что ему надо было учесть - это установка ОК. Практических реализаций в ин-нете полно. Например, если у него входное отверстие позволяет применить ту накладку, что на фото, то (в случае отсутствия ОК в покупном накладном элементе) ОК очень просто выполняется самостоятельно. Если отверстие небольшое, то система реализуется через "тройник" (несколько вариантов в зависимости как удобней и как красивей). Необходимые компоненты есть в продаже. Как собрать (или как сделать самостоятельно, если не нашел готовых) - все гуглится.

    Slava23:

    Чтобы вытяжка не работала на рециркуляцию

    В многоэтажках вытяжка должна работать только на рецикуляцию (если есть уважение к себе).
    Поскольку человек спросил про вывод вытяжки в вентканал, то (надеюсь) у него 5-этажка. Соответсивенно, ни о каких всунутых в вентканал трубах нп может быть и речи, ибо естестаенная вентиляция работать не будет. Единственный рабочий вариант - тот, что предложил сам вопрошавший. Только обязателен ОК.

    Slava23:

    Вот хотелось бы увидеть ссылочку на решетку с обратным клапаном.

    Ну не смешите же!
    Что мешает набрать в поисковике что-то вроде "вытяжка на кухне в вентканал" или " обратный клапан вентиляция" и т п.? Мусор разгрести придется, конечно...))) Но кому надо - разгребет.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    24779

    22 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    24779
    # 2 октября 2018 14:27
    prizzrak:

    В теории, можно там поставить ПВУ, но непонятно как оттуда развести каналы по квартире и есть серьезные опасения по поводу шума, даже если и ставить где-то по-дальше от жилых комнат в прихожей.

    Не надо туда ставить ПВУ. В подполье скапливается неприятный газ, радон называется.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • flydiman Junior Member
    офлайн
    flydiman Junior Member

    62

    13 лет на сайте
    пользователь #381318

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 2 октября 2018 18:46

    Добрый день. Делаем ремонт. Нужен совет.
    Туалет и ванная, одна вентшахта. Подскажите какой лучше вариант использовать:
    1.Поставить потолочные вентиляторы с обратным клапаном в каждое помещение
    2.Установить один канальный вентилятор на два помещения
    Смущает отсутствие естественной циркуляции воздуха в первом варианте (хотя можно поставить дополнительное колено с диффузором), а во втором - отсутствие доступа к канальному вентилятору после установки потолков.

  • prizzrak Junior Member
    офлайн
    prizzrak Junior Member

    78

    14 лет на сайте
    пользователь #185516

    Профиль
    Написать сообщение

    78
    # 2 октября 2018 21:11
    Slava23:

    В Вашем случае расположить ПВУ в подполье было бы, наверное, лучшим решением.
    При этом:
    - надо организовать туда вход (возможно, даже с улицы) для монтажа и последующего обслуживания;
    - шумоизолировать саму установку;
    - теплоизолировать все воздуховоды в подполье.
    Разводку воздуховодов я бы по максимуму выполнял тоже в подполье.

    С улицы гораздо проще получается разводка, поэтому хотели изначально этот вариант.
    Вход в подполье будет обязательно, через лючок в полу.

    Land:

    Не надо туда ставить ПВУ. В подполье скапливается неприятный газ, радон называется.

    Подполье в какой-то мере вентилируемое, оно с решетками в полу, выходящими в пространство квартиры. Радон если и образуется, то уже попадает в комнаты :) Но ведь ПВУ герметично и забирает воздух снаружи через воздуховоды, а не из подполья. Не думаю, что это должно быть проблемой.

    Yeke:

    Добрый день! Раз уж делаете ремонт, то не мешало бы заменить электропроводку.

    Мы поводку в квартире будем менять, дело не в этом. Сам дом старый и к нему подходит кабель малой мощности, при капитальном ремонте не выделили денег на его замену. Поэтому там кое-как все распределено по квартирам, но больше взять неоткуда.

    Yeke:

    Если у Вас тех. подполье по всей площади нижней квартиры, то подачу приточного воздуха на нижний этаж можно предусмотреть из пола (возможно даже под радиаторами отопления). Транзит воздуховодов на 2-й этаж произвести через коридор или кладовку (если имеется), оттуда же произвести подключение вытяжных решеток 1-го этажа. Но вообще, лучше посмотреть планировку, для более детальных решений.

    План помещения первого этажа. Квартира второго этажа имеет идентичную планировку.
    От В до Г - это коридор с подпольем. От Г до Д - пространство лестницы на следующие этажи. За пределами Д - улица.
    Верхняя комната тоже с подпольем и окном выходит во двор.
    Подполье нижней комнаты засыпано песком, там совсем небольшое пространство до лагов пола. Думали вообще досыпать песком и залить стяжкой вместо лагов по балкам. Эта комната входит на проезжую улицу.
    Фиолетовой и зеленой линиями рассчитывали пустить вентканалы под потолком, прямоугольником - ПВУ на внешней стене. Это при внешнем размещении.
    Если ставить ПВУ под полом в прихожей - придется тянуть каналы через всю прихожую и верхнюю комнату до стены, чтобы там забирать воздух.

    Yeke:

    По поводу того, что эл. мощности не хватает, то здесь рекуперация очень даже актуальна. На счет наружного исполнения установки, нужно определить, какая температура в вашем техподполье в зимний период. В любом случае, все, что в техподполье теплоизолируете.

    Температура положительная. Там просто пространство под полом, которое сообщается в какой-то мере через вентрешетки с помещением, выхода на улицу нет.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 2 октября 2018 22:03
    prizzrak:

    Там просто пространство под полом, которое сообщается в какой-то мере через вентрешетки с помещением, выхода на улицу нет.

    Оригинальное решение. Интересно, какими соображениями руководствовались, так делая.
    Я бы переделал на схему "подполье-улица".

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд

    flydiman, 1й вариант очень шумный. 2й вариант можно сделать очень тихим, и если делать в с/у натяжной потолок, то доступ к вентилятору организуется достаточно быстро.

  • Yeke Neophyte Poster
    офлайн
    Yeke Neophyte Poster

    28

    11 лет на сайте
    пользователь #730346

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 2 октября 2018 23:48
    prizzrak:

    Slava23:

    В Вашем случае расположить ПВУ в подполье было бы, наверное, лучшим решением.
    При этом:
    - надо организовать туда вход (возможно, даже с улицы) для монтажа и последующего обслуживания;
    - шумоизолировать саму установку;
    - теплоизолировать все воздуховоды в подполье.
    Разводку воздуховодов я бы по максимуму выполнял тоже в подполье.

    С улицы гораздо проще получается разводка, поэтому хотели изначально этот вариант.
    Вход в подполье будет обязательно, через лючок в полу.

    Land:

    Не надо туда ставить ПВУ. В подполье скапливается неприятный газ, радон называется.

    Подполье в какой-то мере вентилируемое, оно с решетками в полу, выходящими в пространство квартиры. Радон если и образуется, то уже попадает в комнаты :) Но ведь ПВУ герметично и забирает воздух снаружи через воздуховоды, а не из подполья. Не думаю, что это должно быть проблемой.

    Yeke:

    Добрый день! Раз уж делаете ремонт, то не мешало бы заменить электропроводку.

    Мы поводку в квартире будем менять, дело не в этом. Сам дом старый и к нему подходит кабель малой мощности, при капитальном ремонте не выделили денег на его замену. Поэтому там кое-как все распределено по квартирам, но больше взять неоткуда.

    Yeke:

    Если у Вас тех. подполье по всей площади нижней квартиры, то подачу приточного воздуха на нижний этаж можно предусмотреть из пола (возможно даже под радиаторами отопления). Транзит воздуховодов на 2-й этаж произвести через коридор или кладовку (если имеется), оттуда же произвести подключение вытяжных решеток 1-го этажа. Но вообще, лучше посмотреть планировку, для более детальных решений.

    План помещения первого этажа. Квартира второго этажа имеет идентичную планировку.
    От В до Г - это коридор с подпольем. От Г до Д - пространство лестницы на следующие этажи. За пределами Д - улица.
    Верхняя комната тоже с подпольем и окном выходит во двор.
    Подполье нижней комнаты засыпано песком, там совсем небольшое пространство до лагов пола. Думали вообще досыпать песком и залить стяжкой вместо лагов по балкам. Эта комната входит на проезжую улицу.
    Фиолетовой и зеленой линиями рассчитывали пустить вентканалы под потолком, прямоугольником - ПВУ на внешней стене. Это при внешнем размещении.
    Если ставить ПВУ под полом в прихожей - придется тянуть каналы через всю прихожую и верхнюю комнату до стены, чтобы там забирать воздух.

    Yeke:

    По поводу того, что эл. мощности не хватает, то здесь рекуперация очень даже актуальна. На счет наружного исполнения установки, нужно определить, какая температура в вашем техподполье в зимний период. В любом случае, все, что в техподполье теплоизолируете.

    Температура положительная. Там просто пространство под полом, которое сообщается в какой-то мере через вентрешетки с помещением, выхода на улицу нет.

    Судя по картинке, я все таки склоняюсь к размещению установки в подполье, так как с рекуператором и шумоглушителями она занимает значительное пространство, что нарушит вид на фасаде. Забор воздуха предусмотреть со стороны двора (по нормам 2 м над землей, чтобы не всасывала мусор, но можно и ниже), а выброс на противоположную сторону, где улица (придется проложить через помещение с песком. Так как подполье вентилируемое, возможно вам подойдут существующие отверстия в стенах. Но лучше предусмотреть новые. Вентшахту для транзита воздуховодов, обслуживающих помещения, можно предусмотреть в коридоре на изломе несущей стены, чуть ниже оси "В". Решения по расположению воздухораспределителей принимать уже исходя из того, какие у Вас будут потолки. Я бы рекомендовал установку Breezart 1000 Lux RP SB, вот только не уверен, что в РБ они продаются. С рекуператором энергопотребление электрокалорифера будет примерно 1,5-1,7 кВт при наружной температуре -25. А если предусмотреть VAV-регулирование (клапана с электроприводами на ответвления к помещениям), то потребление еще снизится, но повлечет удорожание системы. Можно конечно совсем заморочиться и сделать проект)) Пока что такие мысли... Удачи!)

  • flydiman Junior Member
    офлайн
    flydiman Junior Member

    62

    13 лет на сайте
    пользователь #381318

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 3 октября 2018 19:14

    А подскажите хороший,тихий канальный вентилятор.

  • Yeke Neophyte Poster
    офлайн
    Yeke Neophyte Poster

    28

    11 лет на сайте
    пользователь #730346

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 4 октября 2018 09:03
    flydiman:

    А подскажите хороший,тихий канальный вентилятор.

    У systemair есть в шумоизолированном корпусе.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    24779

    22 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    24779
    # 4 октября 2018 09:50
    prizzrak:

    Не думаю, что это должно быть проблемой.

    Ваше здоровье -- ваши проблемы.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 4 октября 2018 12:18
    flydiman:

    А подскажите хороший,тихий канальный вентилятор.

    Линейка TD Silent от Soler&Palau

  • Air_2151370 Senior Member
    офлайн
    Air_2151370 Senior Member

    976

    7 лет на сайте
    пользователь #2151370

    Профиль
    Написать сообщение

    976
    # 4 октября 2018 12:43 Редактировалось Air_2151370, 6 раз(а).
    flydiman:

    Туалет и ванная, одна вентшахта. Подскажите какой лучше вариант использовать:

    Обычно рекомендуют один вентилятор с организацией перетока воздуха между помещениями (с ес-но, некоторыми неудобствами).
    По вентиляторам согласен с предложенными выше, ничего лучше бренда S&P, имхо, нет.

    Если смущает затрудненный доступ, то вполне можно использовать накладные этого бренда.
    Единственно, если ставить в ванной, то нужно использовать специальный вариант доя ванных комнат (12 В). Правда, в Минске я нашел только одного продавца (что-то не озабочены у нас в республике тб)...

    Добавлено спустя 21 минута 37 секунд

    prizzrak:

    Подполье нижней комнаты засыпано песком, там совсем небольшое пространство до лагов пола. Думали вообще досыпать песком и залить стяжкой вместо лагов по балкам.

    Знаю такие дома.
    Я бы вам не советовал изменять решения проектанта. Единственно... Приток воздуха в кв. из подполья - да - не есть хорошо, но это делалось для того чтобы была вентиляция подполья, т.е. чтобы не гнили лаги. По уму, чтобы переделывать все это нужен проект, с вытекающими... Зато к вам не будет претензий от вашей жэо в случае чего.
    PS к сожалению сейчас существует мода на бездумную переделку старого жилого фонда, напрочь игнорируя заложенные проектные решения. В частности при всех этих евроремонтах никто не озабачивается необходимостью вентиляции подполья в зданиях с деревянными перекрытиями. Лепят все, как для жб плит(

    Add
    flydiman,
    Да, кстати. Устанавливая вентилятор на вентшахту в санузле, имейте ввиду, что при определенных условиях (например, закрытые пвх окна) при включении вентилятора, в кухню пойдет обратка! Т.е. должен иметься соответствующий производительности вентиоятора приток. ОК на кухне нк есть хорошо (вроде, и пожарные должны на это коситься).

    1843443
    Вот, тоже самое и в вашем случае (сразу не сообразил подсказать). Тот вариант, что вы хотите делать - неприемлем (хоть с ОК, хоть без).
    Единственный вариант - с "тройником". Т.е. там принцип такой: в исходном состоянии клапан должен быть откинут (под собственным весом), а " переключается" он напором воздуха от вытяжки. В ин-нете много решений, и в вертикальной трубе и горизонтальной... См. как удобней в вашем конкретном случае.

  • Pavlusha1 Junior Member
    офлайн
    Pavlusha1 Junior Member

    32

    13 лет на сайте
    пользователь #295111

    Профиль
    Написать сообщение

    32
    # 4 октября 2018 15:15
    mr.oddball:

    буду искать.

    У Soler&Palau есть модель вентилятора с двигателем постоянного тока, которая работает постоянно с минимальным расходом воздуха и минимальным уровнем шума, а по сигналу с внешнего выключателя переходит на максимальную производительность. Называется ECOAIR DESIGN S ECOWATT.

  • flydiman Junior Member
    офлайн
    flydiman Junior Member

    62

    13 лет на сайте
    пользователь #381318

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 6 октября 2018 11:46 Редактировалось flydiman, 3 раз(а).

    Думаем на кухню вести два круглых короба, один для вытяжки, а второй для естественной с обратным клапаном. Расстояние от вентшахты до вытяжки метров 5. На фото одна линия-один канал.
    А в санузлах вопрос остаётся открытым, не пришли ни к какому варианту. Посоветуйте пожалуйста как везти.

    Есть ещё такой вариант, от вытяжки до вентшахты проложить трубу 150, плюс отвод трубой 125 с обратным клапаном для естественной.