Выходило стока, скока было установлено - догревал ТЭН.
офлайн
Легкий_Голод
Senior Member
|
|
1481 |
6 лет на сайте Город:
|
Что можно сделать с шумом на конечных выходах? Сейчас после установки на притоке стоит шумоглушитель и в принципе вполне нормально давит все шумы, но в спальне в полной тишине все же немного слышны порывы на выходной решетке. Что можно сделать чтобы их убрать?
Воздуховод пластиковый круглый 150мм, на конце переходник под прямоугольник и нем прямоугольная решетка. Отделка уже завершена, поэтому менять или убрать совсем решетку нет возможности, но есть доступ к полутораметровому участку воздуховода перед решеткой. Какие варианты?
Воздуховод пластиковый круглый 150мм
кошерно
на конце переходник под прямоугольник
Как выглядит? Сколько воздуха идёт через решетку?
Отделка уже завершена, поэтому менять или убрать совсем решетку нет возможности
А снять хотя бы временно? Тогда можно будет понять виновата ли решетка в шуме и есть ли смысл что-то делать с этим полутораметровым участком или нужно колдовать с решеткой.
Легкий_Голод поставить на этот кусок еще один глушитель. Но вопрос может быть не в "шуме в трубе", в в шуме потока, который проходит через решетку - тут только снижение потока.
StatVent ответил верно - найти причину шума.
офлайн
Легкий_Голод
Senior Member
|
|
1481 |
6 лет на сайте Город:
|
StatVent:на конце переходник под прямоугольник
Как выглядит? Сколько воздуха идёт через решетку?
Обычный переходник Вентс 913й, такой
Решетка
Расход не знаю точно, установка выдает 300 кубов, сейчас большая часть вылетает в ответвление (такое же по сечению), которое гораздо ближе к установке, но в перспективе, когда настрою заслонку 85% расхода пойдет через эту решетку.
Проблема в том, что даже если виновата решетка, найти у нас другую невозможно. Везде лежат страшные пластиковые решетки, а из красивых металлических удалось найти только эту, и то она в 2 раза шире чем нужно, но что делать то
wilson:поставить на этот кусок еще один глушитель
Такой вариант рассматривался как самый очевидный, но вопрос в падении давления на шумоглушителе типа СР 150/600
По таблице это где-то 10Па, но т.к. точных параметров системы у меня нет, я не уверен, что это не вызовет сильное снижение расхода
Сама по себе труба является хорошим звукопроводом, вспомните корабельные "полный вперед!" в переговорную трубу с капитанского мостика в машинное отделение.
Я так понимаю слышен шум от порывов ветра, а не от самого потока. Нужно либо поставить глушитель либо саму трубу превратить в некое подобие глушителя - сделать вкладыш из звукопоглошающего материала, например поставить в натяг перегородку из минваты плотностью 60-100 толщиной 20-30мм на всю длину трубы, по возможности закрутить ее "винтом", либо внутреннюю поверхность трубы оклеить чем то типа войлока 5-10мм (карпет?).
Раз места хватает под глушитель - чего сомневаться то, ставьте, и не 600, а 900 или 1200. Падение давления на глушителе ну очень малО.
Легкий_Голод, это кощунственно перейти со 150-го диаметра на плоский и меньший по площади.
В решетке очень маленькое расстояние между ламелями, снимите её может и поможет.
Проблема в том, что даже если виновата решетка, найти у нас другую невозможно.
Можно сделать на заказ.
офлайн
Легкий_Голод
Senior Member
|
|
1481 |
6 лет на сайте Город:
|
StatVent:Легкий_Голод, это кощунственно перейти со 150-го диаметра на плоский и меньший по площади.
Это почему это меньшей площади? Площадь 150 диаметра 176см2, а площадь плоского выхода 198см2, тут все в порядке же. Чтож поделать, если плоские решетки смотрятся эстетичнее круглых.
Вот схема каналов притока. Как-то по рассчетам там давления почти и нет получается
UPD, достал решетку, шум остался, значит гудит труба сама. А если ее снаружи обернуть какой шумкой, как думаете? Поможет?
Легкий_Голод:Что можно сделать с шумом на конечных выходах? Сейчас после установки на притоке стоит шумоглушитель и в принципе вполне нормально давит все шумы, но в спальне в полной тишине все же немного слышны порывы на выходной решетке. Что можно сделать чтобы их убрать?
Что за установка?
В каком режиме она работает? (обороты, %)
Что за крестик на схеме?
Легкий_Голод:По таблице это где-то 10Па, но т.к. точных параметров системы у меня нет, я не уверен, что это не вызовет сильное снижение расхода
Не переживайте, дополнительных 10 паскалей сопротивления не задушат Вашу систему.
Из того, что уже вижу:
- шумоглушитель короткий и легкий (относительно более именитых конкурентов). Он слабо глушит;
- если расход воздуха в системе 300 кубов, то скорость воздуха в магистрали - 4,7 м/с, что великовато;
- если крестиком обозначен тупик, то мы перед спальней имеем 2 близко расположенных друг к другу отвода на 90гр., что может давать шум от прохождения воздуха.
Это почему это меньшей площади
Легкий_Голод, сорри, всё верно, не посмотрел, что это не 204*60 мм.
Чтож поделать, если плоские решетки смотрятся эстетичнее круглых.
Надо было щелевую ставить, там в камере можно было бы еще и доп. шумопоглощение сделать.
шумоглушитель однозначно ставить - или кусок гибкого воздуховода шумопоглащающего, если вдруг глушитель не влезет.
а куда 300кубов то - это на какую площадь? поставьте на установке 200кубов
На схеме не понятно где находится решетка. На конце 2м отрезка? Вначале звучало что она выходная, типа канал на улицу )
офлайн
Легкий_Голод
Senior Member
|
|
1481 |
6 лет на сайте Город:
|
Andry_S:На схеме не понятно где находится решетка. На конце 2м отрезка? Вначале звучало что она выходная, типа канал на улицу )
Да, на схеме решетки на выходах, а там где крест там анемостат, он пока заглушен. Выходная это из которой выходит воздух в комнату.
Объем 300кубов на 95м2
Легкий_Голод, заглушить где решетка и разглушить/снять анемостат, послушать шум, станет ясно шум из-за поворота/тройника или нет.
300 кубов гнать через одну решетку на 150-ой трубе - это перебор. Да и просто будет дуть, не комфортно спать при таком потоке.
Хорошая тихая скорость 1-2 м/с, никак не 4.7.
офлайн
Легкий_Голод
Senior Member
|
|
1481 |
6 лет на сайте Город:
|
Andry_S, поток через решетку можно регулировать открытием анемостата. Просто сейчас часть потока улетает через первое ответвление, т.е. в комнату, в которой ночью воздух не нужен и я собираюсь настроить заслонку на закрытие по таймеру. Необходимость потока в спальне вот как раз собираюсь протестировать, сейчас отнесу туда СО2-монитор.
UPD, достал решетку, шум остался, значит гудит труба сама. А если ее снаружи обернуть какой шумкой, как думаете? Поможет?
Легкий_Голод, снаружи не поможет, шум-то внутри идёт.