Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10834

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10834
    # 29 января 2018 09:18

    wilson, даже при твоем полухолодном техэтаже - эффект отличный. Если удастся выяснить почему техэтаж такой холодный и скорректировать это - рекуператор можно будет сдать в музей )
    Нагреватель отключить не проблема скинув клеммы. Но скорее всего автоматика выдаст ошибку.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 29 января 2018 18:36
    wilson:

    Подскажите, можно ли как-то отключить электрчиеский нагреватель в ПВУ? В автоматике не нашел... Salda Rirs 400.

    Автоматикой не отключается. Если скинуть клеммы с самого нагревателя, то должна выскочить ошибка "перегрев нагревателя". Решается установкой пары перемычек.

  • Интерлейкин_4 Senior Member
    офлайн
    Интерлейкин_4 Senior Member

    6426

    6 лет на сайте
    пользователь #2214597

    Профиль
    Написать сообщение

    6426
    # 30 января 2018 11:58
    Andry_S:

    wilson, даже при твоем полухолодном техэтаже - эффект отличный. Если удастся выяснить почему техэтаж такой холодный и скорректировать это

    зачем? техэтаж/чердак должен имхо как и подполье в доме
    без полов по грунту проветриваться чтобы там не росли грибок и плесень

    Долевка, как много в этом слове для слуха бяларусского сплелось, как много в нем отозвалось...
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 30 января 2018 12:58
    Slava23:

    wilson:

    Подскажите, можно ли как-то отключить электрчиеский нагреватель в ПВУ? В автоматике не нашел... Salda Rirs 400.

    Автоматикой не отключается. Если скинуть клеммы с самого нагревателя, то должна выскочить ошибка "перегрев нагревателя". Решается установкой пары перемычек.

    А можно подробней про как установить перемычки?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10834

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10834
    # 30 января 2018 13:59

    Интерлейкин_4, ну вы сначала узнайте кому что должен техэтаж, потом обсудим )
    Для справки: техэтаж имеет такие же теплые стены как и весь дом, минус окна. Утепление кладут на кровле, под гидроизоляцией, обычно. Нет отопления, но есть весь транзитом весь теплый воздух из вентиляции дома, считайте воздушное отопление утепленного помещения.

  • gegly Member
    офлайн
    gegly Member

    226

    10 лет на сайте
    пользователь #1155197

    Профиль
    Написать сообщение

    226
    # 30 января 2018 14:34

    Может есть пользователи бризеров в ветке? Как они в обслуге - дорого/часто ли менять фильтра живя в городской квартире в спальнике? Предполагаю, что сейчас начнут бросать тапками, мол, выгоднее и эффективнее поставить полноценную приточку на балконе, но его расположение и высота потолков против этой идеи.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 30 января 2018 15:04
    wilson:

    А можно подробней про как установить перемычки?

    Так и знал.

    Мне вчера указали на вот эти места.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 30 января 2018 16:47

    Как-то стремновато лезть в эту штуку... Ну а по итогу, что будет. Подача +10, забираем +22. Пусть КПД 70% - это получится в помещение без эл.нагревателя будет подаваться +17-18 ?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 30 января 2018 17:15
    wilson:

    Как-то стремновато лезть в эту штуку... Ну а по итогу, что будет. Подача +10, забираем +22. Пусть КПД 70% - это получится в помещение без эл.нагревателя будет подаваться +17-18 ?

    А надо больше?!
    Если реально в морозы получается на входе в установку +10, то я бы продавал установку и делал бы просто раздельные приток и вытяжку: шума меньше, потребление вентиляторов меньше.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 30 января 2018 18:31 Редактировалось wilson, 1 раз.

    Ну +10 при -2 на улице было. На самом чердаке у нас где-то и есть +10. Сколько будет при -15 на улице не знаю.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10834

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10834
    # 30 января 2018 23:01

    У меня +17 ...+18 при уличной от -17 до +10. На 50 метрах 200 гофры с потоком 150. Та же температура и после 30 метров, где установлен увлажнитель. Сколько градусов падает на увлажнителе не мерял.

  • okazja Senior Member
    офлайн
    okazja Senior Member

    580

    14 лет на сайте
    пользователь #252229

    Профиль
    Написать сообщение

    580
    # 2 февраля 2018 20:51

    Посоветуйте плиз чем и как утеплить пластиковую трубу 100мм. Это подача воздуха с улицы.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 3 февраля 2018 11:54 Редактировалось wilson, 2 раз(а).

    Да любой гибкой теплоизоляцией, которая идет для труб отопления (Термафлекс N-108, стенофлекс). Есть такие листы фольгированные Пенофол - я себе укутывал ими тройники, к которым уже гикие воздуховоды крепились.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4992

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4992
    # 3 февраля 2018 12:45
    okazja:

    Посоветуйте плиз чем и как утеплить пластиковую трубу 100мм. Это подача воздуха с улицы.

    Использовал самоклеющуюся вспененную резину http://k-flex.by/wp-content/uploads/2013/07/air.pdf , есть и другие подобные. Есть фольгированная и подешевле не фольгированная. Приклеивается отлично. С точки зрения разницы в теплоизоляции по сравнению с ...стиролами - :-?

    Не умеешь петь - не пей!
  • okazja Senior Member
    офлайн
    okazja Senior Member

    580

    14 лет на сайте
    пользователь #252229

    Профиль
    Написать сообщение

    580
    # 3 февраля 2018 16:24

    Угу, спс.
    А чем после утепления заматывают гибкие вентканалы? Фольгой простой?

  • drcreazy Senior Member
    офлайн
    drcreazy Senior Member

    570

    14 лет на сайте
    пользователь #189294

    Профиль
    Написать сообщение

    570
    # 4 февраля 2018 02:41 Редактировалось drcreazy, 1 раз.

    Добрый день, хочу немного улучшить вентиляцию в квартире. 14 эт. из 18 естественная тяга обычно очень хорошая

    Пока план поставить на теплый балкон проветриватель (изначально читал про тион, но пишут про вонючий пластик, поэтому пока ориентируюсь Lufter) + мне сейчас нужно продумать вентиляцию в ванной и туалете

    может кто-то сможет подсказать пару моментов:
    1. Как я понял с естественной тягой могут быть проблемы зависящие от погоды/температуры воздуха, она может слабо тянуть, или не тянуть вовсе, и из-за этого эффективность проветривателя снизится.
    2. Для того, чтобы улучшить эффективность вытяжки, если идея взять S&P 350/125 Silent и обратный клапан (ок) и повесить это в туалете, кинуть воздуховод (~1м) на ванну. Вопрос – есть ли смысл паралельно с ним устанавливать воздуховод с ок (чтобы пролучить смешанную вытяжку - если естественная вентиляция тянет нормально, не крутить пропеллер простоянно)
    3. Как этим всем чудом лучше управлять? Пока есть идея перед вентилятором поставить тиристорный регулятор, а на него напряжение подавать с кнопки и реле датчика влажности. То есть на регуляторе выставили базовое значение, при срабатывании датчика или кнопки напряжение подается на регулятор
    4. Предлагали мне систему на базе Aereco V4A она там на манер адаптивной(ну ценник соответсвующий) может кто что про нее слышал?

    such wow
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 5 февраля 2018 10:02
    okazja:

    А чем после утепления заматывают гибкие вентканалы? Фольгой простой?

    Грубо говоря, да.

    Добавлено спустя 47 минут 35 секунд

    drcreazy:

    может кто-то сможет подсказать пару моментов:

    1. Вы правильно поняли.
    2. Не лишено смысла.
    Используя принудительную вытяжную вентиляцию, Вы должны озаботиться заделкой всех щелей в с/у. И подойти к этому вопросу желательно со всей ответственностью.
    3. Только не тиристорный: дает писк, сокращает срок жизни вентилятора. Я бы посоветовал электронный автотрансформатор или трансформатор.
    4. Выглядит неплохо. Вопрос в целесообразности.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22734

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22734
    # 5 февраля 2018 12:33

    Сейчас при -9 на улице влетает в установку 6.5гр на скорости 200кубов в час. На скорости 100кубов влетает 10гр.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10834

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10834
    # 5 февраля 2018 12:40

    А без подогрева и гофры сколько выходило из установки раньше при -9? Небось столько же?

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 5 февраля 2018 13:23
    Andry_S:

    А без подогрева и гофры сколько выходило из установки раньше при -9? Небось столько же?

    Ну не надо. При температуре в квартире +23С и 100 кубах притока на +15С реально можно рассчитывать (при равенстве притока и вытяжки).