Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 2 октября 2017 17:38 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    По какой-то причине вышли из строя несколько мембран в моем канальном увлажнителе. Фонтанчик небольшой есть, пара нет. В центре мембраны черное бесформенное пятно 3-4мм. Дело именно в мембране, т.к. поменяв местами с рабочей форсункой проблема переезжала.
    Где можно оперативно купить мембраны 15мм для ультразвукового увлажнителя?
    С али заказал, но долго ждать, нужно сейчас.

  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 3 октября 2017 08:49 Редактировалось Walkman1978, 2 раз(а).

    Andry_S, только если наковырять с детских игрушек каких..если это обычный пъезоэлемент тут гляньте

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 3 октября 2017 10:07 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    Пьезоэлент. Но ультразвуковой. Из игрушки пищалка не прокатит.
    Наковырять если только из комнатного уз увлажнителя, и то формфактор будет другой 95%

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    41486

    16 лет на сайте
    пользователь #121299

    Профиль

    41486
    # 3 октября 2017 10:13

    Народ собирается электроподогревом пользоваться? Я правильно понял?

    Мы вскормлены пеплом великих побед.
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 3 октября 2017 12:40

    Walkman1978, Кр и Кi - ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФ. РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ ---- НЕ ТРОГАТЬ !!! (Цитата)
    Time work - время задержки вентилятора для охлаждения нагревателя.

  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 3 октября 2017 12:55

    Slava23, кароче толку никакого... это понятно что коэффициенты.. только основной вопрос как влияет на нагреватель их уменьшение/увеличение. тайм ворк как я понял сколько еще будет крутить вентилятор после выключения установки для охлаждения нагревателя.... ничего подобного пока не заметил... выключается сразу же. возможно потому что нагреватель сильно не греется пока.

  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 5 октября 2017 14:37

    Ну вчера закончили с вентиляцией. на 50% не слышно из воздуховодов вообще ничего. около 500 м3/ч подается при этом. На 100% слышно конечно шум воздуха выходящего. Решетки еще не стоят. будут стоять systemair.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 5 октября 2017 15:09

    Walkman1978, а вентилятор у Вас какой?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 5 октября 2017 16:17
    Walkman1978:

    ..на 50% не слышно из воздуховодов вообще ничего. около 500 м3/ч подается при этом...

    500 реальных? У вас там рота проживать собирается? :o

  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 5 октября 2017 16:25 Редактировалось Walkman1978, 4 раз(а).

    Slava23, вентилятор Salda 200 eko .
    Вот чего он могет..
    Max air flow [m³/h] 1110
    Max pressure [Pa] 862
    Andry_S, ну я заказал анемометр с али... когда решетки поставлю, буду настраивать более точно. Привык что в руку должно прилично дуть как от окна :)) монтажники меряли. в каждом около 2.5-3 м/с получается.. 125 воздуховод. подача в 4 места. Они сказали что при таком сечении поток воздуха не должен сифонить как с окна...
    На 100% уже сильно дует, можно голову сушить :)))

    может такой счетчик еще поставить, что бы знать сколько сжирает только вентиляция сама...

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 5 октября 2017 16:45

    Walkman1978, уж больно накладно такой объем греть зимой электричеством. Да и не справится ваш 3квт нагреватель в морозы...

    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд

    Salda, как впрочем, и многие другие производители, очень незамысловатым способом заполняет номенклатуру вентиляторов:
    Реальная номенклатура в 2 раза меньше, по габаритам турбины и и мощности двигателя
    125=160
    200=250
    315 тот же мотор что 200,250 - увеличена турбина.

  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 5 октября 2017 16:52 Редактировалось Walkman1978, 2 раз(а).

    Andry_S, ну как бы и 500 кубов не надо на самом деле :)
    Рассчитывал что для 200 кубов с -20 до +20 градусов, нужно 2.7 квт... Ну зимой аппетиты ужму. Как бы не хотелось бы вылезать за 1000 квт/месяц в декабрь/январь/февраль
    Ну я посчитал в среднем 4 выхода, в каждом 2.5 м/с при 125 воздуховоде это 110 кубов с выхода... ну чуть больше было в двух. Может еще конечно врать китайский анемометр. Его цена на али 8.5 бакса

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 5 октября 2017 17:39

    5-кратный запас по вентилятору у вас выходит. Суровый задел )

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    24752

    22 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    24752
    # 6 октября 2017 21:06 Редактировалось Land, 1 раз.
    Andry_S:

    Где можно оперативно купить мембраны 15мм для ультразвукового увлажнителя?

    у меня есть. Только навскидку не помню диаметр. И с али разумеется дешевле будет.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • Интерлейкин_4 Senior Member
    офлайн
    Интерлейкин_4 Senior Member

    6426

    6 лет на сайте
    пользователь #2214597

    Профиль
    Написать сообщение

    6426
    # 9 октября 2017 10:58
    Slava23:

    Walkman1978, Кр и Кi - ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФ. РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ ---- НЕ ТРОГАТЬ !!! (Цитата)
    Time work - время задержки вентилятора для охлаждения нагревателя.

    спасибо что с китайглиша перевели

    Долевка, как много в этом слове для слуха бяларусского сплелось, как много в нем отозвалось...
  • olga-olga Neophyte Poster
    офлайн
    olga-olga Neophyte Poster

    20

    12 лет на сайте
    пользователь #443773

    Профиль
    Написать сообщение

    20
    # 12 октября 2017 05:25

    Здравствуйте. Посоветуйте, что делать. Вчера утром загудел вентканал на кухне, при этом когда в квартире закрыты все окна, входная дверь трудно отрывается( потоком воздуха прижимает) и с балконной двери свищет так, что складывается ощущение, что на улице сильная метель (на самом балконе все окна закрыты), но если открыть окно на кухне, то и дверь хорошо открывается и с балкона не свищет (вентканал все равно гудит). Дом 2016 г.п. живём на 5 этаже 5-го дома. Живём с марта 2017 и такой ситуации не было

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1680

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1680
    # 12 октября 2017 09:48

    5й этаж из 5ти, т.е. такой естественной тяги у Вас и близко быть не может.
    Складывается ощущение, что к Вашему кухонному вентканалу подключен мощный вентилятор, и вчера его наконец-то включили (радуйтесь). Опросите соседей, не наблюдается ли у них такая же ситуация. Есть ли тех. этаж? Если есть, то посетите его. Если нет, то посетите кровлю. Думаю, там Вы ответ найдете.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 16 октября 2017 16:43 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    olga-olga:

    Здравствуйте. Посоветуйте, что делать. Вчера утром загудел вентканал на кухне, при этом когда в квартире закрыты все окна, входная дверь трудно отрывается( потоком воздуха прижимает) и с балконной двери свищет так, что складывается ощущение, что на улице сильная метель (на самом балконе все окна закрыты), но если открыть окно на кухне, то и дверь хорошо открывается и с балкона не свищет (вентканал все равно гудит). Дом 2016 г.п. живём на 5 этаже 5-го дома. Живём с марта 2017 и такой ситуации не было

    Выясните, нет ли среди ваших жильцов некоторых ников с этого форума, соорудивших приточную вентиляцию с бесплатным нагревом входного воздуха ... вдруг кто-то из них пошел дальше использования чердачного воздуха и решил брать воздух непосредственно из более теплого кухонного стояка :)

    Не умеешь петь - не пей!
  • Walkman1978 Senior Member
    офлайн
    Walkman1978 Senior Member

    2157

    16 лет на сайте
    пользователь #123966

    Профиль
    Написать сообщение

    2157
    # 16 октября 2017 16:53

    mr.oddball, ога.... инопланетяне из стояка крадут воздух с котлетным запахом :) Может испытания пожарники проводили... :)

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 16 октября 2017 19:33 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.

    как бы ни оказалось, что инопланетяне свободно владеют русским)
    в обсуждавшейся здесь системе приточный и нагревающий воздух не смешиваются

    Не умеешь петь - не пей!