    # 26 ноября 2021 19:00
    Andry_S:

    NiКоля:

    Тут черные точки это вентканалы отростки, а красная точка это общий.

    Есть эскиз финальной планировки?
    Если в одно помещении и останется - забетонировать прямоток и забыть.
    Да, чертежи искать из раздела ОВ, но, возможно, и на других будет видно.

    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды

    Помещение 2.09 это туалет? Тогда вентиляция 100% должна быть в нем и это абсолютно точно строительный косяк. И даже если в чертежах оно так как есть, вентиляция должна быть в туалете, а не у входной двери.
    Если имеется возможность попасть в квартиру над вами, посмотреть и обмерять вентшахту.
    Предположу вентшахта расположена так:

    Добавлено спустя 1 минута 20 секунд

    Может есть планы квартир других этажей из рекламы застройщика или на сайте?

    Вы все верно сказали, в квартире надо мной, стена закрывает эту шахту и является частью туалета

  • NiКоля Knife Club
    офлайн
    NiКоля Knife Club

    163

    13 лет на сайте
    пользователь #326542

    Профиль
    Написать сообщение

    163
    # 29 ноября 2021 10:28

    mr.oddball, взял проектную документацию. Подскажите, то что пунктирной линией должен делать я лично или все таки застройщик? Имею ввиду делать вывод с общей вентшахты в свой санузел. Спасибо

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 29 ноября 2021 11:12

    NiКоля, какая-то странная конструкция. Отверстие сделано по чертежу. Но на нем оказался общий канал. Или мы на форуме что-то не понимаем, или шахту поставили не по чертежу. Ситуацию может прояснить чертеж и фотографии шахты и отверстия на следующем этаже, чтобы понять, как всё-таки стоит шахта на самом деле.
    Предположительно, застройщик должен проложить вентиляцию, и в кухню тоже, если в договоре что-то особое не оговорено. Стена в кухне есть?

    Не умеешь петь - не пей!
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2683

    16 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2683
    # 29 ноября 2021 12:12

    судя по всему должен идти вентиляционный короб (как в старые времена, из оцинковки :) ) размерами как там указано 150х200.
    Остается открытым вопрос, почему в основную шахту.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10818

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10818
    # 29 ноября 2021 12:32

    Возможно сэкономили и этажом выше поставили проходную шахту без разгонных каналов. Но это было бы странно, поскольку остальные две шахты полноформатные.
    Проходные шахты ставят на высоких этажах для нижних квартир и добавляются новые полные шахты. Т.е. нижняя половина дома вентилируется одним стояком, верхняя - другим. При 25 этажах может и тройная система быть.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 29 ноября 2021 13:23

    NiКоля писал, что дальномер выдал ему 40 метров высоты этого канала. Если дальномер не ошибся, то похоже на половину высоты 25-этажного дома. Тогда, совсем странно, общий канал должен быть на всю высоту дома.
    Наверное всё-таки ошибка. Вверху видная светящаяся точка, скорее всего конец шахты, а дальномер уперся в стену или выступ на 40 метрах.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2683

    16 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2683
    # 29 ноября 2021 14:43

    попасть лазером на нескольких десятках метров тяжело :) точка от руки пляшет что дурная

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • NiКоля Knife Club
    офлайн
    NiКоля Knife Club

    163

    13 лет на сайте
    пользователь #326542

    Профиль
    Написать сообщение

    163
    # 29 ноября 2021 22:26 Редактировалось NiКоля, 1 раз.
    mr.oddball:

    NiКоля писал, что дальномер выдал ему 40 метров высоты этого канала. Если дальномер не ошибся, то похоже на половину высоты 25-этажного дома. Тогда, совсем странно, общий канал должен быть на всю высоту дома.
    Наверное всё-таки ошибка. Вверху видная светящаяся точка, скорее всего конец шахты, а дальномер уперся в стену или выступ на 40 метрах.

    Это дальномер у меня такой, на больше не показывает. до последнего этажа идёт шахта по словам прораба

    Добавлено спустя 20 минут 59 секунд

    mr.oddball:

    NiКоля, какая-то странная конструкция. Отверстие сделано по чертежу. Но на нем оказался общий канал. Или мы на форуме что-то не понимаем, или шахту поставили не по чертежу. Ситуацию может прояснить чертеж и фотографии шахты и отверстия на следующем этаже, чтобы понять, как всё-таки стоит шахта на самом деле.
    Предположительно, застройщик должен проложить вентиляцию, и в кухню тоже, если в договоре что-то особое не оговорено. Стена в кухне есть?

    вот чертеж квартиры надо мной

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 29 ноября 2021 23:10

    Получаем такой результат

    Я не знаю принцип работы таких вентстояков, поэтому :-?
    Но такое подключение сомнительно, ИМХО.

    Не умеешь петь - не пей!
  • NiКоля Knife Club
    офлайн
    NiКоля Knife Club

    163

    13 лет на сайте
    пользователь #326542

    Профиль
    Написать сообщение

    163
    # 30 ноября 2021 00:12
    mr.oddball:

    Получаем такой результат

    Я не знаю принцип работы таких вентстояков, поэтому :-?
    Но такое подключение сомнительно, ИМХО.

    Не совсем так, моя общая вентшахта ровно располагается под вентшахтой второго чертежа.

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд

    в моем случае общая вентшахта расположена в комнате, а у соседей этажами выше она уже часть санузла. Стены санузла у нас располагаются по разному. Отличается только моя квартирв на втором этаже. Этажи выше абсолютно одинаковые

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10818

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10818
    # 30 ноября 2021 10:15
    NiКоля:

    Стены санузла у нас располагаются по разному.

    Вам проектировщики влепили стену санузла прямо под разгонными каналами, а вентиляцию запустили в проходной канал. Вероятнее всего сделали чередование вливания в общие каналы через этаж, а не деление на верхнюю и нижнюю часть дома. Такая схема уже с большего нивелирует описанные ранее минусы прямого включения.
    Но в туалет вам все равно нужно перенаправлять эту вентиляцию, что никак не добавляет красоты. Я бы бурился из туалета в положенный разгонный вентканал по диагонали над стенкой, а имеющийся забетонировал.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 30 ноября 2021 10:19
    NiКоля:

    Не совсем так

    Именно так, потому что оси стен обоих этажей совмещены.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2683

    16 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2683
    # 30 ноября 2021 11:55

    надо посветить в основой канал - убедиться, что разгонный имеет выход в основной. И если имеет - убедиться что он сверху зачеканен, а не идет к соседу :)

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • grihutik Member
    офлайн
    grihutik Member

    290

    13 лет на сайте
    пользователь #279436

    Профиль
    Написать сообщение

    290
    # 20 февраля 2022 23:38

    Подскажите, пожалуйста, а может ли по вентиляции затягивать запахи в квартиру из квартиры выше? Дом - панелька 90-х

  • dmat Senior Member
    офлайн
    dmat Senior Member

    852

    12 лет на сайте
    пользователь #526692

    Профиль
    Написать сообщение

    852
    # 9 марта 2022 16:09 Редактировалось dmat, 2 раз(а).

    grihutik, если два стояка в квартире (четырехкомнатная панелька) и окна закрыты наглухо то может, один будет работать на вытяжку а второй на приток, со всеми втекающими запахами, кухонный стояк с горячим воздухом передавит санузловой с холодным

  • taku18 Junior Member
    офлайн
    taku18 Junior Member

    49

    14 лет на сайте
    пользователь #199232

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 27 апреля 2022 22:52

    День добрый.
    Мне согласовали перепланировку квартиры в соответствии с планом:

    Подскажите пожалуйста, куда (номера 1-9 красным на чертеже выше) можно подключить вытяжку из новой комнаты "Жилая с кухонным оборудованием".

    Планировка квартиры из техпаспорта до перепанировки:

    Раздел ОВ исходного проекта дома:

    Исходная планировка квартиры с сайта застройщика:

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 27 апреля 2022 23:35

    taku18, Ваши каналы 1, 6 и 7 - соответственно лезть в чужие права вы не имеете, берите плоские пластиковые воздуховоды за потолком(натяжным/подвесным) ходите к тем помещениям которые вам требуется подключить.

    In Gold we Trust
  • taku18 Junior Member
    офлайн
    taku18 Junior Member

    49

    14 лет на сайте
    пользователь #199232

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 28 апреля 2022 11:17 Редактировалось taku18, 1 раз.
    6PEJHEB:

    taku18, Ваши каналы 1, 6 и 7 - соответственно лезть в чужие права вы не имеете, берите плоские пластиковые воздуховоды за потолком(натяжным/подвесным) ходите к тем помещениям которые вам требуется подключить.

    Спасибо большое Вам за помощь!
    Мне подходит канал 7 и туда планирую подключить вытяжку.
    Хотел бы только уточнить, ничего страшного, что я подключусь к каналу, который находится в ванной (где-то читал и слышал мол так нельзя и соседи могут жаловаться из-за возможных запахов с кухни)?
    Может быть у Вас есть ссылки на документы, которые разрешаю (не запрещают) такое подключение?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    15710

    16 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    15710
    # 28 апреля 2022 12:49

    taku18, по проекту ваш канал (маленький) а следующем или через этаж, соединяется с общим - большим каналом. В принципе все эти каналы и не были предназначены для подключения в них мощных вытяжек производительностью около 700м3/ч. И в случае если выход общего канала на крыше зарос снегом, а кто-то из соседей выше открыл окно на проветривание, при включении вытяжки запах жареного мяса полетит к нему. Так что в принципе по документам любое подключение вентиляторов в канал для естественной вентиляции не есть гуд.
    Но все так делают. В вашем же случае получается косяк только в том, что пахнуть едой у людей будет не на кухне, а в СУ и наоборот, а вот тут уже как карта ляжет и будут они писать жалобы или нет - большой вопрос. Но и проверять тогда должны все квартиры по стояку, а не только вашу.

    In Gold we Trust
  • taku18 Junior Member
    офлайн
    taku18 Junior Member

    49

    14 лет на сайте
    пользователь #199232

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 28 апреля 2022 13:41

    6PEJHEB,
    спасибо за пояснения!