    JiаYu:

    Земли там нету. Или есть?
    2.5 не многовато под 110 ват = 1 лампочка Ильича?
    ВВГнг-LS 4x1.5 не пойдёт?

    Землю сами сделайте. Если не сейчас, то потом. Забьете кувалдой штырь 6-ти метровый в землю рядом с гаражом и будет хоть какая-никакая, но земля. Провод выбирается исходя из максимальной нагрузки, соответственно не свет, а розетки. 2.5мм - это под автомат 16А.
    ВВГнг-LS 4x1.5 подойдет (землю не сделаете уже), но тогда автомат на 10А и максимальная нагрузка 2.3 кВт по розеткам, т.е. чтобы включить чайник - все остальное придется выключить. Опять же гараж - компрессор, сварочный аппарат, чайник, тепловая пушка и т.д. и т.п.. На 2.3 кВт измучаетесь... Зачем кроить, чтобы потом себе проблемы нажить?

    JiаYu:

    Простыми словами сколько надо чего воткнуть в розетку чтобы спалить 1.5?

    Это предел для одного чайника

    JiаYu:

    А нет таких кабелей чтобы там было две жилы 1.5 и две жилы 2.5?

    Нет

  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    1000

    17 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    1000
    # 31 января 2025 18:11
    6PEJHEB:

    ВСе что на аЗОНЕ и Ягодах продается там убирается

    означает ли это, что если 2-канальный осциллограф/мультиметр на Али точно есть (вижу скриншот россиянина), а его не показывает мне без ВПН (ни страница в браузере, ни приложение в телефоне), то прибор точно будет на Озон/ВБ?

  • JiаYu Senior Member
    офлайн
    JiаYu Senior Member

    3346

    10 лет на сайте
    пользователь #1237050

    Профиль
    Написать сообщение

    3346
    # 31 января 2025 18:34
    user1803:

    ВВГнг-LS 4x1.5 подойдет (землю не сделаете уже), но тогда автомат на 10А и максимальная нагрузка 2.3 кВт по розеткам, т.е. чтобы включить чайник - все остальное придется выключить. Опять же гараж - компрессор, сварочный аппарат, чайник, тепловая пушка и т.д. и т.п.. На 2.3 кВт измучаетесь... Зачем кроить, чтобы потом себе проблемы нажить?

    В договоре на электроснабжение по гаражу, написано — выделить 1.3кВт однофазный. Под счетчик Меркурий 201.7
    1.3кВт это же вообще ничто? То есть получается даже чайник нельзя включить? :-?
    Хотя от коробки до счётчика написано идёт кабель 4 квадрата, алюминий.

  • МП42 Senior Member
    офлайн
    МП42 Senior Member

    19787

    8 лет на сайте
    пользователь #2075599

    Профиль
    Написать сообщение

    19787
    # 31 января 2025 18:39
    Chinaman:

    то прибор точно будет на Озон/ВБ?

    а вы думаете на озон откуда осциллографы тянут?
    Я заказал на озоне спектроанализатор,потому ,что он там дешевле из-за НДС.Оплатил.А его выслали мне из китая с соответствующим треком)

    Heart Of Gold
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    39191

    18 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    39191
    # 31 января 2025 18:41

    МП42, а еще дешевле было бы с китая заказать на РФ :)

  • МП42 Senior Member
    офлайн
    МП42 Senior Member

    19787

    8 лет на сайте
    пользователь #2075599

    Профиль
    Написать сообщение

    19787
    # 31 января 2025 18:43
    WOLVERINE90:

    МП42, а еще дешевле было бы с китая заказать на РФ :)

    нуу не знаю..С доставкой будет стрем,да и пересылка из россии в РБ.То на то и выйдет,а может и дороже.

    Heart Of Gold
  • N-SERIES Member
    офлайн
    N-SERIES Member

    415

    17 лет на сайте
    пользователь #104339

    Профиль
    Написать сообщение

    415
    # 31 января 2025 18:47
    МП42:

    пересылка из России в рб.То на то и выйдет,а может и дороже.

    При пересылке из России в рб будет гораздо дешевле за счёт не только отсутствия НДС, но и цена из Китая в Россию часто бывает дешевле нежели в рб.

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    39191

    18 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    39191
    # 31 января 2025 18:48
    МП42:

    нуу не знаю..С доставкой будет стрем,да и пересылка из россии в РБ.То на то и выйдет,а может и дороже.

    ну вот вчера с али заказывал на РФ - цена 930 рублей (возможно добавится растаможка) + пересылка сюда - пусть даже 1500 будет
    на озоне 2180 :)

  • МП42 Senior Member
    офлайн
    МП42 Senior Member

    19787

    8 лет на сайте
    пользователь #2075599

    Профиль
    Написать сообщение

    19787
    # 31 января 2025 18:55
    N-SERIES:

    МП42:

    пересылка из России в рб.То на то и выйдет,а может и дороже.

    При пересылке из России в рб будет гораздо дешевле за счёт не только отсутствия НДС, но и цена из Китая в Россию часто бывает дешевле нежели в рб.

    так это надо еще тело в России найти на которое заказывать.
    А вообще я не в курсе этих махинаций.Обычно мелочевку заказываю, а там пару долларов погоды не делают

    Heart Of Gold
  • N-SERIES Member
    офлайн
    N-SERIES Member

    415

    17 лет на сайте
    пользователь #104339

    Профиль
    Написать сообщение

    415
    # 31 января 2025 20:51
    WOLVERINE90:

    ну вот вчера с али заказывал на РФ - цена 930 рублей (возможно добавится растаможка) + пересылка сюда - пусть даже 1500 будет
    на озоне 2180

    Это цены в белках или в рублях?

  • user1803 Senior Member
    офлайн
    user1803 Senior Member

    1053

    6 лет на сайте
    пользователь #2689103

    Профиль
    Написать сообщение

    1053
    # 1 февраля 2025 00:28
    JiаYu:

    В договоре на электроснабжение по гаражу, написано — выделить 1.3кВт однофазный. Под счетчик Меркурий 201.7
    1.3кВт это же вообще ничто? То есть получается даже чайник нельзя включить?
    Хотя от коробки до счётчика написано идёт кабель 4 квадрата, алюминий.

    Это механический счетчик, он не фиксирует перерасход мощности. Скорее всего про 1.3 кВт написано из расчета общая мощность на общее количество гаражей. Соответственно, приходит 4 квадрата алюминий, это входной автомат не более 25А, делим после автомата на две линии:
    1) розетки - 16А
    2) освещение - 10А
    Итого 26А, не перегружаем входной кабель.
    И помните такую вещь - автоматы ставят, чтобы защитить провода, а не ограничить перерасход. Поэтому провод 5x2.5 ВВГнг-LS, ставим на одну линию 16А и на розетки, на вторую линию 10А и на освещение. От автоматов до счетчика тоже 2.5, отдельно на каждый автомат, длпускается в клемме зажимать 2 провода.

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд

    16А + 10А - это защита входного кабеля до счетчика + защита самих кабелей от автоматов до потребителей. На освещение можно при 2.5 поставить 16А, но тогда суммарно превысит допустимую мощность входного кабеля

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8258

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8258
    # 1 февраля 2025 08:12 Редактировалось Сaшa, 1 раз.
    user1803:

    И помните такую вещь - автоматы ставят, чтобы защитить провода, а не ограничить перерасход. П

    Для гаражей и частных домов именно для этого и ставят вводной токоограничивающий автомат под пломбу.
    JiаYu, вы вообще с председателем или местным электриком разговаривали? Бумаги какие есть на руках?

    ухо от селедки
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    39191

    18 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    39191
    # 1 февраля 2025 10:51
    N-SERIES:

    Это цены в белках или в рублях?

    Бел рублях

  • Canystra Senior Member
    офлайн
    Canystra Senior Member

    3229

    17 лет на сайте
    пользователь #118543

    Профиль
    Написать сообщение

    3229
    # 1 февраля 2025 11:12 Редактировалось Canystra, 2 раз(а).
    N-SERIES:

    WOLVERINE90:

    ну вот вчера с али заказывал на РФ - цена 930 рублей (возможно добавится растаможка) + пересылка сюда - пусть даже 1500 будет
    на озоне 2180

    Это цены в белках или в рублях?

    Давненько, правда , была такая компания "почтипочта", вроде. Давала адрес в рф и привозила в Минск. Телефон из рф за доставку чуть больше 10$ стоил. Т.е 1000 сеодня+980 и месяц жди. И да, на РФ теперь только по паспорту РФ.
    П.С. Вот уточнил. Не 10 а 4 доллара. Т.е что-то и можно сэкономить, наверно.
    Есть правда плюшка. Первая доставка даром

    Рубль подешевел за 227 лет с 1792 года в 233 квадриллиона раз⁠⁠. Карл!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23795

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23795
    # 1 февраля 2025 11:21
    user1803:

    Забьете кувалдой штырь 6-ти метровый в землю рядом с гаражом и будет хоть какая-никакая, но земля. Провод

    Ты сам пробовал 6 метров в землю загонять? Видно сразу,что спец. :o

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29107

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29107
    # 1 февраля 2025 11:40
    Сaшa:

    ставят вводной токоограничивающий автомат под пломбу.

    Именно, ограничивает ток, а не мощность, если напряжение пониженное, то ни какой стабилизатор не поможет выкачать положенную максимальную выделенную мощность

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • N-SERIES Member
    офлайн
    N-SERIES Member

    415

    17 лет на сайте
    пользователь #104339

    Профиль
    Написать сообщение

    415
    # 1 февраля 2025 12:30
    Canystra:

    Есть правда плюшка. Первая доставка даром

    Так эту "первую " плюшку можно использовать многократно, типа как многоразовый презерватив. Делается это очень просто: всякий раз регистрируется новый аккаунт на новый емейл и новый номер мобильного телефона (если он вообще там надо). И каждый раз получается "первая доставка". :)

  • JiаYu Senior Member
    офлайн
    JiаYu Senior Member

    3346

    10 лет на сайте
    пользователь #1237050

    Профиль
    Написать сообщение

    3346
    # 1 февраля 2025 14:01
    Сaшa:

    JiаYu, вы вообще с председателем или местным электриком разговаривали? Бумаги какие есть на руках?

    Разговаривал, есть.

  • garsonaleks Senior Member
    офлайн
    garsonaleks Senior Member

    821

    12 лет на сайте
    пользователь #692997

    Профиль
    Написать сообщение

    821
    # 1 февраля 2025 16:39

    Господа, подскажите пожалуйста как по качеству реле напряжения ЭРА?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5711

    17 лет на сайте
    пользователь #106797

    Профиль

    5711
    # 1 февраля 2025 22:22
    JiаYu:

    В договоре на электроснабжение по гаражу, написано — выделить 1.3кВт однофазный. Под счетчик Меркурий 201.7
    1.3кВт это же вообще ничто? То есть получается даже чайник нельзя включить? :-?
    Хотя от коробки до счётчика написано идёт кабель 4 квадрата, алюминий.

    Это еще очень жЫрно дали, могли и из расчета 0.25кВт на ЯТП и 0.2кВт на все остальное.

    user1803:

    Поэтому провод 5x2.5 ВВГнг-LS, ставим на одну линию 16А и на розетки

    при однофазном вводе....