Причем тут трёхфазные приемники. Система четырехпроводная в любом случае, в скобках тебе пояснили, tn-c, от нее ты получаешь питание, хоть и сидишь на одной фазе, УЗО тебе нельзя.
Хочешь стиралку, делай pe, ставь УЗО , подключай pe к pen, до УЗО.
А после капремонта по-любому всех садят на УЗО, и это уже не tn-c, после капремонта это уже tn-c-s, и питание квартиры получают уже по ней, хоть и остались без pe.
Что непонятно?
Сейчас старую норму найду, там твой случай будет
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды
Старая норма:
16.3.3 Применение УЗО является обязательным для следующих групповых линий:
– электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями, не имеющими защитного РЕ-проводника, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (срабатывание УЗО при замыкании на корпус в данных сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу – соединении с землей)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд
Вот эту норму убрали, она действительно трохи дурацкая с точки зрения защиты, в том смысле, что на корпусе фаза, а УЗО молчит.