Сaшa:В розетках с самозажимными клеммами сделана ложбинка полукруглой формы под форму проводника, ншви туда во первых не ляжет как положено, во вторых читайте доки на электроустановочные изделия, а именно, провода какого сечения допускается подключать, так же длину зачистки. Многопроволочный проводник 2.5 в ншви это уже сильно больше по геометрии, чем однопроволочный, так же форма не круглая, так же длина ншви, так же в ншви гораздо хуже впивается зацеп клеммы и проводник хуже держится. В общем, есть нюансы.
2.5мм2 моножила идеально ложится в ложбинку
В очередной раз повторюсь: какие доки надо читать, любезнейший, потрудитесь привести ссылку?
Диаметр проводника в кабеле не нормируется (гуляет в широком диапазоне погрешностей), в отличие от диаметра наконечника. Наконечник НШВ (И) не окисляется.
Хотелось бы посмотреть фото вашего монтажа какого-нибудь двухклавишного проходного выключателя в неглубоком подрозетнике
Два провода под одну клемму как заводите?
Как делаете неразрывность PE?
Розетки не шлейфите одну от другой?
Поясните почему "ншви гораздо хуже впивается зацеп клеммы и проводник хуже держится"?
Сaшa:Я ншви использую только для подключения вилок, розеток варочных, если гибким проводом проложено, самих варочных, блоков питания и т.п., где это необходимо
Квартирные щиты как расключаете?
Сaшa:А розетки, мало того, что не нужно, лишнее, так ещё и не совсем правильно.
Что конкретно "не правильно"!?
Vitaliy:для чего обжимать монолит, тем более под зажим? чтобы ярче горело?
Монолит - это что? Многопроволочная жила? Её со времён СССР обжимают.