Ответить
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37345

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37345
    # 25 ноября 2022 10:01
    serge.sp:

    Редуктор на ввод горячей

    мне кажется он ничем не поможет, там же походу падает давление холодной, из-за чего идет перекос по смешению
    потом давление холодной возвращается в норму и все ок

    тут скорее насос стоит ставить, что бы давление всегда стабильным было :-?

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30141

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30141
    # 25 ноября 2022 11:26

    ну тогда небольшой гидрофор если место есть

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6998

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6998
    # 25 ноября 2022 12:26 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    mr.oddball, с унитазом напор падает, когда идёт параллельно отбор воды из трубы. К гидроудару это не относится. Гидроудар получается, когда поток воды несётся по трубе с большой скоростью и резко ударяется в задвижку, а поскольку вода является несжимаемой средой, то кинетическая энергия этого потока, которая напрямую зависит от массы воды и скорости ее движения по трубе, передается на конструкцию трубопровода и распространяется волнообразно (туда-сюда) до полного затухания. Видно это по пульсации струи либо по колебанию стрелки манометра.
    Получается это при резком закрытии задвижки. Например при наборе воды в стиралку, клапан открыт на полную и по трубе мчится поток воды. В момент резкого закрытия клапана, а это доли секунды, поток со всей своей скоростью резко останавливается и получается гидроудар.
    Никакой термостат не отработает эти броски. Гаситель ещё может, и то не сто процентов.

    ухо от селедки
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 25 ноября 2022 15:55 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.

    Сaшa, понимаю всё это. Но как и другие считаю маловероятным существенное влияние гидроударов на температуру воды в душе, никакой разницы телом не заметишь. Вот малое давление при большом разборе - сразу эффект почувствуешь, как в кино актеры имитируют в душе. Еще замечал влияние нагрева редуктора давления: сначала вода в смесителе идет горячее, затем становится немного прохладнее.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6998

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6998
    # 25 ноября 2022 19:14

    Даже на видео заметно изменение струи, и это только холодная, а при добавлении горячей эффект ещё больше усилится из-за передавливания холодной в горячую и наоборот в зависимости от периода волны гидроудара.

    ухо от селедки
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3306

    11 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3306
    # 25 ноября 2022 19:55

    гдето в системе губа быстрее всего

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6998

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6998
    # 25 ноября 2022 23:35

    Что такое губа

    ухо от селедки
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 26 ноября 2022 00:07

    Сaшa, веселые мурзики показали.
    У меня трубка фильтра тряслась посильнее от работы повышающего насоса. И что?
    Где на видео синхронная работа соседской стиралки?
    Вы первый в этом мире с соседом владельцем стиралки? Открою вам тайну: полмира имеют стиралку у себя, на своем отводе, и не испытывают ни малейшего дискомфорта от "гидроударов" с краткосрочным обдаванием кипятком/холодной. А тут аж от соседа через полторашный стояк :lol:

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6998

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6998
    # 26 ноября 2022 01:49 Редактировалось Сaшa, 2 раз(а).

    С соседом такой же опыт делал раньше, только с манометром, видос не сохранил

    Добавлено спустя 1 минута 14 секунд

    Andry_S:

    У меня трубка фильтра тряслась посильнее от работы повышающего насоса.

    А по струе разве не видно, как она плавает в момент гидроудара?

    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды

    И что, что полторашный. Если он тупиковый, разгони по нему поток, как современные стиралки на всю открывают подачу, и резко захлопни. А на последнем этаже вообще конские удары.

    ухо от селедки
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3306

    11 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3306
    # 26 ноября 2022 11:20
    Сaшa:

    Что такое губа

    при перегреве трубы при пайке излишек вылазит внутрь уменьшая проходимость ...

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 26 ноября 2022 15:48

    Когда Сaшa прыгает дома в свою ванну, через Мальдивы перелетает волна.
    Что уж тут про стиралку "во всю мощь" своего двухмиллиметрового клапана раскачивает систему водоснабжения города на раз.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6998

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6998
    # 26 ноября 2022 16:52 Редактировалось Сaшa, 8 раз(а).

    Вам, мистер, хоть в глаза ссы

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    13igr, как это связано с гидроударом?
    А так то напор в целом по стояку слабый, не только у меня, но и у соседей

    Добавлено спустя 17 минут 32 секунды

    Так же эффект усиления подмеса горячей при падении напора хололной,
    что справедливо и в момент колебаний напора холодной воды при гидроударе

    Добавлено спустя 15 минут 37 секунд

    Мистер Эндри думает, что эти процессы не влияют на соседние квартиры, но это не так, система общая, и вода, как несжимаемая среда распространяет гидроудар по всему стояку, так же ее лимит в трубе небезганичен, а при изначально слабом напоре, отбор в одной квартире чувствителен для соседних, и конкретно в моем случае даже сороковой стояк не компенсирует перепады, я уж не знаю какие ещё доказательства нужны.

    ухо от селедки
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3306

    11 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3306
    # 26 ноября 2022 18:47
    Сaшa:

    Вам, мистер, хоть в глаза ссы

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    13igr, как это связано с гидроударом?
    А так то напор в целом по стояку слабый, не только у меня, но и у соседей

    Добавлено спустя 17 минут 32 секунды

    Так же эффект усиления подмеса горячей при падении напора хололной,
    что справедливо и в момент колебаний напора холодной воды при гидроударе

    Добавлено спустя 15 минут 37 секунд

    Мистер Эндри думает, что эти процессы не влияют на соседние квартиры, но это не так, система общая, и вода, как несжимаемая среда распространяет гидроудар по всему стояку, так же ее лимит в трубе небезганичен, а при изначально слабом напоре, отбор в одной квартире чувствителен для соседних, и конкретно в моем случае даже сороковой стояк не компенсирует перепады, я уж не знаю какие ещё доказательства нужны.

    доказательства не нужны резкое изменение давления это и есть в той или иной мере гидроудар ...

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 26 ноября 2022 19:22

    Сaшa, вы там определитесь, у вас там мертвая подача в стояк, что разбор воды соседей из полторашки через 1/2 и в итоге через 5мм дюрочку в катридже крана влияет на вас или гидроудары.
    В исправной системе все эти соседские разборы и гидроудары что комариный укус. Имеют место как явление, ничтожны как факт.

    Добавлено спустя 8 минут 21 секунда

    Приводить в качестве аргумента трэшняк и ютуба, где отвод 1/2 из стояка соединяется с коллектором гибкой подводкой - это днище. Видимо, у вас так же. Продолжайте :trollface:

    Добавлено спустя 20 секунд

    Добавлено спустя 16 минут 39 секунд

    У второго тоже очевидная беда в отводе. Чтоб при разборе одним пленным смесителем на 35 -ом катридже давление падало с 3 до менее 1 бара - это непроходимость в отводе. Фильтр забит, как тут называли "губа" почти на весь проход или тоже шланги.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27016

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27016
    # 28 ноября 2022 16:48

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • 3450112 Member
    офлайн
    3450112 Member

    402

    2 года на сайте
    пользователь #3450112

    Профиль
    Написать сообщение

    402
    # 29 ноября 2022 21:48

    Подскажите,

    1. реально ли сделать подстветку в проходных выключателях с питанием 12V ? (4 точки - 2 проходных + 2 перекидных), к примеру берём выключатель проходной Legrand Inspiria (с подсветкой есть он хз ?) и перепаиваем резистор с подключением на 3 питающих контакта

    2. На БП питание 13,5V (2 ампера), а на подключаемые 2 устройства нужно 12V (0,6 А) - нужно ли вешать на БП кренку на 12V c конденсатором ? И можно ли спалить устройства если будет на них подано 13,5V ?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27016

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27016
    # 29 ноября 2022 22:35
    3450112:

    реально ли сделать подстветку в проходных выключателях с питанием 12V ?

    Реально смартфон в клавишу засунуть, не то что подсветку :D Вопрос только цены реализации хотелки
    По пункту 2, лучше понизить напряжение на самом БП до 12В

    3450112:

    ужно ли вешать на БП кренку на 12V c конденсатором

    Ну, тогда уж две кренки и два конденсатора, правда конденсаторов достаточно очень мелких, при условии что БП выдаёт ПОСТОЯННОЕ напряжение

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • alexlux Senior Member
    офлайн
    alexlux Senior Member

    609

    15 лет на сайте
    пользователь #164572

    Профиль
    Написать сообщение

    609
    # 30 ноября 2022 11:35
    3450112:

    Подскажите,

    2. На БП питание 13,5V (2 ампера), а на подключаемые 2 устройства нужно 12V (0,6 А) - нужно ли вешать на БП кренку на 12V c конденсатором ? И можно ли спалить устройства если будет на них подано 13,5V ?

    Не нужно ничего мудрить. Всё будет ок.

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2692

    16 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2692
    # 30 ноября 2022 12:17 Редактировалось Varin, 1 раз.

    погасить полтора вольта - два последовательных диода, которые будут рассеивать по 0,5Вт. Может и одного хватит, если небольшое превышение устройства тянут. КРенку пихать - зажирно
    А, это подсветка 12вольтовая? Да просто резистор добавить, и ток померять, чтобы ниже номинала был и диоды теплые, не горячие были - дольше проживут

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 30 ноября 2022 12:25
    3450112: