Ответить
  • Nihon Senior Member
    офлайн
    Nihon Senior Member

    1229

    15 лет на сайте
    пользователь #102035

    Профиль
    Написать сообщение

    1229
    # 21 ноября 2022 14:20
    13igr:

    Nihon:

    Хорошо, спасибо большое! Будем искать.

    электронные счётчики часто болеют самоходами сбой программы и выход из строя электронной части ... без установки на стенд не всегда удаётся выявить неисправность .... везите на поверку

    Они на всякий случай счётчик поменяли, но ни чего не поменялось.

    На этой неделе поеду к отцу, буду искать утечку, а сам отец не может ни чего проверить, спина болит.

    Спасибо всем кто отозвался!

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    23622

    18 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    23622
    # 21 ноября 2022 14:23
    serge.sp:

    Совсем не лучше, а кто будет селективность пересматривать? При ближайшем КЗ вырубит этот автомат и придется ждать электрика что бы включить квартиру

    :100500:

    Добавлено спустя 1 минута 13 секунд

    Nihon:

    сам отец не может ни чего проверить, спина болит.

    А рядом стоять и руководить может?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Nihon Senior Member
    офлайн
    Nihon Senior Member

    1229

    15 лет на сайте
    пользователь #102035

    Профиль
    Написать сообщение

    1229
    # 21 ноября 2022 15:22
    Nihon:

    сам отец не может ни чего проверить, спина болит.

    А рядом стоять и руководить может? Да может

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    23622

    18 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    23622
    # 21 ноября 2022 16:37

    Nihon, пожалуй лучше будет для дела, если отец будет руководить Вашими руками

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Nihon Senior Member
    офлайн
    Nihon Senior Member

    1229

    15 лет на сайте
    пользователь #102035

    Профиль
    Написать сообщение

    1229
    # 21 ноября 2022 19:37
    КляйненЕнотен:

    Nihon, пожалуй лучше будет для дела, если отец будет руководить Вашими руками

    Да, спасибо, вдвоём справимся)

  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 17:37 Редактировалось nv_cosmos, 1 раз.

    Сейчас меняют счётчики на новые и все жалуются что у всех потребление возрасло, начал разбираться в этом вопросе и копать почему действительно считает намного больше так как на тесте повесил второй прибор учёта и показания не сходились и даже иногда прилично. Скачал инструкцию на сайте на счётчик и там 2 примера подключения и вот решил подключить по второму примеру и уже который день учёт совпадает на двух приборах

    выходит что электросети должны подключать счетчики как указано на рис 2 но подключает по старинке и выходит что в каких-то моментах мы попадаем на деньги ?

    onliner дно.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 18:03

    nv_cosmos, речь про квартиры или частные дома? Полная схема подключения с разделением pen и повторным заземлением какая?
    Так то чудес не бывает, если по нулю текут токи через счётчик, чего бы ему их не считать.

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 18:09 Редактировалось nv_cosmos, 2 раз(а).

    речь про квартиры, заземления нету только зануление, есть узо установленные, я понимаю что через ноль течет ток и счетчик их учитывает но выходит что не хило насчитывает, разговаривал с электриком из жэса так он говорит после замены счетчиков очень много заявок по поводу большого потребления.
    вопрос больше заключается в том что возможно ли энергосбыт заставить подключить по второй схеме как указано в инструкции.

    onliner дно.
  • Eugen_f Member
    офлайн
    Eugen_f Member

    148

    15 лет на сайте
    пользователь #118962

    Профиль
    Написать сообщение

    148
    # 23 ноября 2022 18:34 Редактировалось Eugen_f, 2 раз(а).
    nv_cosmos:

    выходит что электросети должны подключать счетчики как указано на рис 2 но подключает по старинке

    Наоборот, по-старинке это как раз по рис 2. А ваш счетчик с двумя датчиками тока по линейному и нейтральному каналу и учитывает потребление по тому каналу, в котором ток больше. И как раз в инструкции написано, что важно, что бы в цепи нейтрального канала протекал только ток нагрузки потребителя. Т.е. нужно смотреть схему подключения нагрузок.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 19:04

    nv_cosmos, фото со всеми проводами от счетчика, какой откуда и куда, или схема подключения есть?
    Считает ли, если полностью все автоматы отключить на квартиру?

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 19:27 Редактировалось nv_cosmos, 1 раз.
    Сaшa:

    nv_cosmos, фото со всеми проводами от счетчика, какой откуда и куда, или схема подключения есть?
    Считает ли, если полностью все автоматы отключить на квартиру?

    подключено сейчас как на первом фото, новый счетчик с двумя датчиками тока, второй счетчик электронный с одним датчиком тока, класс точности одинаковый, если отключить автомат водной то не считает, проводка в квартире новая и проблем с ней нету, нулевой проводник с занулением после счетчика нигде не пересекается.
    и самое главное если подключать первый счетчик как на втором фото то показания потребления сходятся на двух счетчиках.

    onliner дно.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 19:36

    nv_cosmos, схему нарисуйте

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 19:37
    onliner дно.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    23622

    18 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    23622
    # 23 ноября 2022 19:38

    nv_cosmos, а если провести эксперимент исключительно с активной нагрузкой?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 19:40 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Полную схему питания вашей квартиры со всеми шинами начиная от магистральных проводов по стояку.

    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд

    Плюс инструкцию на второй(проверочный) счётчик, какую мощность он считает, как говорит Енот?

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 19:46
    Сaшa:

    Полную схему питания вашей квартиры со всеми шинами начиная от магистральных проводов по стояку.

    стандартная как у всех в обычной многоэтажке с электроплитами, фаза, ноль, земля- зануление в щитке

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд

    КляйненЕнотен:

    nv_cosmos, а если провести эксперимент исключительно с активной нагрузкой?

    в теории возможно через плиту или стиральную машину или еще какая техника заземлена протекать паразитный ток и в нулевом проводнике учитывать как нагрузку :)

    onliner дно.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 19:55

    nv_cosmos, нет стандартных, они все с приколами, нарисуйте конкретно с вашего щита, как оно есть по факту

    Добавлено спустя 29 секунд

    nv_cosmos, у вас же УЗО стоит

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    23622

    18 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    23622
    # 23 ноября 2022 19:56

    nv_cosmos, заземление в моём вопросе не причём, тут ключевое - отсутствие реактивной нагрузки

    nv_cosmos:

    возможно через плиту

    если плита с чугунными блинами, то для моего эксперемента подходит, равно как и электрочайник с утюгом, масляный обогреватель там же

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    5150

    9 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    5150
    # 23 ноября 2022 19:57 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Это раз, а во вторых считает по большему значению

    вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж
  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5086

    16 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5086
    # 23 ноября 2022 20:02
    КляйненЕнотен:

    nv_cosmos, заземление в моём вопросе не причём, тут ключевое - отсутствие реактивной нагрузки

    nv_cosmos:

    возможно через плиту

    если плита с чугунными блинами, то для моего эксперемента подходит, равно как и электрочайник с утюгом, масляный обогреватель там же

    попробую

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

    Сaшa:

    nv_cosmos, нет стандартных, они все с приколами, нарисуйте конкретно с вашего щита, как оно есть по факту

    Добавлено спустя 29 секунд

    nv_cosmos, у вас же УЗО стоит

    onliner дно.