    # 12 октября 2022 12:23
    ventil2011:

    Мне сказали , что сечение занижать нельзя , а объяснить в чем проблема не могут ,

    Хорошо что хоть про "встречное напряжение" не сказали :trollface:

    ventil2011:

    На кабеле 2,5 мм духовой шкаф и ответвление на 1,5 кВт .

    ventil2011:

    ответвление на 1,5 мм2 ( по невнимательности ) на котором будет нагрузка максимум 1,5 кВт

    Проблема может быть только если при выключенной духовке, вместо накрузки на 1,5кВт врубят что ни будь этак на 3,5 кВт, причём на несколько часов. (рписано доя автомата на 18А и надёжные соединение в местах ответвления)

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 12 октября 2022 12:37
    КляйненЕнотен:

    надёжные соединение в местах ответвления)

    :100500:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10833

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10833
    # 12 октября 2022 12:44

    ventil2011, кабель должен выдерживать токи защитного оборудования - автоматов. Если на каком-то участке кабель с повышенным резервом от минимально допустимого - это только в плюс, технически, занижать нельзя от минимально допустимого, а не "вообще". Организационно- лучше не занижать, мало ли через хх лет кому то потребуется заменить автомат под более мощный и он это сделает, ориентируясь только на достаточность кабеля в щитке, ведь никакого проекта или схемы, с указанием точных фактических характеристик не существует )
    С некоторой долей условности, если на этой линии автомат на ток не более 16А - годится.
    Если автомат жирнее - менять кабель.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 12 октября 2022 12:47

    Уменьшение на ступень можно не защищать, а во вторых это квартира и всем нас рать что там кто делает

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10833

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10833
    # 12 октября 2022 12:49
    КляйненЕнотен:

    только если при выключенной духовке, вместо накрузки на 1,5кВт врубят что ни будь этак на 3,5 кВт

    Какая сегодня включена нагрузка в розетку - дело десятое. Завтра придет другой человек и включит другую нагрузку. И какую бы он не включил - кабель должен выдерживать, вплоть до до сработки автомата. Автомат защищает кабель, остальное вторично.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 12 октября 2022 12:53
    Andry_S:

    Завтра придет другой человек и включит другую нагрузку. И какую бы он не включил - кабель должен выдерживать, вплоть до до сработки автомата. Автомат защищает кабель, остальное вторично.

    1) юзвер не написал какой там стоит автомат
    2) ри включенной духовке, через общий кабедь до автомата, юудет протекать больший ток, и если на "дистрофика" подрубить мощного потребителя, просто сработает автомат
    З.Ы, Если там стоит автомат на 32А или выше, тады, ой.

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунда

    Andry_S:

    Завтра придет другой человек и включит другую нагрузку. И какую бы он не включил - кабель должен выдерживать, вплоть до до сработки автомата

    я исходил, что там стоит автомат не выше чем на 16А. При таком исправном автомате, лично я не верю в повреждение изоляции у ГОСТовской полторачки, замурованной в стену

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 13:48
    курчавый:

    везде себе по хате ставлю только 6000 -6500К.

    Оно тогда все синее какое-то, а 4к само норм

    ухо от селедки
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2706

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2706
    # 12 октября 2022 14:05

    Синее, когда цветопередача около 80, а когда 90-95, то уже 4к с желтым оттенком, 5К смотрится как нормальный дневной

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 14:08 Редактировалось Сaшa, 2 раз(а).

    Andry_S, про индекс цветопередачи я в курсе. Только какой процент покупателей на это смотрит.

    Добавлено спустя 1 минута 13 секунд

    Varin, если он ещё честный.

    Добавлено спустя 26 минут 45 секунд

    ventil2011, что конкретно будет включаться в ту розетку, где 1.5?

    ухо от селедки
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 18:47 Редактировалось Сaшa, 2 раз(а).

    Порекомендуйте людям, какие лампочки купить в санузел и кухню

    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд

    Недавно был у меня заказчик. Пять групп на одну комнатку в хрущевке двушке ему сделал. Освещение полторашка, балкон два и пять, ещё балкон два и пять, розетки общего назначения два и пять, кондей два и пять. В будущем планируется полная замена и щит в квартире, только в щите на этаже все одно четверка или шестёрка алюм. Ещё отговорил его от Конкорда по семь рублей за метр, сделал Щучинским. А так то Конкорд не самый лучший кабель, пиар галимый, Калуга лучше будет.
    Удивила ещё дверь бронированная, тяжеленная, толстенная.

    ухо от селедки
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37377

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37377
    # 12 октября 2022 19:03
    Сaшa:

    Недавно был у меня заказчик

    так че, плохой заказчик получается?

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 19:12

    Я не делю на плохой или нет, я ко всем нормально отношусь, со всеми стараюсь работать исходя из ситуации, просто интересный человек.
    Удивило, что это хрущевка.
    А вообще, трудно бывает, но я терплю)) нахватаются в интернете и броня такая порой

    ухо от селедки
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37377

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37377
    # 12 октября 2022 19:24
    Сaшa:

    Я не делю на плохой или нет, я ко всем нормально отношусь, со всеми стараюсь работать исходя из ситуации, просто интересный человек.
    Удивило, что это хрущевка.
    А вообще, трудно бывает, но я терплю)) нахватаются в интернете и броня такая порой

    трудно работать вот с такими исполнителями

    ты ему говоришь бери и делай, а он начинает твои деньги считать и рассказывать что это излишество
    вроде наняли на одно, а пытается делать второе - зачем? :-?
    ну ладно раз сказал, ок, но если постоянно в ходе всей работы :molotok:

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 19:32 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    WOLVERINE90, с какими такими, мы же с вами не работали
    А вообще, нужно не говорить, а договариваться. Все обсуждаемо. И желательно свои хотелки озвучивать заранее, а не под руку и когда цена уже оговорена. Землю в блоке розеток можно пустить шлейфом, можно через клеммник, можно гильзой обжать. И вот когда цена озвучена и работа сделана, заказчик такой, а я хочу землю на каждую розетку, и через гильзу, и в термоусадку, приплыли называется. Мне конечно пофиг, что там в итоге будет включаться зарядка для телефона и пылесос, дело хозяйское, но о своих фобиях лучше предупреждать.

    ухо от селедки
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37377

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37377
    # 12 октября 2022 19:35 Редактировалось WOLVERINE90, 1 раз.
    Сaшa:

    с какими такими, мы же с вами не работали

    ну и хорошо, потому что один писал бы про странности заказчика, а второй жаловался бы на исполнителя, который отказывался денег дополнительных взять из-за чужих насмотров ютуба :D

    Сaшa:

    А вообще, нужно не говорить, а договариваться. Все обсуждаемо.

    да нет же, если хочет человек по 2 линии на каждую розетку - то не о чем тут договариваться, надо брать и делать :znaika:

    Сaшa:

    И вот когда цена озвучена и работа сделана, заказчик такой, а я хочу землю на каждую розетку и через гильзу и в термоусадку

    не, ну тут мудак очевиден :trollface:

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 19:38

    WOLVERINE90, да не, в живую как-то люди быстрее общий язык находят, чем в интернете

    ухо от селедки
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37377

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37377
    # 12 октября 2022 19:38
    Сaшa:

    да не, в живую как-то люди быстрее общий язык находят, чем в интернете

    есть особо фобные, еще попадутся такие :D

  • ventil2011 Senior Member
    офлайн
    ventil2011 Senior Member

    2626

    10 лет на сайте
    пользователь #930891

    Профиль
    Написать сообщение

    2626
    # 12 октября 2022 20:50 Редактировалось ventil2011, 1 раз.
    Сaшa:

    ventil2011, что конкретно будет включаться в ту розетку, где 1.5?

    Мультиварка , мясорубка , вытяжка . Духовой шкаф 3 кВт на максимуме .
    Автомат 16 а планирую .

    В отзывах на солнечную систему- указана только одна звезда . Не рекомендую.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 12 октября 2022 20:58

    ventil2011, нужно было делать на дш отдельную группу, но если сделано, то ладно, нагрузка на полторашку не постоянная и не большая, она даже греться не будет и автомат на 16 вы не нагреете с такой техникой, если только очень постараться и то вряд ли, так что норм. С медью вообще проблем быть не должно, не то что с алюмом.
    Соединение сделать надёжное и розетки поставить хорошие и ок.

    ухо от селедки
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20331

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20331
    # 13 октября 2022 07:47
    курчавый:

    natashaliss:

    Потребовалась замена галогеновой лампы для подсветки зеркала в ванной.

    Вы ещё фитиль :D к керосиновой лампе поищите.
    Ставим светодиодную и не паримся.

    Если светодиодная лампа будет греть зеркало как галогенка, то какой же мощности её придётся поставить? Киловатт? Боюсь, не поместится по габаритам. Тут же лампа не для освещения, а чтобы греть зеркало от запотевания. Хотя я бы нагреватель на зеркало поставил.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani