    # 22 сентября 2022 16:41

    serge.sp, у нас во время замены щитков на площадке на шинке PE соединили PE стояка и PE от ДСУП из санузлов квартир. А жилы N и PE кабелей вводов в квартиры соединили на шинке N после счётчика. Соответственно, если кто то захочет подстраховаться и подключит PE от розетки стиральной машины в ванной к ДСУП, то будет соединение N и PE после ВРУ.

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10815

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10815
    # 22 сентября 2022 17:09
    Varin:

    с нулевым объединяется только в межэтажном щитке

    Что есть межэтажный щиток? )
    В доме есть электрощитовая, куда приходит вводной кабель TN-C. Как уже написали, разделение происходит там, в ВРУ, получают TN-S. Все, дальше только TN-S, никаких объединений, перемычек не допускается.

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2678

    16 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2678
    # 22 сентября 2022 17:12
    Andry_S:

    Varin:

    с нулевым объединяется только в межэтажном щитке

    Что есть межэтажный щиток? )
    В доме есть электрощитовая, куда приходит вводной кабель TN-C. Как уже написали, разделение происходит там, в ВРУ, получают TN-S. Все, дальше только TN-S, никаких объединений, перемычек не допускается.

    в старых домах нет отдельных щитовых, хотя там и PE нет, один N

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22397

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22397
    # 22 сентября 2022 17:12
    Andry_S:

    никаких объединений, перемычек не допускается.

    Если бы так было на деле :o

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10815

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10815
    # 22 сентября 2022 17:16
    UncleMoysha:

    если кто то захочет подстраховаться и подключит PE от розетки стиральной машины в ванной к ДСУП, то будет соединение N и PE после ВРУ.

    красивое

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 22 сентября 2022 17:17
    Varin:

    в старых домах нет отдельных щитовых, хотя там и PE нет, один N

    нет там один PEN

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Maysn BF club
    офлайн
    Maysn BF club

    585

    12 лет на сайте
    пользователь #490620

    Профиль
    Написать сообщение

    585
    # 22 сентября 2022 18:06 Редактировалось Maysn, 2 раз(а).
    Сaшa:

    Maysn:

    (в интернете разные варианты нашел..)??

    Например какие?

    Соединение через шину и соединение через с шину+перемычка на ноль(зануление), я такие варианты находил.

    Добавлено спустя 1 минута 17 секунд

    Varin:

    с нулевым объединяется только в межэтажном щитке (и там дальше есть). В квартире земля и ноль уже отдельные. Если после капремонта межэтажных щитков нет - есть гдето общий, где сделано разделение PEN на PE и N и приходит вам в квартиру.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    Кто-то тут кидал ссылку на толковый канал Александра Малькова. Имхо проще не объянитьэто про ноль, а это про зеземление

    После капремонта поставили между этажами щитки, в которых вводной автомат на каждую квартиру, а в самой квартире уже счетчик и последующие автоматы и провод от земли прикрутили к щитку на котором стоит счетчик и автоматы.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6977

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6977
    # 22 сентября 2022 20:18

    Maysn, ссылка есть?

    ухо от селедки
  • AM_7 Senior Member
    офлайн
    AM_7 Senior Member

    4674

    16 лет на сайте
    пользователь #112711

    Профиль
    Написать сообщение

    4674
    # 23 сентября 2022 13:37 Редактировалось AM_7, 2 раз(а).

    Какой щит для слаботочки в квартиру выбрать - Hager Volta VU 26 или VU36? Или посоветуйте аналоги. Встраивается в шкаф - роутер для "вафли" будет выведен отдельно .

    ..
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26970

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26970
    # 23 сентября 2022 13:43
    AM_7:

    Какой щит для слаботочки в квартиру выбрать -

    Отсек в мебельном шкафу, неужели дверца щита имеет эстетическое украшение квартиры, не говоря про сам ящик
    Лично у меня вся слаботочка сейчас размещена на полке антресоли

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20314

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20314
    # 23 сентября 2022 15:19 Редактировалось DVK, 1 раз.

    КляйненЕнотен, +100500! Все эти "шкафчики для слаботочки" катастрофически малы. У меня ничего лишнего нет, всё компактное, но в эти "шкафы" однозначно не влезло бы. Это:
    БТКшная PON ONT
    рутер (мелкий микрот)
    PoE свичик для камер
    NAS (мелкий netgear на 2 HDD)
    NVR (hikvision в огромном (для его потрохов) корпусе
    Мелкий ИБП 12 VDC для питания этого всего
    АКБ для питания этого всего (12 Ah)
    Преобразователь 12VDC -> 48VDC для PoE свича
    Как это всё запихать в шкафчик? И как оно там будет охлаждаться? А в небольшом техотсеке отлично помещается и охлаждается. И доступно для обслуживания (выдернуть шнурок с интернетом в ТВ когда ребёнок плохо себя вёл)

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • bobr_754 Senior Member
    офлайн
    bobr_754 Senior Member

    7715

    12 лет на сайте
    пользователь #539240

    Профиль
    Написать сообщение

    7715
    # 23 сентября 2022 15:26

    DVK, сейчас ровно перед такой же проблемой стою :) По набору оборудования практически все то же самое Думаю вот то ли хагер FWB взять (950x550x161мм ), то ли телекоммуникационный шкаф

    #superstraight
  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2685

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2685
    # 23 сентября 2022 15:32

    Мой накладной Хагер, правда электрощит, за 10 лет в коридоре полностью пожелтел.

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • bobr_754 Senior Member
    офлайн
    bobr_754 Senior Member

    7715

    12 лет на сайте
    пользователь #539240

    Профиль
    Написать сообщение

    7715
    # 23 сентября 2022 15:46 Редактировалось bobr_754, 1 раз.
    UncleMoysha:

    Мой накладной Хагер, правда электрощит, за 10 лет в коридоре полностью пожелтел.

    Гольф? У меня в квартире уже 7 лет держится, вроде ничего. Сейчас поставил в другом жилье металлический. посмотрим как покажет. но для монтажа отличный.

    #superstraight
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26970

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26970
    # 23 сентября 2022 15:50 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.
    DVK:

    Все эти "шкафчики для слаботочки" катастрофически малы

    Тут дело даже не в полезном объёме, а в том, что шкаф на стене, это означает что к этой стене ничего не поставишь из большой мебели, а ставить под ним тумбочку или кресло, так электрошкаф не является украшением интерьера, а прятать его за дверками шкафа купе, так мало того что лишняя трата ресурсов, так и охлаждение девайсов будет хуже

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • AM_7 Senior Member
    офлайн
    AM_7 Senior Member

    4674

    16 лет на сайте
    пользователь #112711

    Профиль
    Написать сообщение

    4674
    # 23 сентября 2022 22:36
    КляйненЕнотен:

    AM_7:

    Какой щит для слаботочки в квартиру выбрать -

    Отсек в мебельном шкафу, неужели дверца щита имеет эстетическое украшение квартиры, не говоря про сам ящик
    Лично у меня вся слаботочка сейчас размещена на полке антресоли

    Колхозить с антресолями и проводами - не хочу. Короб слаботочки утоплен в стену шкафа-купе - ничего не торчит и не выступает При необходимости одежда сдвигается и к оборудованию обеспечен доступ. Видимые стены в квартире ничем не испорчены.

    bobr_754:

    DVK, сейчас ровно перед такой же проблемой стою :) По набору оборудования практически все то же самое Думаю вот то ли хагер FWB взять (950x550x161мм ), то ли телекоммуникационный шкаф

    При такой начинке естественно последнее. Но мне и половины этого не нужно.

    ..
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20314

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20314
    # 24 сентября 2022 08:19
    bobr_754:

    DVK, сейчас ровно перед такой же проблемой стою :) По набору оборудования практически все то же самое Думаю вот то ли хагер FWB взять (950x550x161мм ), то ли телекоммуникационный шкаф

    В первый может не влезть. Особенно NAS и батарея. А что делать, когда NAS подрастёт до 4-8 дискового?

    КляйненЕнотен:

    а прятать его за дверками шкафа купе, так мало того что лишняя трата ресурсов, так и охлаждение девайсов будет хуже

    И снова +100500. И доступ для обслуживания менее удобный. Всё-таки в квартирных условиях, когда большинство оборудования "настенно/полочного" исполнения, оптимальный вариант - просто отсек в шкафу, купе. В домашних лучше открытая стойка в серверной.

    Добавлено спустя 1 минута 27 секунд

    AM_7:

    Колхозить с антресолями и проводами - не хочу. Короб слаботочки утоплен в стену шкафа-купе - ничего не торчит и не выступает При необходимости одежда сдвигается и к оборудованию обеспечен доступ.

    Одежда рядом с оборудованием - не лучший вариант. Одежда генерит пыль и ухудшает охлаждение.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26970

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26970
    # 24 сентября 2022 12:04
    DVK:

    И снова +100500. И доступ для обслуживания менее удобный. Всё-таки в квартирных условиях, когда большинство оборудования "настенно/полочного" исполнения, оптимальный вариант - просто отсек в шкафу, купе. В домашних лучше открытая стойка в серверной.

    И ещё момент,почему-то не принимают во внимание разницу электрощитов и этих слаботочных шкфчиков. У современного электрощита стоит ДИН-рейка либо предусмотрено места для их крепления,в лицевой панели имеются готовые отверстия под устанавливаемые модули стандартных габаритов, что упрощает и ускоряет монтаж, ну и естественно ограничение доступа к открытым контактам под опасным для жизни напряжением, посему электрощит в шкафу купе вполне оправдан, в отличи от слаботочных

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20314

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20314
    # 24 сентября 2022 14:57 Редактировалось DVK, 1 раз.

    КляйненЕнотен, гы-гы! У меня как раз электрошкаф в шкафу. В том же отделении, что и слаботочка. Ну что делать, если там самое логичное место для прокладки кабелей и размещения оборудования? А оно одинаково, что для слаботочки, что для электрики.