Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10832

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10832
    # 16 сентября 2022 11:00
    Varin:

    Икеивские ледаре у меня долго не прожили - сильно греются. Купленные на немецком ебэй sebson через 7 лет потихоньку выходят из строя. Теперь висят remez. Все выбирал с Ra >95

    Ra >95 это скорее качестве света, а не об эффективности и низкой рабочей температуре=долговечности.
    7лет назад диодные лампы с Ra >95 - это лютая экзотика, скорее даже фантастика. SunLike появились относительно недавно.
    remez, как и любые другие на SunLike в наших краях по прежнему экзотика. Но вот уже вижу на дикойягодке имеются. Эффективность примерно в 2 раза хуже SOLHETTA. А значит значительно выше температура в одинаковом формате типа A60.
    Себе покупал матрицы на 30вт Ra >95, стоят на приличных по размеру интеловских боксовых радиаторах, греются сильно, под 70, года 3 работают.

  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2694

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2694
    # 16 сентября 2022 11:04

    прохожая, так вы фотографию люстры пришлите. Вдруг там всё не так страшно, как вам кажется.

    Добавлено спустя 1 минута 56 секунд

    Мне нравятся Gauss. У них минимальные пульсации, Ra > 0.9, хороший световой поток, гарантию дают 5 лет

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • прохожая Senior Member
    офлайн
    прохожая Senior Member

    1227

    16 лет на сайте
    пользователь #129138

    Профиль
    Написать сообщение

    1227
    # 16 сентября 2022 12:28
    Andry_S:

    serge.sp:

    Главный производитель качественных светодиодных матриц самсунг. Так что надо выбирать лампы где матрицы самсунга.

    Ну сейчас, обычный потребитель будет проводить расследование, где какие диоды стоят.
    Подозреваю, у прохожая люстра безламповая, с оригинальным монтажем диодов, либо дорогой ремонт, либо в мусорку. Но может повезти и просто замена блока питания.
    .

    Мне сказали, что ремонт 200 р. Это дороже, чем стоимость лампы. Еще и гарантия только год. Другой мастер сказал, что гарантийный срок может не прослужить после ремонта.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд

    Еще в одной мастерской, девочка, принимающая заказы на ремонт, сказала, что светодиодные лампы - разводилово и она свою выбросила и сделала ремонт потолка. Мне ремонт уже точно не нужен. Я не выношу ремонты, физически и морально.

    тунеядка
  • microb115 Senior Member
    офлайн
    microb115 Senior Member

    13456

    11 лет на сайте
    пользователь #684637

    Профиль
    Написать сообщение

    13456
    # 16 сентября 2022 15:34

    Лампочку Ильича тут уже советовали?

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10832

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10832
    # 16 сентября 2022 16:58
    microb115:

    Лампочку Ильича тут уже советовали?

    Да, зима впереди, греться как-то надо.

  • ventil2011 Senior Member
    офлайн
    ventil2011 Senior Member

    2626

    10 лет на сайте
    пользователь #930891

    Профиль
    Написать сообщение

    2626
    # 16 сентября 2022 20:13
    КляйненЕнотен:

    Рекомендую при оштукатуривании, эту ЦСПшку всю заармировать фвсадной сеткой, причём с приличным заходом на бетонные стены

    Вся стена заармирована сварной сеткой ( подключена к заземлению )
    Спасибо всем за дельные предложения !

    В отзывах на солнечную систему- указана только одна звезда . Не рекомендую.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 16 сентября 2022 22:35 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.

    ventil2011, смысл моего предложения был в том, что на стыках разнородных материалов появляются трещины, а ещё к ЦСП плохая адгезия

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд

    прохожая:

    Комната маленькая, кровать большая, ее и не переставишь.

    прохожая:

    Мне грязь не нужна. Под люстрой кровать стоит.

    Электрику разуваться для трусов? :lol: Дабы смогли провести его техосмотр вентилятора, тот что на уровне поясницы, а не работает на реактивной теге которая ниже спины? :lol:

    Добавлено спустя 1 минута 21 секунда

    курчавый:

    прохожая:

    Комната маленькая, кровать большая, ее и не переставишь.

    Выезжаю сам. :lol:

    Ты забыл повторить картинку с электриком и мадамаой, которая говорит в телефон, что перезвонит через 20 минут

    Добавлено спустя 1 минута 14 секунд

    прохожая:

    потолок беленый мелом тоже заделают,

    Под светильники есть различные пенопластовые розетки, аля лепнина, в том числе и большого диаметра

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 18 сентября 2022 22:51

    Подкину-ка на вентилятор субстанцции..
    Как часто вам встречаются в щитах УЗДП ?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    37376

    17 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    37376
    # 19 сентября 2022 08:52

    с учетом того что это стоит как у некоторых щит - не часто встретиться :)

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 19 сентября 2022 09:21

    Хорошая замена противопожарному УЗО, а т.к. требуется только в деревянных домах то и применяется не часто

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 19 сентября 2022 09:52

    По российским нормам требуется на ванную, не понятно зачем

    ухо от селедки
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3306

    11 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3306
    # 19 сентября 2022 16:33
    Сaшa:

    По российским нормам требуется на ванную, не понятно зачем

    по нормам чего ?????

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 19 сентября 2022 16:56
    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 19 сентября 2022 17:38
    Сaшa:

    По российским нормам требуется на ванную, не понятно зачем

    Требуется и рекомендуется, не всегда синонимы

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 19 сентября 2022 17:54

    Рекомендуется, если применять, то применять комбинированное устройство с удт и уздп.
    А в целом смысл такой, что если хочешь розетку в ванной, будь добр удт и уздп.

    ухо от селедки
  • Maysn BF club
    офлайн
    Maysn BF club

    585

    12 лет на сайте
    пользователь #490620

    Профиль
    Написать сообщение

    585
    # 22 сентября 2022 14:49

    Добрый день. Дом после капремонта, щиток находится в квартире и в него завели провод заземления, проводка в квартире новая, т.е. провода на землю тоже есть, как теперь объединить это все? Просто через шину? Или нужно как-то с нулевым объединять(в интернете разные варианты нашел..)??

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 22 сентября 2022 15:01
    Maysn:

    (в интернете разные варианты нашел..)??

    Например какие?

    ухо от селедки
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2706

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2706
    # 22 сентября 2022 15:04 Редактировалось Varin, 1 раз.

    с нулевым объединяется только в межэтажном щитке (и там дальше есть). В квартире земля и ноль уже отдельные. Если после капремонта межэтажных щитков нет - есть гдето общий, где сделано разделение PEN на PE и N и приходит вам в квартиру.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    Кто-то тут кидал ссылку на толковый канал Александра Малькова. Имхо проще не объянитьэто про ноль, а это про зеземление

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 22 сентября 2022 15:08

    Varin, это понятно, а какие могут быть другие варианты? Покажите мне их в интернете?

    ухо от селедки
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 сентября 2022 15:10

    После разделения во ВРУ запрещено объединять N и РЕ. Так что вариантов нет

    Awaiting for five hundreds that never come.