KillerJo, никуда, зачем оно? от перенапряжения не спасет, падение напряжение страшно только лампочкам накаливания, я их заменил на светодиоды и отпала необходимость в реле напряжении. У меня правда и звонка нет.
KillerJo, никуда, зачем оно? от перенапряжения не спасет, падение напряжение страшно только лампочкам накаливания, я их заменил на светодиоды и отпала необходимость в реле напряжении. У меня правда и звонка нет.
serge.sp:KillerJo, никуда, зачем оно? от перенапряжения не спасет, падение напряжение страшно только лампочкам накаливания, я их заменил на светодиоды и отпала необходимость в реле напряжении. У меня правда и звонка нет.
Ну, допустим.. а почему не спасет от перенапряжения?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
KillerJo:А-а... то есть, помощь, заключается в том, что я найду причину, последствия, решение, а вы с умным видом скажите, ну так да... оно же... так и делайте. Я ждал решения и накидывания идей от вас, специалистов в группе "Электрика",
А девочка то с претензиями
Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (25 июня 2022 10:19)
Основание: 3.5.17 / 3.5.18
КляйненЕнотен:KillerJo:А-а... то есть, помощь, заключается в том, что я найду причину, последствия, решение, а вы с умным видом скажите, ну так да... оно же... так и делайте. Я ждал решения и накидывания идей от вас, специалистов в группе "Электрика",
А девочка то с претензиями
А что опять ничего по теме не принес, не нагуглил ответ? Про девочку, ты очень громко пукнул мозгом! Мне тебя даже немножко жаль, хотя, малоумие как в твоем случае это всегда весело
Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (25 июня 2022 10:19)
Основание: 3.5.17 / 3.5.18
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
34997 |
11 лет на сайте Город:
|
курчавый, Законы Природы не имеют неисправностей....
КЗ - это не неисправность,а проявление.....)))))
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
KillerJo:не нагуглил ответ?
Не-а, Яндекс наше всё!
KillerJo:А что опять ничего по теме не принес,
Да потому что тема та уже закрыта, умный сие понял, а идиот ещё больше наломает
KillerJo, повтыкайте звонок в розетку на прямую от этой же линии. Если глюк остался, попробуйте тоже самое с розеткой в ванной. Если все норм, то попробовать реле убрать подальше от узо 1. Если не норм, то попробовать на другом реле
Вопрос к опытным настоящим электрикам. Надо переделать вывод из КТП до первой опоры (находящейся метрах в 5 от КТП) на СИП. Наш местный старый (и не всегда адекватный) электрик орёт, что надо брать сечение не менее 70 кв.мм. А я вот думаю: а нахрена такое жЫрное, негнущееся, если автоматы будут стоять на 63А, а на опоре подключаться будет к (похоже) АС-25 (может быть 35)?
Наконечники под 70 кв.мм. уже широкие, придётся их или обрабатывать напильником, или покупать автоматы на размер больше (и на 100 рублей дороже).
И прокладывать два тугих негнущихся жгута 4*70 внутри НЩ и ВВ шкафа КТП как-то уж очень сексуально. Тем более, что у них указан минимальный радиус изгиба провода 315 мм, что уже тупо не влезет в НЩ.
Поможите, поддержите человека, который хочет считать себя разумным. Скажите, что 35 (а то и 25) кв.мм в такой конфигурации достаточно каждому. Или я ошибаюсь?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
DVK:Вопрос к опытным настоящим электрикам
Исключительно ИМХО
DVK:Наконечники под 70 кв.мм. уже широкие, придётся их или обрабатывать напильником, или покупать
Можно взять переходные с люминя на медь, тем более что они в ОМА были с охгроменной скидкой
DVK:Наш местный старый (и не всегда адекватный) электрик орёт, что надо брать сечение не менее 70 кв.мм. А я вот думаю: а нахрена такое жЫрное, негнущееся, если автоматы будут стоять на 63А, а на опоре подключаться будет к (похоже) АС-25 (может быть 35)?
Так спросите его чем руководствуется в своём утверждении? Какой именно нормативкой? СИП же самонесущий провод, дл пролёта в 5 метров там точно не важны прочностные арактеристики от толщины провода, тут скорее смотреть по минимально допустимому сопротивлению
КляйненЕнотен:Можно взять переходные с люминя на медь, тем более что они в ОМА были с охгроменной скидкой
Что-то где-то я нехорошее про них слышал при долговременной эксплуатации. Типа "разваливаются" или ещё что. А что, они узкие получаются той частью, что в автомат идёт?
Так спросите его чем руководствуется в своём утверждении? Какой именно нормативкой? СИП же самонесущий провод, дл пролёта в 5 метров там точно не важны прочностные арактеристики от толщины провода, тут скорее смотреть по минимально допустимому сопротивлению
Какой, нахер, нормативкой! Говорит "для надёжности". Лично я не вижу никакой надёжности в толстенных дубовых проводах. Которые ещё надо будет уложить и закрепить максимально близко к стенке шкафа ибо по пути наверх они будут проходить через высоковольтный шкаф. Убил бы того, кто придумал такой конструктив КТП, что провода наверх идут через высоковольтный шкаф. Да-да, тот самый, в котором стоят предохранители и в котором шикарную дискотеку устраивает дуга, когда туда залазит птичка или белка.
Не, ну, конечно, оно лучше иметь более толстые провода здесь, чтобы, если что (и автомат не сработает) отгорало где-нибудь там, а не здесь. Но с автоматами на 63А, которые будут новые и не кетайские, не рашские не вижу никакого смысла в таком сечении.
13igr:и ток до 170 А
Какой ток до 170А?! Автоматы будут стоять на 63А. На самом деле, скорее будут на 80А с регулируемой уставкой и отрегулированы на 63А. Это будет 2 автомата на две группы. Больше нех ибо над ними трансформаторы тока на 100А.
DVK:КляйненЕнотен:Можно взять переходные с люминя на медь, тем более что они в ОМА были с охгроменной скидкой
Что-то где-то я нехорошее про них слышал при долговременной эксплуатации. Типа "разваливаются" или ещё что. А что, они узкие получаются той частью, что в автомат идёт?
Так спросите его чем руководствуется в своём утверждении? Какой именно нормативкой? СИП же самонесущий провод, дл пролёта в 5 метров там точно не важны прочностные арактеристики от толщины провода, тут скорее смотреть по минимально допустимому сопротивлению
Какой, нахер, нормативкой! Говорит "для надёжности". Лично я не вижу никакой надёжности в толстенных дубовых проводах. Которые ещё надо будет уложить и закрепить максимально близко к стенке шкафа ибо по пути наверх они будут проходить через высоковольтный шкаф. Убил бы того, кто придумал такой конструктив КТП, что провода наверх идут через высоковольтный шкаф. Да-да, тот самый, в котором стоят предохранители и в котором шикарную дискотеку устраивает дуга, когда туда залазит птичка или белка.
Не, ну, конечно, оно лучше иметь более толстые провода здесь, чтобы, если что (и автомат не сработает) отгорало где-нибудь там, а не здесь. Но с автоматами на 63А, которые будут новые и не кетайские, не рашские не вижу никакого смысла в таком сечении.
13igr:и ток до 170 А
Какой ток до 170А?! Автоматы будут стоять на 63А. На самом деле, скорее будут на 80А с регулируемой уставкой и отрегулированы на 63А. Это будет 2 автомата на две группы. Больше нех ибо над ними трансформаторы тока на 100А.
АС-35 держит 170А это сечение 40 зачем на этом участке сечение 70 ??? так понятнее?)
да и надёжнее всего медь с алюмишкой спаять ... это не даст доступа воздуха на соединениях значит процесс гальваники будет минимальным
колхозное решение если место позволяет через орех ... в орех напхать смазки или силикона вдуть )))
13igr:да и надёжнее всего медь с алюмишкой спаять ... это не даст доступа воздуха на соединениях значит процесс гальваники будет минимальным
А зачем тут медь? Есть прекрасный провод СИП для таких задач и он алюминиевый. Наверху соединяется специальными зажимами, а внизу обживается наконечником, который и зажимается в автомат.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
DVK:А что, они узкие получаются той частью, что в автомат идёт?
Гильза соединительная ГМА-50/70 медно-алюминиевая
КляйненЕнотен:DVK:А что, они узкие получаются той частью, что в автомат идёт?
Гильза соединительная ГМА-50/70 медно-алюминиевая
Не, во-первых, снизу под автоматами будет не так много места (хочу сверху больше оставить - терзает смутное желание вкрячить тудыть какую-нибудь мониторилку), чтобы там всякие гильзы размещать. А во-вторых, не хочется делать без нужды лишние соединения.
Короче, разумных аргументов за 70 квадратов против 35 никто не привёл, так что буду желания нашего старика "не меньше 70 для надёжности" посылать лесом и делать всё 35.
KillerJo:Ну, допустим.. а почему не спасет от перенапряжения?
потому что у реле напряжения есть механический контакт, который срабатывает в разы медленнее чем идет импульс перенапряжения. В разы просто. Для защиты от импульсных перенапряжений нужен электронная защита которая срабатывает с той же скоростью что и импульс и такой прибор давно изобретен - стабилитрон называется.
DVK:Вопрос к опытным настоящим электрикам. Надо переделать вывод из КТП до первой опоры (находящейся метрах в 5 от КТП) на СИП. Наш местный старый (и не всегда адекватный) электрик орёт, что надо брать сечение не менее 70 кв.мм. А я вот думаю: а нахрена такое жЫрное, негнущееся, если автоматы будут стоять на 63А, а на опоре подключаться будет к (похоже) АС-25 (может быть 35)?
Наконечники под 70 кв.мм. уже широкие, придётся их или обрабатывать напильником, или покупать автоматы на размер больше (и на 100 рублей дороже).
И прокладывать два тугих негнущихся жгута 4*70 внутри НЩ и ВВ шкафа КТП как-то уж очень сексуально. Тем более, что у них указан минимальный радиус изгиба провода 315 мм, что уже тупо не влезет в НЩ.
Поможите, поддержите человека, который хочет считать себя разумным. Скажите, что 35 (а то и 25) кв.мм в такой конфигурации достаточно каждому. Или я ошибаюсь?
смотря какие параметры СИПа, я обычно 150-185 кладу на автомат 40-63А
Если СИП 200м то хватит и 35 кабеля, а если 700-800м то и 185 будет мало.
Потому как нужно следить не только за током в линии, но и за падением напряжения на участках в линии, и током однофазного КЗ в конце линии. Для каждого вопроса есть свои решения, в том числе и секционирование линии и токовое реле к автомату, но нужно знать симптомы что бы рекомендовать решения.
serge.sp:смотря какие параметры СИПа, я обычно 150-185 кладу на автомат 40-63А
А нахера так дохрена?
Если СИП 200м то хватит и 35 кабеля, а если 700-800м то и 185 будет мало.
Да ладно! Висят линии вплоть до А-16 самые длинные, правда, покороче. И всё работает. На автомате уставку не помню сколько ставил, вроде, что-то около 80А. При КЗ на вводе в домик ближе к концу линии благополучно срабатывал.
Впрочем, в моём случае речь про СИП от автоматов в КТП до первой опоры, находящейся примерно в 5 метрах от КТП. Общая длина тех СИПов будет метров 10-12.
Потому как нужно следить не только за током в линии, но и за падением напряжения на участках в линии, и током однофазного КЗ в конце линии.
Второе верно на 100%, первое - ну так... ловля блох, если линии не слишком длинные. В моём случае сопротивление петли фаза-ноль никто не мерил, но пока при всех КЗ автомат с уставкой 80А срабатывал. А замена проводов от КТП до опоры на СИП нужна потому что сейчас дурацкая схема: на изоляторы на КТП приходят провода от двух половин сети. И там скручены вместе и заведены на один автомат. Замена на СИП как раз для того, чтобы разделить на два автомата. А до опоры тянуть надо, потому что на КТП всего 6 изоляторов, а надо 8 (2*3 фазы, нейтраль, наружное освещение).