ArcticBear:
КляйненЕнотен:
ArcticBear, в установочной коробке, где стоит выключатель, какое общее количество проводов, 2 или 3?
3, естественно. Да напортачили электрики. Заметил уже на зашитом гипсом и покрашенном потолке (там распред) и полностью завершенной отделке
Кинул напрямую двухпроводный кабель между выключателями, а фазу и уходящий на лампочку взял с разведенной ими и - всё работает как часы.
Кстати, тут возникла дискуссия у нас. Как вообще большинство, зашивает распред коробки или оставляет их в доступных местах?
Разрешилась моя ситуация самым, наверное, неожиданным образом) Набрал электрикам что делали, сразу по телефону сказали, что 1% что так перепутали, там элементарно всё и эти 2 провода-перемычки ну никак не могли друг с другом закоротить, типо такое даже на автомате невозможно. Думали даже что я мб не разобрался со схемой
По телефону сказали, что возможно гипсокартонщики виноваты. Когда делали потолок, саморез проткнул кабель и закоротил 2 провода. Ну я подумал, что вероятность такого намного ниже 1% и не придал этому значения. Договорились что приедут и если мой косяк то плачу за вызов, если их то исправляют бесплатно, прокладывают кабель-перемычку под плинтусом.
Приехал, подтвердил что дело именно в этих двух проводах, соединяющих проходники и опять про гипсокартонщиков сказал, что вероятнее всего они. Ну я не особо в это верил, но вспомнил, что подрозетник в одной из стене они сказали что крепили на саморезы дополнительно тк что-то там с лапками/стеной не то, в одном месте только так в квартире. Выкрутили длинный саморез и... провода перестали звониться между собой, все заработало как нужно Сам бы не увидел, не поверил что так бывает) Эт нужно было чтоб закоротились именно 2 нужных провода из трёх, и при этом ни один из них не перебился...