Такие вот люди делают ДСУП там где не предусмотрено, а потом удивляются почему погибает сосед подросток от электрической травмы дотронувшись до посудомоечной машины.
Такие вот люди делают ДСУП там где не предусмотрено, а потом удивляются почему погибает сосед подросток от электрической травмы дотронувшись до посудомоечной машины.
serge.sp, Ну так расскажите нам, чем стальная ванна принципиально отличается от металлического сифона в акриловой с точки зрения подключения с СУП?
WOLVERINE90:ViktorL:Покажите хоть одно фото.
Видно что самопал и явно не заводское решение. Если бы это было предусмотрено, то для полипропилена, акриловых ванн продавали бы какие-то другие системы.
Заодно и полный путь прохождения разряда ПМ-подросток.
ViktorL:Видно что самопал и явно не заводское решение. Если бы это было предусмотрено, то для полипропилена, акриловых ванн продавали бы какие-то другие системы.
Просто это считается маловероятным и на такую мелочь требования не предъявляются. Но чтоб это было вредно или опасно хотелось бы услышать как.
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
37345 |
17 лет на сайте Город:
|
ViktorL:Видно что самопал и явно не заводское решение. Если бы это было предусмотрено, то для полипропилена, акриловых ванн продавали бы какие-то другие системы.
ну да, самопал
там не пропилен, но подвод тоже пластик
делал потому что меня напугать решили отсутствием гарантии на полотенчик если нет заземления
видел в продаже хомуты всякие, но мне нужен был скрытый монтаж, а не на виду
WOLVERINE90:ViktorL:Видно что самопал и явно не заводское решение. Если бы это было предусмотрено, то для полипропилена, акриловых ванн продавали бы какие-то другие системы.
ну да, самопал
там не пропилен, но подвод тоже пластикделал потому что меня напугать решили отсутствием гарантии на полотенчик если нет заземления
Добавлено спустя 9 минут 40 секундвидел в продаже хомуты всякие, но мне нужен был скрытый монтаж, а не на виду
Таки называются - хомуты для выравнивания потенциалов на запорной арматуре? Или просто какой-то хомут?
офлайн
WOLVERINE90
Android Team
|
|
37345 |
17 лет на сайте Город:
|
ViktorL:Таки называются - хомуты для выравнивания потенциалов на запорной арматуре? Или просто какой-то хомут?
если вам заниматься буквоедством - то енота скоро выпустят, он поддержит беседу
https://mti.by/catalog/fitingi-dlya-metallorukava-i-truby/khomuty ... lnye-ukhz/
WOLVERINE90:ViktorL:Таки называются - хомуты для выравнивания потенциалов на запорной арматуре? Или просто какой-то хомут?
если вам заниматься буквоедством - то енота скоро выпустят, он поддержит беседу
https://mti.by/catalog/fitingi-dlya-metallorukava-i-truby/khomuty ... lnye-ukhz/
Ну и как этот хомут должен крепиться к смесителю, который через эксцентрики подключается к полипропиленовой трубе (уголкк с внутренней резьбой) и желательно чтоб сохранить эстетику? Или к болту сфиона?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Maks_K:Подскажите - в доме ( обычная 9 этажка, 1990 гп) в очередной раз где то между этажей отгорел ноль
как резульат - в тамбурах повзрывались лампочки, в подъезде у жильцов погорели несколько микроволновок, блоков питания
как можно избежать такого в будущем ????
, не хочется в следующий раз менять всю бытовую технику
На входе в квартиру сейчас стоят два обычных пакетника на 16А
Обычное реле контроля напряжения Вам в помощь.
Не ожидал "жертва отгорания нуля"так быстро появится в этой ветке с момента последнего обсуждения РН.
serge.sp:Такие вот люди делают ДСУП там где не предусмотрено, а потом удивляются почему погибает сосед подросток от электрической травмы дотронувшись до посудомоечной машины.
Да, соседи виноваты: А папанька с маманнькой подростка тут ни причём?
Назовите мне хоть одну модель ПММ машины у которой конструкцией не предусмотрено подключение к заземлению!
Это раз, а два, какого хера нарушать инструкцию по эксплуатации, где указан прямой запрет на подключение б
без заземления. В-третьих, а куда подевалась СУП в этой квартирке? Какой диверсант её похерил?
ViktorL:Ну и как этот хомут должен крепиться к смесителю, который через эксцентрики подключается к полипропиленовой трубе (уголкк с внутренней резьбой) и желательно чтоб сохранить эстетику? Или к болту сфиона?
Да хоть за хобот самого смесителя! Жить захочешь, и не такой дизайн примешь!
А вообще-то, наличие ПП-труб это не оправдание, это наоборот, отягощающее обстоятельства, рукожопистости проектанта.
ИМХО, в пределах квартиры (не путать с частным домом), где санузел и кухня, расположены в непосредственно вблизи от стояка, в принципе, по воде может быть достаточно заземляться только в тех точках где стоят счётчики или фильтры на воду, кстати, через фильтр грубой очистки, наверное лучше всего подключаться, там площадь соприкосновения с водой больше всего получается.
КляйненЕнотен:какого хера нарушать инструкцию по эксплуатации, где указан прямой запрет на подключение б
без заземления. В-третьих, а куда подевалась СУП в этой квартирке? Какой диверсант её похерил?
Вот этот прямой запрет и сподвигает городить опасные схемы, вместо того чтобы послать инструкцию по-глубже к производителю.
Нет уравнивания потенциалов в квартире и не было, а вот зануление блин делают, что ЖЭСовские электрики, что "подключатели" по объявлению. Или проводку в квартире при ремонте делают с заземлением, и подключают во все розетки и этот провод так и висит в воздухе до капремонта домовой проводки. Сам так делал у себя
В старом фонде нафиг все эти СУПы, ДСУПы, заземление и прочее, пока это не будет нормально сделано в этажном щитке.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Varin:Нет уравнивания потенциалов в квартире и не было
По всей квартире, нет, не было, а вот в санузлах очень даже было. Или в хрущах, арматурина приварена к чугунной ванне исключительно для того, что бы эту ванную было сложнее вынести?
Varin:Вот этот прямой запрет и сподвигает городить опасные схемы, вместо того чтобы послать инструкцию по-глубже к производителю.
Вообще-то введение УЗО в цепь питания электроустановки, как бы нивелирует её реальную электробезопасность, просто УЗО это активничая система защиты, а заземление - пассивная
serge.sp:Такие вот люди делают ДСУП там где не предусмотрено, а потом удивляются почему погибает сосед подросток от электрической травмы дотронувшись до посудомоечной машины.
Так те кто втыкает в сеть свои посудомойки без заземления, при утечки фазы на ТЭНе, точно такие же "заземлители", как и соседи которые примотались проводом к водопроводной трубе
Вопрос, для чего вообще в хрущах была придумана суп? В чем ее задача?
Имхо, в то время не было стиралок , посудомоек, бойлеров и т.п. приборов с тэнами завязанных на водопровод, а суп была нужна только чтобы гасить статику, наводки и т.п.
Сейчас же такая суп может быть опасной.
Единственное решение в двухпроводке - стиралка без заземления и узо.
Тут наоборот нужно каждый прибор обособить от общей системы, а не все в одну цепь собирать.
у меня не было суп, квартиры 70-80ых. И да, диф или узо спасет от утечек на батарею или водопровод. Как там было, лясне, еще как лясне, но не убъет, только отучит трогать электроприборы мокрыми руками
А вот в новом фонде уже идет в санузле полоса СУПа и в ванной коробка, в ней уже объединяюся провода на СУП и на ванну, полотенчик и пр.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Сaшa:Вопрос, для чего вообще в хрущах была придумана суп? В чем ее задача?
Блуждающие токи, да и аварийная ситуация с попаданием фазы на железяки водопровода не исключена
Сaшa:Сейчас же такая суп может быть опасной.
При жопоруках она всегда опасна, разница лишь в направлении откуда эта опасность приползёт
Varin:у меня не было суп, квартиры 70-80ых.
А квартиры были точно девственные? Просто многие шину ванны просто перерезали, так как мешала делать ремонт
КляйненЕнотен:, разница лишь в направлении откуда эта опасность приползёт
У медной проволоки сопротивление гораздо меньше, чем у воды.
Допустим прогорает тэн или протечка и замыкание на корпус и бойлер на полимерном водопроводе начинает кусать, по воде он может вообще не кусать, а так будет кусать не только своим корпусом но и все приборы в цепи будут кусаться.
Нет земли - не должно быть суп, дсуп и т.п.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Сaшa:Нет земли - не должно быть суп, дсуп и т.п.
Контр аргумент - птушки на эляктрычным дроте
Varin:у меня не было суп, квартиры 70-80ых.
Было. Только выполнено по-другому. Проводниками СУП являлись сами трубы (которые в те времена были настоящими металлическими, а не пластиковыми подделками), между трубами горячей и холодной воды в квартирах вваривались перемычки, на чугунную ванну тоже делался проводник.
Сам на разу не электрик, поэтому прошу просветить.
На стиралку от щитка идет отдельный алюминиевый провод с заземлением - всего 3 жилы К этому проводу посередине через 2 жилы подключена розетка, заземление при этом цельное до самой стиралки. Долгое время все было ок, но однажды во время работы стиралки дополнительная розетка загорелась ( в нее в тот момент ничего не было включено).
В чем может быть причина? Можно ли вообще подключать в линию к стиралке доп розетку (она нужна) и как это сделать правильно, если да?
Спасибо.
Flydream, алюминий - пластичный металл, поэтому надо периодически поджимать винты контактов в розетках и выключателях. Иначе ухудшается контакт, это место начинает греться.
В розетке, скорее всего, провода были перерезаны и вставлены под зажимы. А вот старые грамотные электрики в таких случаях только снимали изоляцию, изгибали провод и прикручивали винтами к клеммам розетки. Геморройно, но гораздо надёжнее.
Надо надёжно соединить провода и сделать отводы к розетке.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Flydream:На стиралку от щитка идет отдельный алюминиевый провод с заземлением - всего 3 жилы К этому проводу посередине через 2 жилы подключв розетку№2ена розетка, заземление при этом цельное до самой стиралки. Долгое время все было ок, но однажды во время работы стиралки дополнительная розетка загорелась ( в нее в тот момент ничего не было включено)
Из всей этой писанины я понял так, из щитка идёт линия в розетку №1, от этой розетки потом запитана розетка №2.
Загорелась №1, при этом туда ничего не было подключено. Верно? При этом в розетку №2 явно было что-то включено. Если всё так, то причина возгорания в плохом контакте в розетке №1