Экономия. Коротнуть может и счетчик. Автоматы защищают кабель, а не потребителей
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
paparazzo:Сaшa:хоть медь, хоть алюм,
Насколько я понял, с медью ситуация получше, там оксиды не так критичны и текучесть меньше.
При плохом контакте, с медью будут аналогичные проблемы, рукожопы не имеют ни родины, ни национальности
Просто люминь нужно правильно монтировать, не экономить на кварцвазелиновой пасте и затягивать с приличным усилием. Причём затягивать не однократно, а повторять сие действие хотя бы минут через 5 и так несколько раз
mr.oddball:paparazzo, фото всегда проясняют ситуацию. Вдруг вводной кабель подключен непосредственно к счетчику, а не к автоматическому выключателю, как должно быть, на что и намекает Andry_S как я понял.
Не-не!
Кабель от столба идёт на автомат 32А, тот опечатан. Далее с автомата кабель идёт на счётчик, тот тоже был опечатан. Счётчик ставил не я, а электрики, он на балансе электросетей, я просто вывел провода под счётчик в щитке. Насчёт вводного не скажу, кто зажимал, может и я где накосячил, но лет 10 точно проработал.
А так всю электрику по дому вёл я сам, везде медный кабель ВВГ, кабель в металл-рукавах в пластике, наверху на чердаке все распределительные коробки с открытым доступом с клеммными колодками. Матрица короче, змеи )))
Я, думаю, где-то отгорало и по итогу шёл большой ток, провода грелись и всё.
Вводной кабель подключают к выключателю нагрузки, автомат после счетчика, тем более кабель идет прямиком на мачту воздушки. Это как "отче наш..."
Автомат сейчас стоит двухполюсной EATON PL6 с максимальным током 6000А, он же играет роль выключателя нагрузки. Отключать свет приходится очень редко (за 10 лет дёргал автомат наверное от силы раз 5, когда проводку к сарайчикам вёл), так что отдельный выключатель нагрузки считаю избыточным. Тем более EATON заявляет износостойкость 20 000 операций. Старый был ЭТП
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
paparazzo:де-то отгорало и по итогу шёл большой ток, провода грелись и всё.
большой, это в литрах сколько?
Отгорает не от большого тока, а от повышенной температуры , ну а при одинаковом токе, греется там больше, где выше потребляемая мощность.В данном случае речь не о общей потребялемой мощности, а для конкретного участка цепи
КляйненЕнотен:Отгорает не от большого тока, а от повышенной температуры
А повышенная температура от большого тока.
Отгорало, т.к. сопротивление было большое, при большом токе грелось больше. А большее сопротивление при меньшем пятне контакта, электроны бегут в "узком горле". Суммарно могло быть около 5 кВт, не больше. Вводной кабель рассчитан на 11 кВт, автомат на 7 кВт.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
paparazzo:Кабель от столба идёт на автомат 32А, тот опечатан
Люминь сечением 10 кв. мм для такого тока имеет приличны запас по току, если мы говорим про 230В
paparazzo:где-то отгорало и по итогу шёл большой ток, провода грелись и всё.
Вообще-то в последовательной цепи, ток одинаковый!
В этом случае, отгарает в тех местах, где увеличенное сопротивление, если откинуть идею, что у кабеля могут быть участки со значительным отклонением сопротивления (сечения) на погонный метр, то в 99% это места переходных контактов
paparazzo:А повышенная температура от большого тока.
В таком случае, при одинаковой окружающей среде, гореть будет по всей длине проводника
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
paparazzo, ещё раз, предлагаю вкурить азм истину утверждения "ток в последовательной цепи одинаков"!
paparazzo:. А большее сопротивление при меньшем пятне контакта, электроны бегут в "узком горле"
Если мы не говорим про говнопроводник, у которого пляшет сечение на протяжённости всей длины,, то причём тут люминь?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Andry_S:еще не созрели оставить кабель в покое?
Кстати, люминь есть смысл менять, если он стоит после счётчика и там происходит реальное падение напряжение, на 1В, при токе 32А, даст потерю мощности в 32Вт или 768Вт в сутки. Только вот вопрос, а много ли потребителей постоянно сосут 32А в течении 24 часов?
Andry_S:paparazzo, вы еще не созрели оставить кабель в покое?
Да, хрен с ним, т.к. по итогу погорели контакты у автомата ЭТП и счётчика производства Брестского завода. Кабель целый.
Думал медь будет лучше контачить и меньше отходить ))) Ну да ладно, всем спасибо.
Да меняйте на медь, не слушайте этих троллей провокаторов Люминий хуже чем медь. Чем хуже? Чем медь!
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
В России же вроде разрешили алюминь в 2019 году .
A.D.:В России же вроде разрешили алюминь в 2019 году .
У меня во втором доме, 1989 года постройки, достраивался в 2004 - старя проводка многожильная советская медь (что украли, то и было), часть алюминий 4 мм вроде, а вот всё остальное медь 1.5 мм..
Люминь жив до сих пор. Я менял не так давно розетку, там алюминий, мягкий как масло и не ломается.
Медь типа такой, работает до сих пор
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
34940 |
11 лет на сайте Город:
|
Andry_S:Или вы там варили по черному, подпирая автомат спичками?
ПРОБКИ!!!!!!пробки подпирали......
И жучки мастырили....)))))
Andry_S:Орехи или проколы на мачтах под дождями, солнцем и морозами висят и никто их не пережимает.
специфика контр зажима ?)
Здравствуйте.
На работе начали тухнуть светодиодные светильники, около 5м высота. Облокотить простую лестницу некуда. Леса проблематично возводить, стоит оборудование. Подскажите, что Вы используете для ремонта на высоте 5 - 6 метров в помещении?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26979 |
20 лет на сайте Город:
|
Дядя_Юра:Подскажите, что Вы используете для ремонта на высоте 5 - 6 метров в помещении?
Карлсон +скипидар или бальзам Звёзжочка ниже пропеллера!
Дядя_Юра:около 5м высота. Облокотить простую лестницу некуда
Чё, спереть сложно? Напридумыают тут
Дядя_Юра:начали тухнуть светодиодные светильники, около 5м высота.
Можно подумать они сами туда взлетели. Ответ понятен, к светильникам лезть точно так же как и когда их монтировали.
На такой высоте лестницы запрещено применять. либо люлька к кранбалке, либо телескопическая вышка, либо гидравлический подъемник.
serge.sp, телескопическая вышка дороговато, только если в аренду. Подъёмник - нет, так как не заедет в помещение и оборудование будет мешать.
Мне тут в лс кинули мысль о маленьких лесах. Надо погуглить и глянуть