Сaшa:foowee, ничего не понятно на вашем рисунке, но 99.9%, что выключатель рвет ноль.
Запомните Александр!
Если у человека за клавишей одна фаза и пять нулей.....пиши пропало....))))
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
34836 |
11 лет на сайте Город:
|
Сaшa:foowee, ничего не понятно на вашем рисунке, но 99.9%, что выключатель рвет ноль.
Запомните Александр!
Если у человека за клавишей одна фаза и пять нулей.....пиши пропало....))))
foowee, нужно определить, что куда идёт, что откуда приходит, потом уже подключать.
Выключатель ставится в разрыв, нет там нуля и фазы, если бы были, то было бы кз. Вот когда прозвоните все концы, определите где какой потенциал, тогда и спрашивайте. А пока непонятные картинки.
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
34836 |
11 лет на сайте Город:
|
Может быть за клавишей ноль. Но его либо на сиз,а некоторые производители и на зажим предлагают на самой клавише....)))
А там номер 3 не определён....))))
офлайн
user_9177119
Senior Member
|
|
2558 |
13 лет на сайте Город:
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26788 |
20 лет на сайте Город:
|
офлайн
user_9177119
Senior Member
|
|
2558 |
13 лет на сайте Город:
|
Здравствуйте. Подскажите. Многоквартирный дом старый, заземления нет. Электрик собирал электрощиток в квартире, проложил новый вводной кабель в квартиру 3×4мм2. Вся проводка на розетки в квартире 3×2.5мм2. Провод заземления подключил на корпус щита этажного(фото), а в квартире этот желтый провод подключил на шину ноль( где все синие провода). Это правильное подключение или нет? Если нет - то как переделать?
Спасибо.
2015811:отключил этот желтый провод сам,
Пока не будет РЕ при капремонте.
Чем чревато расскажут блогеры.
2015811, в этажном щите так же нужно отключить желто-зеленый провод, т.к. ситуации никак не поменялась. Этот провод через сиз идёт в этажный щит и там сделано такое же зануление.
Так же нужно снять все!!! розетки, светильники и вообще все, к чему подходит проводка и отключить желто-зеленый провод от каждого!!! устройства.
Далее выкинуть все эти автоматы на помойку и поставить нормальные и правильного номинала, у вас неправильного, так же добавить в щит хотя бы одно узо.
пы сы а что у спеца не хватило мозгов поставить дополнительную шинку на РЕ зелто-зелёные под СИЗ,это мастер.
Александер,проще поменять квартиру,а не электрику.
Сaшa:2015811, в этажном щите так же нужно отключить желто-зеленый провод, т.к. ситуации никак не поменялась. Этот провод через сиз идёт в этажный щит и там сделано такое же зануление.
Так же нужно снять все!!! розетки, светильники и вообще все, к чему подходит проводка и отключить желто-зеленый провод от каждого!!! устройства.
Далее выкинуть все эти автоматы на помойку и поставить нормальные и правильного номинала, у вас неправильного, так же добавить в щит хотя бы одно узо.
Ну про автоматы в целом понятно. В электрике не силен, брал что дали в магазине и номинал котоый электрик написал по списку.
Если я в щите этажном отключу желто-зеленый провод, то зачем розетки тогда отключать от него? В розетках же желто-зеленый отдельно от ноля (синий). Он же никуда не запитан будет. Или я что-то не понял?
курчавый:2015811:отключил этот желтый провод сам,
Пока не будет РЕ при капремонте.
Чем чревато расскажут блогеры.
Ждать пока при капремонте сделают нормальное заземление? Пока без него?
Желто-зеленый отключить и в этажном и в квартирном щите?
2015811, если где-то произойдет замыкание на землю, то корпуса всех устройств подключенных к заземлению окажутся под напряжением, т.к. образуют одну цепь. Допустим в каком-нибудь светильнике фаза коснется корпуса, тогда под напряжением окажутся все остальные заземленные приборы.
2015811:Желто-зеленый отключить и в этажном и в квартирном щите?
Достаточно в одном из них.
Сaшa:2015811, если где-то произойдет замыкание на землю, то корпуса всех устройств подключенных к заземлению окажутся под напряжением, т.к. образуют одну цепь. Допустим в каком-нибудь светильнике фаза коснется корпуса, тогда под напряжением окажутся все остальные заземленные приборы.
Теперь понял. Спасибо большое.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
26788 |
20 лет на сайте Город:
|
Сaшa:Далее выкинуть все эти автоматы на помойку и поставить нормальные и правильного номинала,
На чёт выкидывать, не согласен. Все неисправные китайцы (сдохли в процессе эксплуатации) которые мне попадались, были либо вобще в разрыве, либо ток отключения резко уменьшился, то есть, с позиции защиты, они в принципе справляются, это н заваренные контакты, как у советских.
А вот поставить правильных номиналов, это да, пока непоятки от автоматов на 25А и 20А.
А вот что там выкидывать, так это проволочные перемычки и ставить вместо них гребёнку
2015811:-зеленый отключить и в этажном и в квартирном щите?
Да, т.к. он у вас параллельно с нулевым идёт и занулен ещё и в этажном щите. Если бы он шел туда прямо с квартирной шины, тогда хватило бы откинуть от квартирной шины, но он у вас через сиз в общем пучке и потом уже в щит на этаже. Т.е. от того, что вы откинули его от нулевой шины в квартире - картина не поменялась.
КляйненЕнотен, буквально вчера словил КЗ, какой-то китайский автомат с русским названием, флажок упал вниз, но механизм не расцепился. Взвел, отключил вручную, работает. А при КЗ не выполнил свою функцию.