    # 23 ноября 2021 16:17

    Помогите понять и разобраться...
    Дано.
    Советский асинхронный трёхфазный электродвигатель, на шильдике у которого указана мощность 1,5кВт, ниже
    в одну строчку, в разных ячейках прописаны напряжение и ток
    220/30В 6,2/3,6А
    Поскольку значение мощности указано одно, то как сие понимать.
    1) 220В 6,2А это указано для однофазной цепи?
    2) ток указан исключительно для трёхфазной сети, разного напряжения, и от этого зависит, как подключать обмотки, звездой или треугольником?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2701

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2701
    # 23 ноября 2021 18:13 Редактировалось Varin, 2 раз(а).

    так это просто, 220В и 6.2В это для соединения треугольником, а для звезды будет 380В и 3.6А
    Оба соединения трехфазные, в быту вторую фазу подключали через кондер, высчитывая емкость, чтобы сдвиг фазы в рабочем режиме была как вторая фаза, точнее две емкости - пусковая побольше и рабочая. Кнопку зажал и держишь - пусковая, отпустил - часть емкости обрубалась, оставалась рабочая. И да, треугольником, потому что в розетке 220В.
    Лучше инвертер однофазный поискать, недешево, но удобно и частотой можно управлять...

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 18:30
    Varin:

    так это просто, 220В и 6.2В это для соединения треугольником, а для звезды будет 380В и 3.6А

    уже разобрался, на шильдике, левее графы с напряжением, должны были быть (а может они там и есть) значки треугольника и звезды

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 18:45 Редактировалось serge.sp, 1 раз.

    это для тех кто забыл что в СССР был когда то стандарт 127/220 В, где 220 было трехфазным. Так что двигатель трехфазный, на напряжение 127/220 В при соединении треугольником и 220/380 при соединении звездой.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 18:49

    Ещё вопрос по звезде.
    Подключение нулевого проводника привносит какие-и будь улучшения? Например, уменьшение перекоса фаз или выделения помех в сеть?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 18:52

    КляйненЕнотен, лишние затраты на проводник, даже сейчас к любому трехфазному двигателю тянут 4 проводника, 3 фазы и РЕ. А большинство промышленных шкафов комплектно с оборудованием с коллективного запада вообще изначально не имеют нуля от слова совсем. Уже сколько раз наши заводы закупали шинопровод 5 жильный и ноль просто был резервным.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 18:53
    serge.sp:

    в СССР был когда то стандарт 127/220 В, где 220 было трехфазным

    согласен, теперь кому на даче или гараже доступны 400В, куда предпочтительнее движки с напряжениями
    30/660В, особенно если те очень мощные, можно уменьшить пусковой ток, за чёт пуска на звезде, а потом переключаться на тругольник

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд

    serge.sp:

    лишние затраты на проводник,

    Это я в курсе, но он не всегда лишний, если, например, на том оборудовании нужен светильник или бытовая розетка.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 19:04
    КляйненЕнотен:

    Это я в курсе, но он не всегда лишний, если, например, на том оборудовании нужен светильник или бытовая розетка.

    коллективный запад для этих целей использует трансформатор 400/230 в щите, после которого появляется две фазы между которыми 230 В. Ну и заодно в этом трансе обмотки на 24 В для контроллеров и т.д.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 23 ноября 2021 19:10
    КляйненЕнотен:

    они там и есть

    А левее смотри что стоит 3РН

    serge.sp:

    3 фазы и РЕ.

    Довольно распространено.Именно сегодня подключал вытяжную вентиляцию в этом кабаке

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 19:20
    serge.sp:

    коллективный запад для этих целей использует трансформатор 400/230 в щите, после которого появляется две фазы между которыми 230 В. Ну и заодно в этом трансе обмотки на 24 В для контроллеров и т.д.

    Когда нужна гальваническая развязка 220В от земли, сие разумно
    Когда стоимость трансформатора дешевле дополнительной жилы - сие так же разумно

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 19:21

    ну еще они по максимум используют в приводах трехфазные асинхронники даже на маленькие мощности.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 19:26
    serge.sp:

    ну еще они

    Не понял, причём тут понижающий трансформатор с одной первичной обмоткой, до трёхфазного движка?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 19:34

    КляйненЕнотен, нет, обычно трансформатор ставят для однофазных нагрузок 230, обычно это подсветка шкафа, пускатели на 230, клапаны или исполнительные механизмы, а вся двигательная нагрузка только трехфазная 400. Поэтому понизительный трансформатор 400/230 небольшой +- 500 Вт и поэтому дешевый. Считают деньги даже на нулевой шине. А иногда это большие деньги.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27039

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27039
    # 23 ноября 2021 19:40
    serge.sp:

    Поэтому понизительный трансформатор 400/230 небольшой +- 500 Вт и поэтому дешевый

    Всё относительно, думаю 15 метров лишнего проводника сечением 2,5 квадрата, будет дешевле, чем трансформатор, я ж пока выясняю исключительно своё шкурный вопрос для загородного дома

    Добавлено спустя 1 минута 11 секунд

    serge.sp, :beer: но разъяснения не в пустую, это не лишняя инфа была, хоть она и не открытие для меня

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 23 ноября 2021 19:47

    А для многих энергетиков да и проектировщиков это просто открытие. Закупают шинопровод 5 жил на 2500-5000А а потом смотрят соловьиными глазами куда ноль подключать. А это бывает какая нибудь линия 50 м и лишняя жила это уже пару десятков тысяч долларов выкинутые. Насмотрелся я короче.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • foowee Member
    офлайн
    foowee Member

    240

    11 лет на сайте
    пользователь #669112

    Профиль
    Написать сообщение

    240
    # 26 ноября 2021 16:05

    Извиняюсь за банальный и глупый вопрос.

    Я сделал подключение как на схеме - всё работает, Но при включеннии 3-его выключателя горит LED и моргает люстра

    Прозвонил тестером:
    №1 + №2 = 220в
    №1 + №3 = 120в
    №1 + №4 = 220в

    Люстра горит без №3, только на №4

    Не понимаю как мне разделить ноль №4 на люстру и на LED чтобы они горели отдельно?
    Почему при включении LED моргает люстра хотя выключатель № 2 выключен и соответсвенно фаза должна быть туда прервана

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7009

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7009
    # 26 ноября 2021 16:22

    foowee, ничего не понятно на вашем рисунке, но 99.9%, что выключатель рвет ноль.

    ухо от селедки
  • foowee Member
    офлайн
    foowee Member

    240

    11 лет на сайте
    пользователь #669112

    Профиль
    Написать сообщение

    240
    # 26 ноября 2021 16:48
    Сaшa:

    foowee, ничего не понятно на вашем рисунке, но 99.9%, что выключатель рвет ноль.

    Хм..рвёт?
    непонятно?...может если я поясню подробней, вы сможете мне помочь
    Под выключателем 6 проводов.
    # 1 - фаза (подключён к выключателю)
    # 2 - ноль - угодящий на балкон (подключён к выключателю)
    # 3 - неизвестное
    #4 - ноль люстры ( .... я разделил приходящий провод #4 на два ( один ушёл на второй выключатель люстры, второ

    торым кабелем от LED) )
    # 5 один из двух кабелей уходящих на LED подстветку (подключён к выключателю)

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    34991

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    34991
    # 26 ноября 2021 17:32 Редактировалось victor-vira, 1 раз.
    foowee:

    # 2 - ноль - угодящий на балкон (подключён к выключателю)

    Ноль уходящий на балкон ( покурить после секса)!!!!!! Это фаза на разрыве клавиши!!!

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • foowee Member
    офлайн
    foowee Member

    240

    11 лет на сайте
    пользователь #669112

    Профиль
    Написать сообщение

    240
    # 26 ноября 2021 17:46 Редактировалось foowee, 1 раз.

    пфф
    пожалуйста, обьясните мне как тупому что куда втыкать )))
    ПРОВОД - q = фаза