    Про свет спасибо за варианты.
    Дополнительный вопрос. Если оставлять люминий для света то где тогда делать коммутацию для новый автоматов световой группы?
    в Старом щитке нелогично. Значит надо находит распред коробку входную и от туда вести люминий до нового щитка.
    Или есть какие альтернативы?

    Всяк способен жить.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    7101

    19 лет на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    7101
    # 21 июля 2021 00:06

    Шинопровод ценник сначала посмотрите. Обычно передумывают )
    Когда свет весь на радио - разводка прилично упрощается. Гнаться за кучей групп в квартире не имеет особого смысла.
    С учетом отсутствия заземления, можно тянуть двужильный кабель. А можно четырехжильный на две группы, он точно тоньше, чем 2 двужильных. Если сильно нужны группы функциональные с небольшим потреблением, можно тянуть пятижилку и получить 4 группы по фазе с общей землей. Например 3 маломощных группы света и одна розеточная. Или коибинация из 3 групп одна чистая, две на общей земле.

  • jumster Neophyte Poster
    офлайн
    jumster Neophyte Poster

    8

    9 лет на сайте
    пользователь #610464

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 22 июля 2021 10:44

    Добрый день уважаемые пользователи форума!
    Подскажите, интересует установка однофазного счётчика для учета электроэнергии отдельных электроприборов приборов. Хотелось бы иметь возможность считывать с него показания в автоматическом режиме, интерфейс любой возможный из стандартных (RS-485 и т.д.). Я находил или очень дорогие модели >800 BYN, или их не было в стране.

    Возможно у кого-то есть такой опыт. Решение этой задачи обещаю опубликовать.

  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3358

    14 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3358
    # 22 июля 2021 12:17

    jumster, не до конца написано - счётчик нужен "для себя" или с официальной установкой, чтобы поставить на учёт.
    А так можно посмотреть на Меркурий 206 RN. Я нашёл такой за 72 BYN, там есть RS-485, но нужен внешний блок питания интерфейса с напряжением 6-12 вольт. Или Энергомера СЕ 102BY S6 AKV - там не нужен БП для RS-485. От 100 BYN.

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    2613

    9 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    2613
    # 23 июля 2021 10:25

    всем привет . подскажите какую монтажную коробку можно использовать под открытым небом для соединения проводов небольшого сечения медных и алюминиевых :conf:

  • Mikle_King Senior Member
    офлайн
    Mikle_King Senior Member

    655

    15 лет на сайте
    пользователь #49682

    Профиль
    Написать сообщение

    655
    # 23 июля 2021 11:58

    13igr, думаю, вам надо что-то со степенью защиты от IP54 и выше. Если уж совсем открытое небо (не под навесом), то еще и устойчивое к УФ-излучению, например вот это.

    ...
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    29343

    15 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    29343
    # 23 июля 2021 12:17

    да любое а потом залить компаундом

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8498

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8498
    # 26 июля 2021 17:41

    Разбавлю окшко молчания:
    Как сэкономив на отельной линии для 10А кондицинера спалить 2 блока сэкономленных розеток. Проводка алюминий. ps: Автомат не отщелкивал.

    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд

    Офис. Проводка старая, линии нагружены не пропорционально. Кондей дишь ускорил то, что должно было случится. А мне не верят, говорят 16 лет все норм работало.

    Добавлено спустя 5 минут 1 секунда

    Говорят три недели назад другая сгорела розетка, с той же линии, тоже во время работы кондея.
    Если бы на ночь оставили объект бы уже был в сводках по мчс. А может и нет - министр сказал им сейчас табельное выдают, что бы другие пожары "тушить".

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    18676

    11 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    18676
    # 26 июля 2021 18:14
    eraheht:

    А мне не верят, говорят 16 лет все норм работало.

    На курение коровы тут не спишешь. :shuffle:

    Беда :lol:
    Синяя изолента)))) даже не поможет. :znaika:

    Верблюд может две недели не пить. Уважаю.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4594

    9 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4594
    # 26 июля 2021 18:21

    Проблема в розетке, а не проводке. Отечественная :super:

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    20343

    17 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    20343
    # 26 июля 2021 21:36
    PaulBP:

    Проблема в розетке, а не проводке.

    Скорее даже не в розетке, а в том как эту люминь туда подключали.

    eraheht:

    Как сэкономив на отельной линии для 10А кондицинера спалить 2 блока сэкономленных розеток. Проводка алюминий. ps: Автомат не отщелкивал.

    Если люмиь 2,5кв.мм, то ему эти 10А легко перенести.
    Настоящие страшилки, это не подгорание концов возле дырок :D , а равномерно оплавляемая изоляция по вей длин кабеля.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    1094

    14 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    1094
    # 26 июля 2021 23:55

    у меня в старой люминиевой проводке когда ноль в на шине со счетчика отгорел - тоже равномерно коричневый был, только на конце закоптился. Просто люминь надо признать - г. недолговечное, и зажимные соединения надо проверять постоянно.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    20343

    17 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    20343
    # 27 июля 2021 10:48

    А у меня люиминь, на улице, на стене дома в коробе, на уличном освещении отработал боле 10-ти лет, дом потом снесли. сам же кабель, был как новый.
    Да и по большому счёту, у тех кого свои дома, ввод с ЛЭП в дом, сделан именно люминием..

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8498

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8498
    # 27 июля 2021 11:08

    К люминьке вопросов у меня нет. 95% потребителей жилого фонда наверное ей проложено, и ничего. У людей в квартирах розетки не меняли по 30 лет, а пожары не происходят. Другое дело, что не надо линию с алюминием перегружать постоянно или использовать на 99% от возможного. Добавили кондиционер, лет 10-15 он работал, потом пк, потом еще пу, потом выаеску, обогреватель скорее всего и все в одну линию последовательную. У алюминия один из самых высоких коэффициентов температурного расширения. И хоть он и мягкий сам по себе, но площадь контакта уменьшается быстрее, чем у меди. Еще он текучий достаточно, поэтому надо периодически подтяжку делать если на линии тяжелые потреьители.

    курчавый:

    Беда
    Синяя изолента)))) даже не поможет :znaika:

    Если хорошо намотать, должно сработать :roll:

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    2613

    9 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    2613
    # 27 июля 2021 11:20
    eraheht:

    К люминьке вопросов у меня нет. 95% потребителей жилого фонда наверное ей проложено, и ничего. У людей в квартирах розетки не меняли по 30 лет, а пожары не происходят. Другое дело, что не надо линию с алюминием перегружать постоянно или использовать на 99% от возможного. Добавили кондиционер, лет 10-15 он работал, потом пк, потом еще пу, потом выаеску, обогреватель скорее всего и все в одну линию последовательную. У алюминия один из самых высоких коэффициентов температурного расширения. И хоть он и мягкий сам по себе, но площадь контакта уменьшается быстрее, чем у меди. Еще он текучий достаточно, поэтому надо периодически подтяжку делать если на линии тяжелые потреьители.

    курчавый:

    Беда
    Синяя изолента)))) даже не поможет :znaika:

    Если хорошо намотать, должно сработать :roll:

    оригинально кондей и обогреватель в одну линию :trollface: и в одну комнату одновременно и обязательно обогреватель под кондеем :shuffle:

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8498

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8498
    # 27 июля 2021 11:52
    13igr:

    и в одну комнату одновременно и обязательно обогреватель под кондеем

    Это шоб конверсия была, для вытеснения прохладного воздуха теплым :shuffle:

    А на самом деле кондиционеры же и как обогреватели могут работать, а поздней осенью или ранней весной, когда отопление не включено, особенно в наших постсоветских административных зданиях всяких, где 90% сейчас под офисы сдают, тепла много не бывает. Вот и ставят себе под ножки еще пару обогревателей.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • serjantru Junior Member
    офлайн
    serjantru Junior Member

    54

    8 лет на сайте
    пользователь #831147

    Профиль
    Написать сообщение

    54
    # 29 июля 2021 17:46

    Стоит УЗО на насос который опущен в скважину, иногда его выбивает, в чем может быть причина? Проводка до розетки от УЗО и автомата новая.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    29343

    15 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    29343
    # 29 июля 2021 17:53

    все просто - ток утечки превышает нормируемый ток УЗО

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • serjantru Junior Member
    офлайн
    serjantru Junior Member

    54

    8 лет на сайте
    пользователь #831147

    Профиль
    Написать сообщение

    54
    # 29 июля 2021 17:57

    Но УЗО срабатывает не постоянно

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    29343

    15 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    29343
    # 29 июля 2021 18:15

    когда срабатывает - превышает очевидно же. В электрике всего две проблемы - контакт там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен. У вас проблема номер один Что бы вычислить где причина - нужно провести ЭФИ кабельной линии и измерение изоляции насоса, ну и еще проверить УЗО.
    Ну или есть еще вариант неправильно выбрано УЗО относительно нагрузки и просто естественный ток утечки превышает в некоторые моменты номинальный, например при перегрузки, но т.к. тут нет ясновидящих - мы не знаем параметры нагрузки, длину линии и тип и номинальные характеристики УЗО

    Awaiting for five hundreds that never come.