Ответить
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8300

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8300
    # 22 июня 2021 10:08

    WOLVERINE90, у ваго клеммы тоже разные бывают. Тут главное не перепутать :)

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    20197

    17 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    20197
    # 22 июня 2021 13:46
    WOLVERINE90:

    eraheht:

    На духовые шкафы и варочные панели понятное дело не ставил

    а почему понятное дело?

    потому что по спецификации эти зажимы рассчитаны на небольшие токи, правда в освещении их нет, если лампы а 230В.

    Сaшa:

    Заказчик думает, что провода прижарились от светильника из-за неудачной укладки.

    ХЗ, у мня оплавились на подключении галогенки 230В 35Вт, причём концы у ШВВП были залужены.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8300

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8300
    # 22 июня 2021 14:03

    КляйненЕнотен, новые рычажковые Wago 221 уже 41 Ампер и 6 квадратов. Только для подключения панелей они и не нужны по причине описанной выше.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    7014

    19 лет на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    7014
    # 22 июня 2021 14:42
    Сaшa...Заказчик думает, что провода прижарились от светильника из-за неудачной укладки.[/quote:

    Именно на поджарку от горячей галогенки и похоже. Да, такие винтовые клеммники - г...но, но чтоб током от 20-50 ваттной лампочки попалило так клеммник нужны особые условия.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    20197

    17 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    20197
    # 22 июня 2021 14:44
    eraheht:

    новые рычажковые Wago 221 уже 41 Ампер и 6 квадратов.

    я писал про ЭВИ

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    3044

    7 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    3044
    # 22 июня 2021 14:58 Редактировалось Сaшa, 2 раз(а).
    Andry_S:

    Именно на поджарку от горячей галогенки и похоже. Да, такие винтовые клеммники - г...но, но чтоб током от 20-50 ваттной лампочки попалило так клеммник нужны особые условия.

    Никаких особых условий. Лично несколько раз снимал такие горелые клеммы со светильников. Банально многожильный провод распушивается и не держится, плохой контакт ведёт к нагреву, что тут объяснять.
    Многожилу под винт нельзя, только если обжать ншви. В пружинные ваго с рычажком можно.

    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд

    Хотя, возможно вы и правы, но тогда нужно использовать термостойкий провод. А возможно, тут и то и то.

    Добавлено спустя 12 минут 21 секунда

    Ок. Вопрос на засыпку.
    Как гарантировано избежать оплавления?
    На точечные галогенки приходит ШВВП.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд

    Использовать силиконовые трубки? Термоусадку?

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Puge Neophyte Poster
    офлайн
    Puge Neophyte Poster

    15

    более полугода на сайте
    пользователь #3132448

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 22 июня 2021 15:42

    Всем добрый день. Монтажники предложили к установке щиток по след. схеме. Квартира, 3-ка. Задачи были озвучены, исходя из них и формировалась схема (предварительная). Может есть какие предложения, может можно что-то грамотнее обыграть.

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    8300

    11 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    8300
    # 22 июня 2021 16:13

    Puge, мне сразу бросилось в глаза лишнее для квартиры УЗИП.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    29169

    15 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    29169
    # 22 июня 2021 16:16

    Почему все на дифах не сделать, затем эти извращения, ну и слишком много групп, это щиток на замок, а не на трешку

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Puge Neophyte Poster
    офлайн
    Puge Neophyte Poster

    15

    более полугода на сайте
    пользователь #3132448

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 22 июня 2021 16:22
    eraheht:

    Puge, мне сразу бросилось в глаза лишнее для квартиры УЗИП.

    Монтажники то же, честно признались, что от УЗИП этого типа (ХЗ какого правда) смысл есть только, если на линии установлены и другие УЗИПы (каких то других типов).

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    32140

    14 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    32140
    # 22 июня 2021 16:24
    serge.sp:

    Почему все на дифах не сделать, затем эти извращения, ну и слишком много групп, это щиток на замок, а не на трешку

    а почему много групп то? вроде как раз минимум :-?

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    29169

    15 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    29169
    # 22 июня 2021 16:27
    WOLVERINE90:

    а почему много групп то? вроде как раз минимум

    санузел один диф, 3 комнаты еще три дифа, кухня итого пять. Духовка/плита шестая группа. Все. А тут 12 автоматов, три дифа, два ВН, УЗИП, еще и реле напряжения еще. Ну если только разводить зака - тогда нормально.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4581

    9 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4581
    # 22 июня 2021 16:28

    Puge, на дш зачем 20?
    Добавил бы байпас для ркн. И раз узипом решили побаловать, то доставил плавкие вставки. Благо они сейчас не дорогие

  • Puge Neophyte Poster
    офлайн
    Puge Neophyte Poster

    15

    более полугода на сайте
    пользователь #3132448

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 22 июня 2021 16:28
    serge.sp:

    Почему все на дифах не сделать, затем эти извращения, ну и слишком много групп, это щиток на замок, а не на трешку

    Ну тут даже не знаю. Мне кажется не так и много (исходя из того какие схемы предлагались изначально). Из каждой комнаты к щитку выведены по два кабеля (свет, розетки), ну не считая духовки, неотключаемых линий и т.д. Дифы, в данном случае не особо и спасут, а в практичности можно потерять. А так в целом Вы правы, современная электрика сейчас (как и сантехника) сейчас то еще извращение.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    3044

    7 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    3044
    # 22 июня 2021 16:31 Редактировалось Сaшa, 2 раз(а).

    Puge, если одно узо на две группы, то нет нужды ставить нулевую шинку. Два првода одного сечения можно заводить непосредственно в клемму узо. Другое дело, что зачем-то группируете вы автоматы разных номиналов и разные сечения.
    От второго дифа зачем ноль на шину сажать?

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Puge Neophyte Poster
    офлайн
    Puge Neophyte Poster

    15

    более полугода на сайте
    пользователь #3132448

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 22 июня 2021 16:42
    Сaшa:

    Puge, если одно узо на две группы, то нет нужды ставить нулевую шинку. Два првода одного сечения можно заводить непосредственно в клемму узо. Другое дело, что зачем-то группируете вы автоматы разных номиналов и разные сечения.
    От второго дифа зачем ноль на шину сажать?

    Там два провода разных сечений вроде у меня. Ну и шинки указаны условно, просто, что бы проще им было собирать (то же спрашивал у них). От второго дифа на шину приходят нули нескольких потребителей (холодильник, модем, свет коридора) - как бы неотключаемый на время отпуска.

    Добавлено спустя 17 минут 46 секунд

    PaulBP:

    Puge, на дш зачем 20?
    Добавил бы байпас для ркн. И раз узипом решили побаловать, то доставил плавкие вставки. Благо они сейчас не дорогие

    По повлду 20А - уточню (может т.к. защищает кабель 6мм (проложен на духовку), сама духовка в 3кВт максимум).
    Тут люди пишут, что и так щиток избыточен, а еще байпас РКН. Но если задуматься, то Ваше предложение то же имеет смысл. Поэтому и забросил сюда схему. Может что-то лишнее, а что то наоборот нужно добавить...

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    3044

    7 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    3044
    # 22 июня 2021 17:01
    Puge:

    Там два провода разных сечений

    Почему не сгруппировать по номиналам и сечению.

    Puge:

    От второго дифа на шину приходят нули нескольких потребителей (холодильник, модем, свет коридора)

    А фазные куда приходят?

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды

    По дш согласен. Автомат или диф на 16а.

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    20197

    17 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    20197
    # 22 июня 2021 17:32
    Сaшa:

    Ок. Вопрос на засыпку.Как гарантировано избежать оплавления?На точечные галогенки приходит ШВВП.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд
    Использовать силиконовые трубки? Термоусадку?

    Наверное нужно использовать вставку длиной минимум 30см из провода или кабеля, который не плавится, а ШВВП подальше отсовывать от лампочки

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    3044

    7 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    3044
    # 22 июня 2021 17:38

    Мне тут сказали, что под галогенками, если в длительном режиме, горит все, даже специальные колодки. Склоняюсь к тому,что только замена на диодные.

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Puge Neophyte Poster
    офлайн
    Puge Neophyte Poster

    15

    более полугода на сайте
    пользователь #3132448

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 22 июня 2021 17:43
    КляйненЕнотен:

    Сaшa:

    Ок. Вопрос на засыпку.Как гарантировано избежать оплавления?На точечные галогенки приходит ШВВП.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд
    Использовать силиконовые трубки? Термоусадку?

    Наверное нужно использовать вставку длиной минимум 30см из провода или кабеля, который не плавится, а ШВВП подальше отсовывать от лампочки

    Добавлю от себя. Замените галогенки на светодиоды. Был опыт с галогенками в ванной и на кухне (плюс люстра еще была на галогенках). Мало того, что "кочегарят не в себя" так еще и наступает момент, когда вылетают одна за другой. Поставил светодиоды, благо они сейчас стоят вполне сносно и забыл про эти проблемы.