    # 22 мая 2021 22:57 Редактировалось Стэн_Марш, 3 раз(а).
    курчавый:

    Стэн_Марш:

    на земле фаза но очень слабая. Между землей и нулем

    Стэн_Марш:

    так как по квартире земли нет (двухжильный алюминий) и в детской земля получается не подключена.

    :conf:

    1.Подключаю прожектор к фазе и нулю - горит как положено. Если к земле и нулю горит тускло. То есть потенциал на земле очень слабый.
    2. По всей квартире проводка алюминиевая двужильная без заземления. В комнате трехжильная. Землю подключить пока некуда.

    Добавлено спустя 8 минут 7 секунд

    serge.sp:

    знающим советы не нужны, незнающим они не помогут.

    А как же вы стали знающим если советы не помогают? Называйте как хотите совет подсказка помощь разницы нет. Форум для этого и существует чтоб ответы на интересующие вопросы получать и другим помогать.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 22 мая 2021 23:09

    Стэн_Марш, провод заземления где-нибудь подключался? В розетках?

    ухо от селедки
  • Стэн_Марш Member
    офлайн
    Стэн_Марш Member

    182

    8 лет на сайте
    пользователь #1655892

    Профиль
    Написать сообщение

    182
    # 22 мая 2021 23:11 Редактировалось Стэн_Марш, 1 раз.
    Сaшa:

    Стэн_Марш, провод заземления где-нибудь подключался? В розетках?

    Нет провод пока свободный.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 мая 2021 23:17
    Стэн_Марш:

    Форум для этого и существует чтоб ответы на интересующие вопросы получать и другим помогать.

    умиляет попытка призыва к совести от человека который готов рисковать жизнями ради экономии в 20 баксов.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 22 мая 2021 23:18

    Подобного опыта у меня нет, но имхо, нужно измерить сопротивление изоляции, что по хорошему само собой нужно делать

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд

    Ну, или банально, где-то утечка

    ухо от селедки
  • Стэн_Марш Member
    офлайн
    Стэн_Марш Member

    182

    8 лет на сайте
    пользователь #1655892

    Профиль
    Написать сообщение

    182
    # 22 мая 2021 23:31
    serge.sp:

    Стэн_Марш:

    Форум для этого и существует чтоб ответы на интересующие вопросы получать и другим помогать.

    умиляет попытка призыва к совести от человека который готов рисковать жизнями ради экономии в 20 баксов.

    Ну допустим не 20. И даже не 200. Вопрос риска для жизней тоже не стоит уж поверьте. Я так понимаю вы профессиональный электрик. И такие вот как я лишают вас легкой прибыли. Я общался с тремя электриками когда планировал ремонт. И сам взялся потому как полного доверия ни один из них не внушал. Обойдусь как нибудь и без вашей помощи.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 22 мая 2021 23:31

    В том смысле, что сам провод заземления где-нибудь не заизолирован и контачит на стену, корпус или т.п.

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды

    Стэн_Марш:

    И сам взялся потому как полного доверия ни один из них не внушал. Обойдусь как нибудь и без вашей помощи.

    Имхо, но объективно, без измерения сопротивления изоляции и измерения сопротивления петли фаза-нуль, это будет электрика, сделанная на авось.

    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды

    Предполагается, что кабель качественный и подбор автоматов и сечения проводов по фен-шую, но по факту без приборов х.е.з.

    ухо от селедки
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 мая 2021 23:39

    Стэн_Марш, послушайте, я не монтажник и не занимаюсь монтажом, я проектирую а не строю. Поэтому моя позиция обусловлена не попыткой содрать с вас денег, а всего лишь заботой о безопасности вашей и ваших близких.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 22 мая 2021 23:45
    Стэн_Марш:

    Так вот собственно вопрос как мне проверить цепь,

    ТЫЦ

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Стэн_Марш Member
    офлайн
    Стэн_Марш Member

    182

    8 лет на сайте
    пользователь #1655892

    Профиль
    Написать сообщение

    182
    # 23 мая 2021 00:01
    Сaшa:

    В том смысле, что сам провод заземления где-нибудь не заизолирован и контачит на стену, корпус или т.п.

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды

    Стэн_Марш:

    И сам взялся потому как полного доверия ни один из них не внушал. Обойдусь как нибудь и без вашей помощи.

    Имхо, но объективно, без измерения сопротивления изоляции и измерения сопротивления петли фаза-нуль, это будет электрика, сделанная на авось.

    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды

    Предполагается, что кабель качественный и подбор автоматов и сечения проводов по фен-шую, но по факту без приборов х.е.з.

    Кабель взят ВВГ нг ls 3 х 2,5. Бухту сам вскрывал. Внешних повреждений нет. Кабель будет защищать диф автомат на 16 ампер. Подключал через него же. Он не отработал значит утечки нет.
    Ошибка монтажа или пробой изоляции маловероятны, в таком случае на земле была бы полноценная фаза а не слабый потенциал. Сам склоняюсь к тому что это наводка, которая пропадет после заземления PE проводника.

  • Стэн_Марш Member
    офлайн
    Стэн_Марш Member

    182

    8 лет на сайте
    пользователь #1655892

    Профиль
    Написать сообщение

    182
    # 23 мая 2021 12:03

    С вопросом разобрался.
    Прозвонил проводники с помощью электронного индикатора от ввода в комнату до каждой точки. Все в норме. Проводники прозваниваются отлично. Со смежными проводниками контакт отсутствует.
    Проверил всю цепь с нагрузкой. Линию подключал через АВДТ. В качестве нагрузки использовал обычный светодиодный прожектор. При подключении фаза-ноль все работает нормально (прожектор светит как положено). Земля-ноль - прожектор светит очень тускло как упоминалось выше. Потенциал на PE проводнике присутствует. АВДТ при этом не срабатывает, значит утечки по току нет.

    Для убедительности провел независимый эксперимент. Попробовал подключить свой удлинитель (катушка примерно 20 метров с заземлением) к существующей электропроводке через старую розетку без заземления (не через новый участок!!!). На проводнике PE удлинителя тот же потенциал. Индикатор показывает что-то около 30 вольт как и в проверенном участке проводки. Светодиодный прожектор при подключении через PE проводник ведёт себя аналогично (горит тускло), что указывает на наличие потенциала на земле. Это так же подтверждает теорию о наличии потенциала (наведенного напряжения) на отключенном проводнике PE в кабеле под напряжением.

    Точки над i окончательно помогло расставить видео

    .
    Всем кто давал советы огромное спасибо.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 23 мая 2021 15:25

    Стэн_Марш, вы ток померяйте, который течет через нагрузку при подключении к нулю и земле и сравните его с уставной авдт.

    ухо от селедки
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    35018

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    35018
    # 23 мая 2021 16:58
    [контент удалён]
    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 23 мая 2021 17:12

    victor-vira, в фильме Пила видед такое. Ничем хорошим не заканчивалось...

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 23 мая 2021 17:14

    victor-vira изоленту поменяй :lol:

    Добавлено спустя 51 минута 59 секунд

    пы сы Если ты ставишь этот гибрид СХ и НСП в подвал.
    То выноси блок питания из него наружу. И подавай безопасное напряжение в постоянке,на него.Не по феншую 230 в погреб или подвальное помещение. :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    35018

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    35018
    # 24 мая 2021 08:18
    курчавый:

    victor-vira изоленту поменяй

    У соседа Зил на ходу,послевоенных годов.....
    В бордачок полОжу....))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3971

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3971
    # 24 мая 2021 09:46

    Замерил погонную ёмкость между соседними проводниками в кабеле ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 производства ООО "ККЗ". Получилось около 80 пФ на метр. На частоте 50 Гц ёмкостное сопротивление около 40 МОм на метр. Это даёт ток 5,57 микроампер. Так что убить не убьёт, но чувствительных может дёрнуть.
    Напомню, что при измерении сопротивления изоляции электроприборов значение должно быть не меньше 20 МОм.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 24 мая 2021 10:37

    Если ток протекающий через землю и нейтраль вследствие наводки будет в районе уставки узо, отключится ли узо?

    ухо от селедки
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 24 мая 2021 11:59

    А наводка это "утечка" или "работа"? По аналогии с трансформатором полагаю - "работа", так что ничего не отключится.
    Но я далёк от электрики, так что всё сказанное - мои фантастические предположения.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7021

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7021
    # 24 мая 2021 12:17

    Узо фиксирует не утечку, как таковую, а разницу

    ухо от селедки