    Всем привет, ситуация: позвонила мама, что у нее воняет и греется вилка в розетке стиральной машины.
    приехал, разобрал розетку, там так как на картинке ниже, произведена коммутация. Проводка в доме алюминий. перемычка от заземляющего контакта на ноль была медная и там все обуглилось. Купил новую розетку все собрал по аналогии как было, только перемычку сделал алюминиевую. А сейчас сижу и думаю эта схема может существовать? может надо как-то по другому? я не электрик((

    [контент удалён]
    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • microb115 Senior Member
    офлайн
    microb115 Senior Member

    13455

    11 лет на сайте
    пользователь #684637

    Профиль
    Написать сообщение

    13455
    # 23 января 2021 23:25
    zag:

    А сейчас сижу и думаю эта схема может существовать?

    нельзя.хотя бы потому что при плохом нуле в розетке, получишь фазу на корпусе.

  • zag Senior Member
    офлайн
    zag Senior Member

    3537

    21 год на сайте
    пользователь #8441

    Профиль
    Написать сообщение

    3537
    # 23 января 2021 23:28

    microb115, а как надо? если в доме 2х проводная проводка?

    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15873

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15873
    # 24 января 2021 09:37

    zag, УЗО установите.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • voditelkobyly Senior Member
    офлайн
    voditelkobyly Senior Member

    1128

    6 лет на сайте
    пользователь #2440796

    Профиль
    Написать сообщение

    1128
    # 24 января 2021 10:45
    zag:

    microb115, а как надо? если в доме 2х проводная проводка?

    Подгоревшие провода в розетке откусить см 1-3.
    Бо со временем дальше греться будет.

    yury_by:

    zag, УЗО установите.

    И за одно поменяйте проводку,забейте контур возле дома,а так же не забудьте сделать систему уравнивания потенциалов. :weep:

    Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд

    Max_mln:

    Поставил в параллель конденсатор 104J 630V. Не помогло. Что посоветуете? (кроме как поменять на выключатель без подсветки). Хочется чтобы индикатор работал.

    Ёмкость кондёра малая 0.1 мкф Надо 0.4-0.5 мкф

    Клуп & колхоз элитных крестьян
  • zag Senior Member
    офлайн
    zag Senior Member

    3537

    21 год на сайте
    пользователь #8441

    Профиль
    Написать сообщение

    3537
    # 24 января 2021 12:20

    yury_by, схема будет выглядеть так?

    [контент удалён]
    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 24 января 2021 15:32

    zag, просто уберите перемычку с земли на ноль (желтая линия). Остальное уже по усмотрению.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • zag Senior Member
    офлайн
    zag Senior Member

    3537

    21 год на сайте
    пользователь #8441

    Профиль
    Написать сообщение

    3537
    # 24 января 2021 17:33

    eraheht, спасибо,
    расскажу тогда еще предысторию как появилась эта перемычка.
    розетку я туда провел из коробки под потолком алюминиевым проводом. просто фаза и ноль.
    года 2 назад ситуация: стиралка была включена в розетку и вроде стояла на паузе. дети плавали в ванне и дотронулись до металлического сливного сифона.
    Получили разряд :roof:
    Все тогда обошлось, скорую вызвали на всякий случай, все ок.
    Тогда был вызван некий электрик и с криками так же нельзя вкрутил туда эту Медную перемычку.
    я этого не видел до недавнего времени.

    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15873

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15873
    # 24 января 2021 18:25
    zag:

    дети плавали в ванне и дотронулись до металлического сливного сифона.
    Получили разряд

    В мохнатые времена импульсные источники питания с фильтрами на входе, которым нужен третий провод, не пихали в бытовую технику, а трансформаторные прекрасно сосуществовали с двухпроводными линиями. Новому оборудованию - новое окружение.
    Без перемычки может щипать, да. С перемычкой в некоторых случаях (сети-то старые) может жизнь отобрать.
    Поэтому как минимум УЗО, а в идеале:

    voditelkobyly:

    поменяйте проводку,забейте контур возле дома,а так же не забудьте сделать систему уравнивания потенциалов.

    :-?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • zag Senior Member
    офлайн
    zag Senior Member

    3537

    21 год на сайте
    пользователь #8441

    Профиль
    Написать сообщение

    3537
    # 24 января 2021 18:48

    Всем спасибо, буду ставить УЗО и убирать перемычку.

    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7009

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7009
    # 24 января 2021 19:19

    zag, и цвета проводов не путайте)

    ухо от селедки
  • zag Senior Member
    офлайн
    zag Senior Member

    3537

    21 год на сайте
    пользователь #8441

    Профиль
    Написать сообщение

    3537
    # 24 января 2021 23:47 Редактировалось zag, 3 раз(а).

    или можно подешевле как-то отделаться?
    Сaшa, по цветам на белом ноль, на синем фаза. так выведено из коробки.

    Расцмикую по понятиям!!! Или не пээрень мне мозги.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7009

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7009
    # 25 января 2021 00:59

    zag, я вас умоляю, какая ома, какой тдм...
    Кабель плюс, дифавтомат Eaton, серия home, номинал 16а, ток утечки 30mA

    ухо от селедки
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7416

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7416
    # 25 января 2021 10:21
    zag:

    по цветам на белом ноль, на синем фаза. так выведено из коробки.

    В иделае должно быть так
    [контент удалён]

  • Bald_shima Senior Member
    офлайн
    Bald_shima Senior Member

    1400

    16 лет на сайте
    пользователь #114465

    Профиль
    Написать сообщение

    1400
    # 25 января 2021 16:29
    Сaшa:

    zag, я вас умоляю, какая ома, какой тдм...

    Ещё и за 42р :o

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 25 января 2021 16:42 Редактировалось eraheht, 1 раз.
    ***Shima***:

    Сaшa:

    zag, я вас умоляю, какая ома, какой тдм...

    Ещё и за 42р :o

    Так это же ОМА. Помню там счетчик для двухфазной сети забежал купить, самый простой электронный меркурий 201.8: на прилавке 41 рубль, в сети у всех по 22-24 рубля. Накрутка 80% от уже накрученных предложений в магазинах. И так по многим позициям :-?

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7416

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7416
    # 25 января 2021 16:51
    eraheht:

    на прилавке 41 рубль, в сети у всех по 22-24 рубля. Накрутка 80%

    Иногда надо здесь и сейчас, и вот прямо горит, и бегать искать, обзванивать, ехать на другой конец города (убить 1-2-Х часов времени) бывает обходится дороже, чем съэкономить 5-10-ХХ рублей.
    К тому же информативность некоторых интернет-магазинов бывает ниже плинтуса. На сайте "есть", а по факту звонка "только что закончились". Не раз проходил, оставишь заявку и тишина. Опыт подсказывает, что лучше звонить сразу и уточнять фактическое наличие, т.к. нередко сайты сопровождаются через одно место :ass:

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15873

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15873
    # 25 января 2021 17:08 Редактировалось yury_by, 2 раз(а).
    eraheht:

    самый простой электронный меркурий

    В том году собрал щиток в гараж в ГПК.

    [контент удалён]

    Тоже брал счетчик в Оме, чтобы не искать по городу. С барабаном по акции обошелся в 30 рублей. Чуть больше стоил с ЖКИ.
    Да, дороже, зато рядом.
    Но 40 - явный перебор.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • microb115 Senior Member
    офлайн
    microb115 Senior Member

    13455

    11 лет на сайте
    пользователь #684637

    Профиль
    Написать сообщение

    13455
    # 25 января 2021 20:27
    zag:

    yury_by, схема будет выглядеть так?

    [контент удалён]

    я так понимаю,оно будет отключаться, если кто то окажется между заземленной водопроводной трубой и корпусом стиральной машины,но саму проблему наличия 110 вольт на корпусе не решит.

    Добавлено спустя 10 минут 49 секунд

    Pева:

    В иделае должно быть так

    а если белый,красный и зеленый(просто зеленый,без желтого)?

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 25 января 2021 20:41 Редактировалось eraheht, 1 раз.
    yury_by:

    eraheht:

    самый простой электронный меркурий

    В том году собрал щиток в гараж в ГПК.

    [контент удалён]

    Тоже брал счетчик в Оме, чтобы не искать по городу. С барабаном по акции обошелся в 30 рублей. Чуто больше стоил с ЖКИ.
    Да, дороже, зато рядом.
    Но 40 - явный перебор.

    Немного другой.

    [контент удалён]

    При чем в сети его стоимость 22 сейчас.

    Pева, я тоже иногда туда забегаю. Но обычно стараюсь сформировать какой-то список и обращаться проверенные магазин - экономия иногда бывает почти двойная.

    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды

    microb115:

    я так понимаю,оно будет отключаться, если кто то окажется между заземленной водопроводной трубой и корпусом стиральной машины,но саму проблему наличия 110 вольт на корпусе не решит.

    Человеку просто надо убрать перемычку, установить УЗО и организовать правильное заземление.
    Поэтому на схеме PE зачеркнут зря. Форум форумом, это конечно хорошо, но без специалиста, который бы выяснил на сколько правильно сделано заземление в данный момент тут просто не обойтись.