    # 12 ноября 2020 11:21

    Сопротивление повторного заземления нулевого провода не нормируется, так что один штырь это уже контур. Это во первых. Во вторых повторное заземление нулевого провода выполняется через каждых 35 метров воздушной линии, поэтому даже если в доме не будет заземления - ничего страшного не случится.
    Но все понятно - монтажники разводят заказчиков на дополнительную работу, еще и 4 Ома им впаривают. Этот же развод из разряда гофры на кабель, или на каждую розетку автомат.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 12 ноября 2020 12:41
    serge.sp:

    Но все понятно - монтажники разводят заказчиков на дополнительную работу, еще и 4 Ома им впаривают. Этот же развод из разряда гофры на кабель, или на каждую розетку автомат.

    Ля ля не будем.Я с друзей денег не беру.
    А за 4 Ома, есть оборудование которое подвержано статике.
    Пока кенту не сделал около 4 Ом то каждые полгода он менял мозги на очень не дешёвой машине.Так полторашку за полгода :o
    Щас вааще ничего не нормируется.
    А за земление опор особенно 0.4 вааще молчу особенно в РБ.
    Тут у империалистов да,всё по феншуйке.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 12 ноября 2020 13:48
    курчавый:

    А за 4 Ома, есть оборудование которое подвержано статике.

    но это уже не бытовуха

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 12 ноября 2020 14:43

    Уже не первый раз вижу в проектах пломбирование ввода нейтрали с землёй. Кто бы рассказал, для чего? И по какому документу?

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 12 ноября 2020 14:46

    GM, это что бы земляное электричество не воровали.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 12 ноября 2020 15:42
    serge.sp:

    это чтобы земляное электричество не воровали.

    Так можно же рядом с домом ямку выкопать и брать его сколько хочешь.

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    34941

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    34941
    # 12 ноября 2020 19:07

    Я бы ,если бы была такая возможность.....
    До клавиш и розеток,всё под пломбой держал .....))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 12 ноября 2020 20:01
    GM:

    Так можно же рядом с домом ямку выкопать и брать его сколько хочешь.

    Ямку для М/Ж копать трэба :D
    А электронный счётчик можно обмануть только отключив N на входе и выходе. :znaika:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 12 ноября 2020 20:29
    курчавый:

    А электронный счётчик можно обмануть только отключив N на входе и выходе.

    Так он тогда вообще работать не будет. Он же питается от фазы и нейтрали. И на них же напряжение меряет.
    Получается, что пломбирование соединения нейтрали с землёй перед счётчиком - это свидетельство умственной отсталости проектировщика?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 12 ноября 2020 20:59
    GM:

    это свидетельство умственной отсталости проектировщика?

    Поколение Пепси и андроида. :D
    Всё слизывается из нета и добавляется своя глупость.
    Редкий случай,когда проектировщик вникает в хотелки заказчика.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • dimonich123 Senior Member
    офлайн
    dimonich123 Senior Member

    1579

    16 лет на сайте
    пользователь #115207

    Профиль
    Написать сообщение

    1579
    # 13 ноября 2020 08:45

    Доброе утро, уважаемые форумчане. Может кто сможет подсказать по следующему вопросу.
    В проекте внутреннего электроснабжения проектировщик указал план кровли с системой молниезащиты (крыша ондулиновая)- и материала много, и работы....Внешний вид ухудшается. Кроме того , я так понимаю, придётся делать дырки в кровле для монтажных отверстий- увеличивается риск протечек.
    Она действительно нужна? ни у ни одном частном доме не видел её.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 13 ноября 2020 09:21

    Это как бы ваше дело, делать молниезащиту или нет. К ондулину есть специальные приклеивающиеся держатели и ничего сверлить не надо.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    4987

    10 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    4987
    # 13 ноября 2020 09:22
    dimonich123:

    Доброе утро, уважаемые форумчане. Может кто сможет подсказать по следующему вопросу.
    В проекте внутреннего электроснабжения проектировщик указал план кровли с системой молниезащиты (крыша ондулиновая)- и материала много, и работы....Внешний вид ухудшается. Кроме того , я так понимаю, придётся делать дырки в кровле для монтажных отверстий- увеличивается риск протечек.
    Она действительно нужна? ни у ни одном частном доме не видел её.

    Не знаю, что за молниезащита, но есть опыт громоотвода давних лет. Дед поставил громоотвод с большим количеством витков проволоки в земле около мачты. По чьей-то подсказке защитить кирпичный дом с деревянным каркасом крыши. После этого не было ни одной грозы в окрестностях, чтобы молния не ударила в этот громоотвод и из кухни не приходилось наблюдать в 3 метрах летящие в землю разряды с сотрясением дома. Хватило одного лета, чтобы демонтировать это чудо. С тех пор с домом ничего не произошло.

    Не умеешь петь - не пей!
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 13 ноября 2020 09:27
    GM:

    Так он тогда вообще работать не будет. Он же питается от фазы и нейтрали. И на них же напряжение меряет.
    Получается, что пломбирование соединения нейтрали с землёй перед счётчиком - это свидетельство умственной отсталости проектировщика?

    это требования энергосбыта. наверное они что то знают, как можно манипуляциями с нулем, воровать электричество.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 13 ноября 2020 10:14
    serge.sp:

    как можно манипуляциями с нулем, воровать электричество.

    С современными счётчиками при использовании земли вместо нейтрали клиент потребит меньше энергии, чем покажет счётчик. Даже если заземление сделает Курчавый (4 Ома). Токовый шунт стоит по фазе, нейтраль нужна только для работы блока питания счётчика и измерения напряжения, по которому вычисляется мощность.
    Например, при потреблении 5 А и входном напряжении 230 В, на нагрузке будет на 5*4=20 В меньше. Счётчик будет считать 230*5=1150 Вт, на нагрузке будет 210*5=1050 Вт. Энергосбыт в плюсе, клиент ругает Курчавого.

  • dimonich123 Senior Member
    офлайн
    dimonich123 Senior Member

    1579

    16 лет на сайте
    пользователь #115207

    Профиль
    Написать сообщение

    1579
    # 13 ноября 2020 11:25
    serge.sp:

    Это как бы ваше дело, делать молниезащиту или нет. К ондулину есть специальные приклеивающиеся держатели и ничего сверлить не надо.

    но если будет в проекте- я так понимаю нужно делать.
    А проектировщику проще перестраховаться и добавить побольше ненужного

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 13 ноября 2020 11:29

    Кто ж вас может заставить делать как в проекте? И чего сразу этот вопросы было не обговорить. ну и всегда можно проект отредактировать. Ну и с точки зрения проектировщика - чем меньше работы тем лучше.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • dimonich123 Senior Member
    офлайн
    dimonich123 Senior Member

    1579

    16 лет на сайте
    пользователь #115207

    Профиль
    Написать сообщение

    1579
    # 13 ноября 2020 11:48 Редактировалось dimonich123, 1 раз.

    так проект ещё не принят- направлен на согласование.
    Собственно с проектировщиком обсуждали, что раздел по молниезащите не нужен, но он его сделал.
    Возможно это вопрос безопасности и если проектировщик не предусмотрит данное мероприятие и возникнет ЧП- к нему вопросы возникнут также

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 13 ноября 2020 11:56

    Во первых никаких вопросов к проектировщику не возникнет. Во вторых необходимость молниезащиты определяется расчетом риска, одноквартирные жилые дома, как правило, не попадают под необходимость обязательной молниезащиты. Это уже решение заказчика, хочет он себя обезопасить или нет.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 13 ноября 2020 12:41
    GM:

    Энергосбыт в плюсе, клиент ругает Курчавого.

    Курчавый изобразил своему кенту,на электронный счётчик.ПМ 22 с нормальнозамкнутыми контактами на разрыв N.
    В плюсе кент :D А энергосбыт спишет на утруску. :lol:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.