Ответить
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    6373

    18 лет на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    6373
    # 7 октября 2020 15:06
    serge.sp:

    штрабить говноблоки можно отверткой какой

    Можно конечно и пальцем, но все давно придумано:
    фреза в шуруповерт/дрель/фрезер, ручной штроборез-шкрябалка или он же бомж-вариант из перфоленты для ГК.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    2553

    6 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    2553
    # 7 октября 2020 15:31

    Ставить подрозетники с заведённым кабелем не очень удобно.
    Удобней заводить кабель в уже стоящие подрозетники.
    Каждому свое конечно.
    А по блокам я бы под штукатурку делал гребёнку из клея.

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Крошка Енот Senior Member
    офлайн
    Крошка Енот Senior Member

    18757

    16 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    18757
    # 7 октября 2020 16:04
    Сaшa:

    А по блокам я бы под штукатурку делал гребёнку из клея.

    Я так вообще втапливаю фасадную армирующую сетку

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    28334

    14 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    28334
    # 7 октября 2020 16:06
    Andry_S:

    Можно конечно и пальцем, но все давно придумано:
    фреза в шуруповерт/дрель/фрезер, ручной штроборез-шкрябалка или он же бомж-вариант из перфоленты для ГК.

    это была гипербола

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    17735

    10 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    17735
    # 7 октября 2020 17:03

    А я бы не штрабил,даже пальцем. :D
    Мне не мешает :-? Штукатурам мешает,пусть и штабят. :lol:
    Тут смотрю собрались и монолитчики и штукатуры,токо вот самих электриков нет. :o

    Верблюд может две недели не пить. Уважаю.
  • Крошка Енот Senior Member
    офлайн
    Крошка Енот Senior Member

    18757

    16 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    18757
    # 7 октября 2020 17:33
    курчавый:

    вот самих электриков нет

    ну, да, не дело электриков заниматься электромонтажом, для этого существуют специально обученные электромонтажники

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • 2956032 Member
    офлайн
    2956032 Member

    158

    более полугода на сайте
    пользователь #2956032

    Профиль
    Написать сообщение

    158
    # 7 октября 2020 22:47
    Сaшa:

    Теперь об общих принципах. Я вам перечислил порядок работ и конкретные аргументы.
    О том, кто чем должен заниматься, сколько это должно стоить и кто будет нести ответственность.
    Заниматься электрикой должен специалист, ответственность нести он же, расценки его же.
    Откуда, куда, зачем этот кабель?

    Так, я тоже перечисляю порядок работ и общие принципы.
    Как известно, штрабить бетонные перекрытия потолка запрещено! У меня на картинке кабель как раз проложен по потолку.
    Ни сколько не умоляя достоинств профессии электрика, но монтаж кабеля – это самый примитив.

    курчавый:

    Нада в слебующий раз плотника приглашать :D
    Плотник кабель гвоздями прибьёт.
    Одно правой рукой,второе левой

    Мне не для картинок в Инстаграмме. В русте перекрытия перед штукатуркой кабель надо закрепить надежно, и точно не на пластиковые хомуты.

    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд

    Господа-товарищи!
    Есть пара вопросов, помогите кто чем может.
    При монтаже использовал

    Возникла необходимость установить двойную розетку в санузле вертикально. Не возникнет никаких нюансов, если я тупо разверну на 90 градусов две соединенные через соединитель шнайдеровские коробки?
    Степень защиты IPX4 при монтаже в кирпичной стене определяется же розеткой, а не коробкой?

  • gustav.2012 Member
    офлайн
    gustav.2012 Member

    150

    3 года на сайте
    пользователь #2205790

    Профиль
    Написать сообщение

    150
    # 8 октября 2020 11:08
    2956032:

    Степень защиты IPX4 при монтаже в кирпичной стене определяется же розеткой, а не коробкой?

    Абсолютно верно! Так же как и в случае с выключателем.

  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 10 октября 2020 23:30 Редактировалось Ирина_27, 4 раз(а).

    Добрый вечер, помогите советом...
    На даче установили новые счетчики (в щитке на улице) Меркурий 201.7 60А, и заменили старый кабель на новый СИП 2х16. Этот провод идет от линии до столба в уличный щиток и от уличного щитка ввели в дом в металлическом рукаве с полимерным покрытием. В щитке на улице до счетчика и после поставили двухполюсные автоматы номиналом С25. Заземление есть.
    В доме разводку делали годом раньше, поэтому там уже стоит вводной автомат на 32А к нему 8 дифавтоматов на 16А, 1 автомат на 16А, плюс добавилась отдельная линия на электроплиту, на нее поставили 10-й дифавтомат на 32А.
    Вопрос: какой Правильный номинал автомата должен быть до счетчика, после счетчика и вводной в самом доме, учитывая что подключили электроплиту на 7,5 кВт проводом ВВГ 3Х6, проводка разведена по дому ВВГ 3Х2,5.
    Как женщина понимаю в этом слабо, поэтому спрашиваю, буду благодарна за совет.

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4518

    9 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4518
    # 10 октября 2020 23:39

    Ирина_27,

    какой Правильный автомат должен быть до счетчика, после счетчика

    Такой как вам постааили местные на 25а. Позвоните, узнайте возможно ли заменить на 32

    учитывая что подключили электроплиту на 7,5 кВт

    Это не имеет значенте.
    Если на 32 или больше не заменят на столбе, то внутри дома оставте на 32 как есть

  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 10 октября 2020 23:52
    PaulBP:

    Ирина_27,

    какой Правильный автомат должен быть до счетчика, после счетчика

    Такой как вам постааили местные на 25а. Позвоните, узнайте возможно ли заменить на 32

    учитывая что подключили электроплиту на 7,5 кВт

    Это не имеет значенте.
    Если на 32 или больше не заменят на столбе, то внутри дома оставте на 32 как есть

    Так вот мне сказали купите какие вам надо мы заменим на столбе на любые. А какие там нужно поставить, чтобы все четко и правильно работало??? Я купила два двухполюсных на 63А. Теперь начиталась, голова уже кругом. Пишут про какую-то селективность, что если на входе 63А до счетчика, после должно быть меньше это 50А, в доме еще меньше 40А. Так нужно? или можно поставить до счетчика на 63А и после счетчика на 63А, а в доме оставить этих же 32А? Подскажите

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    2553

    6 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    2553
    # 11 октября 2020 00:25
    Ирина_27:

    Так вот мне сказали

    Кто сказал? Энергосбыт?

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 11 октября 2020 00:29
    Сaшa:

    Ирина_27:

    Так вот мне сказали

    Кто сказал? Энергосбыт?

    нет, электрик из садового товарищества, проект на это не нужен и согласование тоже, там все ставят что хотят, если вы про выделенную мощность на дом.

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    2553

    6 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    2553
    # 11 октября 2020 00:32

    И председатель в курсе?

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 11 октября 2020 00:36
    Сaшa:

    И председатель в курсе?

    Вам какая по сути разница кто в курсе, а кто нет? Ответьте по существу вопроса, если разбираетесь, если нет, просто пройдите мимо и не умничайте... Я думаю у самого председателя там вообще все напрямую мимо счетчика подключено и никто это не проверит, так как нынешняя система такова, что только вводной счетчик в садовое товарищество проверяют, а что в самом садовом никого не волнует, каждый придумывает что хочет, всем на это чихать...

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    2553

    6 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    2553
    # 11 октября 2020 00:39

    Ирина_27, давайте без нервов. Спасибо.

    Добавлено спустя 30 секунд

    Чтобы что-то советовать, нужно понимать ситуацию. Для этого и спрашиваю.

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 11 октября 2020 01:02
    Сaшa:

    Ирина_27, давайте без нервов. Спасибо.

    Добавлено спустя 30 секунд

    Чтобы что-то советовать, нужно понимать ситуацию. Для этого и спрашиваю.

    Я спокойна как удав... Пожалуйста.
    По ситуации и вопросу ответите что-нибудь дельное?

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    14134

    13 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    14134
    # 11 октября 2020 01:08

    Ирина_27, Если от "селективности" кругом голова, наймите толкового электрика.
    Как минимум у вас неизвестная переменная - сечение провода от щитка в дом, а то что в доме 3*6 на 7,5кВт варочную дело десятое, может у вас ввод такой-же :znaika:

    In Gold we Trust
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    2553

    6 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    2553
    # 11 октября 2020 01:24 Редактировалось Сaшa, 3 раз(а).

    Ввод там сип 2*16

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    Ирина_27:

    Пишут про какую-то селективность, что если на входе 63А до счетчика, после должно быть меньше это 50А, в доме еще меньше 40А. Так нужно?

    Нет. Это ересь. Не зная токов КЗ нельзя гарантированно соблюсти селективность.

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд

    Ирина_27:

    или можно поставить до счетчика на 63А и после счетчика на 63А, а в доме оставить этих же 32А? Подскажите

    Учитывать нужно не только номиналы, но и характеристики автоматов

    "мы все условия ему создаём: и бьём, и гитару чешскую купили..."
  • Ирина_27 Member
    офлайн
    Ирина_27 Member

    340

    12 лет на сайте
    пользователь #140140

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 11 октября 2020 01:48 Редактировалось Ирина_27, 2 раз(а).
    Сaшa:

    Ввод там сип 2*16

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    Ирина_27:

    Пишут про какую-то селективность, что если на входе 63А до счетчика, после должно быть меньше это 50А, в доме еще меньше 40А. Так нужно?

    Нет. Это ересь. Не зная токов КЗ нельзя гарантированно соблюсти селективность.

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд

    Ирина_27:

    или можно поставить до счетчика на 63А и после счетчика на 63А, а в доме оставить этих же 32А? Подскажите

    Учитывать нужно не только номиналы, но и характеристики автоматов

    Вот такие купила. Дифы все тоже итон.

    Нас нельзя победить! Даже после войны мы убиваем немецкие машины нашими дорогами...