smartLED, на многих дачах уже года 4 как стали выносить счётчики на улицу, на границы участков. У нас даже висело объявление, что надо использовать.
Ящик учётно-распределительный степень защиты IP 54 или выше, автомат двухполюсный на вход перед счётчиком, сам счётчик класса точности не ниже 1,0, после него рекомендовали поставить дифавтомат.
Кабель СИП 2х16, металлорукав (я брал в изоляции), 1 или 2 сальника (они же кабельные вводы, лучше металлические, но я такие не смог быстро найти) под диаметр металлорукава (через них делается ввод кабеля в ящик и выход). Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком. Для подключения СИП к линии нужны прокалывающие ответвительные зажимы и анкерные зажимы для подвеса кабеля.
Я в ящике после счётчика поставил двухполюсный автомат, а дифавтомат внутри дома. И ещё в ящике поставил розетку с автоматом на 16 А. Подключался к ней через удлинитель, когда в доме менял проводку.
UPD: забыл написать, что вводной автомат должен быть опломбирован, поэтому в ящике для этого должен быть отсек или купить ещё коробку под пломбировку.
GM:Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком.
Не обязательно. Это по желанию.
eraheht:Не обязательно. Это по желанию.
У меня ящик из стеклопластика, я его и не заземлял.
В шестнадцатой гофре оборвалась протяжка, длина около 15 м, проложена П-образно, залита в пол в бетон. Требуется прокинуть в ней ютипиху. Обычная кабельная протяжка встаёт на втором повороте, сталька — где-то на выходе. Какие ещё есть варианты? Видел на ютюбе ролики с пылесосом и ниткой, попробовал — тяга есть, но не соображу — что прицепить к нитке (фантик, как в ролике, не проходит)?
2956032:сталька — где-то на выходе. Какие ещё есть варианты?
Старый проверенный способ.Пихаем стальку до упора.Со второго конца пихаем такую же стальку.Потом крутим стальку с обного конца,можно против часовой стрелки
Она закручивает на себя стальку и тянем потянем,вытянуть сможем.
Есть только одно но
Прежде чем пихать стальку её нужно загнуть на конце и приплющить.И другую то же(со второго конца)
В своё время когда занимался монтажём в стальных трубах,получалось на ура.
Может получиться с первого раза,а может с седьмого.
Все эти ютубные примочки оставьте для блогеров.
И ещё за протяжки.
Есть спец наконечник на протяжку,с тросиком на конце.Специятельно ***** таких случаев.
Сталька должна быть минимум 2 мм диаметром и именно сталька а не та протяжка,которая идёт вместе с гофрой.
Удачи.
Добрый вечер. Нужна помощь. Планирую в деревне проводку заменить. Вот разбираюсь, как правильно все обустроить.
Имеет ли место быть такая схема? Перед электросчетчиком ставлю обычный двухполюсный автомат. А затем после счетчика будет две пары УЗО + автомат (однополюсный). Или можно перед счетчиком не ставить автомат, а поставить его после счетчика и далее, как и в первом варианте? Просто если ставить перед счетчиком, то он пломбируется и в случае замены нужно опять вызывать кого-то из конторы, которая должна будет пломбировать его опять... Понимаю, что есть какие-то документы, которые регламентируют все это. Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться. Не новый же дом, который вводиться в эксплуатацию.
blackhate92:Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться.
Сосед,а у тебя корова курит?
- Не.
- Тогда хлев горит.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27044 |
20 лет на сайте Город:
|
blackhate92:Понимаю, что есть какие-то документы, которые регламентируют все это. Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться. Не новый же дом, который вводиться в эксплуатацию.
Как думаете, надо ли ответственость дожностной морде энергосбыта, после того как Ваш труп окажется в мешке для трупов после поражения электрическим током?. Да, энергосбытчик не виноват в убийстве, только вот во время следствия найдут кучу нарушений должностных лиц по другим статьям.
Вопрос, а оно ему надо, что бы Ваша электрика не соответствовала проектной документации?
Мужики, подскажите... в доме в щиток будут приходить 22 вывода на заземляющую шинку) я не электрик, а только учусь))))))) вопрос к знатокам - шины на столько выходов я не встречал, а можно ли между двумя шинами заземления перемычку кинуть на дин рейке?)
Вааще то у приличных производителей щитов все по феншуйке,сколько групп столько и дырок в шинке и той и другой,включая вводной кабель.
Ну а тетушка Сяо и общество слепых все садят под болт или ......
Перемычки ставим между шинками и радуемся.
Ввод в двухэтажный дом 3 фазы на первом этаже где стоит ВРУ + основной щиток, TN-C-S.
Cчас достроили второй этаж - там планируется поставить отдельный щиток - каким вывести с первого этажа в щиток второго этажа? ВВГ 5x6?
DenoM:ВВГ 5x6?
АВВГ 5х6
Если не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.
курчавый:DenoM:ВВГ 5x6?
АВВГ 5х6
Добавлено спустя 2 минуты 35 секундЕсли не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.
Спасибо
GM:smartLED, на многих дачах уже года 4 как стали выносить счётчики на улицу, на границы участков. У нас даже висело объявление, что надо использовать.
Ящик учётно-распределительный степень защиты IP 54 или выше, автомат двухполюсный на вход перед счётчиком, сам счётчик класса точности не ниже 1,0, после него рекомендовали поставить дифавтомат.
Кабель СИП 2х16, металлорукав (я брал в изоляции), 1 или 2 сальника (они же кабельные вводы, лучше металлические, но я такие не смог быстро найти) под диаметр металлорукава (через них делается ввод кабеля в ящик и выход). Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком. Для подключения СИП к линии нужны прокалывающие ответвительные зажимы и анкерные зажимы для подвеса кабеля.
Я в ящике после счётчика поставил двухполюсный автомат, а дифавтомат внутри дома. И ещё в ящике поставил розетку с автоматом на 16 А. Подключался к ней через удлинитель, когда в доме менял проводку.
UPD: забыл написать, что вводной автомат должен быть опломбирован, поэтому в ящике для этого должен быть отсек или купить ещё коробку под пломбировку.
Спасибо большое
офлайн
UncleMoysha
Senior Member
|
|
2692 |
15 лет на сайте Город:
|
Нужно опрессовать три кабельных наконечника ТМЛ 6-6-4 на провод ПВ-3 6 мм кв. Всё есть в наличии. Если кто-то может помочь, то приеду на объект.
Спасибо заранее!
курчавый:DenoM:ВВГ 5x6?
АВВГ 5х6
Зачем этот гемор и предпосылка к коровьему курению? Во внутридомовой проводке, да ещё и с такими сечениями, нахрен не нужен этот гемор с алюминием.
Если не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.
Согласен, 5*6 более чем с хорошим запасом получается. 5*10 даже я себе не стал бы закладывать.
DVK:Зачем этот гемор и предпосылка к коровьему курению? Во внутридомовой проводке, да ещё и с такими сечениями, нахрен не нужен этот гемор с алюминием.
Можно еще посеребренныю медь кинуть.146% очистки.
А вот про сечение вводного кабеля смотрим ютуб э