    smartLED, на многих дачах уже года 4 как стали выносить счётчики на улицу, на границы участков. У нас даже висело объявление, что надо использовать.
    Ящик учётно-распределительный степень защиты IP 54 или выше, автомат двухполюсный на вход перед счётчиком, сам счётчик класса точности не ниже 1,0, после него рекомендовали поставить дифавтомат.
    Кабель СИП 2х16, металлорукав (я брал в изоляции), 1 или 2 сальника (они же кабельные вводы, лучше металлические, но я такие не смог быстро найти) под диаметр металлорукава (через них делается ввод кабеля в ящик и выход). Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком. Для подключения СИП к линии нужны прокалывающие ответвительные зажимы и анкерные зажимы для подвеса кабеля.
    Я в ящике после счётчика поставил двухполюсный автомат, а дифавтомат внутри дома. И ещё в ящике поставил розетку с автоматом на 16 А. Подключался к ней через удлинитель, когда в доме менял проводку.
    UPD: забыл написать, что вводной автомат должен быть опломбирован, поэтому в ящике для этого должен быть отсек или купить ещё коробку под пломбировку.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 20 августа 2020 16:46

    GM и нах такая дача. :D

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 20 августа 2020 20:18
    GM:

    Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком.

    Не обязательно. Это по желанию.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3970

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3970
    # 20 августа 2020 21:01
    eraheht:

    Не обязательно. Это по желанию.

    У меня ящик из стеклопластика, я его и не заземлял.

  • 2956032 Senior Member
    офлайн
    2956032 Senior Member

    994

    4 года на сайте
    пользователь #2956032

    Профиль
    Написать сообщение

    994
    # 20 августа 2020 23:02

    В шестнадцатой гофре оборвалась протяжка, длина около 15 м, проложена П-образно, залита в пол в бетон. Требуется прокинуть в ней ютипиху. Обычная кабельная протяжка встаёт на втором повороте, сталька — где-то на выходе. Какие ещё есть варианты? Видел на ютюбе ролики с пылесосом и ниткой, попробовал — тяга есть, но не соображу — что прицепить к нитке (фантик, как в ролике, не проходит)?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 20 августа 2020 23:52
    2956032:

    сталька — где-то на выходе. Какие ещё есть варианты?

    Старый проверенный способ.Пихаем стальку до упора.Со второго конца пихаем такую же стальку.Потом крутим стальку с обного конца,можно против часовой стрелки :o
    Она закручивает на себя стальку и тянем потянем,вытянуть сможем.
    Есть только одно но :znaika:
    Прежде чем пихать стальку её нужно загнуть на конце и приплющить.И другую то же(со второго конца)
    В своё время когда занимался монтажём в стальных трубах,получалось на ура.
    Может получиться с первого раза,а может с седьмого.
    Все эти ютубные примочки оставьте для блогеров.
    И ещё за протяжки.
    Есть спец наконечник на протяжку,с тросиком на конце.Специятельно ***** таких случаев.
    Сталька должна быть минимум 2 мм диаметром и именно сталька а не та протяжка,которая идёт вместе с гофрой.
    Удачи.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • blackhate92 Member
    офлайн
    blackhate92 Member

    104

    11 лет на сайте
    пользователь #663705

    Профиль
    Написать сообщение

    104
    # 21 августа 2020 18:26

    Добрый вечер. Нужна помощь. Планирую в деревне проводку заменить. Вот разбираюсь, как правильно все обустроить.
    Имеет ли место быть такая схема? Перед электросчетчиком ставлю обычный двухполюсный автомат. А затем после счетчика будет две пары УЗО + автомат (однополюсный). Или можно перед счетчиком не ставить автомат, а поставить его после счетчика и далее, как и в первом варианте? Просто если ставить перед счетчиком, то он пломбируется и в случае замены нужно опять вызывать кого-то из конторы, которая должна будет пломбировать его опять... Понимаю, что есть какие-то документы, которые регламентируют все это. Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться. Не новый же дом, который вводиться в эксплуатацию.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 21 августа 2020 19:38 Редактировалось курчавый, 1 раз.
    blackhate92:

    Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться.

    Сосед,а у тебя корова курит?
    - Не.
    - Тогда хлев горит. :D

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27044

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27044
    # 21 августа 2020 19:46
    blackhate92:

    Понимаю, что есть какие-то документы, которые регламентируют все это. Но как я понимаю, на это многие кладут болт и в деревне не должны будут придираться. Не новый же дом, который вводиться в эксплуатацию.

    Как думаете, надо ли ответственость дожностной морде энергосбыта, после того как Ваш труп окажется в мешке для трупов после поражения электрическим током?. Да, энергосбытчик не виноват в убийстве, только вот во время следствия найдут кучу нарушений должностных лиц по другим статьям.
    Вопрос, а оно ему надо, что бы Ваша электрика не соответствовала проектной документации? :-?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Яуген91 Member
    офлайн
    Яуген91 Member

    374

    12 лет на сайте
    пользователь #543971

    Профиль
    Написать сообщение

    374
    # 21 августа 2020 20:32

    Мужики, подскажите... в доме в щиток будут приходить 22 вывода на заземляющую шинку) я не электрик, а только учусь))))))) вопрос к знатокам - шины на столько выходов я не встречал, а можно ли между двумя шинами заземления перемычку кинуть на дин рейке?)

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 21 августа 2020 20:51

    Вааще то у приличных производителей щитов все по феншуйке,сколько групп столько и дырок в шинке и той и другой,включая вводной кабель.
    Ну а тетушка Сяо и общество слепых все садят под болт или ......
    Перемычки ставим между шинками и радуемся.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Яуген91 Member
    офлайн
    Яуген91 Member

    374

    12 лет на сайте
    пользователь #543971

    Профиль
    Написать сообщение

    374
    # 21 августа 2020 22:50
    курчавый:

    Перемычки ставим между шинками и радуемся.

    Спасибо Вам)))

  • DenoM Member
    офлайн
    DenoM Member

    485

    14 лет на сайте
    пользователь #242126

    Профиль
    Написать сообщение

    485
    # 26 августа 2020 19:00 Редактировалось DenoM, 1 раз.

    Ввод в двухэтажный дом 3 фазы на первом этаже где стоит ВРУ + основной щиток, TN-C-S.
    Cчас достроили второй этаж - там планируется поставить отдельный щиток - каким вывести с первого этажа в щиток второго этажа? ВВГ 5x6?

    [count] it!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 26 августа 2020 22:42
    DenoM:

    ВВГ 5x6?

    АВВГ 5х6

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    Если не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • DenoM Member
    офлайн
    DenoM Member

    485

    14 лет на сайте
    пользователь #242126

    Профиль
    Написать сообщение

    485
    # 26 августа 2020 22:53
    курчавый:

    DenoM:

    ВВГ 5x6?

    АВВГ 5х6

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    Если не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.

    Спасибо

    [count] it!
  • smartLED Neophyte Poster
    офлайн
    smartLED Neophyte Poster

    5

    3 года на сайте
    пользователь #3102748

    Профиль
    Написать сообщение

    5
    # 27 августа 2020 11:19
    GM:

    smartLED, на многих дачах уже года 4 как стали выносить счётчики на улицу, на границы участков. У нас даже висело объявление, что надо использовать.
    Ящик учётно-распределительный степень защиты IP 54 или выше, автомат двухполюсный на вход перед счётчиком, сам счётчик класса точности не ниже 1,0, после него рекомендовали поставить дифавтомат.
    Кабель СИП 2х16, металлорукав (я брал в изоляции), 1 или 2 сальника (они же кабельные вводы, лучше металлические, но я такие не смог быстро найти) под диаметр металлорукава (через них делается ввод кабеля в ящик и выход). Ещё надо сделать заземление и подключить к корпусу ящика и нейтрали перед счётчиком. Для подключения СИП к линии нужны прокалывающие ответвительные зажимы и анкерные зажимы для подвеса кабеля.
    Я в ящике после счётчика поставил двухполюсный автомат, а дифавтомат внутри дома. И ещё в ящике поставил розетку с автоматом на 16 А. Подключался к ней через удлинитель, когда в доме менял проводку.
    UPD: забыл написать, что вводной автомат должен быть опломбирован, поэтому в ящике для этого должен быть отсек или купить ещё коробку под пломбировку.

    Спасибо большое

    smartLED
  • UncleMoysha Senior Member
    офлайн
    UncleMoysha Senior Member

    2692

    15 лет на сайте
    пользователь #155430

    Профиль
    Написать сообщение

    2692
    # 27 августа 2020 12:10

    Нужно опрессовать три кабельных наконечника ТМЛ 6-6-4 на провод ПВ-3 6 мм кв. Всё есть в наличии. Если кто-то может помочь, то приеду на объект.
    Спасибо заранее!

    Я верю в честность президента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20330

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20330
    # 27 августа 2020 12:35
    курчавый:

    DenoM:

    ВВГ 5x6?

    АВВГ 5х6

    Зачем этот гемор и предпосылка к коровьему курению? Во внутридомовой проводке, да ещё и с такими сечениями, нахрен не нужен этот гемор с алюминием.

    Если не будет сварочного цеха и майнить крипту не собираетесь.

    Согласен, 5*6 более чем с хорошим запасом получается. 5*10 даже я себе не стал бы закладывать.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22413

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22413
    # 27 августа 2020 14:03
    DVK:

    Зачем этот гемор и предпосылка к коровьему курению? Во внутридомовой проводке, да ещё и с такими сечениями, нахрен не нужен этот гемор с алюминием.

    Можно еще посеребренныю медь кинуть.146% очистки. :lol:

    Добавлено спустя 1 минута 59 секунд

    А вот про сечение вводного кабеля смотрим ютуб :D э

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.