Ответить
  • MethroGnome Senior Member
    офлайн
    MethroGnome Senior Member

    6081

    21 год на сайте
    пользователь #7294

    Профиль
    Написать сообщение

    6081
    # 11 июня 2020 18:22
    PaulBP:

    шину родную на pe лучше оставить. удобней будет чем потом каждую клемму шлейфовать

    Можете пояснить? Зачем шлейфовать, PE-клеммы же имеют контакт с дин-рейкой и рамой всего щита.

    Крошка Енот:

    щиту ( да ещё пластиковому)не комильфо

    Где вы пластик увидели? ABB серии AT - самый что ни есть кондовый металл. Пластиковые там только вставки по бокам, сама коробка шкафа и дверь из металла.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26939

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26939
    # 11 июня 2020 19:01
    MethroGnome:

    Где вы пластик увидели? ABB серии AT - самый что ни есть кондовый металл.

    Если из той моей фразы выкинуть слова про пластиковые щиты, неужели это сильно изменит её суть?

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    MethroGnome, этот щит Вы делаете себе и для себя или работаете на клиента?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • MethroGnome Senior Member
    офлайн
    MethroGnome Senior Member

    6081

    21 год на сайте
    пользователь #7294

    Профиль
    Написать сообщение

    6081
    # 11 июня 2020 19:12
    Крошка Енот:

    этот щит Вы делаете себе

    Себе, вроде бы это было понятно из предыдущих сообщений.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22395

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22395
    # 11 июня 2020 19:17
    MethroGnome:

    Себе, вроде бы это было понятно из предыдущих сообщений.

    Себе я бы так не делал. :D
    Не оценят. :lol:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Андрей_Радоман Senior Member
    офлайн
    Андрей_Радоман Senior Member

    2555

    16 лет на сайте
    пользователь #108381

    Профиль
    Написать сообщение

    2555
    # 11 июня 2020 23:07

    Доброго времени суток!
    В 2017 году поставил матери в деревне бойлер (50 литров, 3 кВт) и погружной насос (250 Вт) + светодиодная лампа в ванной комнате. Всё подключил через 1 общий дифавтомат отдельным 3-х жильным медным проводом сечением 4 мм2. (фаза-ноль-заземление). Всё работало хорошо, но сегодня позвонила мать - дифавтомат выбило и попытка включить обратно не увенчалась успехом. Отключили бойлер, насос - всё равно дифавтомат "выбивает".
    Допустим, что в линии нет КЗ, тогда дифавтомат под замену.
    Вопрос 1: Какой порекомендуете (цена не имеет значения в пределах разумного)?
    Вопрос 2: Что могло привести к выходу из строя дифавтомата?
    Конкретно интересует, могли ли привести к его выходу из строя следующие ситуации:
    1. Сосед в гараже переваривает авто, просто закинув "кошку" на линию электропередач?
    2. Из-за того, что порвалась резиновая груша в гидроаккумуляторе - насос 2 дня каждый раз когда набирали воду работал в циклическом режиме: запуск - 10-15 сек работы - выключился - пауза 10-15 сек. и так примерно 20-30 раз.
    Вопрос 3: На что обратить внимание во время ремонта вообще и при замене дифатомата - в частности, что б впредь подобное не повторялось?

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22395

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22395
    # 11 июня 2020 23:18
    Андрей Радоман:

    Вопрос 3: На что обратить внимание во время ремонта вообще и при замене дифатомата - в частности, что б впредь подобное не повторялось?

    Ответ на все ваши вопросы:
    Забить,сделать нормальное заземление.

    Андрей Радоман:

    Допустим, что в линии нет КЗ, тогда дифавтомат под замену.

    Допустим,что наконец то курчавый,всё таки нашёл тёщу по фото. :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26939

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26939
    # 11 июня 2020 23:27 Редактировалось КляйненЕнотен, 3 раз(а).
    Андрей Радоман:

    дифавтомат выбило и попытка включить обратно не увенчалась успехом. Отключили бойлер, насос - всё равно дифавтомат "выбивает

    Выбивает по утечке или КЗ (перегрузке)?
    У меня например в китайце, который стоял на защите бойлера сдох модуль автомата заменил в нём автомат и дальше эксплуатирую

    [

    курчавый:

    Забить,сделать нормальное заземление.

    :100500: Ну или хотя бы приближенное к нормальному.

    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды

    Андрей Радоман:

    Вопрос 1: Какой порекомендуете (цена не имеет значения в пределах разумного)?Вопрос 2: Что могло привести к выходу из строя дифавтомата?Конкретно интересует, могли ли привести к его выходу из строя следующие ситуации:1. Сосед в гараже переваривает авто, просто закинув "кошку" на линию электропередач?2. Из-за того, что порвалась резиновая груша в гидроаккумуляторе - насос 2 дня каждый раз когда набирали воду работал в циклическом режиме: запуск - 10-15 сек работы - выключился - пауза 10-15 сек. и так примерно 20-30 раз.Вопрос 3: На что обратить внимание во время ремонта вообще и при замене дифатомата - в частности, что б впредь подобное не повторялось?

    Ответы на эти вопросы гораздо сложнее чем покупка электромеханического УЗО ИЭК плюс пары-тройки автоматов (ИЭК, чуть дороже Легранд или Шнайдер), причём в Вашем случае, лучше брать двухполюсные, а не однополюсные, проще будет тестировать линии потом на предмет утечки

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Андрей_Радоман Senior Member
    офлайн
    Андрей_Радоман Senior Member

    2555

    16 лет на сайте
    пользователь #108381

    Профиль
    Написать сообщение

    2555
    # 12 июня 2020 01:24

    Заземление - металлический штырь на 1.5 метра в землю - недостаточно?

    Крошка Енот:

    Андрей Радоман:

    дифавтомат выбило и попытка включить обратно не увенчалась успехом. Отключили бойлер, насос - всё равно дифавтомат "выбивает

    Выбивает по утечке или КЗ (перегрузке)?

    Я за 120 км. - проверить смогу только на выходных.
    Но т.к. все потребители отключены (бойлер и насос - вилки выдернуты из розетки, а лампочка - выключена выключателем) то (ИМХО) маловероятно что 4мм2 медного провода могли сплавиться раньше, чем сработал автомат. Так что я думаю, что КЗ в линии нет.

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22395

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22395
    # 12 июня 2020 01:37

    Для начала нужно кнопочку тест нажать. :lol:

    Андрей Радоман:

    Заземление - металлический штырь на 1.5 метра в землю - недостаточно?

    Достаточно,тапки будут целы. :o
    Как вы считаете для чего делается заземление?Правильно,для корректной работы автоматики,защиты от поражения человека дядей током. :znaika: В данном случае сначала дядя ток нае...нёт человека,а потом только отключится диф.
    Я бы порекомендовал вам взять с собой специалиста,который понимает азы всей этой кухни(электрики) Чисто по человечески жалко вашу маму,вас нет.Потому как вы сами всё делали не имея малейшего понятия в данном случае.Берегите маму.
    И не лезьте в ютуб за консультацией.
    Удачи и долгих лет вашей маме.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    34939

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    34939
    # 12 июня 2020 06:39
    Андрей Радоман:

    цена не имеет значения в пределах разумного)

    АААААААА!!!!!!!!
    Такие ребусы,в моё восприимчивого сознания.....
    Да с самого утра.....)))))

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунда

    курчавый:

    Для начала нужно кнопочку тест нажать

    Ой,я вас умоляю.....
    Мама соскучилась по сыну.....вот и не нажимает на кнопочку.....)))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20312

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20312
    # 12 июня 2020 08:52 Редактировалось DVK, 1 раз.
    Крошка Енот:

    1) зачем электрическому кабелю, супер гладкая внутренняя поверхность трубы?

    Очевидно, чтобы снизить вероятность повреждения оболочек кабелей и изоляции проводов (провода в трубе у них допускается монтировать).

    2) у стальной водопроводной трубы есть громадное преимущество перед медной (помимо цены), это толщина стенки и как следствие огнеупорность

    А медную разве кто-то использует для электромонтажа?
    А у стальной электромонтажной перед стальной водопроводной есть громадные преимущества:
    1. более гладкая внутренняя поверхность (см. выше зачем)
    2. тонкостенные удобнее в монтаже (легче гнуть) и, подозреваю, дешевле.
    3. другие требования к оцинковке.
    4. все коробки, фиттинги - всё сделано под электромонтажную трубу, а не под водопроводную.
    5. самое главное: электромонтажные трубы соответствуют требованиям ТНПА, а водопроводные могут и не.

    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды

    курчавый:

    В данном случае сначала дядя ток нае...нёт человека,а потом только отключится диф.

    Да ладно! Хорошее заземление надо как раз при отсутствии дифавтоматики. А 30 мА тока спокойно возьмёт на себя и палка, воткнутая в землю. Лично у меня был уголок 75*75 длиной 1800 забит, так вот при замыкании нуля на землю прекрасно срабатывал диф.
    Но, конечно, при наличии бойлера нормальное заземление гораздо лучше. Если вода к бойлеру струится по стальным трубам, то логично использовать ещё и их.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4298

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4298
    # 12 июня 2020 09:47 Редактировалось AMDima, 1 раз.
    victor-vira:

    По ходу.....такое используют при монолите...)))))

    victor-vira, Да, уже разобрались, в русском каталоге пишут: Монтажные коробки для полых стен и под заливку в бетон.

    курчавый:

    Допустим,что наконец то курчавый,всё таки нашёл тёщу по фото.

    курчавый, есть мнение, что не на том форуме ищите.

    Андрей Радоман:

    металлический штырь на 1.5 метра в землю

    Андрей Радоман, забил 5 шт трехметровых 12мм арматуры, соединены полосой, по кальк пишет надо еще 1-2шт для соответствия нормам.. :shuffle:
    Или поменять грунт с угв ))

  • Андрей_Радоман Senior Member
    офлайн
    Андрей_Радоман Senior Member

    2555

    16 лет на сайте
    пользователь #108381

    Профиль
    Написать сообщение

    2555
    # 12 июня 2020 09:51

    Вода идёт по пластиковым трубам.
    Дифавтомат срабатывал при замыкании нуля на землю через "контрольку" (лампочка накаливания на 40 Вт).
    А вот про "кнопочку" - Спасибо! Я про неё и забыл маме сказать.

    Теперь мне осталось только узнать предпочтения посетителей сей ветки в отношении какой фирмы брать диф?

    Fortuna non penis, in manus non recipe!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 12 июня 2020 12:33

    Андрей Радоман, любое электромеханическое за 35+ рублей

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10558

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10558
    # 12 июня 2020 13:22

    PaulBP, :100500:
    с током отсечки 6kA и выше

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22395

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22395
    # 12 июня 2020 13:38
    DVK:

    Лично у меня был уголок 75*75 длиной 1800 забит

    AMDima:

    забил 5 шт трехметровых 12мм арматуры, соединены полосой, по кальк пишет надо еще 1-2шт для соответствия нормам..

    Народ завязывайте с ютубом. :lol:
    Видел там ролик,что штыри бить надо только звездой Давида.И сечением не менее ...
    Всю свою несознательную жизнь считал и считаю, что СОПРОТИВЛЕНИЕ заземления меряется мостом,а не калькулятором или погонными метрами уголков. :-?

    DVK:

    Да ладно! Хорошее заземление надо как раз при отсутствии дифавтоматики

    Предпочитаю быть изолированным,чем заземлённым на два метра.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4298

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4298
    # 12 июня 2020 14:12
    курчавый:

    Народ завязывайте с ютубом.

    курчавый, ниводномглазу. :)
    Просто попался на днях онлайн калькулятор.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22395

    13 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22395
    # 12 июня 2020 14:45
    AMDima:

    Просто попался на днях онлайн калькулятор.

    Слава всевышнему,что хоть не на Ютубе. :lol:
    И о опыте жизненном,который приходит с годами,как и половое бессилие.
    В своё время цеплялся к обсадной трубе водяной скважины,при монтаже заземления. :D
    Вот тогда даже ваш калькулятор заглючит :rotate: А величина сопротивления будет на много меньше, чем при забивании трёх метровых штырей. :lol:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10808

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10808
    # 12 июня 2020 14:53 Редактировалось Andry_S, 1 раз.

    Андрей Радоман, если срабатывает диф, нужно искать причину, а не менять диф )
    Выключение лампочки комнатным выключателем вовсе не гарантирует отсутствия утечки.

    Флажок сработки на дифе это классическая защита от ничегонепоримающихнолезущих :trollface:

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4298

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4298
    # 12 июня 2020 15:08
    курчавый:

    А величина сопротивления будет на много меньше, чем при забивании трёх метровых штырей.

    курчавый, ни кто не спорит. Я написал выше человеку, о том, что один штырь это крайне мало.
    Вот только Вас чет плющит :-?
    Видать "несознательная жизнь" боком вылазит ;)

    Что касается ютуба - мне быстрее открыть док почитать или проверенных людей спросить, чем тратить время на диванных блогеров-экспертов.

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды

    Andry_S:

    если срабатывает диф, нужно искать причину, а не менять диф

    Andry_S, человек же написал, доступа пока нет. Как мог удаленно "проверял", нагрузку вроде отключал уже. Купит диф заодно, приедет, поменяет, проверит проводку...