Ответить
  • vanjaz Member
    офлайн
    vanjaz Member

    258

    14 лет на сайте
    пользователь #229918

    Профиль
    Написать сообщение

    258
    # 17 октября 2019 16:13
    Крошка Енот:

    vanjaz:

    Для посудомойку диф. обязателен или пойдет обычный автомат?.

    Если уверены в надёжном заземлении как самой ПМ. та и в сети (до и после ввода), можно обойтись и одним автоматом

    В щитке еще обычный автомат на розетки в комнатах. Если поставить одно УЗО на два автомата. Есть смысл?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 17 октября 2019 16:19

    vanjaz, одно УЗО или два ДИФа, смысл, если позволяет место, только
    1) в ценовой составляющей
    2) обязательное условие, электромеханическое, а не электронное УЗО
    3) нужен аппарат который срабатывает по утечке не только переменки, но и постоянной составляющей

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 18 октября 2019 16:52
    vanjaz:

    Для посудомойку диф. обязателен или пойдет обычный автомат?

    Какая модель посудомойки? Или по другому: она еще на гарантии?

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • vanjaz Member
    офлайн
    vanjaz Member

    258

    14 лет на сайте
    пользователь #229918

    Профиль
    Написать сообщение

    258
    # 18 октября 2019 21:36
    eraheht:

    vanjaz:

    Для посудомойку диф. обязателен или пойдет обычный автомат?

    Какая модель посудомойки? Или по другому: она еще на гарантии?

    Да, новая. Будет подключена в одну розетку с холодльном

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10565

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10565
    # 19 октября 2019 12:24

    vanjaz, тогда только через УЗО или ДИФ как сказал Крошка Енот

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • 4forum4anka Senior Member
    офлайн
    4forum4anka Senior Member

    559

    13 лет на сайте
    пользователь #268415

    Профиль
    Написать сообщение

    559
    # 21 октября 2019 23:51 Редактировалось 4forum4anka, 5 раз(а).

    Ребят, помогите сообразить. Стиральная и сушильная машина в колонне (т.е. 85 см +5+ 85 см). С одной стороны стена, с другой - душевой уголок. Места по ширине минимум, а именно: 65 см. Где можно установить розетки? Сбоку места нет. Сзади достаточно. Мне подсказали установить сзади на уровне 100 см. Но сейчас боюсь, что выдвинуть полностью колонну и добраться до розеток длины провода не хватит. Т.е. выдвинуть полностью и протиснуться за колонну и выключить розетки вообще не вариант. Может тогда сбоку на высоте около 195 и примерно 30 см по глубине от задней стены? Нормально? Так можно?

  • Mikle_King Senior Member
    офлайн
    Mikle_King Senior Member

    686

    18 лет на сайте
    пользователь #49682

    Профиль
    Написать сообщение

    686
    # 22 октября 2019 07:09
    sergovlena:

    Так можно?

    Можно.

    ...
  • rd54 Junior Member
    офлайн
    rd54 Junior Member

    88

    13 лет на сайте
    пользователь #288993

    Профиль
    Написать сообщение

    88
    # 23 октября 2019 12:03

    Доброго дня. Подскажите такую ситуацию -
    Вчера подключили электричество на частный дом (отопление 3 фазы и освещение 1 фаза). Случайно заметил, что нулевой контакт отопления в щите на столбе искрит. ("Суперэлектрики " на один зажимной болт шины N и РЕ поставили входной провод 16мм (от общей лини) и выводной- 10 мм(на отопление). Естественно выводной зажался керовато.) Плюс ко всему эта шина опломбирована.
    С одной стороны виноват электрик который это мастерил и нужно напрягать его, а с другой стороны эта шина находится до счётчика, соответственно в зоне ответственности Энергосбыта и нужно обращаться к ним.
    Вопрос - что делать?
    З.Ы. эта шина обязательно должна быть опломбирована ?

    И мы бьёмся, стоим за своих... жаль своих почти нет никого...
  • Mental_warrior Senior Member
    офлайн
    Mental_warrior Senior Member

    1948

    17 лет на сайте
    пользователь #72955

    Профиль
    Написать сообщение

    1948
    # 23 октября 2019 13:44

    Есть такой вопрос. Сделал ванную комнату и теперь возникла потребность изменить схему проводки в ней. Изначально там стояли бойлер и стиралка. Была этак кладовка - голый сруб и всё. Сейчас положена плитка, переделан пол (керамика + теплый пол). Добавились: душевая кабина, умывальник. Собираюсь сделать схему управления вытяжной вентиляцией. В частности включение с повышением уровня влажности. Как всё это можно разместить непосредственно в самой ванной?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 23 октября 2019 15:05 Редактировалось КляйненЕнотен, 2 раз(а).
    White Rabbit:

    Как всё это можно разместить непосредственно в самой ванной?

    Суть вопроса не понятна. Интерес с позиции нормативки или фактического размещения?

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд

    rd54:

    Вопрос - что делать?

    Ну, выход то нуля после счётчика у Вас то не опломбирован и к контору заземления есть доступ, вданном случае возле своего щита.

    rd54:

    на один зажимной болт шины N и РЕ поставили входной провод 16мм

    Повторите то же самое уже на доступных контактах. Правда, если Ваш контур заземления хуже чем фактический у нуля ЛЭП, тогда сия операция не особо поможет

    Добавлено спустя 1 минута 5 секунд

    rd54:

    Плюс ко всему эта шина опломбирована.С одной стороны виноват электрик который это мастерил и нужно напрягать его, а с другой стороны эта шина находится до счётчика, соответственно в зоне ответственности Энергосбыта и нужно обращаться к ним. Вопрос - что делать?

    Ну а по закону и уму, сводите в одном месте в одно время двух представителей разных служб

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • IvD Senior Member
    офлайн
    IvD Senior Member

    20399

    21 год на сайте
    пользователь #5804

    Профиль
    Написать сообщение

    20399
    # 23 октября 2019 15:24

    Крошка Енот, посоветуйте селективное узо какое-нибудь хорошее на 4P

    информационный душеприказчик
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10825

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10825
    # 23 октября 2019 15:56
    Крошка Енот:

    Ну, выход то нуля после счётчика у Вас то не опломбирован и к контору заземления есть доступ, вданном случае возле своего щита.
    Повторите то же самое уже на доступных контактах. Правда, если Ваш контур заземления хуже чем фактический у нуля ЛЭП, тогда сия операция не особо поможет

    Фактически шунтируя ноль на счетчике можем получить детекцию обманки. Вроде как счетчики контроллируют токи по принципу дифа. Но это не точно )

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 23 октября 2019 16:09
    Andry_S:

    Фактически шунтируя ноль на счетчике можем получить детекцию обманки

    Электросчётчик ноль не использует для учёта, он там нужен исключительно для питания самого счётчика. Учётт ведётся только по фазам

    IvD:

    Крошка Енот, посоветуйте селективное узо какое-нибудь хорошее на 4P

    Не посоветую. Себе лично взял бы ИЭК удовлетворяющий параметрам которые необходимы для конкретного случая

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Mental_warrior Senior Member
    офлайн
    Mental_warrior Senior Member

    1948

    17 лет на сайте
    пользователь #72955

    Профиль
    Написать сообщение

    1948
    # 23 октября 2019 16:14 Редактировалось Mental_warrior, 1 раз.
    Крошка Енот:

    Суть вопроса не понятна. Интерес с позиции нормативки или фактического размещения?

    Скорей фактического. Собственно и намереваюсь некоторым образом организовать локально наружнюю проводку, ну или её элементы и по возможности максимально герметизировать. Но и с очки зрения нормативки интересно было бы как-то это "подогнать". Хотя здесь хуже - есть скользкие места. Например, до умывальника от розетки 20 см. Хотя до самого смесителя положенных 60 получается.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 23 октября 2019 16:16
    Andry_S:

    Вроде как счетчики контроллируют токи по принципу дифа.

    Даже если бы это было бы и так, то на коротком отрезке (а там он явно не более 1м), скорее всего разницу бы не прочухал, как и ДИФ который стоит на вврое и его ноль после выхода соединён с землёй, которая так же соединена с его нулём на входе, уж больно низкое сопротивление и соответственно такое же малое напряжение падения.
    Да и по большому счёту, минуя ноль, электроэнергии. всё одно не похитишь. Вон, трёхфазный треугольник ноль не использует от слова совсем.

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд

    White Rabbit:

    Например, до умывальника от розетки 20 см.

    Розетка со шторками и крышкой в помощь! Ну а с воткнутой вилкой отверстия будут прикрыты самой вилкой.
    Да и речь я так поимаю в первую очередь идёт о безопасности человека, а не о бесперебойной работе электрооборудования. Так тут иже УЗО рулит. Это 30 лет назад проблема была, когда не было ни заземления в доме, ни УЗО

    Добавлено спустя 57 секунд

    IvD:

    Крошка Енот, посоветуйте селективное узо какое-нибудь хорошее на 4P

    Кстати, а учли тот момент, что утечка по одной фазе обесточит все три одновременно?

    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд

    White Rabbit:

    Но и с очки зрения нормативки интересно было бы как-то это "подогнать". Хотя здесь хуже - есть скользкие места.

    Как вариант использовать напряжение до 36В, а учитывая сколько жрёт светодиодный свет, это фактически слаботочка.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • IvD Senior Member
    офлайн
    IvD Senior Member

    20399

    21 год на сайте
    пользователь #5804

    Профиль
    Написать сообщение

    20399
    # 23 октября 2019 16:33
    Крошка Енот:

    Кстати, а учли тот момент, что утечка по одной фазе обесточит все три одновременно?

    надеюсь до этого не дойдет, отработать должны следующие узо. Узо-то будет тип S

    информационный душеприказчик
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 23 октября 2019 16:42
    IvD:

    Узо-то будет тип S

    Что за тип S? Я как-то в УЗО не особо шарю, мен я интересуют при выборе только
    1) максимально пропускаемый ток
    2) ток утечки
    3) форма тока утечки
    4) электронное или электромеханическое

    Добавлено спустя 1 минута 33 секунды

    IvD:

    надеюсь до этого не дойдет

    нет, как раз таки и произойдёт. Если ОНО должно сработать, оно сработает именно так.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15869

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15869
    # 23 октября 2019 16:50
    rd54:

    З.Ы. эта шина обязательно должна быть опломбирована ?

    Нет. Прихоть местных царьков из РЭСа.
    Решение: уведомить о снятии пломбы, снять, устранить неисправность, вызвать пломбировщиков.

    Добавлено спустя 59 секунд

    rd54, в каких краях дом и какие мощности выдали под отопление и сам дом?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • Aryan_Martin Member
    офлайн
    Aryan_Martin Member

    353

    18 лет на сайте
    пользователь #48272

    Профиль
    Написать сообщение

    353
    # 23 октября 2019 16:58
    IvD:

    посоветуйте селективное узо какое-нибудь хорошее на 4P

    берите Хагер

    дары моря нам никто не дарит :)
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27020

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27020
    # 23 октября 2019 17:07
    Aryan_Martin:

    берите Хагер

    аргументы? :D Картинка вообще ни о чём

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"