engineer_ordinary:Пошла олдскульная диагностика "контролькой"
И чё? Относительно времён Эдисона мы тут все олигархи по отношении к КИП
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary:Пошла олдскульная диагностика "контролькой"
И чё? Относительно времён Эдисона мы тут все олигархи по отношении к КИП
офлайн
Kashalot5050
Neophyte Poster
|
|
16 |
8 лет на сайте Город:
|
Крошка Енот:Kashalot5050, можете ли из термостата (отключив питание!!!) вынуть среднею пару проводов "LOAD" и замерить напряжение естественно включив обратно автомат) как на самой отключенной паре, так и на клеммах термостата, откуда вынуди провода и там где входят другие L и N?
Добавлено спустя 1 минута 44 секундыНа отключенной паре LOAD по нулям, аналогично и на клеммах термостата куда они входят. На L и N 230 в.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
Kashalot5050:На отключенной паре LOAD по нулям, аналогично и на клеммах термостата куда они входят. На L и N 230 в.
Ну и как может работать ТП если на него не подаётся напряжение с термостата?
1) отключить напряжение и замерить СОПРОТИВЛЕНИЕ пары LOAD
2) при включённом напряжении замерить НАПРЯЖЕНИЕ относительно каждого проводника пары LOAD относительно земли, нуля и фазы (два последних можно взять с к крайних клемм термостата)
3) Для чистоты эксперимента всё вернуть взад и замерить пары LOAD в режимах OFF и включенном нагреве (температуру выставить на максимум)
У кого есть опыт монтажа электрики на нескольких этажах. Есть домик с подвалом и двумя этажами. ввод кабеля в подвале. Как лучше: повесить в подвале большой щит и от него уже вести провода к потребителям на каждом этаже или сделать на каждом этаже свой щиток? Если последний вариант, то каким кабелем вести от подвального щита к этажным? вводная мощность 10кВт, 3 фазы.
И еще вопрос - если делать все же общий щит есть ли какая-то разница какой конторы брать коробку саму? АББ или ноунейм? Или это все "погоня за брендом"? Про начинку не спрашиваю, там ясно что нужна хорошая
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
IvD, я бы делал по щиту на каждом этаже, в в подвале бы ставил только выключатели нагрузки (ну и остальные потроха которые нужны для обслуживания самого подвала)
офлайн
voditelkobyly
Senior Member
|
|
1128 |
6 лет на сайте Город:
|
IvD:Как лучше: повесить в подвале большой щит
Вааще то в подвале ему не место.Низяяя.
Всё остальное зависит только от ваших хотелок.
пы сы при площади 300кв.м одного этажа их три было,ставил межэтажные и т.д и т.п.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
IvD:У кого есть опыт монтажа электрики на нескольких этажах. Есть домик с подвалом и двумя этажами. ввод кабеля в подвале. Как лучше: повесить в подвале большой щит и от него уже вести провода к потребителям на каждом этаже или сделать на каждом этаже свой щиток? Если последний вариант, то каким кабелем вести от подвального щита к этажным? вводная мощность 10кВт, 3 фазы.
И еще вопрос - если делать все же общий щит есть ли какая-то разница какой конторы брать коробку саму? АББ или ноунейм? Или это все "погоня за брендом"? Про начинку не спрашиваю, там ясно что нужна хорошая
По размещению вам как? Дёшево или надёжно?
По АББ в ТДМ щите- посоны не поймут
voditelkobyly:Вааще то в подвале ему не место.Низяяя.
почему нельзя?
engineer_ordinary:По АББ в ТДМ щите- посоны не поймут
для посонов у меня керамический дымоход
офлайн
voditelkobyly
Senior Member
|
|
1128 |
6 лет на сайте Город:
|
IvD:почему нельзя?
Потому что подвал.Если бы в проекте помещение значилась топочной или комнатой отдыха то тогда можно.
А то что это подвал п....х.
engineer_ordinary:По размещению вам как? Дёшево или надёжно?
Только нardcore и дёшево и надёжно.
Если это именно домик, к чему там несколько щитов? Два автомата на щиток? )
Экономия на проводке будет мизерная. Три фазы раскидывать в одном щитке побольше сподручнее.
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
voditelkobyly, надежно в плане схемы
А так да. Имею такой 2х дверный славянский шкаф
IvD:посонов у меня керамический дымоход
Тогда тем более не поймут
офлайн
Kashalot5050
Neophyte Poster
|
|
16 |
8 лет на сайте Город:
|
Крошка Енот:Kashalot5050:На отключенной паре LOAD по нулям, аналогично и на клеммах термостата куда они входят. На L и N 230 в.
Ну и как может работать ТП если на него не подаётся напряжение с термостата?
1) отключить напряжение и замерить СОПРОТИВЛЕНИЕ пары LOAD
2) при включённом напряжении замерить НАПРЯЖЕНИЕ относительно каждого проводника пары LOAD относительно земли, нуля и фазы (два последних можно взять с к крайних клемм термостата)3) Для чистоты эксперимента всё вернуть взад и замерить пары LOAD в режимах OFF и включенном нагреве (температуру выставить на максимум)
1) Сопротивление при отключенном напряжении 72.
2) при включённом напряжении НАПРЯЖЕНИЕ относительно каждого проводника пары LOAD относительно земли,- L1 230, N1 230, нуля L1 0, N1 0 и фазы L1 230, N1 230
3) Пара LOAD в режимах OFF 0в и включенном нагреве (температуру выставил на максимум) - 226 в.
Теперь проделал все тоже самое при замнутом входе/выходе заземления
1) Сопротивление при отключенном напряжении 70.
2) при включённом напряжении НАПРЯЖЕНИЕ относительно каждого проводника пары LOAD относительно земли,- L1 0, N1 225 нуля L1 220, N1 0 и фазы L1 0, N1 230.
3) Пара LOAD в режимах OFF 220в и включенном нагреве (температуру выставил на максимум) - 226 в.
Вроде нигде не ошибся.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27042 |
20 лет на сайте Город:
|
Kashalot5050:2) при включённом напряжении НАПРЯЖЕНИЕ относительно каждого проводника пары LOAD относительно земли,- L1 230, N1 230, нуля L1 0, N1 0 и фазы L1 230, N1 230
провода физически были высунуты из термосмтата?
Если провода ысовывались,замрялось ли напряжение на самих проводах относительно друг друга и относительно внешних точек земля, фаза, ноль? Как при отключённом внешнем питании * с термостата входные провода не выдёргивать!, отключать в другом месте, где "всё одно шёл нагрев пола"), так и при подключённом
с какой точки (по фото) конкретно брались земля и ноль?
Kashalot5050:Теперь проделал все тоже самое при замнутом входе/выходе заземления
а тут я ничего не понял какой вход-выход?
Kashalot5050, тут ещё такой момент, у прибора большое входное сопротивление, нужно его понизить, например, зашунтировать лампой накаливания на 230В и помощнее,
Подскажите, а какой лучше взять дистанционный выключатель на люстру? Любой пойдет? Или есть нюансы?
Вопрос наверное который задавали в ветке много раз. Новостройка с электроплитой (госзастройщик). Щиток в коридоре. В щиток заведен кабель медь 3x10. От щитка - 3x1.5 и автомат c16 свет, 3x1.5 и дифавтомат с16 кухня розетки; 3x1.5 и автомат с16 ванна розетки; 3x1.5 и дифавтомат с16 розетки комнаты; 3x4 и дифавтомат с32 плита.
Вроде застройщик должен был строить все по нормам. И суммарно сходиться сечение кабеля до и после щитка. Наверное по глупости оставил электрику как была, только перенес розетки. ибо ничего сверхъестественного не нужно было (теплые полы, бойлер, кондишены, обогреватель не нужны). Хотелось варочную, духовой и посудомойку и стиралку.
Теперь начитавшись интернета понял, что сечения кабеля для розеток и варочной низкое, а автоматы явно больше чем нужно.
Отделку уже закончил.
Вопрос можно ли с этим жить и как подключить варочную и духовой в моем случае? Комбинированная розетка? Отдельный автомат на духовой от варочной? Какой кабель и автомат?
Варочную и духовой купил. Варочная индукция 7.2 кВт. Заводской кабель от нею на подключение идет сдвоенный по 1,5 квадрата. Т.е сечение около 3 кв. Духовой 3.3 кВт. В инструкции написано четко - подключать к кабелю 3x1,5.
Понятно, что работать на полную мощность они никогда не будут. Но все же может поменять на менее мощные устройства?
И как получается, что госзастройщик строит не так как советую большенство- розетки 3x2,5 автоматы с16, варочная 3x6 автомат с 32?
Спасибо
офлайн
voditelkobyly
Senior Member
|
|
1128 |
6 лет на сайте Город:
|
vanjaz:3x4 и дифавтомат с32 плита.
Вот так с этим жить и варить и печь.
vanjaz:подключить варочную и духовой
vanjaz:Теперь начитавшись интернета понял, что сечения кабеля для розеток и варочной низкое, а автоматы явно больше чем нужно.
Спасибо, конечно. Но кухня на следующей неделе приезжает. И что то надо думать)
Последнее что пришло на ум подключить духовой от варочной кабелем 3/1,5 или 3/ 2,5 где то метровый кусок и между ними поставить автомат на 13 или 16А. Или обойтись без автомата - типа комбинированной розетки.
Напроектируют потом сиди мучайся)
офлайн
voditelkobyly
Senior Member
|
|
1128 |
6 лет на сайте Город:
|
vanjaz:И что то надо думать)
За вас подумал застройщик.
3x4 и дифавтомат с32 плита.+ варочная
офлайн
voditelkobyly
Senior Member
|
|
1128 |
6 лет на сайте Город:
|
vanjaz:Но вместо плиты - два устройства. Варочная и духовой.
https://forum.onliner.by/search.php?q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1 ... &t=1163217