Ответить
  • Дядя_Юра Senior Member
    офлайн
    Дядя_Юра Senior Member

    3507

    8 лет на сайте
    пользователь #1647445

    Профиль
    Написать сообщение

    3507
    # 9 октября 2019 10:45

    Доброго времени. Как проверить напряжение после частотника?

  • Kashalot5050 Neophyte Poster
    офлайн
    Kashalot5050 Neophyte Poster

    16

    8 лет на сайте
    пользователь #1682112

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 9 октября 2019 10:55
    Сaшa:

    Marfa, почему вы думаете, что заказчик сам не мог пробить кабель например?

    В квартире и тамубре не производили к-либо работы. Соответственно механически пробить кабель никак не могли.

    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд

    voditelkobyly:

    Kashalot5050 первое и самое важное--этот ваш индикатор в помойное ведро. :znaika:

    Kashalot5050:

    Как такое может быть, что в квартире ничего не делали и вдруг индикатор стал гореть от земли как от фазы и теплый пол работать только при отключённой земле?

    Второе на такие вещи(потребилетей) как ваш тёплый пол должен ставиться дифавтомат.
    Вот если бы он стоял то такой херни не было.
    И третье
    Я тоже был когда то молодой,как и ваш тёплый пол :lol:
    Пробило изоляцию в вашем полу,между фазным и землёй.Могу только предположить что как таковой земли заземления у вас нет не было.
    У меня всё.
    пы сы это диагноз по фото.Переход хода........... :D

    Может посоветуете толкового специалиста, кто бы мог помочь в решении вопроса по месту. Помочь с грамотной установкой того же дифавтомата?

    Александр
  • voditelkobyly Senior Member
    офлайн
    voditelkobyly Senior Member

    1128

    6 лет на сайте
    пользователь #2440796

    Профиль
    Написать сообщение

    1128
    # 9 октября 2019 11:20
    Marfa:

    Ну не все готовы и понимают, что у нас сколько бы ни заплатил, вероятность косяков 50/50.

    Marfa вы не в то ПТУ обращались :lol: Но одно радует,что вы за косяки ещё и платите. :lol:
    Переспектива,так сказать для ПТУшников ;) после практики они идут с огромным ПТУшным опытом работать в ЖКХ.

    Kashalot5050:

    Может посоветуете толкового специалиста, кто бы мог помочь в решении вопроса по месту.

    Это к Marfa :-?

    Клуп & колхоз элитных крестьян
  • fable1002 Member
    офлайн
    fable1002 Member

    107

    12 лет на сайте
    пользователь #427851

    Профиль
    Написать сообщение

    107
    # 9 октября 2019 11:55

    Если Вы находитесь в поиске электрика, то я рекомендую Вам сделать выбор в пользу этой [censored by Grace-o]компании и вот почему:
    Делали у нас разводку в 3-х комнатной квартире. Мы с женой нарисовали план того, что в итоге хотим получить ( это был наш первый большой ремонт) и показали его. Уже на квартире мы все рассчитали и скорректировали расположение нескольких элементов. Благодаря советам, квартира получилась очень практичной , функциональной и удобной. Сейчас после ремонта результатам работы радуемся больше всего. Конечно, итоговый результат значительно отличался от первоначального нашего плана расположения розеток и выключателей, Теперь когда смотрю на него, понимаю сколько всего мы не учли и как хорошо, что мы воспользовались советами. Насколько все удобно начинаешь понимаешь, только тогда, когда начинаешь пользоваться квартирой. Безусловно мастера своего дела, вся работа выполняется качественно, профессионально, без спешки, при этом особое внимание уделяют безопасности и надежности в работе и использовании электрики. Это очень важно, особенно когда у Вас маленький ребенок. Все материалы в нашем случае покупали сам, при этом всегда отчитывались за каждый потраченный рубль. Было не страшно оставить одних в квартире и быть уверенным, что по возвращении с работы у Вас все будет на месте и с квартирой ничего не случиться, а также что работа движется и не стоит на месте.

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (9 октября 2019 14:24)
    Основание: 3.5.15

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 12:46
    Kashalot5050:

    Может посоветуете толкового специалиста, кто бы мог помочь в решении вопроса по месту

    тута есть два путя.
    1) Недешёвая диагностика с мультиметром либо дорогущая с привлечением тепловизора и это всего лишь даст версию неисправности и в лучшем случае точный диагноз
    2) дешёвый работник с отбойным молотком

    Kashalot5050:

    В квартире и тамубре не производили к-либо работы. Соответственно механически пробить кабель никак не могли.

    Вообще-то бетон может деформироваться, увлекая за собой то что в нём замоноличено.

    Добавлено спустя 5 минут 41 секунда

    Kashalot5050, кстати, дом какого года постройки?

    Добавлено спустя 1 минута 38 секунд

    Kashalot5050:

    Вызвал специалиста по гарантии, поменял компьютер.

    Давайте фото этого компутера, дабы прикинуть как он на ТП влияет

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд

    Kashalot5050:

    Помочь с грамотной установкой того же дифавтомата?

    На нормальную работу ТП это ни как не повлияет, диф наоборот, будет влиять на "неработу" ТП в случае пробоя изоляции и утечки тока на землю

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10561

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10561
    # 9 октября 2019 13:34 Редактировалось eraheht, 1 раз.
    fable1002:

    Если Вы находитесь в поиске электрика, то я рекомендую Вам сделать выбор в пользу [цензура] компании

    Я смотрю, голодные до повода маркетологи-сммщики тут как тут :)

    voditelkobyly, иногда лучше наивные ПТУшники, чем умудреный/перемудреный "жизненным" опытом электрик. Тех еще хотя бы научить можно.

    Добавлено спустя 51 секунда

    Крошка Енот:

    и утечки тока на землю

    Если она там есть ;)

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15847

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15847
    # 9 октября 2019 13:46
    voditelkobyly:

    первое и самое важное--этот ваш индикатор в помойное ведро.

    Очень хороший индикатор :znaika:

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10561

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10561
    # 9 октября 2019 13:56

    yury_by, для своих целей да. У меня тоже таких две штуки. Пользуюсь очень редко, т.к. есть другой инструмент, но иногда души в них не чаю. Батарейки в них, и быстро умирают в минус 10.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 14:12
    eraheht:

    Если она там есть

    Это игра слов, сути не меняет

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Kashalot5050 Neophyte Poster
    офлайн
    Kashalot5050 Neophyte Poster

    16

    8 лет на сайте
    пользователь #1682112

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 9 октября 2019 14:14

    Kashalot5050, кстати, дом какого года постройки?

    Добавлено спустя 1 минута 38 секунд

    2016 года

    Kashalot5050:

    Вызвал специалиста по гарантии, поменял компьютер.

    Давайте фото этого компутера, дабы прикинуть как он на ТП влияет

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд

    Александр
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 14:39

    Kashalot5050, из хороших новостей, то что заземление вам в квартиры всё же положено и нужно разбираться почему его нет на контакте розетки .
    По поводу управления ТП, уверены что установка температуры стоит по внутреннему датчику, а не внешнему?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Kashalot5050 Neophyte Poster
    офлайн
    Kashalot5050 Neophyte Poster

    16

    8 лет на сайте
    пользователь #1682112

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 9 октября 2019 15:06 Редактировалось Kashalot5050, 1 раз.
    Крошка Енот:

    Kashalot5050, из хороших новостей, то что заземление вам в квартиры всё же положено и нужно разбираться почему его нет на контакте розетки .
    По поводу управления ТП, уверены что установка температуры стоит по внутреннему датчику, а не внешнему?

    Да, датчики меняли внешний/внутренний. Но основная проблема, что и в выключенном состоянии блока управления, когда на экране "OFF", пол продолжает греть и это не остаточное тепло. В коридоре стоит точно такой же комп, там такой проблемы нет.

    Александр
  • UltraMax Senior Member
    офлайн
    UltraMax Senior Member

    7824

    22 года на сайте
    пользователь #1258

    Профиль
    Написать сообщение

    7824
    # 9 октября 2019 15:21 Редактировалось UltraMax, 1 раз.
    voditelkobyly:

    Все можно исправить,малой кровью.Только не с этим электриком.
    А по делу,спросите у него есть ли синяя изолента? Если нет,то придется вам ее купить,для него,вместе с кабельканаломи и по потолку

    Можно и новую квартиру купить. Но я все таки хотел понять, что тут лучше делать
    Приходил еще один электрик (уже из ЖЭСа), тоже не нашел распредкороба на эту проблемную комнату, сказал что либо кидать через кабельканал фазу от розетки (на люстру через выключатель в стене), либо поставить на люстру бесконтактный выключатель (тогда можно типа обойтись малой кровью).
    Потом приходил еще раз первый электрик, начал рвать плинтус дверной, ничего не нашел, в итоге запросил 150 рублей за то, чтобы провести кабельканал, в итоге был послан. Кстати после их посещений у матери отрубилась еще одна розетка

    Мать сидит думает, что делать. Конечно меньше геморроя поставить разрыв подходящей фазы через беспроводной выключатель на лампочке (да и по дизайну лучше), но не означает ли это потенциальных проблем с таким "нулевым разрывом в выключателе" в стене?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 15:22
    Kashalot5050:

    Но основная проблема, что и в выключенном состоянии блока управления, когда на экране "OFF", пол продолжает греть и это не остаточное тепло. В коридоре стоит точно такой же комп, там такой проблемы нет.

    Не зная трассировки проводов, каким образом их заводили к термостату и к нагревательному кабелю, сие гадание на кофейной гуще, Это при условии, что не перепутали термостат при подключении или в нём нет пробоя

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд

    UltraMax:

    но не означает ли это потенциальных проблем с таким "нулевым разрывом в выключателе" в стене?

    а в чём страх то? В розетке фаза вон, живёт себе без отключений при включённом сетевом шнуре электроприбора

    Добавлено спустя 1 минута 48 секунд

    Kashalot5050, термостат сами можете из стены вынуть и сфотографировать подходящие к нему провода?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • voditelkobyly Senior Member
    офлайн
    voditelkobyly Senior Member

    1128

    6 лет на сайте
    пользователь #2440796

    Профиль
    Написать сообщение

    1128
    # 9 октября 2019 16:40
    Kashalot5050:

    Но основная проблема, что и в выключенном состоянии блока управления, когда на экране "OFF",

    На мороз. :znaika:

    eraheht:

    voditelkobyly, иногда лучше наивные ПТУшники, чем умудреный/перемудреный "жизненным" опытом электрик. Тех еще хотя бы научить можно.

    Чему их можно научить?В какую сторону наматывать синюю изоленту.Если у нас у вас технологии и материалы 50х годов прошлого века.Я как то писал,что дом-новостройка сдана в 2018 года кабёл закреплен как 50 лет взад на жестяных скобках.
    И до сих пор распаечные коробки а в них в лучшем случае СИЗ (это вааще чьё ноу хау :lol: ) никак не проклятых империалистов.Они там дозагнивались до такой степени,что отопление на рекуперации и солнечные панели по крыше это в первую очередь.Учить вы таких спецов чему собрались? Какого цвета сполера вешать на МаЗ :o
    Прежде чем чему то учить,это нужно уметь делать.Так что не смешите меня педагог. :beer:

    Клуп & колхоз элитных крестьян
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 16:49
    Kashalot5050:

    мол на землю приходит фаза. И действительно индикаторная отвёртка в ближайшей розетке и где теплый пол от земли горит так же ярко как и от фазы

    99% что туда приходит не фаза, а "антенна" У Вас где-то обрыв земли, да и непосредственно на работу ТП это ни как не должно влиять, нужно разбираться какое именно напряжение приходит на сам греющий мат.
    То есть, у Вас в квартире уже как минимум две проблемы по электрике, а не одна

    Добавлено спустя 1 минута 47 секунд

    voditelkobyly:

    Если у нас у вас технологии и материалы 50х годов прошлого

    К сожалению мастерство и технологии конца 80-х прошлого века утрачены :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • voditelkobyly Senior Member
    офлайн
    voditelkobyly Senior Member

    1128

    6 лет на сайте
    пользователь #2440796

    Профиль
    Написать сообщение

    1128
    # 9 октября 2019 17:14
    Крошка Енот:

    К сожалению мастерство и технологии конца 80-х прошлого века утрачены :D

    Если ты про Массандру,то подтверждаю. :beer:

    Клуп & колхоз элитных крестьян
  • Kashalot5050 Neophyte Poster
    офлайн
    Kashalot5050 Neophyte Poster

    16

    8 лет на сайте
    пользователь #1682112

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 9 октября 2019 18:10 Редактировалось Kashalot5050, 4 раз(а).

    Kashalot5050, термостат сами можете из стены вынуть и сфотографировать подходящие к нему провода? Достал блок и подключил тестер к фазе/нулю, к земле/нулю, тестер выдает напряжение 220 ноль/фаза и 160 ноль/земля.

    Александр
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26979

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26979
    # 9 октября 2019 18:28

    Kashalot5050, можете ли из термостата (отключив питание!!!) вынуть среднею пару проводов "LOAD" и замерить напряжение естественно включив обратно автомат) как на самой отключенной паре, так и на клеммах термостата, откуда вынуди провода и там где входят другие L и N?

    Добавлено спустя 1 минута 44 секунды

    Kashalot5050:

    подключил тестер к фазе/нулю, к земле/нулю, тестер выдает напряжение 220.

    Относительно земли нужно смотреть лампой накаливания или тестером с подключением нагрузки в виде утюга

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 9 октября 2019 19:50
    Крошка Енот:

    Kashalot5050, можете ли из термостата (отключив питание!!!) вынуть среднею пару проводов "LOAD" и замерить напряжение естественно включив обратно автомат) как на самой отключенной паре, так и на клеммах термостата, откуда вынуди провода и там где входят другие L и N?

    Добавлено спустя 1 минута 44 секунды

    Kashalot5050:

    подключил тестер к фазе/нулю, к земле/нулю, тестер выдает напряжение 220.

    Относительно земли нужно смотреть лампой накаливания или тестером с подключением нагрузки в виде утюга

    Уууу. Пошла олдскульная диагностика "контролькой" и китайской витроткой. :trollface: