Vitaliy:Не лучше ли использовать 1.5 квадрата и розетки защитить автоматом 13а, а выключатели 6а?
Лучше....
И кабель пустить в коробе кабель канале.....))))
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
35080 |
11 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:Не лучше ли использовать 1.5 квадрата и розетки защитить автоматом 13а, а выключатели 6а?
Лучше....
И кабель пустить в коробе кабель канале.....))))
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
Vitaliy:victor-vira, 1.5 квадрата держит 19а, 2.5 квадрата 27а. Розетка обыкновенная 16а, выключатель 10а.
На кой ляд использовать 2.5 квадрата, если в конце висит изделие, которое не может пропустить такую нагрузку? Не лучше ли использовать 1.5 квадрата и розетки защитить автоматом 13а, а выключатели 6а?
Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить
офлайн
victor-vira
Senior Member
|
|
35080 |
11 лет на сайте Город:
|
Греется кабель под нагрузкой?????
Не зевай!!!!!
Используй как обогревательный прибор.....))))
engineer_ordinary:Иди снова учи матчасть
А лучше занимайся практикой(не бесплатно)
Ладно я тут три дня веселюсь от скуки и праздниками.
engineer_ordinary
где пропадал? Всё строишься.
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27081 |
20 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary:Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить
Ну, это разве что одно кило потреблять от 36В или ниже. При 230В это менее ток 5А, что Полторака держит с успехом
офлайн
engineer_ordinary
Senior Member
|
|
9036 |
8 лет на сайте Город:
|
курчавый:engineer_ordinary:Иди снова учи матчасть
А лучше занимайся практикой(не бесплатно)
Ладно я тут три дня веселюсь от скуки и праздниками.
engineer_ordinary
где пропадал? Всё строишься.
Да как бэ тутака
Крошка Енот:engineer_ordinary:Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить
Ну, это разве что одно кило потреблять от 36В или ниже. При 230В это менее ток 5А, что Полторака держит с успехом
Ну так посчитай потери на 50 метрах 1.5 на 1кВт.что у тя останется от твоих 230 на вводе. А 220? И не рассказывай мне про то что 220 не бывает и у всех 230
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27081 |
20 лет на сайте Город:
|
engineer_ordinary:Ну так посчитай потери на 50 метрах 1.5 на 1кВт.что у тя останется от твоих 230 на вводе. А 220? И не рассказывай мне про то что 220 не бывает и у всех 230
Сначала отвечу.
На 50м полторачки суммарное сопротивление линии увеличится менее чем на 0,7 Ом ну а дальше это умножаем на ток и получаем напряжение падения на проводике при 20В это будет порядка 18В
А теперь вопросы
1) почему 50м, а не 5км?
2) какие нынче девайсы критичны к напряжению питания которые не укладываются в ГОСТ, а это от 207В до 241,5В
Недавно считал потери 4х1.5 ПВС 60 метров и нагрузкой 3квт при 0.4кв. 1.47% составила потеря.
Меньше чем в твоём тдм
PaulBP:moilogin, откройте щит этажный. Если есть схема-посмотрите. Сфоткайте сюда.
Не встречал вводов 6ммкв. 10-16 в основном
Приложил фото. Видно по схеме, что ввод 10кВт. Ну и для примера сфоткал кабель, в руке кусок провода сечением 10 кв.мм
Господа, понимаю что прямая реклама на форуме не приветствуется, но подскажите пожалуйста интернет магазин где можно заказть всё по электрике и цена/качество чтоб были приемлемы. Кабеля по ГОСТ. Производители автоматов оригинальные, а не подделка. Можно и в личку, чтоб не нарушать правила форума. Заранее спасибо.
Напряжение в сети: 206-208 вольт.
Это нормально или можно куда-то пожаловаться?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27081 |
20 лет на сайте Город:
|
Домашний, 206В ненормально, а вот 207В уже соответствует ГОСТу
А в каком конкретно месте меряли? Явно не на выходных клеммах сметчика
Крошка Енот:А в каком конкретно месте меряли? Явно не на выходных клеммах счетчика
Бесперебойник показывает. Подозреваю, что сосед насос для канализации мощный по вечерам включает или вроде того. Неприятный гул в доме чувствуется. Киловата 3-4 мощности могут создать довольно сильный шум?
Домашний:Бесперебойник показывает.
Можно ещё линейкой померить - точность показаний такая же. Приблизительно.
GM:Домашний:Бесперебойник показывает.
Можно ещё линейкой померить - точность показаний такая же. Приблизительно.
Обязательно так и сделаю. Вопрос был про ненормальность и куда жаловаться. Спасибо, Крошка Енот, за ответ.
Жаловаться, я так понимаю, можно в Энергонадзор?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27081 |
20 лет на сайте Город:
|
Домашний:Обязательно так и сделаю. Вопрос был про ненормальность и куда жаловаться
Для начала там поинтересуются каким прибором были сделаны измерения и была ли действующая поверка у него на момент измерения.
Домашний:
Бесперебойник показывает
Наблюдал разницу показаний бесперебойника и мультиметра, в розетке куда подключен БП, в 6-10В.
БП чистый китаёза - GEMBIRD EG-UPS-033, мультиметр - APPA 97.
Добрый день, уже задавал этот вопрос, но никто не подсказал. Может все таки кто-то знает какие есть нормативы на вводной кабель в квартиру.
Сейчас общий кабель подведен к квартире сечением 6 кв мм.
может кто-то подскажет, действительно ли это так должно быть или есть какие-то другие нормативы? Пытался найти документацию в сети, ничего конкретного не нашел.