  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    35080

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    35080
    # 21 апреля 2019 14:59 Редактировалось victor-vira, 1 раз.
    Vitaliy:

    Не лучше ли использовать 1.5 квадрата и розетки защитить автоматом 13а, а выключатели 6а?

    Лучше....
    И кабель пустить в коробе кабель канале.....))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 21 апреля 2019 22:07
    Vitaliy:

    victor-vira, 1.5 квадрата держит 19а, 2.5 квадрата 27а. Розетка обыкновенная 16а, выключатель 10а.
    На кой ляд использовать 2.5 квадрата, если в конце висит изделие, которое не может пропустить такую нагрузку? Не лучше ли использовать 1.5 квадрата и розетки защитить автоматом 13а, а выключатели 6а?

    Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    35080

    11 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    35080
    # 21 апреля 2019 22:17

    Греется кабель под нагрузкой?????
    Не зевай!!!!!
    Используй как обогревательный прибор.....))))

    будущее будет настолько предопределено...что каждый под себя сможет выбрать прошлое , которое устроит всех.....))))))
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22431

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22431
    # 21 апреля 2019 22:37
    engineer_ordinary:

    Иди снова учи матчасть

    А лучше занимайся практикой(не бесплатно) :D
    Ладно я тут три дня веселюсь от скуки и праздниками.
    engineer_ordinary
    где пропадал? Всё строишься. :beer:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27081

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27081
    # 21 апреля 2019 23:12
    engineer_ordinary:

    Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить

    Ну, это разве что одно кило потреблять от 36В или ниже. При 230В это менее ток 5А, что Полторака держит с успехом

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 22 апреля 2019 04:16

    Крошка Енот, у инженера дома сеть 12в, вот и не походит ему 1.5 квадрата :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 22 апреля 2019 13:52
    курчавый:

    engineer_ordinary:

    Иди снова учи матчасть

    А лучше занимайся практикой(не бесплатно) :D
    Ладно я тут три дня веселюсь от скуки и праздниками.
    engineer_ordinary
    где пропадал? Всё строишься. :beer:

    Да как бэ тутака :beer:

    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд

    Крошка Енот:

    engineer_ordinary:

    Иди снова учи матчасть. 1.5 на 1 кВт нагрузки может и не проходить

    Ну, это разве что одно кило потреблять от 36В или ниже. При 230В это менее ток 5А, что Полторака держит с успехом

    Ну так посчитай потери на 50 метрах 1.5 на 1кВт.что у тя останется от твоих 230 на вводе. А 220? И не рассказывай мне про то что 220 не бывает и у всех 230

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27081

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27081
    # 22 апреля 2019 15:47
    engineer_ordinary:

    Ну так посчитай потери на 50 метрах 1.5 на 1кВт.что у тя останется от твоих 230 на вводе. А 220? И не рассказывай мне про то что 220 не бывает и у всех 230

    Сначала отвечу.
    На 50м полторачки суммарное сопротивление линии увеличится менее чем на 0,7 Ом ну а дальше это умножаем на ток и получаем напряжение падения на проводике при 20В это будет порядка 18В
    А теперь вопросы
    1) почему 50м, а не 5км?
    2) какие нынче девайсы критичны к напряжению питания которые не укладываются в ГОСТ, а это от 207В до 241,5В

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13446

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13446
    # 23 апреля 2019 09:17

    Недавно считал потери 4х1.5 ПВС 60 метров и нагрузкой 3квт при 0.4кв. 1.47% составила потеря.
    Меньше чем в твоём тдм :trollface:

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • moilogin Senior Member
    офлайн
    moilogin Senior Member

    1038

    14 лет на сайте
    пользователь #217539

    Профиль
    Написать сообщение

    1038
    # 23 апреля 2019 10:12 Редактировалось moilogin, 2 раз(а).
    PaulBP:

    moilogin, откройте щит этажный. Если есть схема-посмотрите. Сфоткайте сюда.
    Не встречал вводов 6ммкв. 10-16 в основном

    Приложил фото. Видно по схеме, что ввод 10кВт. Ну и для примера сфоткал кабель, в руке кусок провода сечением 10 кв.мм

  • GuAnLe Senior Member
    офлайн
    GuAnLe Senior Member

    1005

    13 лет на сайте
    пользователь #391275

    Профиль
    Написать сообщение

    1005
    # 23 апреля 2019 14:01

    Господа, понимаю что прямая реклама на форуме не приветствуется, но подскажите пожалуйста интернет магазин где можно заказть всё по электрике и цена/качество чтоб были приемлемы. Кабеля по ГОСТ. Производители автоматов оригинальные, а не подделка. Можно и в личку, чтоб не нарушать правила форума. Заранее спасибо.

    +375296218806
  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1086

    12 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1086
    # 23 апреля 2019 20:57

    Напряжение в сети: 206-208 вольт.
    Это нормально или можно куда-то пожаловаться?

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27081

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27081
    # 23 апреля 2019 21:02 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.

    Домашний, 206В ненормально, а вот 207В уже соответствует ГОСТу
    А в каком конкретно месте меряли? Явно не на выходных клеммах сметчика

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1086

    12 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1086
    # 23 апреля 2019 21:09
    Крошка Енот:

    А в каком конкретно месте меряли? Явно не на выходных клеммах счетчика

    Бесперебойник показывает. Подозреваю, что сосед насос для канализации мощный по вечерам включает или вроде того. Неприятный гул в доме чувствуется. Киловата 3-4 мощности могут создать довольно сильный шум?

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3971

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3971
    # 23 апреля 2019 21:10
    Домашний:

    Бесперебойник показывает.

    Можно ещё линейкой померить - точность показаний такая же. Приблизительно.

  • Домашний Senior Member
    офлайн
    Домашний Senior Member

    1086

    12 лет на сайте
    пользователь #423735

    Профиль
    Написать сообщение

    1086
    # 23 апреля 2019 21:12
    GM:

    Домашний:

    Бесперебойник показывает.

    Можно ещё линейкой померить - точность показаний такая же. Приблизительно.

    Обязательно так и сделаю. Вопрос был про ненормальность и куда жаловаться. Спасибо, Крошка Енот, за ответ.
    Жаловаться, я так понимаю, можно в Энергонадзор?

    StableBit DrivePool -- очень удобное решение для домашних серверов.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27081

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27081
    # 23 апреля 2019 21:17 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.
    Домашний:

    Обязательно так и сделаю. Вопрос был про ненормальность и куда жаловаться

    Для начала там поинтересуются каким прибором были сделаны измерения и была ли действующая поверка у него на момент измерения. :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22431

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22431
    # 23 апреля 2019 22:02

    [censored by Grace-o 3.5.18]

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • FLiNT1011 Senior Member
    офлайн
    FLiNT1011 Senior Member

    988

    12 лет на сайте
    пользователь #558140

    Профиль
    Написать сообщение

    988
    # 24 апреля 2019 09:33

    Домашний:
    Бесперебойник показывает

    Наблюдал разницу показаний бесперебойника и мультиметра, в розетке куда подключен БП, в 6-10В.
    БП чистый китаёза - GEMBIRD EG-UPS-033, мультиметр - APPA 97.

    [censored by forest.ranger п.п. 3.3.3]
  • moilogin Senior Member
    офлайн
    moilogin Senior Member

    1038

    14 лет на сайте
    пользователь #217539

    Профиль
    Написать сообщение

    1038
    # 25 апреля 2019 13:06

    Добрый день, уже задавал этот вопрос, но никто не подсказал. Может все таки кто-то знает какие есть нормативы на вводной кабель в квартиру.
    Сейчас общий кабель подведен к квартире сечением 6 кв мм.
    может кто-то подскажет, действительно ли это так должно быть или есть какие-то другие нормативы? Пытался найти документацию в сети, ничего конкретного не нашел.