    engineer_ordinary:

    Loderun:

    engineer_ordinary, А как думаешь на 5х2,5 какой автомат поставить? 3ф 20А или хватит 16А?

    Тут, учитывая относительно постоянную нагрузку, я бы ставил по потребителю, с условием что должно быть не выше номинальной нагрузки кабеля.

    Кстати (это уже не праздный интерес..), для варочной поверхности есть необходимость в использовании 3-х фазного автомата или можно 3 автомата на каждую фазу?

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 марта 2019 12:09

    Sergey J.A., запрещается использовать однофазные автоматы для защиты трехфазной нагрузки

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 22 марта 2019 12:15

    serge.sp, Судя по инструкции к плите(Икеа) там вообще в таблице стоит кабель 5х1,5 и автомат защиты 16А, но мне ссыкотно закладывать 5х1,5, как обычно бывает в последний момент хозяйка может поменять приоритеты и сказать хочу вот такую. Чтоб был запас так сказать, небольшой.

  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 12:22
    serge.sp:

    Sergey J.A., запрещается использовать однофазные автоматы для защиты трехфазной нагрузки

    Как я уже выше говорил, я считаю (возможно таки ошибочно), что плита это не 3-х фазная нагрузка.

  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 22 марта 2019 12:36

    Sergey J.A., Она подключается именно как 3ф нагрузка, а не отдельно однофазные, и автоматы защиты стоят именно 3ф.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 марта 2019 12:51

    Loderun, а ну кабель завышать можно как угодно, тут главное автомат потом под кабель не подбирать.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27066

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27066
    # 22 марта 2019 12:57
    Sergey J.A.:

    плита это не 3-х фазная нагрузка.

    1) зависит от конкретной модели и схемы подключения
    2) трёхфаная нагрузка, это не синоним того, что электроустановка должна потреблять одновременно одинаково по каждой фазе

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 13:04
    Loderun:

    Sergey J.A., Она подключается именно как 3ф нагрузка, а не отдельно однофазные, и автоматы защиты стоят именно 3ф.

    Да, наверное всё-же 3ф правильнее. Мало ли как плита отреагирует на пропажу одной фазы..

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27066

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27066
    # 22 марта 2019 13:09
    Sergey J.A.:

    Мало ли как плита отреагирует на пропажу одной фазы

    Если это не блины-ТЭНы на механических переключателях :D , то скорее всего хреново отреагирует если пропадёт та фаза от которой запитан модуль управления :znaika:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30145

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30145
    # 22 марта 2019 13:10

    Sergey J.A., тут даже больше электробезопасность, в одном кабеле будут жилы под напряжением и без. Единственное можно взять однофазные автоматы и на их ручки одеть специальную направляющую, которая соеденит все три ручки. Иногда так делаем, три однофазных охлождаются лучше один трехфазный.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 13:14
    Крошка Енот:

    Sergey J.A.:

    плита это не 3-х фазная нагрузка.

    1) зависит от конкретной модели и схемы подключения
    2) трёхфаная нагрузка, это не синоним того, что электроустановка должна потреблять одновременно одинаково по каждой фазе

    Да, всё-же был не прав, соглашусь.

    serge.sp:

    Sergey J.A., тут даже больше электробезопасность, в одном кабеле будут жилы под напряжением и без

    А это чем может быть плохо?

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 22 марта 2019 13:22
    Loderun:

    engineer_ordinary, а проще говоря......?

    1.Автомат под плиту.
    2. Кабель

    serge.sp:

    кабель уже потом проверяется под автомат.

    Понятно что плита неизвесна. Потому пока или не ставь или ставь под кВт 8

    Добавлено спустя 1 минута 55 секунд

    Ответ:

    Sergey J.A.:

    есть необходимость в использовании 3-х фазного автомата

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд

    Loderun:

    serge.sp, Судя по инструкции к плите(Икеа) там вообще в таблице стоит кабель 5х1,5 и автомат защиты 16А, но мне ссыкотно закладывать 5х1,5, как обычно бывает в последний момент хозяйка может поменять приоритеты и сказать хочу вот такую. Чтоб был запас так сказать, небольшой.

    Я бы еще на длину потери посчитал. У самого на насос скважины пришлось 2.5 закладывать. Именно из за потерь

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27066

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27066
    # 22 марта 2019 13:27
    serge.sp:

    тут даже больше электробезопасность, в одном кабеле будут жилы под напряжением и без. Единственное можно взять однофазные автоматы и на их ручки одеть специальную направляющую, которая соеденит все три ручки. Иногда так делаем, три однофазных охлождаются лучше один трехфазный.

    А причём тут безопасность для лучшего охлаждения автоматов? Более холодный автомат вырубится позже :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 13:29

    engineer_ordinary,

    1.Автомат под плиту

    Это специфика именно плит? Под лампочку или там зарядку в розетке не подбирают же автомат?

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 22 марта 2019 14:01
    Крошка Енот:

    Более холодный автомат вырубится позже

    Немного наоборот. Более горячий раньше :trollface:

    Sergey J.A.:

    Под лампочку или там зарядку в розетке не подбирают же автомат?

    Подбирают под все

  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 14:16
    engineer_ordinary:

    Sergey J.A.:

    Под лампочку или там зарядку в розетке не подбирают же автомат?

    Подбирают под все

    Хм. А если у меня на линии висит одинокая лампочка в 100 ватт, то какой нужно взять автомат?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27066

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27066
    # 22 марта 2019 14:26
    Sergey J.A.:

    А если у меня на линии висит одинокая лампочка в 100 ватт, то какой нужно взять автомат?

    Калашникова и пойти сражаться против своей нищеты! :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 14:32
    Крошка Енот:

    Sergey J.A.:

    А если у меня на линии висит одинокая лампочка в 100 ватт, то какой нужно взять автомат?

    Калашникова и пойти сражаться против своей нищеты! :D

    Да ладно, тянуть отдельную линию на каждую лампочку - это ли не признак мильёнщика?
    Автомат-то какой вешать на енту линию?

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 22 марта 2019 14:36
    Sergey J.A.:

    engineer_ordinary:

    Sergey J.A.:

    Под лампочку или там зарядку в розетке не подбирают же автомат?

    Подбирают под все

    Хм. А если у меня на линии висит одинокая лампочка в 100 ватт, то какой нужно взять автомат?

    Решить проектом. 2 А за глаза

  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 марта 2019 14:50 Редактировалось Рупь-целковый, 1 раз.
    engineer_ordinary:

    Решить проектом. 2 А за глаза

    Ну, есть у меня проект. Не совсем лампа, но мощность те же 100 ватт:

    В проекте 10 - по кабелю.

    Да и лично мне непонятно, что 2-х амперный будет защищать? Лампочку? Так там превышение тока в ~5 раз. Нужно тогда или сильно меньше номинал, или не выёживаться и ставить 10A.

    ----
    Всё в рамках ИМХО